• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페정보
카페 프로필 이미지
에어컨설치기사모임(한국에어컨연합)
 
 
 
카페 게시글
검색이 허용된 게시물입니다.
【질문답변】 질문 에어컨 교체시 배관경이 다른 에어컨을 설치하면 생기는 현상이 뭔가요?
lsh88 추천 0 조회 664 17.02.06 09:50 댓글 25
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 첫댓글 배관이 장배관일때는 배관 한치수 크게시공합니다 6-15를 6-12로 사용하셔도 됩니다 ㅡ진공작업필수 냉매보충필수 입니다 ㅡ저도 저번주에 냉난방벽걸이 13평배관 35미터 돼서 6-15로 시공하고 진공작업냉매보충 잘나옵니다

  • 17.02.06 11:31

    안녕하세요.
    오늘도 좋은정보 배우고갑니다.
    근데 실내기가 6ㅡ12인데
    6ㅡ15로 선배관치루고나서
    조인부분 저압배관만 12로
    용접후 쪼인하는방식 말씀하시는게
    맞나요?

  • @에어컨고수아님 네 끝단부만 12로 용접하시고 쪼인하시면 됩니다

  • 17.02.06 11:36

    @JK시스템(이재익)010-8518-5471 감사합니다.
    오늘하루도 수고하세요

  • 작성자 17.02.06 11:36

    그렇군요..그런데 기존배관이 큰데 교체할 에어컨의 배관이 작아서 실외기 실내기의 입출구 부분을 용접가공해서 장기간 쓰면 안좋게 된다는데 왜 그런지 알수없을까요? 이유도 궁금합니다

  • @lsh88 배관이 길어지면 콤프가 부하가 많이 걸리겠죠 그러다보면 안좋다구 하는겁니다 ㅡ 제조사에서 최대 배관길이를 정해놓은 이유겠죠 ㅡ 그런데 현장상황상 장배관설치안할수가 없잖아요 ㅜㅜ 저는 캐리어 7평벽걸이 40미터 시공했는데도 3년넘게 잘사용하구 있더군요 ㅡ 설치시 진공작업하고 냉매보충잘해주면 됩니다 ㅡ 기본배관보다는 성능이 쪼금저하될수 있다고 고지는합니다

  • 작성자 17.02.06 11:47

    @JK시스템(이재익)010-8518-5471 벽걸이를 40미터나...엄청나네요ㅋㅋㅋ 근데 냉방력저하는 없는건가요? 그냥 냉매만 배관길이만큼 추가하면 최대허용길이는 무시해도 되는건지 햇갈리네요 ㅋ

  • @lsh88 저하될수있다고 고지는하고 시공합니다 ~~^^ 그래도 잘나오더군요 ㅡ참고로 노래방이라 냉방난방 계속사용합니다

  • 작성자 17.02.06 11:48

    @JK시스템(이재익)010-8518-5471 아하..이론적으론 저하되는데 잘나오나보군요.. 감사합니다

  • @lsh88 캐리어7평이 최대배관15미터 시공하라고 하는데 현장상황은 안그렇죠

  • 17.02.06 17:00

    @lsh88 6평 벽걸이 냉전 100터 넘게 설치했더니
    콤프 고장나길레 텍스열고 전산봉 걸어
    천정속에 넣어두었는데 3년째 전화안오는데
    이상 없는건지 이사간건지 모르것음니다

  • 작성자 17.02.06 17:03

    @남산위소나무 허..6평짜릴 100미터나요..배관값이 기계값이랑 비슷할거같네요 여러가지 환경조건이랑 연관되있나봐요 잘되는곳도있고 안되는곳도있고 ㅠㅠ

  • 장배관시 배관경을 키우는건 당연하다고 봅니다만 이렇게 되면 냉매유속 저하로 오일회수능력이 떨어질수 있다고 보는데요.배관경로가 수평인지 수직인지 실외기와 실내기의 위치등 종합적인 상황을 판단해서 유분리기나 기타장치를 추가적으로 설치해야 할것입니다.
    보통 장배관은 콤프내 오일부족으로 죽는 경우가 많습니다.콤프교체하고 오일을 드레인하면 거의 없습니다.

  • 작성자 17.02.06 23:46

    그렇군요 감사합니다!

  • 17.02.06 17:07

    글 잘배우고 갑니다

  • 잘배우고갑니다

  • 기준 배관보다 큰 배관을 쓰시면 유속이 떨어져 오일회수가 원활하지 못해 콤프 사망원인이 됩니다.
    특히 큰 배관에 장배관이면 최악입니다. 유분리기 필히 설치하시고 7M 전후 마다 유 트랩을 보완하시고 오일도 보충해줄 것을 권합니다.^^

  • 작성자 17.02.06 23:48

    아하 트랩도 있어야되네요.. 오일도 제일 관련이 깊구요...냉방저하도 생길수있을까요??

  • 17.02.07 08:55

    배관 사이즈가 다르면 압축기가 고장나거나 능력 부족 현상을 초래한다.
    가스측 배관을 굵게 하면 냉방시 냉매 흐름이 늦어져 오일회수가 나빠진다.
    가스측 배관을 가늘게 하면 배관 저항이 커져서 저압(냉방시)이 낮아지고 능력이 저하된다.
    액측 배관을 굵게 하면 설치할 때(난방시) 냉매를 다량 충전하게 되므로, 냉방운전할 때에 냉매 과충전현상을 일으킨다.
    액측 배관을 가늘게 하면 배관저항이 커져서 능력이 저하된다.
    장배관 설치시 오일 회수에 주의하여 설치하며 실외기 전선이 배관과 같이 길어지는 경우에는 업 해서 설치 한다

  • 작성자 17.02.07 09:07

    좋은정보 감사합니다 참고하겠습니다

  • 17.02.07 08:53

    잘 배우고 갑니다 감사합니다

  • 17.02.07 09:03

    여기서는 답보다는 답을 유추해내는 식이 중요한듯합니다. 냉방능력감소와 압축기손상은 동시에 일어납니다. 배관경을 높이면 가스관 냉매유속이 늦어지고 압축기 오일회수부족 및 가스관 부피증가로 압축기효율감소로 냉방능력감소, 배관경을 낮추면 이번에는 냉매순환량이 감소되고 액관에서 플래쉬가스 발생 역시나 동일하게 압축기 및 냉방능력에 영향을 줍니다. 장배관의 경우 냉매순환량 감소 , 플래쉬가스발생 , 오일회수불량등이 동시에 발생될수가 있을것같습니다. 이부분때문에 고민많이 했던 사람으로서 그저 짧은 생각이었습니다.^^

  • 작성자 17.02.07 09:09

    맞습니다..식을 알면 답은 저절로 나오죠.. 좋은 답변되었습니다 참고하겠습니다 감사합니다

  • 17.02.07 12:02

    고수님들 좋은정보 잘 배우고 있습니다.
    좋은 댓글들 감사 합니다.

  • 17.02.10 17:48

    잘보고갑니다

최신목록