[ 배관 일반]
1, 소방시설에서 앵글밸브가 사용되는 경우 3가지를 쓰시오
ㄱ, 옥내소화전설비의 방수구
ㄴ, 스프링클러설비 교차배관 끝의 청소구
ㄷ, 연결송수관설비의 방수구
2, 관부속품 중 앵글밸브와 글로브밸브의 기능에 대하여 쓰시오
ㄱ, 앵글 밸브 : 유체의 흐름방향을 90도로 변환하는 밸브
ㄴ, 글로브 밸브 : 유량제어 밸브
3, 소화설비의 급수배관에 사용하는 개폐표시형 밸브 중 버터플라이밸브(볼형식이 아닌 구조) 외의 밸브를
꼭 사용하여야 하는 배관의 이름과 그 이유를 쓰시오
ㄱ, 배관 : 흡입측 배관
ㄴ, 이유 : 유효흡입양정이 감소되어 공동현상이 발생할 우려가 있기 때문
4, 관부속품에 대한 다음 각 물음에 답하시오
ㄱ, 물 올림장치의 순환배관에 설치하는 안전밸브는? : 릴리프 밸브
ㄴ, 설비된 배관 내의 이물질 제거 여과 기능을 하는 것은? : 스트레이너
ㄷ, 관 내 유체의 흐름방향을 변경시킬 때 사용되는 밸브는? : 앵글 밸브
ㄹ, 밸브의 개폐상태 여부를 용이하게 육안 판별하기 위한 밸브는? : 개폐표시형 밸브
ㅁ, 성능시험배관의 유량계의 후단에 설치하여야 하는 밸브는? : 유량 조절밸브
ㅂ, 배관 연결부분에 가스킷을 삽입하고 볼트로 체결하는 관이음방법은? : 플랜지 이음
ㅅ, 관경이 서로 다른 2관을 연결하는 경우에 사용되는 관부속품는? : 리듀서
ㅇ, 유량이 흐름 반대로 흐를수 있는 것을 방지하기 위해서 설치하는 밸브는? : 체크 밸브
5, 배관 내의 유체온도 및 외부온도의 변화에 따라 배관이 팽창 또는 수축을 하므로 배관 또는 가구의 파손이나 굽힘을 방지하기 위하여 배관 도중에 사용되는 신축이음의 종류 5가지는?
답, 루프형 이음 ,슬리브형 이음 ,벨로즈형 이음 ,스위블형 이음 ,볼 조인트
6, 소방용 배관용 소방용 합성수지배관으로 설치 할수있는 경우 3가지는?
ㄱ, 배관을 지하에 . 매설하는 경우
ㄴ, 다른 부분과 내화구조로 구획된 덕트 또는 피트의 내부에 설치하는 경우
ㄷ, 천장과 반자를 불연재료 또는 준불연재료로 설치하고 그 내부에 습식으로 배관을 설치하는 경우
7, 가지배관의 배관을 토너먼트방식으로 해야 하는 소화설비 4가지는?
ㄱ. Co2 소화설비 , ㄴ. 할론 소화설비 ,
ㄷ. 할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비 , ㄹ.분말소화설비
8, 펌프의 흡입관에 버터플라이밸브를 사용하지 않는 이유를 2가지만 쓰시오
ㄱ, 유효흡입 양정 감소로 공동현상 발생
ㄴ, 밸브의 순간적인 개폐로 수격작용 발생
9, 스윙형 체크밸브의 특징을 리프트형 체크밸브와 비교하여 간략히 쓰시오
답, 수평 ,수직 설치용이며 작은 배관상에 많이 사용 한다
10, 다음은 각 부속품에 대한 설명이다 알맞은 명칭을 쓰시오
ㄱ, 배관 내의 이물질을 제거하기 위한 기기로서 여과망이 달린 둥근통이 45도 경사지게 부착되어 있다
답, Y형 스트레이너
ㄴ, 배관 도중에 설치하여 유체의 흐름을 완전히 차단 또는 조정하는 밸브
답, 게이트 밸브
ㄷ, 90도로 각진 부분의 배관 연결용 관이음쇠
답, 90도 엘보
ㄹ, 직경이 서로 다른 관과 관을 접속 하는데 사용하는 관이음쇠
답, 리듀서
ㅁ, 원심펌프의 흡입관 아래에 설치하여 펌프가 기동할 때 흡입관을 만수상태로 만들어 주기 위한 밸브
답, 후드 밸브
ㅂ, 대기압 이상의 압력과 이하의 압력을 측정할수 있는 압력계
답, 연성계
11, 체크밸브의 종류인 스윙형, 리프트형의 특징 2가지를 작성 하시오
ㄱ, 스윙형 체크밸브
1) 유체에 대한 마찰저항이 리프트형보다 작다
2) 수평배관, 수직배관에 주로 사용한다
ㄴ, 리프트형 체크밸브
1) 유체에 대한 마찰저항이 크다
2) 수평배관에 주로 사용한다
12, 건축물내 옥내소화전설비 배관공사에서 강관을 사용하는경우 배관의 이음방법 3가지
답, 나사이음 , 용접이음 , 플랜지이음
*배관이음 효율 : 이음매없음=1, 전기저항용접=0.85, 가열맞대기용접=0.6
13, 파이프 배관 시스템 설계시 Moody 차트에서 배관길이에 대한 마찰손실 이외에 소위 부차적 손실을 고려하게 된다. 부차적 손실은 주로 어떠한 부분에서 발생하는지 3가지만 기술 하시오
ㄱ. 관의 급격한 확대에 의한 손실
ㄴ, 관의 급격한 축소에 의한 손실
ㄷ., 관 부속품에 의한 손실
14, 소방배관의 방식법중 유전양극방식 다른말로 희생양극법의 방식원리 및 특징 3가지
ㄱ, 방식원리 : 이온화 경향이 크고 전위가 낮은 비금속체(알미늄, 마그네슘, 아연)을 양극에 연결하고 방식대상을 음극에 연결하면, 양극금속으로부터 이온화 방식전류가 흘러 부식을 막는 방법. 전류의 유출에 양극 비금속체가 소모되므로 희생양극법이라고 한다.
ㄴ, 특징
1) 구조가 간단하다
2) 따로 외부전원이 필요없다
3) 전위차가 낮아 간섭영향이 적다
4) 양극 비금속체가 소모되므로 주기적인 교체가 필요하다.
15 소방시설의 가압송수장치에서 주로 사용하는 펌프로 터빈펌프와 볼류트펌프가 있다
이들 펌프의 특징을 비교하여 빈칸에 유 무 , 대 소 , 고 저 등으로 작성 하세오
구 분 | 볼류트펌프 | 터빈펌프 |
임펠러의 안내날개 | 무 | 유 |
송출유량 | 대 | 소 |
압력 , 양정 | 저 | 고 |
16, 소화설비에 사용하는 펌프의 운전 중 발생하는 공동현상을 방지하는 대책을 다음의 표로 정리 하였다
괄호안에 크게 ,작게 ,빠르게 또는 느리게로 구분하여 답 하시오
HL = fLvv/D ; D 크게, vv 느리게, L 짧게 P의 크기는
ㄱ, 유효흡입수두 NPSHav (크게)
ㄴ, 펌프 흡입압력을 유체 압력보다 (크게)
ㄷ, 펌프의 회전수를 (느리게)
17, 관내에서 발생하는 캐비테이션 발생원인과 방지대책을 각각 4가지 쓰시오
ㄱ, 발생원인
1), 펌프의 임펠러속도가 클 때 2), 펌프의 흡입수두가 클 때
3), 펌프의 마찰손실이 클 때 4), 펌프의 설치위치가 수원보다 높을 때
ㄴ, 방지대책
1), 펌프의 임펠러속도를 작게 한다 , 2), 펌프의 흡입수두를 작게 한다
3), 펌프의 마찰손실을 작게 한다 , , 4), 펌프의 설치위치가 수원보다 낮게 한다
18, 소화펌프 기동시 일어날수 있는 써징,맥동현상 방지대책 5가지
A, 배관 중에 불필요한 수조 제거
B, 배관 내의 공기 기체를 제거
C, 유량조절밸브를 배관중 수조의 전방에 설치
D, 풍량 또는 토출량을 줄임
E, 운전점을 고려하여 적합한 펌프 선정
19, 관 내에서 발생하는 공동현상의 발생원인과 방지대책을 4가지 쓰시오
(단 , 펌프 내의 압력과 관련하여 발생원인을 쓰시오)
ㄱ, 발생원인 : 배관 내의 물의 정압이 그 때의 증기압보다 낮을 때
ㄴ, 방지대책
1), 펌프 2대를 직렬로 설치 한다
2), 펌프의 임펠러속도를 작게 한다
3), 펌프의 흡입수두를 작게 한다
4), 펌프의 마찰손실을 작게 한다
5), 펌프의 설치위치가 수원보다 낮게 한다
20, 솔레노이드댐퍼 ,모터댐퍼 , 퓨즈댐퍼의 기능에 대하여 쓰시오
ㄱ, 솔레노이드댐퍼 :
솔레노이드에 의해 누르게핀을 이동시킴으로써 작동되는 것으로 개구부면적이 적은곳에 설치
ㄴ, 모터댐퍼 :
모터의 누르게핀을 이동시킴으로써 작동되는 것으로 개구부면적이 큰 곳에 설치
ㄷ, 퓨즈댐퍼 :
덕트 내의 온도가 70도 이상이 되면 퓨즈메탈의 용융과 함께 작동되어 덕트 폐쇄
21, 펌프 운전시 발생하는 에어 바인딩에 대하여 쓰시요
답, 원심펌프에서 자주 발생하는 현상으로 ,펌프내 채워진 공기로 인하여 소화수가 송수되지 않는 현상을 말하며
펌프를 작동하기전에 프라이밍 컵을 통하여 공기를 배출하고 물을 채워 방지할 수 있다
22. 옥내소화전 배관정리
25mm | 32mm | 40mm | 50mm | 65mm | 100mm |
호스릴방식 | 호스방식 | 옥내와 연결송수관겸용시 |
가지배관 | 주배관 | 가지배관 | 주배관중수직 | 가지배관 | 주배관 |