소화전, 스프링클러 주펌프 토출측 압력계 개폐밸브가
2차측에 설치되어 성능시험을 할 수 없다고 합니다.
10년이 지났는데 그동안 소방정밀점검시 지적을 하지 않았는데
업체를 바꾸어 발견했는데 시공상 하자라고 건설회사에서
이설을 요구 할 수 있는지 어찌하면 좋을까요?
어려운 작업도 아닌데 업체서 50만원이 들어간다고 합니다.
첫댓글 압력계는 토출밸브 2차측에 설치가 맞고요 시험성능 밸브가 토출밸브 1차측에 설치되어야 합니다
감사합니다^^
펌프성능시험은 펌프2차측개폐밸브를 닫은 상태에서 하는 것으로 압력계가 개폐밸브 이전에 설치되어 있어야 체절운전, 정격운전, 150% 운전 시 압력을 확인할 수 있습니다. 소방설비 하자기간은 3년으로 자체적으로 비용을 들여 설치하여야 할 것 같습니다.
전문가시네요~감사합니다^^
공사않해도 큰지장은 없읍니다 저희 아파트도 또같이 설치가 되었는데 그냥 쓰고 있어요펌프성능 압력 확인할려고 설치하는데 돈들여서 공사할필요는 없읍니다 펌프잘돌아가고 물만 잘나오면 되지요 ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ
감사합니다^^ 화재보험협회에서 점검나와서 지적하고, 소방정밀점검에도 계속 점검나와서 소방서에 보고들어가서요...
소방점검 할때 지적사항 빼달라고 하면되는데
빼면 되겠지만 나중에 문제가 되었을 때 책임소재가 될 것 같고, 알면서도 그냥 넘길 수 없어서요....펌프 성능테스트는 상,하반기 점검시 반드시 성능 테스트를 해야하므로 " 펌프의 토측측에 압력계를 체크밸브이전에 펌프토출측 플랜지에서 가까운곳에 설치" 라는 조항이 화재안전기준에 있어 반드시 해야한답니다 ..건설사에서 확인하고 가서 해 줄 것 같습니다..
첫댓글 압력계는 토출밸브 2차측에 설치가 맞고요 시험성능 밸브가 토출밸브 1차측에 설치되어야 합니다
감사합니다^^
펌프성능시험은 펌프2차측개폐밸브를 닫은 상태에서 하는 것으로 압력계가 개폐밸브 이전에 설치되어 있어야 체절운전, 정격운전, 150% 운전 시 압력을 확인할 수 있습니다. 소방설비 하자기간은 3년으로 자체적으로 비용을 들여 설치하여야 할 것 같습니다.
전문가시네요~
감사합니다^^
공사않해도 큰지장은 없읍니다 저희 아파트도 또같이 설치가 되었는데 그냥 쓰고 있어요
펌프성능 압력 확인할려고 설치하는데 돈들여서 공사할필요는 없읍니다 펌프잘돌아가고
물만 잘나오면 되지요 ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ
감사합니다^^ 화재보험협회에서 점검나와서 지적하고, 소방정밀점검에도 계속 점검나와서 소방서에 보고들어가서요...
소방점검 할때 지적사항 빼달라고 하면되는데
빼면 되겠지만 나중에 문제가 되었을 때 책임소재가 될 것 같고, 알면서도 그냥 넘길 수 없어서요....
펌프 성능테스트는 상,하반기 점검시 반드시 성능 테스트를 해야하므로 " 펌프의 토측측에 압력계를 체크밸브이전에 펌프토출측 플랜지에서 가까운곳에 설치" 라는 조항이 화재안전기준에 있어 반드시 해야한답니다 ..
건설사에서 확인하고 가서 해 줄 것 같습니다..