47회 위험물 기능장 실기문제
1. 제3종 분말소화약제가 약 190℃에서 1차로 열분해되는 반응식을 쓰시오.
NH4H2PO4 -------> NH3 + H3PO4 (인산, 올쏘인산)
※참고
2차(215℃) : 2H3PO4 ---------> H2O + H4P2O7 (피로인산)
3차(300℃) : H4P2O7 ---------> H2O + 2HPO3 (메타인산)
2. 다음은 위험물 제조소의 구조 및 설비에 관한 기준이다. ( )안에 알맞은 수치또는 용어를 쓰시오
가. 인화성 고체를 제외한 제2류 위험물의 주의사항을 표시한 게시판의 게시내용은 ( )으로 하여야 한다
나. 건축물의 벽, 기둥, 바닥, 보는 ( )으로하고 소방방재청장이 정하여 고시하는 것에 한하여 연소 우려가있는 외벽은 개구부가 없는 ( )의 벽으로 하여야한다.
다. 환기설비의 환기구는 지붕 위또는 지상 ( )m이상의 높이에 회전식 고정벤티 레이터 또는 루프팬 방식으로 설치
가. 화기주의
나. 불연재료, 내화구조
다. 2m
3. 적재하는 위험물의 성질에 따라 일광의 직사또는 빗물의 침투를 방지하기 위하여 유효하게 피복하는 등의 조치를 하여야한다. 다음의 각 경우에 해당하는 위험물의 유별 또는 품명 또는 성질을 쓰시오.
가. 차광성이 있는 피복으로 가려야하는 것 5가지를 쓰시오.
- 제1류 위험물
- 제3류 위험물 중 자연발화성물질
- 제4류 위험물 중 특수인화물
- 제5류 위험물
- 제6류 위험물
나. 방수성이 있는 피복으로 덮어야 하는 것 3가지를 쓰시오.
- 제1류 위험물 중 알칼리금속의 과산화물
- 제2류 위험물 중 철분, 금속분류, 마그네슘
- 제3류 위험물 중 금수성물질
다. 보냉 컨테이너에 수납하는 등 적정한 온도 관리를 하여야 하는가?
- 제5류 위험물 중 55℃이하에서 분해될 우려가 있는 것
4. 가솔린을 다음의 내장용기로 수납하여 운반할 때 내장용기의 최대용적을 얼마인가?
- 플라스틱 용기 : 10리터
- 금속제 용기 : 30리터
5. 소화나이도등급I 암반탱크저장소에 다음의 위험물을 저장 및 취급할 경우 설치 가능한 소화설비를 모두 쓰시오.
- 유황 :
- 인화점 80℃의 유류 :
- 경유 :
- 유황 : 물분무소화설비
- 인화점 80℃의 유류 : 물분무소화설비 또는 고정식 포소화설비
- 경유: 고정식 포소화설비(포소화설비가 적응성이 없는 경우에는 분말소화설비)
6. 할로겐화합물 소화약제 중 할론 1301에 대하여 다음 각 물음에 답하시오.
(단 F의 원자량은19, Cl의 원자량은35.5, Br의 원자량은80,I의 원자량은 127이다.)
가. 할론 1301에서 각 숫자가 의미하는 원소를 쓰시오.
-. “ 1” : C
-. “ 3” : F
-. “ 0” : Cl
-. “ 1” : Br
나. 증기 비중을 구하시오.
- 12 + (19×3) + 80 = 149
149/29 = 5.14
(답) 5.14
7. 칼슘, 수소화칼슘, 인화칼슘 그리고 탄화칼슘이 각각 물과 반응할 때 각각의 경우 모두 포함되어있는 공통적으로 생성되는 물질을 화학식으로 쓰시오.
- Ca(OH)2 (수산화칼슘)
8. 무색 투명한 액체 분자량 약114 비중 0.83 제3류 위험물에 대하여 쓰시오.
가. 이물질이 물과 접촉하여 반응하는 화학 반응식을 쓰시오.
(C2H5)3Al + 3H2O ------> Al(OH)3 + 3C2H6
나. 운반용기의 내용적의 ( )% 이하의 수납율로 수납하되,( )℃의 온도에서 5% 이상의 공간용적을 유지하도록 할 것
- 90% 50℃
9. 옥외에서 액체위험물을 취급하는 설비의 바닥에 관한 기준 4가지를 쓰시오.
- 바닥의 둘레에 높이 0.15m 이상의 턱을 설치하는 등 위험물이 외부로 흘러나가지 아니 하도록 할 것.
- 바닥은 콘크리트 등 위험물이 스며들지 아니하는 재료로 하고, 턱이 있는 쪽이 낮게 경사지게 할 것.
- 바닥의 최저부에 집유설비를 할 것.
- 위험물(온도 20℃ 의 물에 100g에 용해되는 양이 1g 미만인 것에 한함)을 취급하는 설비에 있어서는 당해 위험물이 직접 배수구에 흘러들어가지 아니하도록 집유설비에 유분리 장치를 설치할 것.
10. 제4류 위험물 제1석유류인 MEK의 구조식과 위험도를 계산하시오.
- 구조식
* 위험도 H = (U – L)/L
- 위험도 : 1.4 ~ 11.4 %
H= (11.4 - 1.4) / 1.4 = 7.14
11. 제4류 위험물인 휘발유에 대한 물음에 답하시오.
가. 휘발유 체적 팽창계수가 0.00135/℃이다. 20ℓ의 휘발유가 0℃에서 25℃로 상승하는 경우에 체적(최종부피)을 계산하시오. ※공식 V= Vo{1+(β×△T)}
V = 20ℓ × { 1 + 0.00135℃ × (25 - 0)}℃ = 20.675ℓ
V = 20.68ℓ
[답] 20.68ℓ
- 부피증가율을 구하라고하면 다음과 같다.
( 20.68 - 20 / 20) × 100 = 3.4%
[답] 3.4%
나. 휘발유 저장하던 이동저장탱크에 등유나 경유 주입할 때 다음의 기준에 따라 정전기등에 의한 재해를 방재하기위한 조치를 하여야한다. ( )에 알맞은 수치(단위포함)또는 용어를 쓰시오.
- 이동저장탱크의 상부로부터 위험물을 주입할 때에는 위험물의 액표면이 주입관의 선단을 넘는 높이가 될 때까지 그 주입관내의 유속을 초당 ( )이하로 할 것
- 이동저장탱크의 밑부분으로부터 위험물을 주입할 때에는 위험물의 액표면이 주입관의 정상부분을 넘는 높이가 될 때까지 그 주입배관내의 유속을 초당 ( ) 이하로 할 것
- 그 밖의 방법에 의한 위험물의 주입은 이동저장탱크에 ( ) 가 잔류하지 아니하도록 조치하고 안전한 상태로 있음을 확인한 후에 할것
- 1m
- 1m
- 가연성증기
12. 자연발화성이고 마늘썩는 냄새가 나는 물질의 연소반응식과 주의사항, 보호액은?
가. 연소반응식 :
P4 + 5O2 -----> 2P2O5
나. 운반용기 외부기재하여야하는 주의사항을 모두 쓰시오.
- 화기엄금, 공기접촉엄금
다. 보호액 :
PH9인 약 알칼리성의 물
13. 폭굉유도거리가 짧아지는 조건을 3가지만 쓰시오.
- 압력이 높을 수록
- 점화원의 에너지가 강할 수록
- 정상 연소속도보다 큰 혼합물일수록
- 주위온도가 높을수록
- 관경이 가늘거나 이물질이 있을 수록
14. 주유취급소에 주유 또는 그에 부대하는 업무를 위하여 사용되는 건축물 또는 시설물로 설치할수 있는 것을 5가지만 쓰시오
- 주유 또는 등유, 경유를 채우기 위한 작업장
- 주유취급소의 업무를 행하기 위한 사무소
- 자동차 등의 점검 및 간이정비를 위한 작업장
- 자동차 등의 세정을 위한 작업장
- 점포, 휴게음식점 또는 전시장
- 주유취급소의 관계자가 거주하는 주거시설
15. 컨테이너식 이동탱크저장소를 제외한 이동탱크저장소의 취급기준에 따르면 휘발유, 벤제 그밖에 정전기에 의한 재해발생 우려가 있는 액체의 위험물을 이동 저장탱크에 상부로주입하는 때에는 주입관을 사용하되 어떤 조치를해야 하는지쓰시오.
-도선으로 접지하고, 주입관의 선단을 탱크의 밑바닥에 밀착하여야 한다.
16. 포소화설비의 기준에 따라서 수동식 기동장치를 설치할 경우 기동장치의 조작부 및 호스접속부에는 직근의 보기 쉬운 장소에 각각 무엇 또는 무엇이라고 표시를 해야 하는지 쓰시오.
- 기동장치의 조작부
- 접속구
17. 1기압 25℃에서 에틸알코올을 200g이 완전연소하기위해 필요한 이론 공기량을구하시오.
C2H5OH + 3O2 -----> 2CO2 + 3H2O
46g 3×32g
200g ×
× = 200 × 3 × 32 /46 = 417.39g
문제에서 이론공기량을 구하는 것이므로
이론공기량 = 이론산소량/0.21 = 318.92ℓ/0.21 = 1518.67ℓ
[답] 1518.67ℓ
18. 실온의 공기중에서 표면에 치밀한 산화피막이 형성되어 내부를 보호하므로 부식성이 적은 은백색의 광택이 있는 금속(분자량 27)으로 제2류 위험물에 해당하는 물질에 대해 다음 각 물음에 답하시오.
가. 이물질과 수증기와의 화학반응식을 쓰시오.
2Al + 6H2O ------> 2Al(OH)3 + 3H2
나. 이물질 50g이 수증기와 반응하여 생성되는 가연성가스는 2기압, 30℃를 기준으로 몇ℓ 인지 구하시오.
2Al + 6H2O ----------> 2Al(OH)3 + 3H2
2×27g 3 × 2g
50g ×
V = 5.56 ×0.08205 ×303 /2 ×2 = 34.56ℓ
[정답] 34.56ℓ
19. 이동탱크 저장소의 기준에 따라서 칸막이로 구획된 부분에 안전장치를 설치하고자 한다.다음의각각의 경우 안전장치가 작동 하여야하는 압력의기준을쓰시오.
- 상용압력이 18kPa인 탱크의 경우 :
- 상용압력이 21kPa인 탱크의 경우 :
[정답] - 20kPa 이상 24kPa 이하
- 23.1kPa 이하 ( 21 × 1.1배이하 = 23.1kPa 이하)
※안전장치가 작동해야하는 압력의 기준
- 상용압력이 20kPa 이하인 탱크의 경우: 20kPa 이상 24kPa 이하의 압력에서 작동할 것.
- 상용압력이 20kPa 초과하는 탱크의 경우: 상용압력의 1.1배이하의 압력에서 작동할 것.
20. 주유취급소에 설치할수 있는 탱크로서 위험물을 저장 또는 취급하는 다음 탱크의 최대용량을 몇 ℓ이하이어야 하는가?
-자동차등에 주유하기위한 고정주유설비에 직접 접속하는전용탱크: 50,000리터이하
-고정급유설비에 직접 접속하는 전용탱크: 50,000리터 이하
-보일러 등에 직접 접속하는 전용탱크: 10,000리터 이하
-자동차등을 점검.정비하는 작업장등(주유취급소안에설치된것에한한다)에서 사용하는 폐유,윤활유 등의 위험물을 저장하는 탱크: 2,000리터이하
첫댓글 자료감사합니다.
감사합니다
좋은 자료 감사합니다.
좋은자료 감사합니다.