잘 아시는 문제일텐데
3번 차단기 단락사고 구하는 부분에서
사고지점 단락전류가 이미 구해져 있으니
전류분배를 이용해서 전류값 구하고 변압기 전압만큼 환산해주잖아요
그런데 그 방법 말고
차단기에 흐르는 전류를
T2 변압기 1차측까지 임피던스를 구해서 차단기 구하는 공식으로 풀어도 답이 같게 나오네요
이렇게 풀어도 되는거 맞나요?
1. 기존방식 : 해설대로 전류분배후 전압환산 161.6A
2. 질문 : Is= 100/ 60+24+100+47% × 100MVA / 루트3x154KVA = 161.596A
해도 되나요?
그리고 하나더 추가... ㅠ
======================
=> 해결: 기준용량하고 단락용량하고 헷깔렸습니다..
기준용량= 루트3 x 공칭전압 x 정격전류
단락용량= 루트3 x 공칭전압 x 단락전류
차단용량= 루트3 x 정격전압 x 차단전류(단락전류)
======================
4번에 차단기 단락용량 구하는거
차단용량이 아니라 단락용량을 구하는 거면
루트3 x 공칭전압 x 정격전류
아닌가요?
왜 정격전류 대신에 단락전류가 들어가는지 모르겠습니다
단락전류가 정격차단전류 아닌가요...
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/26592B4A58E99F4626)
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/2736474A58E99F4C21)
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/2574034A58E99F531E)
카페 게시글
검색이 허용된 게시물입니다.
[실기] 시험 준비
13년 2회2번 단락사고 문제 차단기 단락전류 및 단락용량
찌끄레기
추천 0
조회 644
17.04.09 11:40
댓글 4
다음검색
첫댓글 정격전류는 기준용량 구할때만 쓰지않나요??
네 ㅠ 제가 헷깔렸습니다
본문에 삽입했습니다
감사합니다
어렵게 외우면 헷갈리 텐데
어찌보니~ Is= 100/ 60+24+100+48% × 100MVA / 루트3x154KVA = 161.596A
이풀이방식이 더 간단해 보이네요....^^