    첫댓글 개정전 화재안전기준에 따르면 내화전선의 기준을 측정하는 시험방법에 만족하거나, "소방용전선의 성능인증 및 제품검사의 기술기준"에 적합한 전선이 내화전선이라고 되어 있는데..
    제가 알기론 "소방용전선의 성능인증 및 제품검사의 기술기준"에 따라 별도로 성능인증을 받은 제품은 없는걸로 알고 있습니다.
    소방산업기술원에서 검색해봐도 못찾겠더라구요.

    화재안전기준에서 설명하는 시험방법으로 시험한 제품인지 아닌지.. 카달로그를 봐도 잘 모르겠더라구요.
    http://standard.go.kr 에서 전선 시험방법을 검색하다보니.. KS C IEC 60332(?)가 관련시험인것 같긴하더라구요.

    근데, 지금은 다행히 화재안전기준이 개정되어서.. KS C IEC 60331-1, KS C IEC 60331-2, KS C IEC 60332-3-24를 충족한다고 되어 있죠. 전 이 부분 개정된거 보고 잘됐다 싶더라구요.

    아마, 소방청 성능인증 받은 전선은 없을겁니다. 시험 성적서를 KSC IEC xxxxx 로 받으면 화재안전기준은 만족하는 것일테구요.

    표는 어떻게 적어야 할지 모르겠네요. 성능인증 제품이 아니니 기입을 하지 않는게 맞을것 같긴한데..

  • 작성자 22.10.25 08:42

    소중한 답변 너무 감사합니다.
    케이블 회사에문의 결과...

    고객님이 문의하신 내용에 대해서 아래와 같이 회신드립니다.

    당사의 경우 전기용품안전인증을 취득하여 인증을 진행하고 있습니다.

    제3조(일반성능 및 구조) 소방용전선은 "전기용품안전인증" 또는 KS인증, V-check인증을 받은 난연성을 갖은 전선이어야 한다.

    필요하신 규격이 있으시면 알려주시면 제가 해당 제품의 안전인증을 송부드리겠습니다.

    안전인증의 경우 95SQ 이하까지만 인증대상입니다.

    이렇게 왔더라구요.

    옥내소화전 별표1 배선에 사용되는 전선의 종류 및 공사방법
    이내용에 9번에 항목이네요..

  • 삭제된 댓글 입니다.

  • 작성자 22.10.25 08:49

    감사합니다. 영상을 보니 개정된 이유를 알겟네요..
    감리는 사업승인일은 생각 안하고 최신 기준의 법으로만 하려고 하니.. 현행법에 맞는 FR8케이블 등을 선정하는게 관건이내요.
    다시한번 감사합니다.