모든분야 Q&A 아파트 지하주차장 통신감리 확인사항 질의요청 합니다
백승기 추천 0 조회 263 24.06.15 20:45 댓글 6
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 첫댓글 공동주택(아파트,오피스텔 등) 지하주차장 공사중, 정보통신용 배관공사에 대하여..
    공사 우선순위에 따라서 검측을 시행해야 합니다. (발주처 전기분야 담당자와 공정을 협의 요)
    1.기간통신사업자(KT.LG,SK,딜라이브 등)용 인입슬리브 시공 : MDF실로 통신 배선 대비
    2. 공동주택 옥외에는 기간통신사업자용 맨홀 설치 위치 확인
    3. 이동통신설비 중계기용 배관 시공 : 동통신실 or 휀름에 배선 대비
    4, CCTV,스피커,FM/DMB,비상벨,주차관제설비,전기차충전설비용 배관 시공
    4. 그리고, 통신접지 공사 : MDF실. 방재실 접지단자함용

  • 지하주차장 통신설비 관련 도면 검토 (내역서 및 시방서 포함)
    1.옥외 정보통신설비 배치도 : 기간통신사업자용 맨홀 및 인입슬리브 설치 위치 확인
    2.지하주차장 통신설비 도면 목록
    가)CCTV설비 평면도
    나)FM/DMB 중계설비 계통도/평면도
    다)무선비상호출설비 평면도 (비상호출설비 BLOCK DIAGRAM)
    라)주차관제설비 평면도/계통도
    마)방송 및 전기차설비 평면도
    바)이동통신설비 평면도/계통도
    사)통신TRAY설비 평면도 등

  • 24.06.16 20:06

    지하주차장이 1개층인지, 2개층인지 모르겠으나,
    보통 지하2층 바닥층 타설시까지는 대부분 정보통신설비 배관이 없을 수도 있으니 ...
    벽체부터 도면에 따른 배관 검측(검사)을 하면 됩니다.

    물론, 배관을 위한 CD관에 대한 자재승인이 미리 되어야하고. 시공시의 배관색상 구분 표준안을 정해서 타 공정 배관색상과 구분하게 하구요 ~

    특히, 시공업체는 CD관 크기를 16C임에도 22C로 습관적으로 또는 입선에 편하다며 도면과 다르게 작업하는 경우가 있으니,
    도면을 변경하던지 아니면 도면 싸이즈대로 작업하라고... 초기에 강하게 지시함이 좋습니다 ~ ^^

    그리고 건축에서의 '버림타설'을 하기전에 꼭 확인해야할 것은 ...
    "접지공사"에 대한 확인을 해야하는데,
    전기공사에 대해서는 전기감리가 챙기겠으나
    통신접지 위치를 확인하고, 접지저항이 어떻게 측정치가 나오는지도 전기감리와 별도로 검측함이 좋습니다
    (접지저항 측정계측기의 1년단위의 "검교정 일자 라벨"을 확인해서, 유효기간 지났으면 안된다고 사전 교육/지시 필요)

  • 24.06.16 14:44

    (주의사항)
    발주자가 검측요청을 하지 않습니다. 검측요청은 시공사가 하는것입니다. (검측전에 감리단과 시공사간 검측방법에 대해서 합의가 필요)

    말씀하신것처럼 , 아직 통신공사의 시공사 선정이 안되었으면, 지하층의 배관류 공사는 아마도 '전기공사공정'에 포함되어 있을 가능성이 높습니다.

    통신공사 설계도서(도면, 내역서 등)를 보시고, 다른공정(전기, 건축)과 전후관계를 잘 파악해 보시기를 바랍니다.

  • 작성자 24.06.17 08:16

    선배님
    지도감사합니다

  • 24.06.17 14:26

    좋은 정보 감사합니다.