질문 합니다.안녕하세요. 다름이 아니라 히트펌프 엘지 콤프레샤 6or7마력 짜리를 코플랜드 모델로 교체할수있나요?냉매는 둘다 R22 380V 60HZ 에 스크롤이라고 가정할때 단순 콤프교환만으로 문제가 생기지 않나 궁금해서 여쭤봅니다.혹 위에 꺼 외에도 다른 조건을 확인해야될께 있나요?(마력 1~2 이 적은 콤프를 사용하면 콤프에 안좋을꺼 같은데 마력수가 오히려 큰걸써도 상관은 없나요?)
구 분
내 용
제 조 사
모 델 명
년 식
고 장 증 상
점 검 내 용
기 타 정 보
첫댓글 콤프는~용량만 맞으면 호환이 가능합니다~ 기존~콤프와 같은 콤프라도~ 배관 위치가 다를수있어요~대도록이면~ 배관 위치를 보시고~ 중고 취급하는곳에~!가시어 배관위치를 잘보시고~결정하세요~ 용량이 맞다고해도 배관이 맞지않음 작업하시는데~ 매우 힘이드시니까~참고하시구요~
감사합니다. 그러면 기존콤프는 6마력 짜리였는데 교체콤프를 5마력이나 7마력정도의 콤프로 교체를해도 무방할까요?
네~앞뒤로 한단계정도는 성능차이 느낄수없습니다
답변 감사드립니다
콤프 용량은 한단계 아래를 사용하시면 성능에서 20%정도 감소 사용이 가능하지만한단계 위로 사용하시면 서서히 열을 받아 소손의 우려가 있습니다.
콤프가 크면 응축면적이 적어 실외기가 조금만 좋지 않은 환경에 있으면 과열로 무리가 갈수 있는데 무작정 앞뒤로 한단계정도는 괜찮다는 말은 무리가 있습니다.
크던작던 깨스압을 잘 조정하시면 됩니다제 경험은 큰걸 쓰면 온도도 잘떨어지고 좋은데 작은걸 쓰면 온도가 원하는 최저치까지 떨어지지 않습니다틀린콤푸를 쓰면 저울로 달아서 넣으면 아니됩니다
잘보고갑니다.
첫댓글 콤프는~용량만 맞으면 호환이 가능합니다~ 기존~콤프와 같은 콤프라도~ 배관 위치가 다를수있어요~
대도록이면~ 배관 위치를 보시고~ 중고 취급하는곳에~!가시어 배관위치를 잘보시고~결정하세요~ 용량이 맞다고해도 배관이 맞지않음 작업하시는데~ 매우 힘이드시니까~참고하시구요~
감사합니다. 그러면 기존콤프는 6마력 짜리였는데 교체콤프를 5마력이나 7마력정도의 콤프로 교체를해도 무방할까요?
네~앞뒤로 한단계정도는 성능차이 느낄수없습니다
답변 감사드립니다
콤프 용량은 한단계 아래를 사용하시면 성능에서 20%정도 감소 사용이 가능하지만
한단계 위로 사용하시면 서서히 열을 받아 소손의 우려가 있습니다.
콤프가 크면 응축면적이 적어 실외기가 조금만 좋지 않은 환경에 있으면 과열로 무리가 갈수 있는데 무작정 앞뒤로 한단계정도는 괜찮다는 말은 무리가 있습니다.
크던작던 깨스압을 잘 조정하시면 됩니다
제 경험은 큰걸 쓰면 온도도 잘떨어지고 좋은데 작은걸 쓰면 온도가 원하는 최저치까지 떨어지지 않습니다
틀린콤푸를 쓰면 저울로 달아서 넣으면 아니됩니다
잘보고갑니다.