서울특별시 중구 수표동 47-1번지 |
|
시공협력업체 : 화엄토건(주). 강기석발파
지하6층, 지상17층의 건축공사 중 지하6층(GL-25.14m) 건축물 부지조성
터파기 암반발파 시공을 공사기간 내에 성공리에 안전하게 완공 하였다
★ 시공
발파현장 주변에 위치하는 보안물건
①시그니쳐타워(지상17층,지하5층), ②하나은행(지상10층,지하2층), ③상가지역(지상2층)
④청계천로가 있어 본 발파공사 전에 건축물 균열 등 실태조사 및 시험발파를 실시하여
보안물건과 발파대상 암반과의 이격거리에 따른 안전한 지발당 장약량을 산출하여
안전하고 효율적인발파시공이 진행 될수 있도록 안전에 만전을 기한다
시공관계자분들이 시험발파를 참관하고있다
시험발파 위치에 안전덮개를 활용하여 소음 과 비산을 방지하고있다
시험발파 진행중
시험발파 후 발파결과 암반 파쇄도 확인
시험발파에 의한 본 현장에 적용하는 표준발파공법 구분도
보안물건으로 부터 이격거리 20m이내는 미진동굴착공법 구간으로 판단됨으로
유압식할암 공법을 적용하여 시공 하였다
보안물건으로 부터 이격거리 20m이상 전 구간에
진동제어발파 시공을 하였다
발파 후 암반상태
시그니쳐타워에서 발파진동허용 기준치0.3cm/sec 소음허용기준치80dB(A)
하나은행에서 발파진동허용 기준치0.3cm/sec 소음허용기준치80dB(A)
상가에서 발파진동허용 기준치0.3cm/sec 소음허용기준치80dB(A)
층간상판 시공현황(1)
층간상판 시공현황(2)
발파시공 광경
발파 후 리퍼작업 광경