@소방자료실 스크랩 과전류 차단기에 대하여
별지기 추천 0 조회 192 09.04.28 01:13 댓글 0
게시글 본문내용

 

과전류 차단기에 대하여

 

간선이란 인입점, 발전기, 축전기에서 변압기, 배전반 사이의 배전선로 또는 배전반에서 말합니다. 1개 간선에는 많은 분기회로를 포함하게 되므로 간선 고장은 피해가 넓은 범위까지 파급되므로 부하용량에 적합한 간선 크기 및 과전류차단기의 적정용량 시설로 간선을 보호하여야 한다.

 

1) 간선 결정시 고려 요소

- 전선의 허용전류(주위온도 영향,수용율 고려),전선의 전압강하, 기계적 강도, 장차 증설 또는 변경을

  위한 여유분 고려, 부하특성에 따른 여유분 고려(고조파분)

2) 전선의 허용전류

  상시 허용전류-전기기계 기구의 정격전류, 전선의 최고허용온도, 과전류차단기시설에 따른 전류 조

  건을고려한다.

 

ⓛ 간선의 허용전류

㉮ 백열등, 전열기, 기타 소형기계기구(전동기200w(1/4HP이하), 소비전류 6A이하-냉장고, 선풍기) -

    정격전류의 합 X 1.0배

㉯ 기동전류가 큰 전기기계기구 - 전동기와 같은 기종을 사용할 경우

    50A 이하 : 정격전류의 합 X 1.25배 50A 초과 : 정격전류의합 X 1.1배

㉰ 함께 사용한 간선 허용전류 I0는 전동기의 전류와 전열기의 전류가 50A보다 적을 때는 X 1.25배 이

    고, 50A보다 많을때에는 X 1.1배로 선정을 한다.

㉱ 과전류차단기 부착 및 선택할 경우에는 전열기의 전류 + (전동기전류 X 3)의경우와 전체전류의 합

    X 2.5의 경우 중에 전류가 적은 값을 선택한다.

    또한 간선 허용전류 100A 초과시 과전류차단기 정격은 앞전에 있는 내용을 무시하고 직근 근사치의

    상위값을 선정한다. (예를들면 146A가 나왔으면 그 근사치인 150A나 175A의차단기를 설정합니다)

㉲ 과전류차단기 설치시 유의사항

- 개폐기 및 과전류차단기는 분기점으로부터 3m이내의 곳에 시설한다.

- 분기선 허용전류가 간선허용전류의 35%초과 55%이내이면 개폐기 및 과전류차단기는 3m넘고 8m이

   내의 곳에 시설할 수 있다.

- 분기선의 허용전류가 간선 허용전류의 55%초과 경우 개폐기 및 과전류차단기는 분기점으로부터 8m

   를 초과할 수 있다.

 

② 단락 시 허용전류 - 단락, 지락 시 고장전류가 흐르는 시간이 짧은 기간 동안(2초 이하)통전 가능한

    허용전류.

③ 순시허용전류 - 0.5초이내 최대로 허용할 수 있는 순시허용전류

④ 간헐부하 허용전류 - 통전 On/Off시 허용전류.

 

3) 배선용차단기(MCCB)

가) MCCB 설치규정 : 상시상태의 전로를 수동 또는 전기조작에 의해 개폐할 수 있고 또한 과부하 및

    단락사고 시에 자동적으로 전로를 차단할 수 있는 기구로 저압회로의 보호를 위한 자동차단기로 설

    치 의무화

 

나) MCCB의 특성

① 자동트립핑 특성

- 시연 트립핑 특성(열동트립) : 바이메탈에 의한 열동식, 기동전류나 일시적 과전류에는 동작하지 않

   는다.

- 순시 트립 특성(전자트립핑): 전자석에 의한 전자식 차단기, 단락전류가 흐를 때 순간적으로

   회로차단

② 한류요소

    단락전류를 그대로 통과시키지 않고 제한하여 소형의 차단기로 큰 차단용량

 

다) 보호협조 <보호방식>

① 선택차단방식

    고장회로에 직접 관계하는 보호장치만 동작하고 건전한 회로는 그대로 급전하는 방식

② 후비차단방식(캐스케이드차단방식)

    주배전반 모선에 접속되는 보호장치만 설치점에서의 추정단락전류이상의차단용량을 가지고 급전

    회로의 보호장치는 추정단락전류보다 작은 차단용량으로 구성한다.

③ 전정격방식

    모든 보호장치를 설치점에 흐르는 추정단락전류이상의 차단용량을 지닌 보호장치로 구성한다.

 

라) 보호협조방식

① MCCB와 ACB의 협조

- MCCB의 차단용량이 단락지점에서 단락전류에 대해 부족한 경우 ACB에 의해서 MCCB를 후비보호

  시킨다.

- 비교적 소용량의ACB와 대용량의 MCCB조합을 합니다.

② MCCB와MCCB의협조

- 선택차단방식

- 분기의MCCB와주 회로용 MCCB의 동작특성이 교차하지않도록 구성을 한다

- 주회로용 MCCB릴레이 시간이 분기의 MCCB전차단시간 보다 길게 설정을 한다.

- 케스케이드보호방식

- 분기점 MCCB의 설치점 추정단락전류가 MCCB의차단용량을 넘을 경우 주회로 MCCB에 의해서 후

  비보호하는방식

 

 