♣ 초 보 게 시 판 건축설비 에어벤트에 드레인밸브설치?
설비초짜 추천 0 조회 517 13.12.01 10:54 댓글 9
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 13.12.02 08:49

    첫댓글 팽창기수분리기 상부의 에어벤트에 오버플로를 연결해 놓은 것으로 생각되는데요....

  • 13.12.02 08:51

    실무집2에 있는 팽창기수분리기 관련된 내용 참고하시라고 올립니다~

  • 13.12.02 08:59

    ..

  • 13.12.02 19:59

    우와...
    이렇게 정성스럽고 감동스럽게 설명해 주시는 분이 계시다는 것에 대해 카페 관계자분께 감사드립니다.^^*
    좋은 가르침 잘 배우고 갑니다.
    항상 건강하십시요

  • 13.12.02 09:16

    에어벤트 배관이 드레인 배관에 연결 된 이유가 궁금하다는 말씀이시죠? 에어벤트에서 공기만 배출되고 유체(물)는 배출되지 않는 구조지만 간혹 에어벤트 시트 부분에 이물질이 부착되어 소량의 물이 나오는 경우가 있습니다. 이런 경우를 대비하여 저도 드레인 배관에 연결 한 경험이 있습니다.

  • 13.12.02 21:43

    공부 하고 갑니다

  • 작성자 13.12.02 22:56

    연곰님,남극펭귄님 가르침감사드립니다.^^

  • 13.12.03 11:17

    2번은 에어벤트가 아니라 배관의 펌프가동중에도 공기를 외부로 배출할수 있도록 하는 에어엘레미네이터 입니다. 에어벤트는 배관수 난방수가 멈출때 사용하는것으로 에어벤트라고 하는것은 잘못된 부분입니다. 팽창기수분리기 상단에 설치된 것은 에어엘레미네이터 입니다....

  • 13.12.03 11:19

    팽칭기수분리리기의 순환펌프 작동중에도 에어가 외부로 분출할수 있도록 해야하는것이므로 에어 엘레미네이터가 맞으며 에어벤트는 펌프 작동 정지시 사용하는거라 의미가 틀림니다.....