2014년 7월 6일 시행
12번 물음3) 각실의 최소 소요배출량? 가장 많은 40,000m/hr
(조건 : 각 실은 불연성구조물로 구획되어 있다)
2014년 11월 1일 시행
3번 물음1) 예상제연구역에 대한 최소배출량을 산정? 40,000m/hr
(조건 : 상호제연방식 공동예상제연구역이 제연경계로 구획)
2020년 4회
13번 물음1) 배출FAN의 최소 소요배출량? 5,400m/hr x 6구역 = 32,400m/hr
(조건 : 칸막이(벽)으로 구획)
상기 위의 2개 문제는 구역을 곱하지 않았는데 마지막 문제에는 왜? 6구역을 곱해주나요
너무 궁금합니다.
답변 바랍니다.
감사 합니다.
첫댓글 12번 물음3) 각실의 최소 소요배출량: 문제의 조건4에 공동배출방식구역은 없다 -최대배출량을 기준으로한다13번 물음1) 배출FAN의 최소 소요배출량(칸막이(벽)로 구획된경우)-각 배출량의 합으로한다
빠른 답변 감사합니다
첫댓글 12번 물음3) 각실의 최소 소요배출량: 문제의 조건4에 공동배출방식구역은 없다 -최대배출량을 기준으로한다
13번 물음1) 배출FAN의 최소 소요배출량(칸막이(벽)로 구획된경우)-각 배출량의 합으로한다
빠른 답변 감사합니다