♣ 초 보 게 시 판 온수순환펌프 선정
달나라 추천 0 조회 1,005 12.12.11 17:33 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 12.12.11 23:53

    첫댓글 옥상온수탱크 용량및 대류 순환라인펌프 온수 배관구경 32mm 양정 8m 양정 10m이상은 관경50mm은 온수순환량
    유량 대비 유속이 빠름니다. 온수순환량효률 = 순환량/ (온수의비열*송수온도-환수온도) 입니다.
    온수순환 유량은 ( 순환량 kg /물의비중 - (송수온도-환수온도) = 온수칼로리 kcl/hr
    라인펌프 32mm양정10m이상펌프는 GRUND FOS MAGNA /UPE PUMP 수입품 세라믹리데랴.스텐입펠라.무소음.
    유량조절가능기능 독일제 펌프 설치 우리나라 초창기 가스보일러 수입품 에는 그런퍼프 펌프&마이숀펌프 내장되있습니다. 시중에 수입품 펌프 구입하시면 되겠습니다.

  • 12.12.12 12:46

    온수배관에서 개방형 팽창탱크에서 보충하면 이것은 대류순환용도가아니며 온수가압펌프가 아닙니까.
    ye)전기축열식 보일러을 온수기로 변경하용하시려면 온수대류 순환펌프2대 바이패스배관및 온수보충 개방형평창탱크
    철거후 감압밸브 수압1kg/cm2 세팅 설치 급수 방식으로 사용하시면 보다더낳은 온수 사용할수있습니다,
    ye) 개방형 팽창탱크 시스템에서는 온수온도 상승 팽창량은 개방형 팽창탱크에서대기압 상태에서 수위
    조정이 됩니다.지금 시스템에서는 온수온도상승 으로 팽창량 변화는 개방형평창탱크에서 수위조절됩니다

  • 12.12.16 08:40

    순환펌프의 양정이 부족하다고 생각하시는 이유가 무엇인지 궁금합니다. 난방기기쪽에서 난방이 불충분해서 그러신가요?
    배관이 32A라고 하였는데, 만일 배관 관경이 건물의 규모나 난방열량에 적당하도록 설계되고 시공된 것이라면 현재 설치되어 있는 윌로 PH-200M 펌프가 적당한 것으로 판단됩니다. 배관 관경을 고려하면 그보다 더 큰 펌프를 설치하는 것은 유속이 빨라져 소음이 발생될 우려가 있어 보입니다. 온수순환펌프의 양정은 배관의 길이가 중요합니다. 펌프 토출측의 배관이 난방기기들을 거쳐서 온수탱크, 그리고 다시 펌프 흡입측으로 배관이 순환되도록 LOOP배관이 되어 있기 때문에 양정은 건물의 높이와는 무관합니다

  • 12.12.16 08:42

    펌프의 양정이 7M라고 해서 온수탱크에 0.7K의 압력이 걸리고, 양정이 30M라고 해서 온수탱크에 3K의 압력이 걸리는 것은 아닙니다. 개방형 팽창탱크가 아마도 온수탱크 근처에 설치되어 있을텐데, 그렇다면 아마도 7M 펌프이든 30M 펌프이든 펌프 가동시 온수탱크에는 평상시 충수압(대기압보다 약간 높은 수준?)보다 약간만 올라가는 정도이어야 정상입니다. 배관이나 장비 배치 상태들을 정확히 알수없어 뭐라 말씀드리기는 그렇지만 30M 펌프를 설치할 필요는 없습니다. 일단 현재의 펌프로도 용량은 충분할 것으로 생각되는데 다른 요인들을 찾아보시는게 좋을듯 싶습니다. (배관 설치 상태등을 그림으로 올려주셨으면 좋았을텐데요....)