♣ 초 보 게 시 판 모터보호?! 계전기 리셋버튼 눌러도되나요?
십자드라이버 추천 0 조회 483 13.12.17 11:52 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 13.12.17 12:33

    첫댓글 전자식과전류 계전기(EOCR) TEST 버튼은 말그대로 차단테스트 하는 기능이거든요..
    그렇기때문에 모터 기동중 누르게 되면 차단되는지 안되는지 확인하는 기능이니까 설비 운전에 지장이 없다면 모터 기동중 시험삼아 눌러본후 차단되는지 안되는지 확인해 봐도 됩니다.
    차단되는게 확인되면 다시 재가동 하면 되고요..
    그리고 RESET 버튼은 실제 과전류 또는 과부하가 발생하여 EOCR이 동작되어 전원을 차단시켰을 경우...
    과전류 원인 복구후 RESET 버튼을 눌러야만 다시 재가동이 되는 것이라서 실제 EOCR이 동작했을 경우만 눌러주세요.

  • 작성자 13.12.17 15:55

    말씀하신데로 한번해봤는데ㅋㅋ 되네요 정상인것같습니다ㅎㅎ; 자주하면 고장날까봐 많이는 안했습니다. 이상하게 제손을 거치면 고장나고 망가져요ㅠ 그래서 조심스럽습니다. 조언감사합니다^^

  • 13.12.17 14:31

    일단 LED중 PWR만 불이 들어와 있으면 EOCR은 정상입니다. 결상이 되거나 과전류 지락등 문제가 발생하면 빨간 LED가 들어옵니다. 먼저 MC일차의 전압 부터 확인 해보시고요 작동시 MC가 작동하는지 위의 사진에서 MC한가운데 초록부분이 들어가는지 확인 하시고요 그다음 MC2차에 전압 테스트 해보시고 그리고 모터에 연결된 접속부에 전압을 테스트 해보시면 어디서 고장인지 나옵니다. 사진으로만 보면 eocr은 문제가 없는것 같은데요.

  • 작성자 13.12.17 15:58

    말씀하신데로 정상인것같아요. 더만졌다간 제가 통닭될까봐 확인만했고요. 말씀하신 테스트방법은 좀 어렵네요. 좀더 전기를 알고해야할것같아요. 어설프게 했다가 대형사고칠것같아서 아무래도 도움을 요청해야할것같습니다. 조언감사합니다^^