대상명 | 소방시설 등의 종류 | 시정보완사항 | 보완 기한 | 관련법령의 규정 |
신대방 현대 아파트 | 소화설비 | ○ 알람밸브 사이렌 불량 - 106동 1-2라인 : 20층 |
| NFSC 103 제 6조 |
경보설비 | ○ 감지기 선로 단선 - 103동 1-2라인 : 10층, 9층, 8층 - 104동 1-2라인 : 18층 ○ 감지기 선로 분리 상태 - 103동 1-2라인 : 7층 ○ 광전식 감지기 챔버 탈락 - 105동 1-2라인 : PH층 ○ 주경종 불량 - 102동 2초소 내 수신기 ○ 지구경종 불량 - 102동 3-4라인 : 20층 ○ 발신기 위치표시등 불량 - 101동 1-2라인 : 4층 ○ 발신기함 고정 불량 - 106동 3-4라인 : 3층 ○ 발신기 기구 불량 - 101동 5-6라인 : 14층, 2층 - 103동 1-2라인 : 16층 - 106동 3-4라인 : 1층 | NFSC 203 제5조 | ||
NFSC 203 제7조 | ||||
NFSC 203 제8조 | ||||
NFSC 203 제9조 | ||||
피난설비 | ○ 피난구 유도등 점등 불량 -105동 1-2라인 : 12층 ○ 계단통로 유도등 점등 불량 - 101동 5-6라인 : 20/19층 ○ 계단통로 유도등 예비전원 불량 - 102동 1-2라인 : 18/17층 | NFSC 303 제9조 | ||
소화활동 설비 |
○ 급기댐퍼 동작 불량 - 101동 3-4라인 : 16층, 11층, 2층 - 102동 1-2라인 : 2층 - 105동 3-4라인 : 12층 ○ 비상콘센트 위치표시등 불량 - 101동 5-6라인 : 2층 - 102동 1-2라인 : 4층 - 103동 3-4라인 : 8층 - 105동 3-4라인 : 12층 | NFSC 501A 제 17조
| ||
NFSC 504 제5조 | ||||
기타설비 | ○ 방화문 도어체크 미체결 - 102동 9-10라인 : 14층 | 화재예방, 소방시설 설치유지 관리법 제10조 |