모든분야 Q&A ♧방송 공동수신설비를 옥탑지붕층에 설치시 안전관리(난간대 설치?)
청람 추천 0 조회 230 24.05.22 18:16 댓글 16
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 첫댓글 1. 설계도면 검토 시 안테나 설치에 대한 시공상세도 검토가 필요합니다.
    - 안테나 설치동의 안테나 패드 설치가 옥상층 바닥 or 옥상층 지붕(팬트하우스 지붕)인지 확인.해야 합니다.
    2. 옥상층 지붕(건축 도면)에 패드 설치 한다면, 안전난간대(펜스)설치를 건설사에 요청해야 합니다.

  • 작성자 24.05.23 09:09

    감사합니다
    이멜주소 보내드리겠습니다

    시공협력사 얘기로는 ...
    LH아파트는 기본적으로 옥탑지붕층(옥상층 아닌)에 안테나 설치시에는 안전난간대를 설치한다고 하던데 확실한지는 모르겠네요 ~ ^^

    (안테나 패드 및 안테나, 피뢰침의 위치/
    높이 등의 시공상세도는 검토/확정됐고요.
    관건은 기계실 천장의 옥탑지붕층(7.9m ×4.7m)에 추락방지용 안전 난간대 설치여부입니다)

  • 24.05.23 09:14

    안전난간대 설치요청 감리검토의견서를 이곳에 등록하여주시면 여러 회원님 참고서가 되겠습니다.

  • 24.05.23 17:47

    @청람 LH 표준상세도에 보시면 안전난간대는 건축시공분으로 명시가 되어 있습니다. 건축에서는 내역서 상에서 누락이 되는 경우가 대부분이어서 설치를 안하려는 경향이 있는데 초기부터 확실하게 어필해서 적용 받으시면 됩니다. 감독관이나 준공검사시 난간대 없으면 지적사항에 걸립니다.

  • 24.05.23 09:10

    건축 미관상에 대해서도 검토가 필요하군요.
    건축에서는 난색을 하지안을까요..
    시공시에는 안전팀에서 안전나간대를 설치하고 있는것으로 압니다.
    다른현장에서 난간대를 시공했다는 것 보지못했지요..

  • 작성자 24.05.23 09:29

    예,
    시공시에는 앙커에 안전줄을 설치하고 안전고리를 매고 공사합니다만,
    향후 유지보수를 위한 안테나 점검시에도 안전사고 위험요소가 있기때문입니다

  • 24.05.23 10:47

    LH핸드북 안테나설비 관련사항에도 안전난간설치를 권장사항으로 되어 있으나
    민수현장은 적용이 잘 안되고 있는 실정입니다
    저의 경우도 타 공동주택현장(민수) 감리시 설계도면에 미반영되어 2개현장에서 제기하여 보았으나
    법적 의무사항이 아니므로 각종 이유를 들어 반영을 못했습니다
    건설사 의견은 비용이 문제가 아니고 건축분야 설계변경후 지자체의 경관심의를 새로 받아야 되는 사항으로
    반영을 거부하였지만 강제 할수가 없었습니다

  • 작성자 24.05.23 10:58

    권장사항 ....이군요

    저 위의 "유머연구" 님께서 보내주신 자료는 잘 받았습니다.
    통신감리의 종합 설득력을 발휘해서, 민수현장임에도 몇군데 안전난간대를 설치하셨네요.
    경의를 표합니다

    보내주신 옥탑지붕층 안전난간대 설치 사진을 공유합니다.^^

  • 24.05.23 13:50

    잘보았습니다.
    그런데 안테나 보호용 피뢰침이 안보이네요..

  • 피뢰침은 전기공사분으로 안테나 받침대와 1.5m 거리에 설치 완료 했습니다.

  • 작성자 24.05.24 08:40

    @유머연구(고양 일산)
    남들이 안된다고하는 것도 되게끔 하시는 분인데..어련하시겠어요? ^^

  • 24.05.24 09:10

    와우.......제가 시공사에서 근무할때는 건축초기 설계검토시 이야기 하면 난간 설치에서부터 옥탑 상부 올라가는 출입문 개선까지 모두
    가능하고

    안테나 및 위성안테나 패드 와 전기 피뢰침(전기공사분으로 설치위치 협의)까지 모두 시공상세도 제출해서 감독 승인을 받고 추후 시공

    특히 난간대는 위험을 더 강조. 저는 아파트 시공사에서 4곳 모두 난간대 설치.....

  • 작성자 24.05.24 10:19

    이렇게 훌륭하신 시공사 기술자가 있는가하면... 한두푼 아낄려고 또는 미관상 어쩌고 핑계대면서 부정적으로 안할라고하는 몰상식한 사람들이 많지요 ^^

    어제 공문으로 안전난간대 설치 검토서를 첨부해서 설치 요청을 했는데 ...
    나중에 설치완료되면 결과보고를 하겠습니다 ^^

  • @청람 이동통신설비(안테나) 안전난간대(펜스) 사진입니다.
    미관상으로도, 안전을 위한 펜스가 깔끔해서 좋아요~~

    고양시 일산동구 SK 풍산셀프 주유소 옥상..

  • 작성자 24.05.29 08:44

    @유머연구(고양 일산) 요거는 방송공동수신설비의 안테나가 아닌, 이동통신용 안테나 난간대(?) 울타리 ^^

    높이도 7미터 이하라서
    수직사다리에 등받이울 원통형 사다리 적용을 안했구요 ~
    감사합니다

  • @청람 공동주택이 아닌 일반건축물 안테나(이동통신용 포함)에도 안전펜스 설치하면 미관상,안전상 좋은점을 생각해 봅니다.