기술토론 AC220V 전선과 DC24V 전선을 한배관에 같이 배선이 가능하나요?
월-E 추천 0 조회 582 23.12.21 13:33 댓글 11
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 23.12.22 08:13

    첫댓글 법적인거는 다른분이 말씀해 주실거고 ㅎㅎ
    220v전선과 24v전선을 같은 배관에 넣으면 24v전선에 유도전류로 이상신호가 뜸니다.
    실제 경험담.

  • 작성자 23.12.22 08:05

    제어선(24v)은 통신선을 말씀하시는 건가요?

  • 23.12.22 08:16

    @월-E 둘다 전원선이군요.
    저도 전압이 다른 전선을 같이 배선한 경험이 없네요.
    어떤 현상이 일어날까 궁굼해집니다.

    고수들께서 답을 주실겁니다. ㅎㅎ

  • @월-E 통신선 전압 24V아닐껄요 아날로그 지역에 일반 감지기로 증설해놔서 감지기가 동작안해 전압 재보니까 17.8V나오더군요

  • 23.12.26 09:31

    AC220 V 와 DC 24V 를 하나의 배관으로 수신기로 보내 경우 DC24V 전압이 DC 45 V로 테스트기에 측정되는것을 너튜브로 본것 같아요

  • 23.12.26 09:33

    그래서 중간에 릴레이 같은 부속품을 연결해서 DC24V 로 맞추는 것 같았어요..

  • 작성자 23.12.26 15:43

    @나인 감사합니다

  • 23.12.26 11:00

    전기 내선규정에 저압전선은 통신선이나 약전류 같이 시공못하게 되어있네요. 인터넷 한번 검색해보세요 내선규정 ...

  • 작성자 23.12.26 15:45

    감사합니다. 찾아봤지만 못찾았는데 다시한번 확인해 보겠습니다

  • 23.12.26 16:05

    @월-E 내선규정 2210-7 한번 검색해보시고요 더 찾아보세요

  • 23.12.26 21:06

    같이 못쓰네요..