☑️스프링클러설비
화재가 발생하면 천장이나 반자에 설치된 헤드가 감열 작동하거나 자동적으로 화재를 발견함과 동시에 주변에 적상주수를 하여 효과적으로 화재를 진압하는 고정식 소화설비
장점 : 초기소화에 절대적 / 소화약제가 물로써 가격이 저렴 / 오동작 오보가 적다 / 자동으로 화재를 감지하여 소화 및 경보
단점 : 시공비가 비쌈 / 시공이 복잡 / 수손피해
습식 : 폐쇄형 헤드 / 1차측 가압수 / 2차측 가압수 / 알람체크밸브 / 감지기x / 리타딩챔버 압력스위치
건식 : 폐쇄형 헤드 / 1차측 가압수 / 2차측 압축공기 / 드라이밸브 / 감지기x / 공기압축기 엑셀레이터 익져스터
준비작동식 : 폐쇄형 헤드 / 1차측 가압수 / 2차측 저압공기 / 프리액션밸브 / 슈퍼비조리판넬 솔레노이브밸브
부압식 : 폐쇄형 헤드 / 1차측 가압수 / 2차측 부압수 / 프리액션밸브 / 부압제어부 진공펌프
일제살수식 : 개방형 헤드 / 1차측 가압수 / 2차측 대기압 / 델류즈밸브
☑️설치장소별 헤드 수평거리 (유효살수반경)
무대부, 특수가연물 : 수평거리 1.7m 이하
렉크식 창고 : 수평거리 2.5m 이하
내화구조 : 수평거리 2.3m 이하
아파트 : 수평거리 3.2m 이하
☑️포 방출방식
1형 방출구 : 통계단 설치 / 콘루프 탱크에 사용
2형 방출구 : 반사판(디플렉터) / 콘루프 탱크에 사용
특형 방출구 : 방지턱(굽도리판) / 플루팅루프 탱크에 사용
표면하주입방식 : SSI방식 / 수성막포 불화단백포
반표면하주입방식 : SSSI방식 / 호스를 이용
☑️포소화설비 구성방식
펌프 프로포셔너 : 위험물제조소등에 사용X / 소화펌프차에 사용 / 농도조절밸브
라인 프로포셔너 : 위험물제조소등에 사용 / 벤츄리관의 벤츄리 작용
프레져 프로포셔너 : 벤츄리관의 벤츄리 작용 + 펌프가압수 / 위험물제조소등에 가장 많이사용
프레져사이드 프로포셔너 : 가압송수용펌프 + 소화원액펌프 (펌프 2대) +압입기 / 소화원액 용량이 800L 이상 되는 대형설비에 적용