1. 소화펌프 성능시험방법 중 무부하운전, 정격부하운전, 최대부하운전에 대한 작동시험
방법 및 시험 시 주의사항에 대하여 설명하시오.[120/25]
2. 옥내소화전설비에서 압력 챔버(Chamber) 설치기준과 역할에 대하여 설명하시오.[122/10]
3. 수조가 펌프보다 낮게 설치된 경우 펌프 흡입측 배관의 구성 및 설치 시 유의사항에
대하여 설명하시오.[129/25]
4. 소화설비용 충압펌프가 빈번하게 작동하는 주요 원인과 대책을 설명하시오.[121/10]
5. NFPA 20에 따라 소방펌프 및 충압펌프 기동·정지압력을 세팅하려고 한다. 아래 내용에
대하여 설명하시오.[119/25]
1) 소방펌프 및 충압펌프 기동·정지압력 설정 기준
2) 소방펌프의 최소운전시간
3) 소방펌프의 운전범위
4) 소방펌프(전동기 구동 1대, 디젤엔진 구동 2대) 및 충압펌프의 정격압력은 150 psi,
체절압력은 165 psi이다. 현재 정격압력 기준 자동기동, 자동정지로 셋팅된 상태를
체절압력 기준 자동기동, 수동 정지 상태로 변경하려고 한다. 소방펌프 및 충압펌프의
기동·정지 압력 세팅값을 계산하시오.
(단, 최소 정적 급수압력은 50 psi으로 한다)
5) 계통 신뢰성 향상을 위한 고려사항
6. 소화배관의 과압발생 시 감압방법의 종류와 각각의 특징에 대하여 설명하시오.[122/25]
7. 초고층건축물에서 고가수조방식의 가압송수장치를 적용할 경우 저층부의 과압발생문제를
해결할 수 있는 방안을 제시하시오.[129/25]
8. 송풍기의 특성곡선을 설명하고, 직렬운전 및 병렬운전 시 송풍기의 용량이 동일한 경우와
다른 경우를 구분하여 설명하시오.[122/25]
--------------------------------
9. 수계소화설비의 흡입배관 구비조건과 적용할 수 없는 개폐밸브에 대해 설명하시오.[114/10]
10. 소방설비의 배관에서 사용하는 게이트(Gate)밸브․글로브(Globe)밸브․체크(Check)밸브의
특징에 대하여 설명하시오.[125/25]
11. 스윙 체크밸브(Swing Check Valve)와 스모렌스키 체크밸브(Smolensky Check Valve)의 차이점과 용도에 대하여 설명하시오.[114/10]
12. 수계소화설비 배관의 부식 발생원인과 방지대책에 대해 설명하시오.[14/25]
13. 소방설비 배관 및 부속설비의 동파를 방지하기 위한 보온방법에 대하여 설명하시오.[122/10]
14. 소화배관의 기밀시험 방법 중 국내 수압시험 기준과 NFPA 13의 수압시험 및 기압
시험에 대하여 설명하시오.[119/25]
첫댓글 감사합니다!
감사합니다.모두 화이팅입니다.
메타인지 하고, 끊임없는 열정으로 닥암 ㅎㅎ
감사합니다~!!