소방수신반에 중계기 svp 감지기b 종단저항
고장이 떠서 해당 중계기를 점검하였습니다.
전압은 다 정상이 뜹니다.
감지기나 , 중계기 결선도 견고하구요..
중계기 전원표시등은 안들어옵니다.
그래서 중계기 pcb 고장인가싶어
드라이버로 먼지털듯이 몇번때리고
입김으로 훅훅 부니
3시간정도 수신반 고장 소거되고
중계기 전원표시등에 불이 들어옵니다.
중계기 고장이 맞겠지요??.
중계기 스페어자재가 없어서
답답합니다..
첫댓글 종단저항 불량이거나 저항 물린 단자대 접촉 불량으로 일시적으로 고장이 뜬 것 같습니다. 중계기 전원표시등은 항시 들어와야 하지만 동방 중계기는 종단저항 여부로 전원표시등 들어오는 것으로 기억합니다.
좋은 정보 감사합니다.
종단저항을 입력에 모두 걸어야 전원표시등(녹색led)점등 됩니다.고장 유무와 아무 상관 없습니다.단지, 프로그램이 들어가있는데, 해당 입력 부분에 저항처리가 안되면 고장이 올라옵니다역으로 프로그램에 없으면 저항 안걸어도 됩니다(2016년 이후 수신기는 다 동일 할겁니다)
첫댓글 종단저항 불량이거나 저항 물린 단자대 접촉 불량으로 일시적으로 고장이 뜬 것 같습니다. 중계기 전원표시등은 항시 들어와야 하지만 동방 중계기는 종단저항 여부로 전원표시등 들어오는 것으로 기억합니다.
좋은 정보 감사합니다.
종단저항을 입력에 모두 걸어야 전원표시등(녹색led)점등 됩니다.
고장 유무와 아무 상관 없습니다.
단지, 프로그램이 들어가있는데, 해당 입력 부분에 저항처리가 안되면 고장이 올라옵니다
역으로 프로그램에 없으면 저항 안걸어도 됩니다(2016년 이후 수신기는 다 동일 할겁니다)