<복습>
경보설비
비상경보설비
- 비상벨 설비+자동식사이렌설비
- 감지기x
- 부식성 가스 또는 습기로부터 부식의 우려가 없는 장소에 설치
- 지구음향장치: 특정소방대상물의 층마다 설치
- 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 음향장치까지의 수평거리 25m 이하
- 정격전압의 80% 전압에서 음향을 발할 수 있도록
- 음향장치 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 90dB 이상
단독경보형 감지기
- 수신기나 발신기x
- 전선 없이 단독으로 감지기만 설치
- 건전지
비상방송설비
- 수동으로 기동
- 확성기, 음량조정기, 증폭기, 조작부기동장치
자동화재탐지설비
- 화재 초기단계 감지기에 의해 자동으로 감지
- 발신기 조작으로 수동으로 관계인에게 음향으로 화재를 알리는 설비
- 전원, 감지기, 표시등, 배선, 수신기, 발신기, 중계기, 음향장치 및 기타 부속 기기
경계구역 설정기준
- 하나의 경계구역 2개이상 건축물x
- 하나의 경계구역 2개 이상의 층 x
- 500m^2 이하의 범위 2개 층을 하나의 경계구역
- 하나의 경계구역: 600m^2 이하, 한 변의 길이 60m 이하
열 감지기 종류
- 차동식: 스포트형, 분포형
- 정온식: 스포트형, 감지선형
- 보상식: 스포트형
연기감지기 종류
- 광전식: 스포트형, 분리형
- 이온화식: 스포트형
발신기 종류: P형, T형, M형
수신기 종류: P형, R형, M형, 축적형, 2신호식, 인텔리전트, 아날로그, 복합형
자동화재속보설비
- 소방서에 통보하기 위한 설비
- 종류: A형, B형
피난구조설비
피난기구
- 종류: 미끄럼대, 피난사다리(올림, 내림, 고정), 구조대, 완강기, 피난교, 피난밧줄, 공기안전매트 등
인명구조기구
- 종류: 방열복, 인공소생기, 공기호흡기, 방화복
유도등 및 유도표지
- 종류: 유도등(피난구, 통로, 객석), 유도표지, 피난유도성
소화용수설비
- 종류: 상수도소화용수설비, 소화수조, 저수조
소화활동설비
제연설비
- 방식: 밀폐, 자연, 스모그타워, 기계
제연구역 기준
- 면적 1천 m^2 이내
- 직경 60m 원 내에 들어갈 수 있도록
- 2개 이상 층에 미치지 않도록
- 거실과 통로: 상호 제연구획
- 통로상 제연구역: 보행중심성 길이 60m 초과x
- 제연경계 폭: 0.6m 이상, 수직거리 2m 이내
연결송수관설비
- 구성요소: 송수구, 배관, 방수기구함, 방수구, 소방용호스, 방사형관창
- 종류: 습식배관방식, 건식배관방식
연결살수설비
- 구성요소: 송수구, 선택밸브, 배관, 살수헤드
비상콘센트설비
- 구성요소: 상용전원, 비상전원, 콘센트, 표시등, 보호함, 배선 등
첫댓글 잘정리해주셨습니다.
정리하신 부분은 꼭 주말을통해
다시보시기 바랍니다.
지치지 마시고
파이팅 입니다!