(복습내용)
1. 화재안전기준의 관리 및 운영
1). 소방청장은 화재안전기준을 효율적으로 관리 및 운영하기 위하여 업무를 수행애야 한다.
- 화재안전기준의 재정, 개정 및 운연
- 화재안전기준의 연구, 개발 및 보급
- 화재안전기준의 검증 및 평가
- 화재안전기준의 정보체계 구축
- 화재안전기준에 대한 교육 및 홍보
- 국외 화재안전기준의 제도, 정책 동향 조사, 분석
- 화재안전기준 발전을 위한 국제협력
- 그 밖의 화재안전기준 발전을 위하여 대령으로 정하는 사항
2). 대령으로 정하는 사항
- 화재안전기준에 대한 자문
- 화재안전에 관한 국외 신기술, 신제품의 조사, 분석
- 그 밖의 화재안전기준의 발전을 위한 소방청장이 필요하다고 인정하는 사항
2. 방염대상물품
1). 제조 또는 가공 공정에서 방염처리를 한 방염대상물품
- 창문에 설치하는 커튼류 (블라인드 포함)
- 카펫
- 벽지류 (두께가 2밀리미터 미만인 종이벽지류는 제외)
- 전시용 합판, 목재 또는 섬유판, 무대용 합판, 목재 또는 섬유판 (합판, 목재류의 경우 불가피하게 설치 현장에서 방염처리한 것을 포함)
- 암막 또는 무대막 ( 영화관에 설치하는 스크린과 가상체험 체육시설업에 설치하는 스크린 포함)
- 섬유류 또는 합성수지류등 을 원료로 하여 제작된 소파, 의자
3. 자체점검 장비를 이용하여 점검해야 한다.
- 모든 소방시설 : 방수압력측정계, 절연저항계(절연저항측정계), 전류전압측정계
- 소화기구 : 저울
- 옥내, 옥외소화전설비 : 소화전밸브압력계
- 스프링클러 , 물분무 : 헤드결합렌치
- 이산화탄소
분말
할론. : 검량계, 기동관누설시험기, 그 밖의 소화약제의 저장량을 측정할 수 있는 점검기구
할로겐화합물 및 불활성기체
소화설비
- 자동화재탐지설비 : 열감지기시험기, 연감지기시험기, 공기주입시험기, 감지기시험기연결막대, 음량계
시각경보기
- 누전경보기 : 누전계
- 무선통신보조설비 : 무선기
첫댓글 잘정리해주셨습니다.
정리해주신 부분은 주말을 통해 꼭 확인해주시기 바랍니다!