대한전기협회를 방문하여 주심에 감사를 드립니다.
귀하가 질의하신 (1)과 (2)는 과전류차단기의 정격전류를 구하는 규정입니다.
그러나
질의 (1)의 경우는 내선규정 3115-3 분기개폐기 및 분기 과전류차단기의 시설에 관한 규정이며,
질의 (2)는 전기설비기술기준의 판단기준 제175조(옥내 저압 간선의 시설)의 5호에 의거 내선규정 3115-8(간선의 과전류보호) 제3항 및 3315-7【간선】(과전류 차단기의 시설) 제3항에서 정하고 있는 옥내의 간선에 시설하는 과전류차단기의 정격전류를 산정하는 규정으로서
차이점으로서는 간선과 분기에 시설하는 위치에 따라 구분하여 규정하고 있는 점입니다.
<<<<질문>>>>
(1)내선규정 제305절 배선설계[전동기]를 보면 "과전류차단기의 정격전류는 당해전동기 정격전류의 3배(전동기의 정격전류가 50a를 초과하는 경우에는 2.75배)에 다른 전기사용기계기구의 정격전류의 합계를 합산한값 이하로서 전동기의 기동전류에 의하여...
(2)제4호의 과전류 차단기는 저압 옥내간선의 허용전류 이하인 정격전류의 것일 것.다만, 저압 옥내간선에 전동기등이 접속되는 경우에는 그 전동기 등의 정격전류의 합계의 3배에 다른 전기사용 기계기구의 정격전류의 합계를 가산한 값 (그 값이 그 저압 옥내간선의 허용전류의 2.5배의 값을 넘는 경우에는 그 허용전류의 2.5배의 값) 이하인 정격전류의 것 (그 저압 옥내간선의 허용전류가 100A를 넘을 경우로서 그 값이 과전류 차단기의 표준 정격에 해당하지 아니할 경우에는 그 값에 가장 가까운 상위의 정격의 것을 포함한다)을 사용할 수 있다.
답은 정확히 알수 없습니다.. 하지만 내선규정에 대한 대한전기협회의 답변은 이러합니다..
참고하세요..
첫댓글 휴~ 짱그 매니앙님은 셤준비하랴 결과 기다릴랴 걱정이 저보다 배는 많네요..^^ 화이팅이요
짱끄님 그거 틀리셔도 안정빵이세여 ~걱정마세여 100%임
이거 결론이 멉니까?????
207a가 가장 가까운 답이 아닐까 하는겁니다..나머진 발표나와 봐야 안다는겁니다..결론은 ㅋㅋ