1. 법규별표스터디 인증 사진 첨부
2.오늘 스터디 오답정리
■ 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물에 설치 관리해야하는 소방시설의 종류
소화설비_자동소화장치 주거용 주방자동소화장치를 설치해야하는 것: 아파트등 및 오피스텔의 모든 층
옥내소화전설비 공장 또는 창고시설로서 수량의 750배 이상의 특수가연물을 저장 취급하는 것
스프링클러설비 무대부가 지하층.무창층 또는 4층 이상의 층에 있는 경우 , 창고시설(물류터미널 제외) 합계가 5천제곱미터 이상인 경우 모든 층
간이스프링클러설비 조산원 및 산후조리원으로서 연면적 600제곱미터 미만인 시설
옥회소화전설비 지상 1층 및 2층의 합계가 9천제곱미터 이상인 것
■ 경보설비_자동화재탐지설비 근린생활시설 중 목욕장, 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 운수시설, 운동시설, 업무시설, 공장, 창고시설, 위험물 저장 및 처리시설, 항공기 및 자동차 관련 시설, 교정 및 군사시설 중 국방 군사시설, 방송통신시설, 발전시설, 관광 휴게시설, 지하가(터널 제외)로서 연면적 1천제곱미터 이상인 경우 모든 층
자동화재속보설비 노유자시설 500제곱미터 이상인 층이 있는 것, 수련시설(숙박시설 있는 것) 500제곱미터이상인 층, 정신병원 500제곱미터 이상인 층
■ 피난구조설비_비상조명등 지하층 포함 층수 5층 이상인 건축물로 연면적 3천제곱미터 이상,(앞 해당없는) 지하층 또는 무창층의 450제곱미터이상
■ 소화활동설비_제연설비 지하층이나 무창층에 설치된 근린생활시설, 판매시설, 운수시설, 의료시설, 노유자시설, 숙박시설, 위락시설, 창고시설(물류터미널 해당)로서 해당 용도로 사용되는 합계가 1000제곱미터 이상
연결송수관설비 층수가 5층 이상으로서 연면적 6천제곱미터 이상
연결살수설비 지하층 합계가 150제곱미터 이상인 경우 지하층의 모든 층
무선통신보조설비 지하층의 합계가 3천제곱미터 이상인 것, 층수가 30층 이상인 것으로서 16층이상 부분의 모든 층
3.주말에 다시 확인해야 하는 핵심사항(키워드위주)
■ 숫자…. 헷갈리는 숫자 복습 및 암기 무한회독
첫댓글 오늘도 수고 많이 하셨습니다.
감사합니다.