1. 건식유수검지장치에 대하여 다음 사항을 설명하시오.[125/25]
1) 작동원리 2) 시간지연 3) 시간지연을 개선하기 위한 NFPA 제한사항
2. 건식스프링클러설비의 건식밸브에서 발생되는 Water Columning 현상의 정의, 발생원인, 영향 및 방지대책에 대하여 설명하시오.[100/10]
3. 건식스프링클러설비의 건식밸브(dry valve) 작동·복구 시 초기주입수(priming water)의 주입 목적에 대하여 설명하시오.[116/10]
4. 준비작동식 스프링클러설비(Pre Action Sprinkler System)의 3가지 작동방법을 기술하고 국내 현장에서 적용하고 있는 작동방법과 NFPA13 기준의 차이점에 대하여 설명.[105/25]
5. 습식 및 건식 스프링클러설비의 시험장치를 기술하고, NFPA 13과 비교하여 개선방안에 대하여 설명하시오.[120/25]
6. 수계시스템에서 배관경 산정방법인 규약배관방식(pipe schedule method)과 수리계산 방식(hydraulic calculation method)을 비교 설명하시오.[119/25]
7. 스프링클러 급수배관은 수리계산에 의하거나 아래의 “스프링클러헤드 수별 급수관의 구경”에 따라 선정하여야 한다. “스프링클러헤드 수별 급수관의 구경”의 (주) 사항 5가지를 열거하고 스프링클러 헤드를 가, 나, 다 각 란의 유형별로 한쪽의 가지배관에 설치할 수 있는 최대의 개수를 그림으로 설명하시오.(단, “가”란은 상향식설치 및 상ㆍ하향식설치 2가지 유형으로 표기하고, 관경 표기는 필수이다.)[표 생략했음] [118/25]
8. 폐쇄형스프링클러소화시스템을 설계할 때 국내 화재안전기준(NFSC 103)과 국제적으로 가장 많이 적용되는 NFPA 13(Standard for the Installation of Sprinkler System, 2007 Edition)의 설계기준이 부분적으로 상이하다. 다음 항목별로 개념적 차이점을 비교하여 기술하시오.[84,109,126/25]
1) 스프링클러설비의 살수밀도 (Sprinkler Area Density)
2) 헤드 설치 간격(Head Installation Spacing)
3) 최대 방호면적 (System Protection Area Limitations)
4) 급수최소요구시간(Water Demand Requirements)
-------------------------------------------------
9. 스프링클러헤드를 감지특성에 따라 분류하고 방사특성에 대하여 설명하시오.[121/25]
10. 스프링클러의 RDD, ADD(Actual Delivered Density), RTI(Response Time Index)에 대하여 설명하시오.[94/25]
11. ESFR (Early Suppression Fast Response) 헤드 설치장소의 구조기준 및 헤드의 특징에 대하여 설명하시오.[122/25]
12. 국가화재안전기준에서 정하는 화재조기진압용 스프링클러의 설치제외와 물분무헤드의 설치제외에 대하여 설명하시오.[121/10]
13. 스프링클러헤드의 균일한 살수밀도를 저해하는 3가지(Cold soldering, Skipping, Pipe shadow effect)의 원인 및 대책에 대하여 설명하시오.[117/25]
14. NFSC 103에서 천장과 반자 사이의 거리 및 재료에 따른 스프링클러헤드의 설치제외 기준을 설명하고 천장과 반자 사이 공간의 안전성 확보 위해 확인해야 할 사항 설명오.[115/25]
-------------------