전기안전기술사 면접요령
1. 면접이란?
면접관은 통상 3명(교수 1~2명, 기술사 1~2명)이 기술사로서의 인품과 태도, 자세, 적성과 표현능력, 기본적 실무에 대한 응용능력, 문제해결 능력, 리더 또는 CEO로서의 역할 등 기술사로서의 자질을 갖추고 있는지를 마지막으로 검증하는 절차임.
2. 면접시험 대상자의 자리위치
① 면접시 적성부분에서 60점 이상이면 합격되며,
② 점수는 면접관 통상 3명이며, 3명의 점수를 더하여 3으로 나눈 점수임
③ 면접관 1명당 최고 점수는 100점
3. 면접에 임하기 전의 마음자세
① 나는 평가를 받는 사람임을 순간이라도 잊어서는 안 된다.
② 머리, 손톱, 복장은 단정히 하고 가능하면 정장차림으로 면접에 임한다.
③ 자기소개 연습을 미리하여 둔다.
④ 자신의 직무(전공)에 대해서 체계적으로 정리해 둔다.
⑤ 자신있게 대답한다.
4. 면접장에서의 기본자세
① 면접장에 들어오는 순간부터 면접관은 그 사람의 자세부터 체크한다.
② 면접관 정면에서 공손하게 인사를 한 후 좌석에 앉는다.
③ 앉은 자세에서 손은 가볍게 주먹을 쥐고 무릎에 올려놓는다.
④ 질문에 대한 답변은 문제 핵심을 자신이 알고 있는 모든 내용을 성의 있게 답변한다.
⑤ 답변은 결론부터 명확하게 2~3분 이내에 하며, 마지막까지 최선을 다하여야 한다.
⑥ 질문내용을 모르면 솔직하게 답변하여 기술자의 정직한 면을 보여주어야 한다.
5. 면접관에게 강한 인상을 주는 자기 어필법 개발
① 처음 1분의 첫인상이 합격의 당락을 결정한다.
② 질문하는 면접관을 똑바로 응시한다.
③ 자신 있고 깊이 있게 대답한다.
④ 말은 조리(설득력)있게 하고, 독창성을 나타낸다.
⑤ 결론부터 말하며, 내용은 심도 있게 말하고, 끝으로 자신의 의견을 말한다.
⑥ 추상적인 이야기는 구체적으로 한다.(법, 규정 등을 예시)
⑦ 질문내용을 모르면 정중하게 모르겠습니다. 앞으로 더 공부하겠습니다.
⑧ 알고는 있는데 생각이 나지 않으면 “잠시 생각할 시간을 주십시오.”하고 양해를 구한다.
6. 면접이 끝났을 때
① 꼭하고 싶은 말이 있으면 마지막으로 한 말씀 올려도 되겠습니까?
② 정중하게 인사한 뒤 바른 자세로 면접실을 나온다.
아는 내용은 시간을 끌어서라도 다른 질문 할 시간을 최대한 줄이려고 애쓰며,
노력하겠다는 말보다 정책적으로 반영되도록 하겠다는 답변이 좋다.
여유를 가지고 면접관이 모두 내편이라는 든든한 믿음을 가지고 천천히 끝까지 신중하게 답변하면 좋은 결과가 있으리라 믿습니다.
7.주요 면접 질문예상 문제
1. 공부는 어떻게 하였습니까?
건설현장에서 실무경험 중 느낀점 등을 바탕으로 산업안전보건법령의 이해와 전기공학분야에 관하여 가급적 많은 이해와 실무적용을 연관하여 학습
2. 몇번이나 시험을 보았습니까?
필기시험은 총( )회 면접은 이번이 ( )회차 입니다.
3. 기술사의 역할은 무엇입니까?
1) 전문기술인으로서의 자긍심
2) 품위 확립과 유지
3) 민족/국가를 위한 헌신
4) 협동정신의 발현
5) 비밀의 보전 유지
6) 전문기술을 국민과 사회에 봉사하고 국가경제발전에 이바지하고자 그 책무를 성실하게 수행
7) 산업기술을 선도하고 새로운 기술을 창조
4. 합격후 계획?
이번에 전기안전기술사를 최종합격하고나면 대학원 진학 및 건설안전기술사 학습을 병행하여 안전분야의 전문가 반열에 오르도록 더욱 매진 하겠습니다.
5. 현재 활동중인 기술사들의 문제점은 무엇입니까?
감히 수험생의 입장에서 기술사님들의 문제를 논하는 것은 적절하지 못하다고 생각합니다.하지만 꼭 대답을 해야하는 것이라면 많은 기술사 후배들이 배출되어 산업현장에서 국가경제발전과 국민과 사회에 봉사하는 후배양성에 관한 많은 관심을 가져야 할것으로 생각합니다.
6. 인덕턴스란
저항과 같이 전류의 흐름을 방해하는 요소로서 교류에서만 존재하고 주로 변압기, 전동기등 코일성분이 있는곳에 존재합니다.
7. 전기란 무엇인가?
+와 –의 두종류 전하가 보이는 여러가지 자연현상으로서 일상생활의 편리함에 필수적인 것
8. 임피던스란 무엇인가
교류회로에서 전류가 흐르기 어려운 정도를 나타낸다. 복소수로서 실수부분은 저항, 허수부분은 리액턴스를 의미하며, 크기뿐 아니라 위상도 함께 표현할 수 있는 벡터량이다. 단위는 SI 단위계로 옴(Ω)을 사용하며, 보통 기호 Z로 표시한다. 임피던스의 역수는 어드미턴스라고 한다
9. 특성임피던스 Z를 왜 구하는가?
임피던스 매칭을 하기 위하여 구한다.
어떤 하나의 출력단과 입력단을 연결할때, 서로 다른 두 연결단의 임피던스차에 의한 반사를 줄이려는 모든 방법을 임피던스 매칭이라 부릅니다.
10. T회로와 파이 회로의 차이점
11. DC 6V를 DC12로 하는 방법
가정용 220V전압 같이 교류전압의 경우에는 변압기만 잘 만들면 어떤 전압으로도 바꾸는 것이 가능하지만, 직류의 경우 스위칭 회로를 사용하여 부스트 컨버터를 만들어야 하는데, 부품 수도 많이 들어가고 회로가 많이 복잡합니다
12. 과전류차단기란
설계값을 초과하는 전류로서 단시간 또는 지속되는 정도의 전류
과전류차단기는 크게 두가지 원리로 나눠집니다.첫째는 바이메탈의 원리입니다. 전류가 흐르면 열이 발생하는데 그 열에의해구부러짐의 정도로 차단기를 차단시키죠.둘째는 전자식인데, 기술의 발달로 인해 전자식이 가능하게 되었습니다.이것은 내부에 CT를 내장하여 검출되는 전류의 정도를 감지하여일정 전류 이상의 전류가 흐르면 차단하는 방식입니다.이상은 아주 일반적이고 흔한, 주위에서 흔히 볼 수 있는 것입니다.
13. 직렬공진과 병렬공진의 차이점
일반적으로 직렬 공진은 공진주파수에서 보내주는 에너지가 최대가 되고반대로 병렬 공진은 보내주는 에너지가 최소로 됩니다.테브낭 법칙에 보면 부하 임피던스와 테브낭 등가 임피던스를 매칭을 시키면, 최대 에너지가 전달된다는 법칙이 있습니다.(이와 같은 것을 응용한것이 임피던스 매칭입니다; 50옴, 75옴 ; 전기적이 아닌 물리학적으로의 증명이죠)
14. 접지와 본딩의 개념차이
접지는 대지와의 전기적 접속
본딩은 등전위가 대기위한 전기적 연결
15.인체감전용 누전차단기(감도전류15Ma, 동작시간 0.03초이내, 물기습기많은장소)
GFCI : 콘센트마다 누전차단기가 달려 있는 것
AFCI : 아크로부터 전기화재를 예방 및 보호
16. 변압기 병렬운전 기피사유
가장큰 이유는 퍼센트 임피던스가 다른 변압기는 적은 임피던스의 변압기는 부하분담이 커진다.
17. 154변전소 접지설계
18. 최대전력 전달조건
최대전력전달조건에서 기전력의 내부저항 r과 외부저항 R이 같을때 즉
nr=R 일때(임피던스 매칭) 부하에 최대의 전력이 전달된다(효율 50%)
19. 무대조명 가장중요포인트와 조도
조명설비는 플랫조명(flatlight), 스폿조명(spotlight), 투영장치 등으로 크게 나눌 수 있다. ① 플랫조명: 확산적인 전반 조명을 하는 데 필요한 설비로 여기에 속하는 기구로는 무대 앞끝의 홈에 배치되는 푸트라이트, 무대 상부에 여러 줄로 매다는 보더라이트, 무대 깊숙한 벽 위·아래로부터의 호리존트라이트, 난간이나 창 밖 등에 다는 스트립라이트, 복스라이트·스쿠프 등을 포함하는 플랫조명 등이 있다. ② 스폿조명: 국부적으로 비치는 것으로 광원으로부터 나오는 빛을 렌즈로 집광하는 기구, 즉 스포트라이트가 사용된다. 렌즈는 지름 4∼10cm가 보통으로, 평철(平凸)·프레넬 등 두 종류가 사용된다. 광원에는 텅스텐전구·할로젠램프(쿼츠 quartz라고도 한다)·카본아크·제논램프 등이 사용된다. 객석 쪽에서 무대로 투광(投光)하는 설비를 프런트라이트라고 하는데, 이것은 모두 스폿조명을 쓰며, 그 설치 장소에 따라 실링스폿·사이드프런트스폿·발코니스폿·센터스폿 등으로 명칭이 다르다. ③ 투영장치: 영화·슬라이드 등을 배경에 영사하는 것이 주목적으로 영사기·환등기가 사용되나, 스폿조명이 그대로 렌즈를 부가하여 투영기(投映機)로 사용되기도 한다. 또한 장치면에서 보면, 전류공급의 배선(配線)이 고정된 고정기구(固定器具)와 목적에 따라 임의의 장소에 기구를 설비하는 가반기구(可搬器具)로 분류한다. 무대조명은 조도(照度)·음영·색채나 빛의 방향, 빛의 배포(配布) 등 갖가지 요소를, 희곡이나 연출의 요구에 따라 무대장치·무대의상·무대효과와의 관련 속에 살려 나가는 데 역점을 둔다
20. 건축면적 10,000m2 수전용량 계산
표준부하밀도 * 면적 * 수용율
비상전원 별도 고려
21. 접촉전압과 보폭전압
접촉전압 : 대지접촉발과 접촉부위 사이 인가전압
구조물과 대지면 거리 1m에서의 접촉시 전위차(IEEE)
보폭전압 : 접지된 구조물에 고장전류시 접지극 근처에서 인축의 양다리간 전위차
접지전극 부근 대지면의 2점간(양단리) 거리 1M의 전위차(IEEE)
(저감책) 고장전류억제, 비접지계통 도입, 전력계통분할
심매설, 접지망밀도높게, 폭넓게. 중성점저항접지 또는 한류리액터설치
표면절연, 절연체포설, 자갈, 아스팔트, 구내배수
안전보호구착용 및 제도적 대책
22. 전이전압
변전소 구내에 서 있는 사람이 원거리에서 접지된 도체와 접촉하거나반대로 원거리에 있는 사람이 변전소 접지망과 연결된 도체와 접촉하였을 때 걸리는 전압
23. 매쉬접지 측정방법과 근거
1.전위차계식
보조전극C(전류전극)과보조전극P(전위전극)를 피측정접지극에서 5~10M간격으로 직선상이 되도록 지중에 깊게 박는다 .측정기의 전원스위치S를 넣고,인버터에서 발생한 교류전류 I는 E단자→대지→C단자→CT1차로흐른다.트랜스 동기정류회로에서는 전류I에의해 EP간에 발생한 전위차와 가변저항R에의해 발생한 전위차가 역방향으로 입력된다.가변저항R을 조정해서 검류계G의 지시가 0이되도록 기준저항과 연동한 다이얼을 조정하면 다이얼의 지시에의해서 접지저항측정
2.전압강하법
EC간에 전류를 흐를 경우 전위차계식 접지저항계와 같게되지만 전압강하식의 특징은 정전류 장치가 내장돼 있는 EC간에 흐르는 전류를 항상 일정하게 유지하는 것으로 그값은 수mA이다.EP간에 전위상승의 값이 작은것부터 증폭․정류해 지시계에서 지시된다.지전류에 의해 오차를 배제하기 위해 필터를 넣고 있다.통전전류가 일정하게 유지되고 있기 때문에 EP간에 전압은 접지저항에서 비례한다.따라서 지시계의 눈금을 사전에 저항치로 해두면 접지저항치가 직독할 수 있다.
3.접지저항값에 영향을 주는 요인
대지저항률,즉 접지저항에 영향을 주는 요인으로서는
1)온도
2)토양에 포함된 수분
3)토양의 종류
4)수분의 화학성분
5)토양의 조밀한정도 이외 계절의영향,계절변동계수,접지전극의 부촉
24. 절연협조란
계통에 발생하는 내부이상전압이나 뇌에 대한 피해를 최소화 시키기 위해
계통 전체를 합리적이고 경제적으로 절연하는 방법
25. 정전작업요령(ISSA:국제사회안전협회)
1) 작업전 전원차단
2) 전원 투입방지(착오)
3) 작업장소의 무전압 확인
4) 단락접지
5) 작업장소 보호
26. 역섬락이란
높은 전압에 의하여 애자(礙子)에서 전류가 불꽃을 내며 순간적으로 반대 방향으로 흐르는 현상.
뇌격이 철탑에 수뢰시 대지로 방전이 되어야하는데 저항이 높아지므로 대지로 방전을 하지 못하므로 선로등에 피해를 준다.
27. 정전기발생방지
1) 물질의 취급속도나 양을 적게한다
2) 서서히 접촉 및 분리
3) 접촉면적,압력을 작게한다
4) 본질적으로 정전기발생이 적은 재료 사용
5) 접지
6) 도전성향상
7) 가습
8) 제전설비 설치
28. 정전기완화대책
1) 접지
2) 도전성향상
3) 제전기
29. 제전기
1) 전압인가식(코로나방전식)
2) 자기방전식
3) 방사선식
30. 정전기 측정시 주의사항
정전기METER로 비접촉방법으로 근접하면(측정범위내) 삐소리가 나고 그때의 전압을 읽는다.(일종의 갈바노미터의 원리)
비접촉에 주의한다.접촉시 대전되어 버리거나 피측정대상의 정전기가 완화되어 측정이 불가능하다.
31. 구조체 접지 및 측정
1) 대표적 자연접지, 건축물 지하 구조부 금속구조체 활용
2) 건축물내 모든 기기 공용접지방식
3) RC,SRC조
32. LA종류 및 역할
1) 이상전압 발생시 제한전압까지 다운, 선로접속 기기를 보로
2) SIC특성요소부, ZNO갭레스, 폴리머
33. 방폭설비 종류
본안, 내압, 압력, 유입, 안전증, 비방폭
34. 방폭설비의 현장적응
전폐구조케이스, 파우더충진, 씰링휫팅, 방폭기자재
35. 가연성가스의 물리적,화학적 성질
공기혼합시 불에타는 성질,
36. 가연성가스 화재시 소화방법
주수소화
37. 전동기 보호방식
과전류, 지락, 열동과부하, 기동감시, 과속도, 상불평형, 결상, 역상, 빈번기동, 계자상실, 저전압 보호등
38. 최근 신기술 변압기
고효율저소음변압기/ 자구미세화변압기
39. 산재발생요인
불안전행동과 불안전상태
40. 전동기 보호계전기 세팅방법
EOCR
41. 메크로와 마이크로 쇼크
(매크로) 심실세동전류보다 낮은 1mA에서 심리적 악영향등으로 2차재해 초래
(마이크로) ME에 흐르는 유입,유출 한점이 심근접근, 심장근접시 감전
42. 불안전행동요인
(인적) 심리, 생리
(환경) 인간관계, 설비, 작업, 관리적
43. 수전실 계전기 탭 및 레버조정방법
44. 4M
기술, 교육, 심신, 관리
45. 사고예방4원칙
예방가능, 손실우연, 원인연계, 대책선정
46. 독립접지와 공용접지
47. 전류감소계수(관 및 트레이)
절연물종류, 주위온도, 집합, 회로수
48. 전압강하(국내규격 및 국제규격)
국내: 거리별 4-6%
IEC: 3%
국내전압과 IEC전압의 저압의 범위가 다르다.
49. 현장의 불안전 상태
가설전선 바닥방치, 분전반 시건불량, 방호불량, 분진먼지방치, 누전차단기미설치, 전격방지기 미부착 등
50. 노유자시설의 조명설계
51. CT2차개방시 위험한 이유
1차전류가 모두 여자전류가 되어 패러데이 법칙에 의거 고전압 유기
52. 갑,을,병 접지용구
갑,을(송전로) 병(배전선로)
53. 감리
발주자위탁, 설계도서 기타관계서류대로 시공여부확인
품질,시공,안전관리에 대한 기술지도와 발주자의 권한대행
54. 전기안전 선택이유
안전제일, 인명의소중함, 전기화재, 감전사고 치명적 등등
55. 안전강화시 비용증가로 경영자와 충돌
불안전행동,불안전상태 방치시 외히려 비용이 더 증가함을 사례와 데이터로 보고하여 경영자의 안전강화 비용에 대하여 소비가 아닌 투자의 개념으로
56. 전압강하식의 배선방식별 계수결정원리
저항
57. 케이블화재 및 대책
발열량, 유독가스, 화재확산
츌화방지와 연소방지
58. 배선융단4단계
59. 용접기 시동감지전류
60. 휴먼애러
부적절하거나 잘못된 인간의 결정이나 행동이 허용범위를 초과하는 바람직하지 못한 인간의동작(경실수, 실폐)—생략, 실행, 과잉, 순서, 시간
61. 풀푸르프와 페일세이프
62. 이상전압대책
LA
SPD
63. 흑연화
64. R형수신기 오동작방지책
오동작방지기능 내장
단락,지락을 화재로 오인하지 않을 것
감지기 청소
작동점검 철저
65. 지하전력구 화재동향과 방지대책
화재확산 위험, 대도시 밀집
유독가스, 열적경과, 화재확산
연소방지와 출화방지
66. 난연성,불연성케이블 종류와 특징
난연성케이블 : 수직불꽃시험등에 합격(트레이용케이블)
불연성케이블 : 불에 아예 타지않는 시즈 및 절연채로서 문화재등에 적용
67. 케이블 절연재료
PE,XLPE
68. 변압기 내부고장 보호장치(용량별)
전기설비기술기조 54조
5000K ~ 10,000K 내부고장 경보
10,000K이상 내부고장 차단
전기적(차동, 비율차동계전기)
기계적(압력, 부흐홀쯔, 온도계전기)
69. 최근 피뢰설비
선행방전형 피뢰설비와 피뢰도선
70. 낙뢰 피해현상,방지,방법,기기
약전설비(수신기,승강기) 소손
SPD설치
선행방전시스템채용 등
71. 심전극,구전극 측정법
72. 전자파
EMC=EMI + EMS
접지, 차폐, 이격, 필터
73. LED관리시 개선방법
74. 전동기점검
(일상점검) 이상음, 육안, 청결청소
(정기점검) 구리스, 고정자와 회전자간 갭조정, 절연저항 측정,
운전중 온도조사, 조임,이완부의 흔들림 등 확인
75. 줄의법칙과 응용분야
저항체에 흐르는 전류의 크기와, 이 저항체에서 단위시간당 발생하는 열량과의 관계를 나타낸 법칙이다. 전류에 의해 생기는 열량은 전류의 세기의 제곱, 도체의 전기저항, 전류가 흐른 시간에 비례하며, 이 열은 J이나 cal 단위로 나타낼 수 있다.
우리가 집에서 사용하는 전열기, 다리미, 헤어 드라이기 등은 모두 줄의 법칙을 응용한
것입니다.
76. 전격에 영향을 미치는 요인
(1차) 통전전류의크기, 경로, 시간, 위상, 주파수, 전원의 종류
(2차) 인체조건, 주변환경
77. 감전사고 발생시 조치
전원차단, 이탈, 관찰, 응급조치(기도유지, 심폐소생술), 2차재해예방과 구조요청
78. 에너지절감모터
고효율 전동기라 함은 전동기의 효율을 극대화시켜 운전손실을 저감시키는 전동기로써 2가지 종류로 대별된다.
a) 정격효율 자체가 종래 전동기보다 높게 설계 제작된 전동기
b) 기존 전동기로 부하상태에 적합하게 가변속 운전을 행하여 운전효율을 높이는경우
두번째 경우의 가변속운전 전동기는 근래에 상당히 발달된 사이리스터를 응용하여 입력 전원의 전압, 주파수를 변화시켜서 운전중 부하변동이 크게 변할 수 있는 Pump,Blower, Fan 등의 부하를 종래의 Damper Control 또는 Valve Control 방식에서 부하의 변동에 따른 가변속운전을 하여 전동기가 최대의 효율을 낼수 있도록 하는 전압제어(VV) 또는 인버터제어(VVVF)방식이다. 그러므로 고효율 전동기라 함은 a)항의 전동기와 같이 기존 전동기와 달리 정격효율 자체가 높게 설계된 전동기를 말한다.
79. 폭발성 가스의 종류
공기나 산소와 섞였을 때에 어느 일정한 비율에 이르면 폭발하는 성질을 가진 가스. 광산의 갱내에 발생하는 메탄가스 따위가 있다.
80. 부두에서 배관의 플렌지 양쪽 본딩사유
염해방지, 산화방지등의 도장등으로 전기적연속성이 끊어짐을 보완하기 위하여 본딩을 시행한다.
81. 절연파괴현상
높은이상전압(전기적) 산화(화학적)
진동,충격(기계적) 온도상승(열적)
82. 전기안전관리자의 직무
(정의) 국민의 생명과 재산을 보호하고 전기사업법 전기설비의 공사,유지,운용에 필요한 조치를 하는 것
(성실의무) 지경부령 직무 성실수행과 안전관리 법정교육 수강
소유자,점유자,종업원에게 안전관리에 관한 의견 제시
83. 기술사 지원동기.(기술사가 되면 무엇을 하겠는가?)
고도의 전문지식과 실무경험에 입각한 응용능력을 보유하기 위해 지원 하였고
현장 시공 감독 수행중 타워크레인에 지락차단장치가 설치되어있지 않고 누전차단기
만 설치되어 큰 인명 피해사고를 직접 경험 하였습니다. 이러한 문제점을 해소
하고자 안전하고 고품질의 전기사용환경을 제공하는것이 전기안전의 가장 기본이라
생각하게 되어지원하였습니다.
83.기술사가 되면 무엇을 하겠는가?
제게 기술사 업무를 할 수 있는 기회를 주신다면 선배 기술사님들과 대한민국
전기계에 누가 되지 않도록 전기안전관리부분의 자질을 향상시켜 이공계 지원
기피현상이 심한 우리나라 전기계의 후배들에게 희망을 주는 역할을 하고 싶습니다.
84. 기술사법의 문제점 및 대책
기술사자격에 대한 고유업무 영역이 제대로 설정되지 않아 기술자격중 최고
전문자격으로서의 위상 저하 및 활동에 한계를 초래하여 우수한 인력의 유입에
문제가 있음.
대책1) 다른 전문 자격자와 같이 기술사 직무에 맞는 고유 업무영역을 설정 하므로써
기술사제도의 실효성을 확보하고 우수한 인력의 이공계 유입을 촉진
기술사배출, 육성, 활용 등 기술사 제도를 총괄하는 주관부처가 없어 기술사의
합리적인 양성과 효율적인 활용에 애호가 있음.
대책2) 기술사 수급전망, 기술능력 향상을 위한 시책, 종목조정 등에 관한 기술사 제도
발전 기본계획을 수립하여 시행하도록하고, 기술사배출에서 활용, 관리 까지
체계적이고 유기적으로 추진하여 수요에 부응할 수 있음.
기술시장 개방에 따라 국내 기술사의 국제 통용성 확보 및 글로벌 기술용역 활동을 효과적으로 지원할 국가적 대응체제가 부족하였음.
대책3) 기술사 상호인증 등 기술개방에 대비하여 국가간 기술사 활용을 위한 기준과
범위, 절차 등을 설정.
85.현 근무처는
86.. 무슨일을 하고 있는가
87. 귀하가 몸담고 있는 회사(주공)의 전기분야 조직은
88. 응시사유는
○ 본인은 1989. 7월에 현재 몸담고 있는 회사에 입사를 하였으며 입사 당시에도 전공분야 국가기술자격자 소지자는 총점의 10%에 상당하는 60점의 가산점을 부여하였습니다. 입사당시 본인은 국가기술자격증이 없었던 관계로 가산점을 받지 못하는 불리한 조건임에도 입사의 행운을 누리게 되었습니다.
이런 이유와 업무상 반드시 필요하다는 것을 인지하고 곧바로 전기공사기사 1급에
도전하여 자격을 취득하였으며, 그로부터 3년 후에는 소방설비분야
국가기술자격의 필요성을 느껴 소방설비기사 1급 및 전기기사1급을
취득하였습니다.
○ 직장 초년생이라 할 수 있는 시기에는 국가기술자격 1급에 만족하였고 본인의
전공분야인 전기업무 수행이나 전기업무와 관련된 건축, 토목, 기계분야와의 업무
협의 및 대외업무추진에도 크게 애로 사항을 느끼지 못하였다고 생각됩니다.
○ 그러나 입사후 7년차에 과장으로 승진을 하게 되고 본사설계부서 및 현장
근무를 경험하고 공사 업무와 관련한 협회 및 단체 등에서 대외 활동을 하게되는 기회가 많아지면서 저 자신에 대한 객관적인 평가를 다시하게되었고 전공분야에 대한 전문지식이나 경험이 아직도 많이 부족함을 느끼고 보다 한차원높은 수준의 자기개발 동기를 얻게 되었습니다
○ 이러한 자기 반성과 새로운 도전 및 발전의 모티브가 무엇인가의 고민끝에
관련분야에 대한 고도의 전문지식과 실무경험을 겸비하였음을 객관적으로
인정받을 수 있는 기술사에 뜻을 두게 되었고,8년 각고끝에 건축전기기술사에
도전하여 합격하여 그 중에서 설계뿐 아니라 시공 측면에서도 궁극적으로
추구하는 목표는 전기설비의 안전성을 확보하여 안전하고 고품질의
전기사용환경을 제공하는것임을 생각하게되었고 전기안전이 가장 기본이라
생각하게 되었습니다.
○ 이번의 경험을 바탕으로 하여 앞으로 새로운 분야에 대한 도전과 도약의
계기로 삼을 뿐만 아니라 조직 내에서도 전기분야가 홀대되거나 소외되는 일이
없이 타 분야와 대등하게 경쟁할수있는 여건 조성에 기여할것이며
○ 저희 회사뿐아니라 우리나라 전기계 발전에도 많은 관심과 노력을 아끼지
않을것입니다. 감사합니다.
89. 면접은 몇 번째 입니까
○ 송구스럽습니다만, 면접은 두번째이고 시험은 2008년 후반기 86회 시험부터
응시하였습니다.
90.잘 모르는 경우 답변 요령
○ 죄송합니다.그부분에 대하여 공부가 부족합니다.
○ 긴장이 되어서 그런지 기억이 잘 나지 않습니다.
○ 앞으로 좀더 관심을 가지고 더욱 노력 하겠습니다.
91.. 귀하가 몸담고 있는 회사(주공)의 전기안전관리 운영 방법은
1) 현 장
- 기 수립된 안전관리 안전관리 계획서에 따라 안전관리의 적정시행여부를 확인점검
하고 있으며(일일, 주간, 월간, 분기별, 반기별, 년간 계획을 작성함)
- 특히 하절기, 태풍기, 동절기, 해빙기를 대비 중점적으로 안전점검을 시행중에
있습니다.
2) 본 부
- 현장에서의 안전관리점검의 적정시행여부를 분기별로 2차 확인점검시행
3) 본 사
-현장에서의 안전관리점검의 적정시행여부를 반기별로 3차 확인점검시행
4) 안전관리계획서에 포함 되어야할 사항
-건설공사의 개요 및 안전관리 조직
-공정별 안전점검계획
-공사장 주변의 안전관리계획
-안전관리비 집행 내역
-안전교육계획 및 비상시 긴급조치계획등
5) 재해예방 전문기관과의 기술지도계약 체결 운영
-재해예방을 위하여 건설재해 예방전문기관인 한국전기공사협회와
기술지도계약을 체결 운영하고 있음
6)전기사고 예방대책
-주요시설물 일반인 출입금지
-전선의 절연피복상태 확인후 손상된 부분은 즉시 교체
-전기용량 초과 사용금지
-옥외분전함의 덮게 및 빗물받이 차양 금지
-가설전선 침수방지 및 차량통과부위 절연피복 보호조치
-고압선 통과부위 위험표지판 설치등
7)화재예방대책
-지하시설물(공동구, 지하피트, 변전실등) 점검
o 전기 무단 사용금지
o 인화성 물질, 위험물(페인트등) 방치 금지
o 기능공 기거 금지
o 자재창고 사용 금지
-소방기구 비치 : 현장사무실, 창고, 숙소
8)안전보건교육 실시(매월 실시)
-시기 : 안전의 날 행사와 병행 실시
-강사 : 안전관리자, 안전보건 총괄 책임자, 외부 초빙강사
-교육시간 : 매월
o 근로자 : 2시간 이상
o 유해,위험물질 취급자(39개) : 2시간 이상
o 작업내용 변경자 : 1시간
* 문제점 :
* 대 책 :
9)전기공사의 안전관리
-안전담당자 지정, 상주
o 특고압 변전실 전기수전 작업시
o 케이블헤드 결선작업
o 고압선 부근에서 작업실시시
o 각종 전기기기 결선 및 시운전시
o 정전 및 활선 작업시
o 맨홀 및 핸드홀에서의 작업시
10)전기작업시 안전조치사항
가) 정전작업시 조치사항
o 무전압상태의 유지
-개폐기의 개방보증
-잔류전하의 방전
-단락접지의 실시 등
o 무부하 개폐기 조작
부하운전중 무부하 개폐기의 조작을 금지함
나)통전시 조치사항
o 작업자가 감전될 위험이 없음을 확인함
o 단락접지기구의 제거 확인
다)신.증설시 조치사항
o 정전작업전
-작업책임자 임명
-개로 개폐기의 시건
-잔류전하의 방전
- “ 확인
-단락접지의 실시
o 정전작업중
-작업책임자에 의한 작업진행
-개폐기의 관리
-근접활선의 방호상태 관리
-단락접지기구의 확인
o 정전작업 완료시
-개폐기의 시건장치, 표지 철거
-단락접지기구 철거
-작업자에 대한 위험여부 확인
-송전 재개
라)활선작업시 조치사항
“ 에는 감전위험이 없는 안전한 작업이 되도록 다음의
조치가 필요함
o작업자에게 활선작업용 보호구 착용, 활선작업용 기구 및 장치를
사용토록 함
o작업자의 신체등에 대하여 충전전로와의 접근한계거리를 유지시킴
- 22 ~33 : 약 30 cm 정도
-154 : 약 120 “
11)안전표지판(안전시설)
o 출입금지 표지 : 특고압 변전실 입구
o 고압전기 경고표지 : “ , 특고압 케이블이 매설된 장소
o 위험장소 표지 : 전기 맨홀 앞
o 송전, 정전 표지 : 특고압 수배전반
o 화재주의 표지 : 위험물 저장소
1. 통전전류의 종류
1) 최소감지전류
- 감지는 가능하나 전격을 느끼지 못하는 전류(교류 1㎃, 직류 2~5㎃)
2) 가수전류(Let-go current, 이탈전류, 마비한계전류)
- 인체가 감전상태로부터 자력으로 이탈할수있는 전류(IEC-5㎃, IEEE-1~6㎃)
3) 가수한계전류(Threshold of Let-go Current)
- 감전자가 감전상태로부터 자력으로 이탈할수있는 최대전류(IEEE-6~9㎃)
4) 불수전류(교착전류-Freezinr Current)
- 인체가 감전상태로부터 자력으로 이탈할수없는 전류(IEEE-9~25㎃)
5) 심실세동전류(Venticular Fibrilation Current)
- 인체에 흐르는 전류가 심장을흐르게 되어 심장의 불규칙 경련 및 정지
- 지속되면 수분내 사망
- 일반적으로 50~100㎃정도에서 발생
2. 인체의 전류영향중 전압과 주파수 영향에 대해 설명
1) 전압 영향에 대하여
- 전압이 높아질수록 임피던스는 낮아지고 1000V이상에서는 피부가 완전 절연파괴되어 피부임피던스와 내부임피던스가 단락상태에 이르게 됨. 따라서 단락에 의한 스파크에 의해 피부에 구멍이 발생하게 됨
2) 주파수 영향에 대하여
- Dalziel은 주파수를 중가시키면 감지전류도 증가해간다는 사실을 동물실험을 통하여 입증하였다. 즉 인체 감지전류는 저주파에서 더 민감하고 위험하다 할수있다
3. 반전격에 대해 설명하시오
1) 반전격(Counter Electric Shock)이란
심실세동 환자에게 큰 전류를 단시간에 흘려 심장 맥동을 정상으로 되돌리는 조치를 말하며
2) 기본원리는
- 비교적 적은전류가 큰 전류가 통전될때보다 심실세동 위험이 더 크다는 사실에서 이를 역이용한 원리로서
- 일정 통전전류 즉 실험에 의하면 약 6A까지는 심실세동 확률이 증가하나 이를 넘어서는 전류에서는 오히려 심실세동 확률이 감소됨
- 이는 대전류에서는 심실세동을 일으키기보다는 심장근육의 일시적 수축으로 인해 심장 맥동이 일시 정지하게 되나, 이 시간이 극히 짧은 경우 바로 정상 맥동으로 회복된다.
3) 응용사례 : 세동제거기(Difibrillator)
- 대인용 : 전압-480V, 소인용-저압 120V, ⇒ 전류 : 5A, 전격시간 : 0.25초
4. 감전에 의한 사망을 야기하는 주요 메카니즘 3가지
1) 심실세동 : 심장부에 전류가 흘러 심실세동에 의한 혈액순환 장애로 인한 사망
2) 호홉기능 정지 : 뇌의 호홉중추신경에 전류가 흘러 호홉기능 정지에 의한 사망
- 250V이하의 저압에서는 전격사망의 80% 이상을 차지하는 대다수가 전격전류의 체내 통로가 "팔"에서 "발"로 전류가 통전되어 사망한 점에 비추어 보면 호홉기능 정지에 의한 사망은 극히 희박하다고 볼수 있음.
3) 흉부수축에 의한 질식 : 흉부에 전류가 흘러 흉부수축에 의한 질식사
- 충전부에 장시간 접촉시 발생되는 것으로 일반적으로 빈도가 희박함
5. 전격(감전)에 의한 인체 상해의 종류
1) 전격(감전)사고란
- 인체를 통하여 전기가 흘렀을때 일어나는 생리적 현상으로 일반적으로 지칭하는 것으로 사망하거나 중상의 상해를 입게되는 경우가 많다
- 특히 전격으로 인한 인체 상해는 신체에 전류가 흘러 직접 생리적으로 손상되는 경우와, 정신적 ,육체적 불안정한 상태를 초래하여 발생하는 2차 재해로 구분된다.
2) 직접적인 상해
전격에 의한 직접적인 상해는 "전격사망", "화상", "쇼크 및 의식불명"으로 구분할수있으며 각각에 대해 설명하면 다음과 같다.
① 전격사망
감전전류가 심장부를 흐르게 되어 심실세동, 호홉곤란, 흉부압박에 의한 사망을 들수있으며, 저전압에서 장시간 통전되는 경우가 대부분이다
② 화상
전기화상은 통전경로에 따라 피부조직이 열상을 입기 때문에 일반화상과 달리 내부 조직까지 열상을 입게 된다. 특히 충전부와의 접촉부는 아크로 인한 심각한 화상이 발생하게 되고 인체 표면의 절반가량에 2도 화상을 입으면 50%정도가 단시일내 사망하게된다.
[전기화상의 종류]
직접통전에 의한 열상-통전전류에 의한 열적 작용으로 피부조직 손상
아크열에 의한 화상-고전압회로에 접촉시 발생
[감전화상의 증상]
피부광성변화 : 감전시의 선간단락 또는 지락사고로 전선이나 단자 등의 금속분자가 피부속으로 녹아들게되어 국지적 화상을 입게되는 증상
표피박탈 : 선간단락이나 고전압에 의한 아크 등으로 폭발적인 고열이 발생하여 그로 인한 표피 박탈
전문 : 감전 전류의 유,출입 부분에 회백색 또는 붉은색의 수지상 선이 나타나는 것으로 낙뢰로 인한 전격에 흔히 발생됨
전류반점 : 감전전류의 유,출입부분에 융기형태의 푸르스럼한 반점을 말하며 통증이나 출혈, 염증은 생기지 않는것이 특징
감전성 궤양 : 감전전류 유,출입 부분에 아크 압력에 의한 기계작용 또는 그 외의 열적, 전기적 반응에 의한 궤양이 생기는 것이며, 심한 경우 뼈 부분까지 깊이 파고들어 혈액순환 곤란, 말초신경 기능상실 등을 초래 하여 절단하는 경우도 있음
③ 쇼크 및 의식불명
- 통전 전류가 경미한 경우 통증을 수반하는 쇼크로 불안전한 신체상태나 의식불명 상태가 될 수 있고 이로 인한 2차 재해 우려가 크다
3) 2차적 상해 : 추락, 불안전한 행동 등
6. 교류아크용접기의 전격방지장치 설치 목적 및 원리
1) 아크용접기의 감전사고 유형
- 아크용접기에 의한 감전사고는 주로 출력측 회로에서 발생하며 특히 무부하시에 많이 발생
- 사유는 아크용접을 용이하게 하기위해 무부하시의 2차측 대기전압을 60~95V로 유지하기 때문이며, 이 2차 전압을 1.3초 이내에 안전전압 범위 즉 25V 이하로 억제하기 위한 장치가 "전격방지기"임
2) 전격방지기 동작 원리
① 아크가 발생하고 있지 않을 때는 주접점 S1이 열리고 보조접점 S2가 닫혀 보조TR에서 낮은전압유지
② 용접봉을 모재에 접촉시키면 2차측 회로에 미세 전류가 흘러 이것을 검출하여 제어장치에 의해 주접점 S1이 닫히고 용접기 1차측의 정규 전압이 가해져 아크를 발생하여 용접
3) 전격방지기 작용(역할)
① 무부하시 Holder 선간전압을 항상 25V이하로 유지시킴
② 용접중에는 아크전압이 30~40V가 되도록 제어
③ 용접 종료시에는 무부하 2차 전압을 1.3초 이내에 주접점을 개방하여 25V이하로 유지시켜 감전사고 예방
3) 설치효과 : 전격방지, 무부하 전력손실 경감
7. 국내 인체감전보호규정에 국제규격(IEC-60479)의 도입 필요성
1) IEC규격 개요
① IEC-60479시리즈는 IEC기술위원회 64(TC-64)에서 관리되는 인체감전보호관련 기술규격임
② 1974년 IEC-60479초판 발행이후 분야를 세분화 하여 현재는 5개의 부로 구성
③ 임상관찰과 동물실험에 의한 기초 자료를 토대로 인축을 감전으로 보호하기 위한 기초 자료로서 제공되는 기술규격 및 보고서임
2) 국제규격 적용 필요성
① TBT/WTO 협정에 의한 무역 및 기술장벽 제거로 국제표준 적용 확대 추세
② 협정의 이행 요건상 국제표준 또는 관련부분을 기술기준의 기초로 사용 요구
③ 국제표준의 적용과 이를 바탕으로 한 기술개발를 통한 해외시장 경쟁력 확보
8. UPS와 CVCF를 비교 설명
최근 수용가에는 컴퓨터 및 첨단 정보통신 설비 등 순간정전도 허용하지 않는 중요부하가 급증하고 있으며 이러한 고품질의 전원환경으로 인하여 앞으로는 UPS와 CVCF와 같은 전원장치가 확대 보급될 것으로 전망된다.
구 분
UPS
CVCF
약어
Uninterruptible Power System
(무정전 전원장치)
Constant Voltage Constant Frequency
(정전압 정주파수 전원공급장치)
구성
컨버터-인버터-Battery-동기절체스위치
컨버터-인버터
기능
정전, 순시전압강하, 써지, 전압변동, 주파수변동에 대응하여 부하에는 한순간도 정전되게 하는 일이 없이 항상 안정적으로 교류전력을 공급
전압변동 및 주파수 변동에만 대응하여 정전압 정주파수의 일정한 교류전력 공급
상용전원 정전시의 운전모드
Battery전원을 인버터에서 교류로 역변환하여 부하에 무정전으로 안정된 교류전력을 공급
Battery가 없으므로 정전시에는 전원공급 불가
주 용도
컴퓨터, 방송 및 정보통신설비, 중앙감시.제어시스템, 플랜트계장설비 등
평상시 고품질의 전원이 필요한 초정밀 장비 등
유의사항
-By-Pass전원은 입력전원과 별도전원으로 공급되도록 구성
-Battery는 UPS전용으로 설치
-동기절체스위치(Syncro Static Switch)는 무순단 절체기능 일것
9. 누전으로 인한 감전재해 방지 조치
감전재해중 가장 위험한 것이 누전에 의한 감전재해이다. 대부분의 사람들은 전기에 접촉되면 위험하다는 것을 알기 때문에 자진해서 충전부에 접촉되는 경우는 거의 없다고 볼 수 있다. 그러나 절연물이 열화 또는 손상되어 누전되고 있는 경우에는 보통의 사용상태에서 안전하여야 할 전기기기의 금속외함이 충전되어 있기 때문에 감전재해가 일어나게 되는것임.
이와 같은 누전에 의한 감전재해를 예방하기 위한 중요한 수단을 5가지 정도 설명하면
1) 보호접지
간단하게 말해 전기기계.기구의 금속제 외함등 충전 우려가 있는 부분에 대해 기술기준 등에서 정하고 있는 전압별 적합한 접지저항이 유지되도록 접지하는것
2) 누전차단기 설치
누전차단기란 교류 저압전로나 전기기기에 누전이 생긴 경우 누전을 자동적으로 검출하여 전로를 개방, 감전의 위험을 제거하는 안전장치로서 현실적으로 저압전기의 감전재해의 방지대책으로 가장 우수한 방법으로 채용되고 있으며, 특히 감전재해가 많은 전로나 사람이 쉽게 접촉할수있는 전로에는 설치를 의무화 하고 있다.
3) 이중절연기기 사용
이 방법은 전기기기의 모든 충전부분과 비충전부분 사이를 이중으로 절연하거나 또는 이중절연과 동등 이상의 강화 절연을 한 이중 절연기기 사용하므로서 감전재해를 방지할수있는 방안이다. 이 방법의 장점은 전기기기의 금속케이스를 접지하기 곤란하거나 잊기쉬운 가반형 전동공구 등 소형 이동전기기기에 적합하다.
4) 비접지 전로의 채용
이 방법은 변압기의 저압측 한쪽 끝을 접지하지 않는 배전방식이며 비접지전로에 의한 방식과 절연변압기를 사용한 방식이 있다.
5) 안전전압 사용기기 채용
10. 접지의 목적 및 접지설계시 고려사항
1) 접지 개요
접지란 어떤대상물을 대지와 낮은 저항으로 연결시키는 것으로 전력설비용접지와 약전설비용접지로 구분할수있다
2)접지의 목적
① 인체 감전보호 - 누전이나 지락등에 의한 전위상승 억제
② 고장전류나 뇌전류 등 충격전압으로부터 기기 보호
③ 보호계전기의 동작을 확실하게 하여 고장전류를 신속하게 차단
④ 전자통신장비의 기준전위 확보 및 Noise 방지
3) 접지 분류
① 접지목적별
- 보안용접지 : 계통접지, 기기접지, 뇌해방지용접지, 지락검출용접지
- 회로기능용접지 : 등전위접지, 정전기장해방지용 접지, 잡음방지용, 기능접지
② 접지형태별 : 독립접지, 공용(연접)접지
③ 접지저항별 : E1 ~ E3, Es3
4) 국내접지시스템의 문제점
① 미국+일본방식의 혼합시스템
② 기술적근거가 미약한 접지종별 접지저항값
③ 국제규격(IEC) 도입 및 부합화
11. 기기 접지 생략 개소
전기설비기술기준에 근거한 접지생략개소
1) 교류 대지전압 150V이하 회로에 사용하는 기기를 건조한 장소에 시설
2) 저압용 기계 기구를 건조한 목재마루 등 절연이 우수한 장소에 시설
3) 목주 등 절연성 물체위에 시설되어 사람의 접촉 우려가 없도록 시설
4) 철대 또는 외함 주위에 절연대 또는 절연난간대 설치
5) 전기용품안전관리법의 적용을 받는 이중절연구조의 기계기구
6) 계기용변성기 등 고무나 합성수지 등의 절연물로 완전 피복된것
7) 절연변압기를 채용한 저압전로
8) 전기용품안전관리법의 적용을 받는 인체감전보호용 누전차단기를 시설하는 경우
12. 산업안전기준규칙 제328조에 의한 기기 접지
1) 개요
감전사고 예방 및 전기기기의 보호 등을 위하여 가장 기본이 되는 것이 접지임. 따라서 동 규칙에서는 누전 등에 의한 감전위험을 방지하기 위하여 전기기계.기구에 대한 접지를 의무화 하고 있음
2) 접지대상
① 전기기계.기구의 금속제 외함, 금속제 외피 및 철대
② 고정설치 또는 고정 배선에 접속된 전기기계.기구의 노출 비충전 금속체중 충전우려가 있는 다음의 각목
- 지면이나 접지된 금속체로부터 수직거리 2.4m, 수평거리 1.5m 이내의것
- 물기 또는 습기가 있는 장소에 설치된것
- 기기접지용 전선의 금속피복, 외장 또는 배관 등
- 대지전압 150V를 넘는것
③ 전기를 사용하지 않는 다음 각목의 설비중 금속체
- 전동식 양중기의 프레임과 궤도
- 전선이 붙어있는 비 전동식 양중기의 프레임
- 고압이상 전기기계 및 기구 주변의 금속제 칸막이, 망 또는 이와 유사한장치
④ 코드 및 플러그를 접속하여 사용하는 전기기계.기구중
- 사용전압이 대지전압 150V를 넘는것
- 냉장고, 세탁기, 컴퓨터 및 주변기기등과 고정형 전기기계.기구
- 휴대용 손전등
⑤ 수중펌프를 금속제 물탱크 등 내부에 설치하여 사용하는 경우 그 물탱크
13. 독립접지와 공용접지의 비교 및 장단점
1) 독립접지
① 접지가 필요한 기기나 장소에 단독으로 접지선과 접지극을 설치하는것
② 접지극 상호간의 접지전류에 의한 전위상승이나, 전자기적 간섭으로부터 독립되기 위해 실시하나 현실적으로 불가능
독일 과학자 W. Schrock는 대지저항률이 100Ωm인 경우 최소한 25m이상 이격하여야 독립접지의 효과를 기대 할 수 있다는 주장에 비추어 볼때 현실적 한계
③ 낙뢰 전류와 같이 비 정상적인 대전류가 유입되는 경우, 즉 피뢰 설비 접지는 독립접지가 바람직
2) 공용접지
① 여러 종류의 접지대상 기기를 1개소 혹은 수개소에 시공한 공통접지극에 함께 접지하는 방식으로 접지선을 공동으로 사용하여 연접하거나 건축 구조물에 접속하는 방식
② 최근의 밀집된 도시환경 조건에서 가장 적절하고 유효한 방식
3) 공용접지 장,단점
[장점]
① 병렬접지효과로 낮은 접지저항을 얻을 수 있다.
② 접지전극 및 접지선 일부 불량시에도 접지 신뢰도 유지
③ 접지계통이 단순하여 보수 및 점검 등 유지보수 용이
④ 전원측 및 부하측 접지의 공용으로 지락보호 및 부하기기에 대한 접촉전압 관점에서 시스템적으로 안전
⑤ 건축구조물을 이용한 자연접지 용이
[단점]
① 계통 상호간 간섭 및 고장시 파급효과 우려
② 계통 일부 문제시 건전기기의 기능 상실 또는 오작동 우려
12. 건축물 구조체 접지에 대하여 설명
1) 구조체 접지란
대표적인 자연접지 방식으로 건축물 지하의 큰 금속구조체를 접지전극 대용으로 이용, 건축물내 모든 기기를 공용접지하는 방식을 말함
2) 구조체 접지의 필요성
① 다양한 접지 대상에 효율적으로 대응할 수 있다 - 접지대상의 다양성, 접지개소의 불특정성 및 접지대상 과다한 현실
② 개별 독립접지방식의 한계 극복
③ 현대 밀집된 도시 건축환경 하에서 현실적인 유효한 접지공법으로 부상
3) 구조체 접지조건
① 지하 매설부분의 대지 접촉면적이 일정규모 이상일것
② 구조체의 철골 및 철근간의 접속은 기계적, 전기적으로 완전하게 접속할것
③ 건축 구조체가 하나의 금속덩어리로 구성되어야 함
13. 비상전원용 연축전지에서 발생되는 Sulphation현상
1) 정의
연축전지를 방전상태로 오랜기간 방치하면 극판상에 "황산연"의 미립자가 응집하여 비교적 큰 결정체인 백색 "황산연"이 생성되는 현상을 말하며
2) 영향
① 황산연은 부도체 이므로 접촉부 면적을 감소시키는 결과를 초래하여 Battery용량을 감소시키고 수명을 단축 시킨다
② 극간이 백색으로 변화되는 동시에 내부저항이 크게 증가되어 √충전시 전해액의 온도 상승이 많고 √ 황산의 비중상승이 낮으며 가스발생이 심하게 나타난다.
3) 대책
① 증상이 초기인 경우 : 과충전 실시
② 증상이 심한 경우 : 희류산이나 중성유산염 중에서 장시간 충전하여 제거
14. 전기기기의 주요 열화 원인 5가지
1) 부분방전 : 절연체 내부나 절연체와 도체사이의 공극 또는 이물질에 의한 방전
2) 전기TREE : 도체와 절연체 접촉부의 손상 또는 미소 돌기 등에 의해 높은전계가 형성되고 접지극(금속)을 향하여 수지상의 방전로(Electric Tree)로 성장하여 절연파괴
3) 수분 : 절연체가 수분을 흡습하거나 제조과정에서 절연체 내부에 수분 포함
4) 기계력 : 절연체와 도체 사이의 선팽창계수 차이로 인한 팽창,수축 반복에 의한 응력 및 균열
5) 기타 빛, 열, 화확물질 등
15. 정전기방지대책
1) 기술적대책
① 기본적방법 : 정전기 발생억제/정전기 축적방지/정전기 방전방지
② 접지 및 본딩 : 접지-정전기 방류/본딩-등전위/기준접지-기준점1점접지,구조체
③ 인체대전방지 : 정전화,정전작업복/제전장갑,토시/도전성재질
④ 도전성향상 : 플라스틱이나 화학섬유에 대전방지제 도포
⑤ 습도유지 : 상대습도 60~70%
⑥ 제전기 사용 : 부도체의 대전방지
⑦ 배관내 유속제한
2) 교육적 대책
① 작업자에 안전작업방법교육
② 작업전 회의 : 작업내용/절차/공법/주의사항 등
3) 관리적 대책
① 정전기 재해 방지를 위한 안전관리활동 강화
② 작업환경에 대한 정기적 측정 및 점검
③ 정전기발생구역 구분관리 및 상시모니터링 시스템
16. 정전기에 의한 폭발 방지대책
1) 개요
정전기란 물체에 축적된 전하의 방전현상으로서 화학공장 등 폭발성 위험분위기가 상존하는 장소에서 정전기가 점화원이 되어 화재, 폭발 사고가 발생되는 경우가 많으며 정전기에 의한 폭발사고는 그 재해 피해규모가 대단히 크고 파괴적임
2) 정전기화재 폭발 방지대상설비
① 위험물 저장설비-탱크로울리, 탱크차, 드럼 등
② 위험물 저장설비에 주입하는 설비
③ 위험물 건조설비 및 부속 설비
④ 가연성 및 폭연성 분진 저장 및 취급설비
⑤ 액화석유가스, 액화천연가스, 공업용연료가스 의 이송 저장, 취급설비
⑥ 화약류 제조설비
⑦ 인화성 유기용제를 사용하는 드라이크리닝, 염색가공설비, 모피류세척설비
⑧ 인화성물질을 함유하는 도료, 접착제 등의 제조, 저장, 취급이나 도포설비
⑨ 인화성 물질이나 가연성 분체를 분무 또는 이송하는 설비
3) 정전기에 의한 화재, 폭발 방지대책
① 폭발성 혼합기체의 생성억제(폭발성 위험분위기 생성방지)
- 충분한 환기
- 저장용기 설치장소, 취급량 제한 및 유자격자에 의한 관리
- 불활성 가스의 혼입, 불연성 물질 사용
- 어떠한 환경에서도 폭발한계농도 이하로 유지
② 정전기 발생 최소화 되도록 작업공정 관리 및 안전조치 선행
③ 발생된 정전기의 완화 및 제거 : 접지, 습도, 등전위, 제전
④ 교육훈련 및 제도적 대책
17. 부도체의 정전기 대전방지 방법
1) 부도체 대전의 특징
(1) 일반적인 도체의 대전 특성
① 공기중 분산 ② 도체표면으로 분산 중화 ③ 접지에 의한 방전 용이
(2) 부도체의 대전 특성
① 물체의 표면으로부터 내부까지 분산되어 대전상태의 불균일
② 정전기 대전 상태가 주변환경에 따라 수시변화
③ 접지에 의한 방전이 용이하지 않아 제전이 곤란함
2) 부도체의 대전방지대책
(1) 일반사항
① 한가지 방법보다는 여러 가지 방법 병용 실시
② 대전 방지효과가 수시로 변화되므로 정기적인 대전방지효과 관찰 필요
③ 근본대책은 부도체 사용 자제하는것이며, 계획단계부터 고려할필요가 있음
④ 정전기 발생이 외부로 파급되지 않도록 밀폐구조화
(2) 대전방지제 사용
① 부도체 표면의 고유저항이 103Ω 이하가 되도록 하며 접지를 병행
② 상대습도를 60% 이상 유지할 필요가 있음-습도가 낮아지면 효과 감소
(3) 가습 및 온도증가
① 습도를 65% 이상으로 증가하여 발생정전기를 공기중으로 자연방전
② 부도체의 온도상승시 도전도가 증가되어 표면확산 및 접지방전확률 증가
(4) 제전기 사용
① 이론적으로 가장 확실하고 효과적인 제전방법
② 대상물체가 두꺼운 경우 내부에 축적되는 전하가 존재하기 때문에 완전한 대전방지 곤란
(5) 차폐 및 접지 : 주변 대전물체로부터의 유도에 의한 전하축적방지를 위한 전자기적 차폐 및 차폐망 접지
18. 반도체 제조공정의 정전기 장해와 방지대책에 대하여 설명하시오
1) 개요
ㅇ 반도체와 같은 초정밀 소자는 제품자체의 특성상 정전기 방전에 취약
ㅇ 정전기 방전에 의한 장해는 제품의 생산, 포장, 운송 등 전과정에서 발생
ㅇ 제품 자체의 불량, 첨단 제조장비의 고장 및 오작동, 작업자 안전사고 유발
2) 정전기 장해 유형
(1) 직접피해
정전기 방전시의 과도한 전압인가로 제품자체의 불량 및 제조장비의 고장유발
(2) 간접피해
① 정밀 자동화 기기오동작, 생산성 저하
3) 정전기 장해 방지대책
(1) 생산설비측면
① 모든 기기의 구조 및 재질-정전기를 발생시키지 않는 구조나 재질로 제작
② 사업장의 구조 및 재질-정전기를 즉시 대지로 방전시킬 수 있는 구조 및 재질
③ 사업장 바닥-도전성이 높은 재질
④ 모든반도체 부품-정전기 방전에 내성이 높은 소자 이용
(2) 작업자 측면
① 제전화, 제전작업복, Wrist Band, Heel Grounder, 제전장갑 등
② 인체 각부의 접지 - 발생 정전기를 도전성 바닥으로 방전
③ 교육적 대책 - 불필요한 행동이나 조작 금지
(3) 작업장 환경 측면 - 습도 및 정전기 방호구역 설정
(4) 제품 운반시 대책
(5) 접지 및 대전방지제 사용
19. 전력용콘덴서 설치목적
(1) 변압기 손실 경감 : 무효전류를 감소시켜 변압기 손실 감소
(2) 배전선의 손실 경감 : 선로 전류 감소로 배전선의 손실 감소
(3) 설비의 여유도 증가 : 무효전력 감소분->설비용량 여유도
(4) 전압강하율 개선
(5) 전기요금 경감변압기의 손실중
20. 콘덴서 개방시 현상
(1) 콘덴서에 전하가 남아있기 때문에 스위치 극간의 회복전압은 0.5Cycle후 단상의 경우 2배, 3상의 경우 2.5배의 전압이 걸리게 된다. 이러한 전극간의 전압 상승이 접촉자간의 절연파괴을 일으켜 재점호 상태가 되고 감전, 설비 스트레스 등 악영향 초래
(2) 대책
① 고속도용 개폐기 사용 - 진공접촉기, 전자접촉기
② 개폐기 정격전류 : 콘덴서 정격전류의 1.5 ~ 2.o배의 것 사용
21. 구내 케이블배선용으로 많이 사용하고 있는 CV케이블에서 발생하는 Tree현상
(1) Water Tree : 케이블절연체내에 잔유 수분이 존재하는 경우 운전상태에서 수분이 이온화 되고 이 이온에 전계가 가해져 진동하게 됨. 이 진동에 의해 Gap이 만들어지고 Gap에 수분이 표면장력으로 스며들어 점차 성장 발전하여 절연파괴
=> 전기트리보다 낮은 전계에서 발생, 성장속도는 전기트리보다 느리나 2차적으로 전기트리로 성장하는 경우가 많음
(2) Electrical Tree : 절연체 내부, 또는 절연체와 도체가 인접한 공극(Void)부분이나, 절연체와 반도전층에 있는 불순물 등에 국부적인 고전계가 형성되어 발생
=> 수트리 보다 진행속도가 급진적이며, 고전계에서 발생되는 특성이 있으나 최근의 전력케이블 제작기술 발전으로 혁기적인 개선이 있음
(3) Chemical Tree : 케이블이 설치되어 있는 주변환경(토양 등) 에 함유된 화학성분이 케이블 외장층 및 절연체를 투과하여 도체에 도달하게 되어 도체 재료와 반응하여 생성된 반응물이 절연체 내에 트리발생
22. 전력케이블 선로의 전기적 탐지법 3가지
(1) 머레이루프법 : 고장이 예상되는 케이블 선로구간의 구분이 가능한 지점, 즉 변전소나 중간개폐기에서 단락을 시킨후 고장점을 기준으로 건전상과 고장점간의 도체 고유저항값을 Bridge회로를 응용하여 측정
(2) Pulse Radar법 : 고장구간이 존재하는 케이블에 Pulse를 보내면 고장점에 반사되는 반사파의 도착시간을 측정, 케이블 고유의 펄스 전파속도와 비교하여 고장점 예측
(3) 정전용량법 : 건전상의 정전용량과 사고상의 정전용량을 비교하여 사고점 예측
23. 트래킹 현상과 가네와라 현상의 비교 설명
(1) 개요
트래킹 현상과 가네와라 현상은 모두 절연체의 열화를 설명하는 것으로 일반적으로 전선이나 배선기구에 사용하는 절연체는 대부분 고분자화합물로 되어있어 오랜시간 지나면 "재질의 특성변화"와 함께 절연성능 저하가 초래된다.
특히 절연체는 부하전류로 인한 고온화 및 외부의 열전도에 의하여 가열되면 탄화과정을 통하여 도전성을 띄게 된다.
(2) 트래킹 현상
① 절연체에 고전압이 인가되면 절연체 표면의 각종 오손물로 인하여 국부적 전계집중현상이 발생하고 이로 인해 부분적인 연면방전현상이 유발된다
② 부분방전의 지속으로 방전로를 따라 절연체 표면에 수지상의 방전흔이 남게 되는데 이를 트래킹 형상이라 한다.
③ 이러한 트래킹 현상이 지속되면 전면절연파괴로 발전한게 된다.
(3) 가네와라 현상
① 전선로의 누전시 주변절연성 물질을 통한 도전로 형성
② 이러한 절연성 물질이 도전로에 주울열에 의한 탄화경로가 형성
③ 탄화 경로는 누설전류의 증가를 촉진하게 되고 결국 발화하게 되는 현상
④ 전기기계 기구 외의 절연체가 원인
24. 전기기기의 열화진단방법 설명
1)전기기기의 열화진단방법
(1)변압기
①유전정접시험(tanδ시험)
-변압기의1차와2차간,1차와대지간에 상용주파교류전압을 인가하여 절연물의
유전손을측정분석,열화판정
-판정기준:1.0[%]이하정상,초과 요주의
②부분방전시험
-접지선에 로고스키코일을설치,절연체의 최대방전전하를 측정 열화진전정도 분석
-기본적인측정방법은 확립되어있으나 현장에서 외부노이즈를 제거하고 고 감도로 측정할 수 있는 방법이 과제
③ 절연유가스분석,내압산가시험
-변압기의 절연유에 농축되어있는 가스성분을 분석,열화 및 이상유무분석
④적외선열화상진단,초음파코로나진단(몰드변압기)
(2)케이블
①케이블수트리시험
-케이블절연체에서 수트리현상에 의해 발생되는 직류전류검출분석
-10mA미만정상,10~100mA미만요주의,100mA이상이상
②유전정접시험
-CV케이블 0.5%이하정상,초과요주의
③직류고전압시험
-케이블에 직류고전압을 인가하여 누설전류 및 누설전류의 시간적변화를 측정분석 열화판정
-직류고전압시험은 열화진단에 효과가 불확실하고 공간전하형성등으로 인 해 건전한케이블에 손상을 가한다는 결과가 발표되면서 시험을 지향하는 추세
④OF케이블
유중가스분석,절연유내압산가시험,직류고전압시험,부분방전시험
(3)차단기
①진공도시험
-VCB가동극과 고정극에 AC전압인가 진공도측정
-10-⁴torr이하의 고진공유지필요
②차단기동작분석,접촉저항측정
-차단기의 비동기개폐,채터링현상,개극투입시간측정
(4)전동기,발전기
유전정접시험,부분방전시험
25. 방폭전기 설비
답)
1. 정의
전기설비가 원인이 되어 가연성 가스나 증기 또는 분진이 인화되어
폭발사고가 발생하는것을 방지하기 위해 특수제작 설계된 설비
2. 방폭전기 설비 규정
1) 국내 : ① 산업안전보건법 ② 전기설비 기술기준
③ 내선규정 ④ 고압가스 안전관리 관련법
2) 외국 : IEC, NFPA, API 일본의 신공장 방폭지침
3. 폭발의 기본조건 : 산소, 가연성물질 (가스/증기/분진), 점화원
4. 주요국가의 방폭지역 분류
국가별 위험분위기
지속적 또는 장기간의 위험분위기
보통상태에서 위험분위기가 존재하기 쉬운 장소
이상상태하에서 위험 분위기가 단시간에 존재할수있는 장소
IEC/유럽/독일
Zoneo
Zone 1
Zone 2
한국/일본
0종장소
1 종장소
2 종장소
북미
DIVISION 1
DIVISION 2
프랑스/이탈리아
Zone E
Zone F
5. 방폭기기 종류
1) 내압 : 밀폐용기내 수용
2) 압력 : 보호기체 압력 용기내 수용
3) 유입 : 기름 용기내 수용
4) 본질안전 : 소세력화 (소비전력억제)
5) 안전증 : 전기기계적 안전도 증가
6) 특수 : 충전, 비점화, 몰드
6. 방폭전기배선
1)저압 2)고압 3) 본질안전 회로배선 4) 분진방폭배선
7. 전기적 보호
26. 전기품질 (고주파, 전자파, 서지억제대책)
답)
1.고주파
1) 정의
기본파에 대해 정수배인 주파수를 합성한 사인파로 기본파에 대해
크기는 1 , 주파수 n배이다
n
2) 원인
(1) 정류기등의 전력변환장치 (2) 아크로, 전기로 등
(3) 형광등 (4) 과도현상에 의한것
3) 영향
(1) 전력기기의 과열 소손 (2) 기기의 이상소음, 진동
(3) 통신선의 유도장해 (4) 배선에의 영향
4) 대책
(1) 고조파발생량감소 (2) 임피던스변경 (3) 기기내량 강화
2. 전자파
1) 정의
전계와 자계의 시간적 변화에의해 광속으로 진동 또는 물질중을
전파하는 전자계의 파동
2) EMC의 구성 (EMC = EMI+EMS)
(1) EMI(전자장애) (2) EMS(전자기내성) (3)EMC(전자기적합성)
3) 종류
(1) 방사장애 (2) 전도장애
4) EMI 발생원인
(1) 고조파 (2)전압변동 (3) 이상전압
5) EMI모드
(1) Normal mode Noise(차동모드장애)
(2) Common mode Moise(공통모드장애)
6) EMI 영향
(1) 인체영향 (2) 기기영향
7) 대책
(1) filter또는 SPD설치
(2) 차폐와 트위스트폐어 케이블 또는 광케이블 사용
(3) 가능한 짧은 본딩 접속
(4) 보호도제와 중성선 분리 TN-S또는 TN-C-S채용
3. Surge
1) 정의
전기, 전자회로 계통에서 순간적으로 발생하는 과도성 과전압/과전류
2) 종류
(1) 외부 surge : 직격뢰, 유도뢰
(2) 내부 surge : 개폐, 전류재단, 과도성분 전압
3) 대책
(1) 피회기
(2) SPD
27. 보호계전기 정정 (업무용빌딩, 공동주택)
답)
1. 보호계전기 정정
1) 정의
전격계통에 설치된 각종계전기를 보호협조 차원에서 보호계전시스템
에의해 정확한 동작값과 동작시간을 설정하여 전력계통이상 발생시
사고구간만 신속히 제거 할 수 있도록 계전기 동작치를 설정하는 것
2) 정정
(1) 수전회로
① 단락보호
i) 한시 Tap : 계약최대전류의 150%
ii) 한시 Lever : 변압기2차 3상 단락전류의 0.6sec이내
iii) 순시 Tap : 변압기2차 3상 단락전류의 150~200%
② 지락보호
i) 한시 Tap : 계약전력의 30%이하 전류의 1.5배이상
ii) 한시 Lever : 최대1선 지락 고장 전류의 0.2sec이하
iii) 순시 Tap : 최소치
(2) 배전선
① 단락보호 ② 지락보호
i) 직접접지계통
㉠ 한시 Tap : 최대부하전류의 30%이하
㉡ 한시 Lever : 전후유계전기와 0.3sec이상 협조가능
㉢ 순시 Tap : 후단에 다시분기 Feeder가 있는 경우 순시제거
ii) 비접지계통
매인반의 OVGR 과 분기반의 SGR을 AND조건으로 동작
28. 안전관리의 문제점 및 대책
답)
1. 개요
전기안전관리는전기시설물을사전에점검하여사고를미리예방함과 동시에 인명의 안전과 재해를 예방 할수 있는 중요한 역할임에도
불구하고 전기안전관리자 선임제도의 소속직원폐지, 안전관리자의
직무능력미비, 건축주나 국민들의 안전의식 결여등에 따라 안전관리의
역할이 제대로 이루어지지 않고 있다. 따라서 여기서는 안전관리의
문제점과 대책에 대하여 설명 하겠다.
2. 안전관리의 문제점
1) 전기안전관리자 선임제도의 소속직원폐지
(1) 건물유지관리업체와 건물주와의 덤핑계약으로 해당 유지관리
업체 직원 임금저하, 인원감소, 점검범위확대로 안전관리소홀
(2) 안전관리자의 계약직에 의한 차기 고용계약 불명확
--> 안전관리 소홀
2) 건물유지관리업체의 자격요건 및 등록 또는 신고절차 규정 없다
(1) 관리대행기관과의 형평성 문제
(2) 부실관리의 위험, 자격대여, 불법취업성행
3) 건물주 및 입주민의 안전의식 결여
(1) 부적합 전기설비(노후시설, 부정격용량등) 방치
(2) 인원감소 요구
4) 안전관리자의 직무능력 미비
(1) 전기안전관리자 교육의 형식적
(2) 자기개발 미비(현실에 안주)
3. 대책
1) 소속직원제 부활
2) 건물유지관리업체 관리대행기관과 유사기준 갖도록
3) 보수교육의 체계화, 구체화
4) 시설개선자금지원제도 도입
5) 정기검사범위의 확대 : 구내배전 설비까지 확대
6) 안전관리자 직무능력 향상을 통한 건물주 및 입주민의 안전관리
의식향상
29. 단락전류와 지락전류(종류, 계산방법, )
답)
1. 단락전류 계산 목적
1) 차단기 차단용량선정 2) 계통기기나 선로의 기계적, 열적 강도
3) 보호계전기 정정 4) 순시 전압 강하검토
2. 계산방법
1) 대칭좌표법 2) 클라크좌표법
3) ohm법 : 임피던스를 ohm으로 나타내고 기준전압과 기준용량에
대하여 2번 환산하여 구한다
4) %Z법
5) P.U법 : %Z를 1/100로 하여 P.U임피던스 표시, 기준용량계산
3. 단락전류 종류 및 적용
1) 교류분만을 표시하는 대칭 단락실효치
2) 교류분만을 표시하는 대칭 단락실효치와 직류분 포함 표시하는
비대칭 단락실효치
(1) 최대비대칭 단락 전류 실효치 (first cycle fault current)
① 비대칭 단락전류 실효치가 최대로 되는 투입 위상에 있어서의
비대칭 단락 전류치
② 전선, CT등의 열적강도 검토시 사용
(2) 최대 비대칭 단락전류 순시치
① 비대칭 단락 전류 순시치가 최대가 되는 투입위상에 있어서의 값
② 직렬기기의 기계적 강도 검토시 적용
(3) 대칭 단락 전류 실효치 (Interrupting fault current)
① 교류분만의 실효치로 나타냄
② ACB, MCB, FUSE 선정시 이전류에 의해 선정
(4) steady state fault carrent (30cycle fault current)
① 계통의 임피던스가 안정된 시점의 고장전류
② 보호계전기 한시 탭 선정
4. 지락전류
1) 계산목적
(1) 통신선 유도장해 (2) 보호계전기 정정 (3) 영상분 전류
2) 1선지락 전류 : 가장 많은사고
30.태양광발전
Ⅰ. 개요
태양광을 받으면 광전효과에 의해 전기를 발생하는 태양
전지를 이용한 발전방식으로서 태양전지 (Solar Cell)로
구성된 Module과 축전지 및 전력변환장치로 시스템 구성
Ⅱ. 태양전지에 의한 발전원리
전기적 성질이 다른 N(negative)형의반도체와 P(positive)
형의 반도체를 접합시킨 태양전지에 태양광이 조사되면
광에너지에 의해 정공(hole,+)과 전자(electron,-)의 전기를
갖는 입자가 생기고 PN접합에 의해 전계가 발생, 전류가
흐르게 되는 광기전력 효과(Photovoltaic Effect)에 의해
기전력이 발생하여 외부에 접속된 부하에 전류가 흐름
Ⅲ. 시스템 특징
장 점
단 점
ㆍ무공해ㆍ무한정 청정에너지원
ㆍ에너지 창출형의 발전방식
ㆍ시스템간단, 유지보수용이
ㆍ무인화가능
ㆍ장수명(20년이상)
ㆍ전력생산량이 일사량에 의존
ㆍ에너지밀도낮아 설치면적크게필요
ㆍ설치장소가 한정적
ㆍ초기투자비 고가
ㆍ발전단가 높음
31. IEC 61024와 IEC 62305비교
답)
1. 개요
IEC 61024는 건축물에 대한 피뢰설비의 설계에 대한 구체적인 내용 보다는 포괄적인 내용을 포함하고 있어 설계시 불명확한 조항의 문제점으로 좀더 구체적인 내용을 보완하여 제정하고자 하는 것이 IEC 62305 규격이다
2. 구성
IEC 61024
IEC 62305
IEC 61024-1 : 일반원칙
IEC 61024-1-1 : 보호등급선정
IEC 61024-1-2 : 설계.시공
유지관리 및 검사
IEC 62305-1 : 일반원clr
IEC 62305-2 : 위험관리
IEC 62305-3 : 건축물의 손상과 인체의 위험
IEC 62305-4 : 건축물에서의 전기전자 시스템
IEC 62305-5 : 서비스
3. 주요비교 설명
구 분
IEC 61024
IEC 62305
①적용범위
높이 60m이하, 일반건축물에대한 LPS의 설계및시공시적용
건축물의 높이에 관계없이 적용
②내부 LPS
보호범위내에서 뇌전류의 전자적 영향을 감소시키기위하여 외부 LPS이외에 추가하는 모든 조치
IEC 61204에서 정의한 내용에 등전위 본딩 및 안전이격 거리의 확보를 포함
③등전위본딩
뇌전류에 의한 전위차를 감소시키기 위한 내부 LPS의 일부
내부 LPS중 뇌전류에의해 서로 떨어진 도전성 부분에서 발생하는 전위차를 감소시키기위해 그 사이를 도체에의해 직접 접속 또는 SPD에 접속하는것
④철근의 전기적연속성의 요건 (인하도선대용 판단여부)
수직 및 수평바의 상호접속 부분의 약 50%가 용접되거나 견고하게 결속,수직바는 용접 되거나 지름의 최소 20배이상 중첩되고 견고하게 결속 기준 적용의 적합성 판단곤란
서로 연결되어있는 철근의 총저항이 0.2[Ω]이하이면 전기적 연속성 인정
철근구조의 총저항이 0.2[Ω]보다 크면 철근구조를 인하도선으로 사용불가 별도인하도선 설치 하도록 규정
⑤수뇌부 시스템
돌침, 수평도체, 메시도체
모든 종류의 수뇌부시스템은 보호각법,회전구체법,메시법등에의해 선정된 위치에 수뇌부시스템을 설치하도록 규정
즉, 신제품은 보호반경, 보호범위능력을 기존돌침과 동일하게만 인정.
ESE피회침 사용금지
⑥인하도선과 수평환도체의 간격
수평환도체는 보호등급에 관계없이 지표면으로부터 20m간격마다 설치하여 인하도선과 접속
보호등급에 따른 인하도선 평균간격.
인하도선과 수평환도체의 평균 간격을 모두 보호등급에 따라 달리적용
기준이 강화
보소등급에 따른 연하도선과 수평환도체의 평균환도체의 평균간격.
보호등급
평균간격(m)
보호등급
평균간격(m)
I
II
III
IV
10
15
20
25
I
II
III
IV
10
10
15
20
32. 피뢰설비규격의 국제 동향
답)
1. 개요
피뢰설비 코드는 IEC 61024였으며 이에 업그레이드되어 IEC62305
가 제정 되었다.
1) 국제규격 동향 : 61024폐지, 62305제정
2) 국내동향 : 61024 : 유지 62305 : 2010년 개정계획 -> 이유
업무(현장) 혼선 및 기술표준원의 준비기간
2. 62305의 내용 <건물 높이에 관계없이 적용>
1) 철근구조체의 전기적 연속성 판단기준을 명확하였음
구조체 철근의 저항값 0.2Ω(오옴)이하면 전기적 연속성
2) 수뇌부시스템 중 이온 방사형 피뢰침 사용 금지
3) 보호각 적용기준
당초는 수치 (25°35°45°55°)로 제한하지만 신규격은
그래프로 표시
4) 측뢰에 대한 구조물
60m이상의 건물 높이의 상위 20%에는 측뢰방지위한 수뇌부 설치
5) 인하도선 간격 10,10,15,20m로 강하.
수평도선 간격 10,10,15, 20m
6) 접지극의 부식 : ① 61024에서는 부식문제 언급 없음
② 62305에서는 부식을 자세하게 언급 (환경영향)
33. 누전차단기가 TN-C계통에서 사용해서는 안되는 이유
답) 지락고장 전류가 PEN도체에 흐르기 때문에 인입, 인출점의
합이 0 이 되어 누전차단기가 동작 하지 않는다.
34. IEC 60364에서 정의하는 접지계통의 종류
답) TN(TN-C, TN-S, TN-C, S) , TT, IT 계통
35. IEC 60364에서 정의하는 TN(TN-C, S) , TT, IT 설명
답) 1) TN계통(낮은 전위상승)
전력계통 1점을 직접접지 설비의노출도전성 부분을 보호도체에 의해 이용하여 그점으로 접속
2) TT계통(높은 전위상승)
전력계통 1점을 직접접지 설비의 노출도전성 부분을 전력계통의
접지극과 전기적으로 독립한 접지극으로 접속
3) IT계통(정전용량이 큰 경우)
전력계통은 충전부전체를 대지로 절연 한점을 임피던스를 삽입하 여 대지에 접속시키고 전기설비의 노출도전성 부분을 단독 혹은 일괄 접지 시키거나 또는 계통의 접지에 접속.
36. IEC 60364 감전보호 방법
답)
1) 직접접촉보호 - 충전부질연, 격벽 또는 외함보호, 장애물보호,
암즈리치, 누전차단기보호
2) 간접접촉보호 - 전원자동차단, classⅡ기기, 비도전장소, 비접지 국부 적 등전위본딩, 전기적분리
3) 특별 저전압에 의한보호 - SELV, PELV, FELV
37. IEC 61024의 적용범위
답) 1) 높이 60m이하의 일반건축물에 대한 뇌보호시스템의
설계 및 시공에 적용
2) 제의사항은 다음과 같다.
① 철도시스템
② 건축물 외부의 송전, 배전 및 발전 시스템
③ 건축물 외부의 통신 시스템
④ 차량, 선박, 항공기, 해양설비 등
38. IEC 61024의 뇌보호시스템의 분류하고 설명
답) 1) 외부뇌보호시스템 : 수뇌부, 인하도선, 접지시스템
2) 내부뇌보호시스템 : SPD, 등전위본딩
39. IEC 61024의 내부뇌보호시스템 등전위본딩의 개념
답) 1) 서로다른 전기 설비의 노출 도전성부분과 계통외 도전성 부분을 사실상 등전위로 하는 전기적인 접속
2) 금속제 설비, 계통외도전성 부분, 전력별 통신설비의 등전위본딩
3) 등전위본딩의 기본 구성도
40. IEC 61024의 수뇌부시스템의 구성요소 및 수뇌부 배치 방법
답) 1. 수뇌부 시스템의 구성요소
돌침, 수평도체, 메시도체
2. 수뇌부 배치 방법
1) 보호각법 : 60m : 25°, 45m : 35°
30m : 45°, 20m : 55°
2) 회전구체법 :
3) 메시크기법 : 평평한 표면의 보호에 적합
41. 회전구체법 설명
답) 반지름 rs인 구를 피뢰설비와 대지면을 접하게하여
보호범위를 측정 하는 방법
뇌격거리rs=K.In A-W관계식 rs=6.72I0.8
42. IEC 61024의 A형, B형, 접지극 비교
답) A형접지극 : 방사상 또는 수직접지극
B형접지극 : 환상접지극 또는 기초접지극
43. 전기설비기술 기준에서 과전류 차단기 시설 제한에 규정이다.
다선식선로의 중심선에 과전류 차단기를 설치하면 안되는 이유
답) 임피던스에 반비례 하여 전압이 걸린다(이상전압발생)
44. 3∅4W에서 N상단선시 현상
N상단선시 부하측 등가회로는
중성선이 단선되면 상전압(220V)에 걸쳐있던 부하들은
선간전압 380[V] 직렬형태로 남게된다
이때 부하크기에 반비례하는 임피던스에의해 이상전압이 발생하는데
부하가 3상평형이면 부하에 걸리는 전압은 380/2[V]로 큰사고를 유발하지 않지만 부하불평형시 경부하측 부하단선등으로 점점 불평형 심화되고
종래에는 경부하측 기기가 전부 손상된다
45. MOF과전류강도 선정
1. MOF는 설비의 부하전력을 측정하기위해 PT.CT가 한탱크 내에 내장된기기로 과 전류 강도 선정 방법은 CT에 대한 과전류강도로 선정한다
2. 과전류강도
정격 1차 전류의 몇배의 과전류까지 견딜수 있는가를 정한 것으로
열적과전류강도와 기계적과전류강도가 있다
1) 정격과전류강도 표준
① 1차정격전류(최대부하전류 x 여유분)의 배수
: 40배(In), 75,150,300이상구분
② 용량으로 표시 : 12.5KA, 25KA, 31.5KA, 40KA
2) 열적과전류강도 : 표준시간(t)내에서 정격 1차 전류의 몇 배까지 견딜
수 있는가를 정함
S = Sn Sn :정격과전류강도(KA)
t t : 통전시간(초)
3) 기계적과전류강도
① 정격과전류 2.5배상당의 초기 최대순시치의 과전류에 견딜것
② CT의 과전류강도 = 단락전류 / 정격 1차전류
[주요용어정리]
1. 피전점 : 인체중 손등,턱, 배, 정강이는 전기저항이 특히 적어 "피전점"이라 불리는 부분이 존재하는데 이 피전점에서는 전기저항이 주위의 1/10정도로 감소되는 특성이 있음
2. 마크로쇼크 : Micro-Shock란 의료용 전기기구에 흐르는 전류의 유입점 또는 유출점중 적어도 어느 한쪽이 심근에 접근하고 있다던가 또는 심장에 근접한 거리에 있는 경우의 감전을 의미한다.
특히 의료용 전기기구의 일부를 인체에 삽입하는 경우 환자주위의 노출 도전성 재료나 계통의 도전성부분사이에 미소한 전위차가 존재함에 따라 환자의 내부장기에 수 ㎂의 미약한 전류가 통전되어도 감전 사고가 일어날수있다.
1) 마이크로쇼크 한계전류 : 안전계수를 감안하여 10㎂를 채택하고 있음
2) 마이크로쇼크예방
- 의료용전기기구의 설계제작시 누설전류 최소화
- 의료용 전기기구 사용장소의 청결 및 정리정돈
- 환자 주변의 모든 금속부분의 등전위접지
3. 안전전압 : 안전전압이란 기기의 정격전압이 일정수준 이하로 낮은 전압을 말하는데 기기의 절연파괴나 전기적 사고시에도 인체에 위험을 초래하지 않는 전압을 말한다
1) 안전전압기준
- 국내 : 산안법에서 30V로 규정
- 국제기준 : IEC에서 42V로 규정
4. 이중절연구조 : 전기기계 기구를 충전부 등에 의한 감전사고 예방을 위해 특별히 이중으로 절연을 강화한 구조로서 "기능절연"에 더하여 별도의 "보충절연"을 실시한것을 말함
1) 기능절연 : 본래 기능상 필요한 절연 감전방지를 위한 최소한의 절연
2) 보호절연 : 기능절연 파괴시 확실한 감전방지를 위해 부가한 절연
3) 강화절연 : 전기적,기계적 성능이 이중절연과 동등 이상으로 강화된것
5. 표피효과 : 직류전류가 전선을 통과할 때는 전부 같은 전류밀도로 흐르지만 주파수가 있는 교류에 있어서는 전선의 외측 부근에 전류밀도가 커지게 되는데 이러한 현상을 전선의 표피효과(Skin Effect)라 한다.
이같은 현상은 전선 단면내의 중심부 일수록 자속쇄교수가 커져서 Inductance가 증대되므로 중심부에서는 전류가 잘 흐르지 못하고 표면으로 몰려 흐르게 되기 때문이다.
6. 연료전지(Fuel Cell) : 연료전지는 전기화학적 방법으로 음극에서 수소, 양극에서 공기중의 산소가 전하 반응하여 직접 전기를 생산한다. 수소 연료는 여러방법으로 얻을 수 있으나 천연가스의 개질반응으로 공급하는 것이 가장 경제적이다.
전기화학 반응매체로 쓰이는 전해질의 종류에 따라 "인산형 연료전지", 용융탄산염 연료전지", "고체산화물 연료전지" 등이 있으며 200KW급 인산형이 상용화되어 있는 것으로 알고있으며 원천적으로 소음과 대기오염이 전혀없는 것이 특징이다.
7. 인화점(Flash Point) : 공기중의 가연성 액체의 액면 가까이에 생기는 가연성 증기가 점화원에 의해 착화 될 때의 당해 가연성 액체의 최저온도를 인화점이라 하고, 인화점이 낮을 수록 폭발성 위험분위기 생성이 쉬우며, 인화점이 65℃ 이하인 물질을 "인화성물질"이라 규정하고 있음
8. 발화점(Ignition Point): 폭발성 가스와 공기의 혼합기체를 가열하는 경우 화염원이나 점화원 없이도 연소 또는 폭발을 일으키는 당해 혼합기체의 최소온도을 발화온도라 하며, 폭발성 가스 및 방폭 전기기기의 최고표면온도등급을 분류하는 기준이 되며 압력이 높을수록 발화점이 낮아진다.
9. 최소점화전류(MIC-Minimum Ignition Current) : 폭발성 위험분위기가 전기불꽃에 의하여 폭발을 일으킬수있는 최소회로전류로서 메탄(CH4)에 대한 최소점화전류와 대상으로 하는 폭발성가스의 최소점화전류비로 표시되며, 본질안전방폭구조의 폭발등급분류기준이 됨
10. 화염일주한계(최대안전틈새,MESG-Maximum Experimental Safe Gap) : 폭발성 위험분위기 내에 방치된 표준용기의 틈새를 통하여 폭발 화염이 내부에서 외부로 전파되는것을 저지할수있는 최대안전틈새를 말하며, 폭발성 가스의 폭발등급분류 및 내압방폭구조의 방폭성능 분류기준이 됨
11. 소염거리(Quenching Distance) : 가연성 물질의 착화에너지 점화조건하에서 점화가 일어나는 최소근접거리 이내의 거리를 말하고 이 범위에서는 점화가 일어나지 않는다.
12. 연전위소요시간 : 액체에 생성된 정전기가 완전히 소멸 될 때 까지의 시간으로서 관계식은 T = 18/전도도[sec]로 나타낸다.
13. 정치시간 : 대전제가 접지된 상태에서 정전기 발생이 종료된후 다음 정전기 발생이 시작될때까지의 시간을 말하며, 특히 고절연성 액체인 등유, 가솔린, 벤젠, 톨루엔 등에 대전된 정전기는 대지로 누설하는데 상당한 시간이 소요되므로 정치시간 설정이 꼭 필요하다
1) 대전방지장치 효과 검증과 밀접한 관련이 있음
2) 물질에 대전된 정전기를 누설시켜 대전량을 적게 하기위함
3) 대전물체가 인화성 물질이고 폭발성 위험분위기를 조성하는 경우에는 반드시 정치시간을 두는것이 바람직함
14. 정전기 완화시간(Reiaxation Time) : 절연체에 발생한 정전기가 처음값의 36.8%로 감소하는데 소요된 시간으로서 당해 물체의 시정수 라고도 한다.
15. 전자파 적합성(EMC - Electromagnetic Compatibility) : 어떤 장치가 주변장치에 영향을 미치지 않도록 전자파를 방출하지 않으며, 또한 외부 전자파에 영향을 받지 않고 정상적으로 동작할 수 있는 능력
16. 전자파 장해(EMI - Electromagnetic Interference) : 어떤 장치에서 발생한 전자파가 타 장치에 장해를 주어 성능이 저하되는 현상
17. 전자파 내성(EMS - Electromagnetic Susceptability) : 전자파 장해 환경에서도 장치가 성능 저하를 일으키지 않고 정상적으로 동작할 수 있는 능력
18. CT 과전류정수(n) : 과전류영역에서는 전류가 어느 한도를 넘어서면 "비오차"가 급격히 증가하는데 비오차가 -10% 될 때의 1차 전류를 정격1차 전류로 나눈값을 말함. 보호용 CT에만 적용되며 CT 1차 측에 고장전류 발생시 CT 파괴를 방지하기 위한것임(표준 : n>5, n>10, n>20, n>40)
19. CT과전류 강도 : CT에 정격부담, 정격 주파수 상태로 열적, 기계적 전기적 손상없이 1초간 흘릴수 있는 최고 1차 전류를 정격 1차 전류로 나눈값을 말하며, CT 1차 측에 고장전류 발생시 CT파괴 방지 목적(표준 : 40, 75, 150, 300)
20. CT의 포화특성 : CT 1차 전류가 증가하면 2차 전류도 변류비에 비례하여 증가한다. 그러나 어느 한계에 도달하면 1차 전류는 증가하나 2차 전류는 더 이상 포화되어 증가하지 않는 형상을 말함
21. CT 비오차 : 공칭변류비와 측정변류비 사이의 백분율 오차
22. MI Cable : 무기 절연재를 사용한 케이블로 도체 절연에는 Mg을 사용하고 보호피복에는 Cu를 사용한 케이블로서 내열성이 우수하기 때문에 보일러 등 열적 영향을 많이 받는 장소나 화약고, 문화재 등 중요시설물의 배선재료로 사용
23 보폭전압 : 전로에 어떤 원인으로 지락전류 발생시 두 발 사이(1m간격)나타나는 전위차
24.접촉전압 : 접지를 한 구조물에 사고전류가 흘렀을 때 접지전극 근처에 전위가 생기는데, 이때 인축이 근처에 있는 철구 등에 인축이 접촉시의 전위차
25.보폭전압 및 접촉전압의 저감대책
1) 전위경도를 작게 한다.
① 전위분포나 전위경도는 접지전극의 모양에 따라 그 양상이 다르다.
② 또 전위분포는 매설깊이에 따라 변화한다. ③ 즉, 깊이 매설하면 전위경도를 낮게 할 수 있다.
④ 그 방법으로는 75cm이상 깊이로 접지극의 매설 또는 망상접지에서 망의 간격을 좁게 하는 방법 등의 적용.
2) 접촉저항을 크게 한다.
① 접촉저항과 관계되는 접촉부위는 손 ~ 구조체, 다리 ~ 대지의 2종류가 있음.
② 따라서, 이 접촉부위의 저항을 크게 함으로서, 접촉 및 보폭전압의 허용한도치를 크게 할 수 있다.
③ 그 방법으로는 구조체 주위의 대지의 표면을 절연물로 덮는 방법인 것이며,
변전소 구내에 자갈과 아스팔트 포장을 시행한다.
참고자료-선 경험자 자료
【최초 면접 시 질문사항】
1. 개 요
-일시 : 11.9
-뒤에서 3번째
2. 교수
1)주공에서 하고 있는일은
2)전기안전의 중요성은 : 전기안전사고 설명
-154 송전선로 접근한계거리 미준수 사건
-몰드변압기 단자대 크랙 : 수전 1주일 지연됨
3)응시사유는
4)건설현장에서 감전재해가 많은 이유는
(필수 : 현장에서 근무함)
5)동전기와 정전기의 차이점은
-동전기 : 감전사고, 화재사고
-정전기 : 전하의 방전현상
6)방폭설비의 사유(중요성은)는
7)접지를 땅에 매설하는 이유
8)접지 사유
3. 기술사(유)
1)접지 목적, 접지방법(공용, 단독)
-변전실 접지 : 5극용, 세대내 접지, 공용부분 접지 설명
등기구 접지 미실시 아쉬움
4.주공경력 위주로 질문함(경력서류를 보고) ⇒ 도와주려는 의도
5.설계, 시공, 현장관리, 안전관리 측면으로 예상 답변서 작성 필요
【면접 Ⅱ】
1. 실제 경험했던 전기관련사고는
1)감전사고 : 변전실에 촛점
2)화재사고
3)안전사고
2. 자신있는 부분은(질문 유도 : 도와주려는 의도임)
1)건설현장에서 감전사고가 많은 이유 및 감전사고 형태(74회)
2)전기화재 점유율이 높은 이유
(화재조사시 문제점 및 대책)
3)누전차단기
4)감전사고 방지대책 : 기,직,간
5)안전교육
【면접 Ⅲ】
△ 차분하게 설명 필요.
△ 마지막이니까 도와주십시오 : 금기사항
△ 1인이 주도함(따라서 1인 입맞에 맞게하면 됨)
1.차단가와 단로기의 차이점
-차단기 : 부하전류 및 고장전류 차단
-단로기 : “ 차단불가, 충전된 전류의 개폐만 가능
2.과전류(오버 커런트) : 과부하전류 및 단락전류
3.지중전선로의 종류
-관로인입식
-암거식(공동구식)
-직매식 : 직접매설식
4.누전차단기 버튼의 차이점
-녹색 버튼 : 누전만 차단
-적색 버튼 : 누전 및 과부하차단 겸용
<1>전기재해
1.전기재해의 특징, 분류, 대책
2.전기설비별 전기안전관리현황
3.전기기계기구에 의한 감전사고 방지대책
4.건설현장에서의 감전사고 방지대책
5.전기설비의 유지관리 요령 : 안전공사 김기술사
<2>작업안전
1.시설물건설등의 작업시 안전조치사항
2.유도장해의 종류 및 특징(정전유도, 전자유도)
3.단락접지 목적 및 방법 : 유
<3>전기화재
1.전기화재의 원인과 대책
2.누설전류에 의한 전기화재(누전화재 방지대책)
3.전기화재 조사시 문제점 :김
4.전기화재 감정(육안식별) : 김
<4>접지설비
1.국내접지시스템의 문제점, 결론
2.접지관리시 고려요소
3.전시설비의 안전대책
<5>누전차단기
1.감초 : 개, 목, 동, 규 , 결
2.종류
3.동작원리
4.도입배경(접지시 인체보호원리)
5.감전보호용 누전차단기
<6>방폭설비
1.국내기준
2.방폭구조(종류, 선정원칙, 최근추세)
3.방폭전기설비계획의 기본절차
<7>정전기
1.감초 : 개, 과, 결
2.총괄 : 유
3.영전위 소요시간, 완화시간, 정치시간
4.인체의 대전방지대책
5.반도체소자
6.제전기
<8>피뢰기
1.제한전압, 결론
2.건축물의 뇌보호시스템 : 시사성
3.낙뢰방지대책(피뢰설비)
4.위험물 저장소의 피뢰침설비
<9>전자파의 문제점등
<10>건축전기
1.변압기의 고장원인과 대책,보호장치 설치기준,보호장치,내부 보호방식
2.변압기용량 산정방법
3.단락전류 억제대책
4.전력퓨즈(기능, 종류, 특징)
5.CT의 과전류 정수, 강도
<면접3>
1.제 목 : 감전사망사고 발생
-사고개요 : 장마철에 공사현장내 지하저수조에 고인물을 펌핑하기위해
작업자가 양수기 설치를 위해 저수조내 물과 접촉순간 전격으로
사망사고 발생
-사고원인 : 가설전선 침수, 가설전선 절연피복 손상
-대 책 : “ 침수방지, 절연피복 손상된 부분 즉시 교체
2.제 목 : 화재사고
-사고개요 : 아파트 동지하층에 있는 전기 주분전반에서 화재사고 발생
-사고원인 : 콘덴서 폭발로 인한 사고로 추정
-문제점 : 주분전반내에는 일반부하와 비상동력을 동시에 수용하므로
단락사고등을 방지하기 위하여 3상3선회로,3상4선회로 및
콘센서 설치부분을 베크라이트등의 절연체로 격벽을 설치
하여야 하나, 형식적으로 설치함
-대 책 : 1개 분전반내에 전압이 다른 회로을 수용시에는
단락사고등과 콘덴서등에서 발생하는 아크,스파크를 방지하기 위하 여 반드시 격벽을 설치하여야 함
3.제목 : 전기안전사고
-사고개요 : 몰드변압기 단자대 소손
-사고원인 : 몰드변압기 단자대의 크랙으로 절연파괴
-문제점 : 변압기 운반 및 설치시 충격으로 절연파괴
-대 책 : 변압기 운반 및 설치시 충격등 주의요망
4.제목 : 전기안전사고
-사고개요 : 공사현장에서 크레인으로 자재운반도중 송전선로에서 아크,스파크
발생으로 한전송전선로 유지관리팀 현장 출동
-사고원인 : 154KV 송전선로와의 접근한계거리 미준수
-대 책 : 충전전로와의 접근한계거리는 전로의 상규전압 및 이상전압
까지도 고려한 거리로 반드시 준수하여야 함
참고로 22급은 약 30 , 154급은 약 120 이상을 유지하여야
하는 것으로 알고 있습니다.
<선호문제> 이론적인 문제
문1) 감전사고 방지대책
1.개 요
감전사고의 원인, 접촉형태, 적용기준 노동부 고시(1993-23호)
2.감전사고의 발생원인
1)직접접촉형태 : 종사자 40 %, 유형(3)
2)간접접촉형태 : 비전기 작업자 60 %, 절연손상 등
3.감전사고 방지대책
1)기본적 대책 : 3E, V, R, t
2)직접접촉에 의한 감전 방지(2)
충전부, 작업공간 확보
3)간접접촉에 의한 감전방지(7)
보호절연, 전기적 절연, 이중절연구조의 전기기계기구, 보호접지실시,
안전전압이하 기기, 누전차단기, 비접지식 전로의 채용
4.결론
발생후, 발생전, 특히 간접접촉 3E에 입각한 철저한 감전사고 방지교육등이
요구됨
문2) 건설현장의 임시전력 감전방지대책
1.개 요
타업종, 재해율, 임시배선, 이동식, 작업환경
2.감전재해가 많은 이유
1)가공전선로 : 자재운반시, 건설장비, 보호구.안전수칙
2)임시배선 : 불량, 절연불량, 중량물 통과
3)이동식 전기설비 : 드릴.양수기 외함누전, 용접기, 임시조명기구, 절연불량
꽂음 접속기
3.감전사고 방지대책
1)가공전선로
충전부, 부근, 작업자 무의식적 접근, 크레인등 건설장비
2)임시 배선
종류, 인출, 포설.접속, 외함
3)이동식 전기설비
이동식 전기기기, 아크용접기, 임시조명기구, 콘센트
4)기타대책
정기점검, 안전교육, 결함발견시, 유자격자만이
5.결론
최초 현장 가설계획시 종합적인 가설계획
또한 주기적인 교육훈련 특히 설계 및 시공측면의 안전기준도 영구시설과
같이 법제화가 필요함
문3) 전기화재의 원인과 대책
1.개요
전기화재는 발화원에 의한 화재와 출화의 경과에 따른 화재로 구분된다.
출화의 경과는 화재원인을 이야기 한다
2.전기화재의 원인(출화의 경과) :9
단과누,절스스접,낙열
3.전기화재 예방대책(출화의 경과) :9
4.결론
전기화재는 전체화재중 매우큰 비중(2003,28.6 %)차지 실정
정확하게 이해하고 타당한 대책 강구가 매우 중요
또한 화재 발생시 원인이 불분명하면 전기화재로 추정하는 관행을 해소
관계전문가(특히 )의 양성과 관련기관에서의 지속적인 지원이 필요
문4) 화재조사 시 문제점
1.개요
선진국의 화재 통계, 우리나라의 화재통계, 특히 전기화재는 73부터 매년
많이 발생
2.화재조사시 문제점(4)
1)화재 조사.감식 및 감정기관의 시설과 전문인력이 절대 부족함
- 10 % : 과학적인 감정
- 90 % : 목격자의 진술, 조사자의 경험
2)화재조사 및 보고 규정상의 문제점
-제45조 : 중간보고시, 추정보도
-뚜렸한 원인이 없을 경우 : 실적관리, 종결처리
_화재원인 추정보고 이후 : 특별한 검증없이, 종결
3)매스컴에서의 추정보도
-추정보도시 화재원인조사에 혼선만 초래됨
-선진국, 조사중 이라는 신중한 표현의 사용이 필요함
4)화재통계의 포괄적 분류
-우리나라 : 에너지종류, 동력형태 포괄적 분류(11종)
-선진국 : 발화기구별로 분류(일 : 29종)
* 화재예방 대책 수립
-우리나라 : 포괄적, 비능률적 ---지속적 증가 추세
-미.일 : 구체적, 능률적
3.결론
숙련된 전문인력, 첨단분석장비, 화재현장의 잔존물을 분석
관련기관에서의 지속적인 지원을 필요로 하고 있음
문6)누전화재 방지대책
1.개요
누전이란, 누전화재란
2.누전화재의 발생원인
1) 주울열에 의한 과열 발생
2) 누전
3) 지락
3.누전화재의 입증조건
1)누전점(전류의 유입점)
2)접지점( “ 유출점)
3)발화점(발화된 장소)
4.방지대책
1)누전사고(9) : 절연열화,절연저항.절연내력,절연물의 과열. 습기.부식방지
기기접지, 금속관내, 금속관의 끝부분
습기.물기 있는 장소, 충전부, 누전차단기
2)누전화재사고 : 누전화재경보기
5.실무에서의 적용예 : 전기화재 예측시스템의 적용
6.결론
매우 큰 비중 차지, 또한 전원인입부 누전차단기,
<면접시 질문사항>
❏ 최초 면접시(81회)
1.개 요 : 81회(2007. 5. 11)
2. 질문사항
1) 교 수
① 정전기 방지대책에 대하여 설명하시오
② 방폭설비에 대하여 설명하시오
③ 사다리위에서 전등보수작업중 사고로 떨어졌을 경우 감전사고여부 판단은
어떻게 하는지?
④ 고압과 저압중 어떤 전압에서 사고 발생이 많으며 위험 한지?
2) 오른쪽 면접관
바뀐 전기설비기술기준 판단기준의 배선설계의 방법은?
3) 왼쪽 면접관
축전지의 용량계산 방식은?
❏ 두번째 면접시(83회)
1.개 요 : 83회(2007. 11. 11)
2. 질 문
1) 왼쪽면접관
① 방폭설비에 대하여 설명하시오
② 방폭배관설비의 시공에 대하여 설명 하시오
③ 현장 한전인입공사에서 유의사항 및 제도적 개선사항
2) 오른쪽 면접관
① 안전전압, 보폭전압, 접촉전압을 설명
② 감전방지 대책에 대하여 설명 하시오
③ 기술사가 된다면 어떤분야에서 어떤 활동을 할것인지
3) 가운데 면접관
① 피뢰침의 보호각에 대하여 설명 하시오