* 느낀점 :
허투루 본 부분은 2배 3배가 되어서 찾아온다..ㅎ
소방시설 파트와 소방행정파트는 다른 부분에 비해서 조금 열심히 안했었다 왜그랬어..?
그리고 슬슬 법개정된 부분도 찾아보고 업데이트해야하는데 언제하지?
시설파트에서 바뀐게 있어보였다
법규도 소홀히 할 수 없는데
거의 달리는 말에 매달려가는 수준으로
동준쌤 커리를 따라가는 나.. 이게 맞나요..?
멱살잡혀서 끌려가는것같아요
아그리고 오늘은 검색하다가 여자공채 작년 합격생의 블로그를 우연히 보게 되었다
공부방법도 상세히 써놓으시고 회독하는 방법,체력,면접까지 상세히 올라와있어서 종종 참고하려 이웃추가를 해놓았다
그 분 기본서에 비해 내 기본서가 너무 깨끗해보여서 반성하게 되었다ㅠ 이래야 여자공채합격하나 싶기도하고
하지만 나도 만만찮은사람인걸!
*공부느낀점 :
기출을 풀다가 보면서 느낀건데 문제 안에 답이 있는 경우가 많다
답을 체크할때면 이걸틀렸다고? 싶을 정도로 문제 자체에 답이 있는 경우가 있는데 그런걸 자꾸 놓친다
하지만 이런연습을 하라고 기출을 푸는 거란걸 안다
시험칠때는 긴장되어서 더더욱 안보이겠지만 이건가?하고 넘기는 습관을 버리자
*오답 :
-비상경보 설치기준
1. 부식성 가스 또는 습기로 부식의 우려가 없는 장소에 설치
2. 지구 음향 장치는 특정소방대상물의 층(경계구역)마다 설치
3. 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 음향장치까지의 수평거리가 25m 이하
(정격전압 80프로에서 음향발할수있고 음향장치 중심으로 1m떨어져도 90데시벨이상 되어야함)
-단독경보형 감지기
발신기 수신기 전선 없고 단독으로 감지기만 있음 ! 전원공급하는 건전지가 있음!
-비상방송설비
관계인에 의한 수동으로 기동
구성: 확성기,음량조정기,증폭기,조작부기동장치 (각 장치의 용어가 익숙하지않다)
1.확성기 : 실외출력 (3와트),수평거리(25미터이하),음량(90데시벨이상),정격전압의 80프로전압
2.음량조정기(ATT) : 가변저항을 이용하여 조절,조작부스위치 (0.8~1.5m)
3.증폭기: 상시사람이 상수하는 장소에설치
4.조작부기동장치: 화재신호시간(10초이내),자동화재탐지설비와 작동연동
-열감지기종류
차동식 (스포트형,분포형)
정온식(스포트형,감지선형)
보상식(스포트형)
-연기감지기종류
광전식(스포트형,분리형)
이온화식(스포트형)
-감지기 설치 제외 장소
1.천장또는 반자높이가 20m이상인 장소(축적기능있는 감지기로 부착높이에 따라 적응성이 있는 장소제외)
2.헛간등 외부와 비류가 통하지 않는 곳으로 화재발생 감지하기 어려운장소
3.목욕실,욕조,샤워시설있는 화장실
4.부식성가스가 체류하는 장소
5.고온도 및 저온도로 감지기능이 정지되기 쉽거나 유지관리 어려운장소
6.파이프 덕트 등으로서 2개층마다 방화구획 된 것이나 수평단면적이 5제곱미터 이하인 장소
7.주조공장등으로 화재발생이 적은 장소
8.먼지 가루 또는 수증기가 다량으로 체류하는 장소 또는 주방등 평시에 연기가 발생하는 장소
-부착높이에 따른 감지기의 설치기준
15~20m 이광연불(이온화식1종,광전식1종,연기복합형,불꽃감지기)
20m이상 불광아(불꽃 ,광전식 중 아날로그)
-수신기
P형,R형,M형 말고도 축적형,2신호식,인텔리전트,아날로그,복합형(GP,GR)
-자동화재 속보설비
A형 화재속보기 : 수신기로 화재신호를 20초이내 3회 이상 소방서로 통보하는 속보기로 지구등x
B형 화재속보기 :수신기+A형 /지구등,단락시험장치(합선),단선시험장치(도통시험)있음
-피난구조설비
승강식피난기란 : 사용자의 몸무게에 의하여 자동으로 하강하고 내려서면 스스로 상승하여 연속적으로 사용할 수 있는 ‘무동력’승강식 피난기
-제연설비 종류 및 방식 (밀키스자)
1.밀폐제연방식 : 구획된 작은공간
2.자연제연방식 : 자연적으로
3.스모그타워제연방식 : 샤프트를 설치하고 건물실내외의 온도차,화재에 의 한 부력 및 루프모니터를 이용하여 배연하는 방식으로 고층빌딩에 적합
4.기계제연방식 :1종 기계제연 - 급기+베기,둘다기계 / 2종 기계제연 - 급기만,가연방연방식(가연차연방식) / 3종기계제연 - 배기만,방연수직벽
첫댓글 합격하셨던 분의 글들이 자극이 되었길 바랍니다
앞으로도 파이팅 입니다!