안녕하세요. 소방전기 배선관련 질문을 드리오니 도움 부탁드겠습니다.
제목처럼 AC220V 전선과 DC24V 전선을 한배관에 같이 배선하여도 법적으로 문제없는지 궁급합니다.
도면을 보다보니 비상콘센트용 전선과 전실댐퍼 전원선(DC24V)이 22C 한배관에 배선되어있는걸 발견하였는데
막연하게는 배관을 분리해야 한다고 생각되지만 명확한 법적 근거를 찾지 못했습니다.
자동화재탐지설비 화재안전기준 배선조항에 " 자동화재탐지설비의 배선은 다른 전선과 별도의 관ㆍ덕트(절연효력이 있는 것으로 구획한 때에는 그 구획된 부분은 별개의 덕트로 본다)ㆍ몰드 또는 풀박스 등에 설치할 것. 다만, 60볼트 미만의 약 전류회로에 사용하는 전선으로서 각각의 전압이 같을 때에는 그러하지 아니하다." 라는 내용이 있지만 전실댐퍼 전원선을 자동화재탐지설비의 배선으로 볼 수 있을지 판단할 수 없어서 여러 선배님들의 답변 부탁드겠습니다.
참고로 과거 내선규정에 관련내용이 있다는 얘기도 있었는데 KEC규정을 확인했지만 없는건지 제가 찾지 못하는건지
아무튼 확인할 수 없었습니다.
첫댓글 법적인거는 다른분이 말씀해 주실거고 ㅎㅎ
220v전선과 24v전선을 같은 배관에 넣으면 24v전선에 유도전류로 이상신호가 뜸니다.
실제 경험담.
제어선(24v)은 통신선을 말씀하시는 건가요?
@월-E 둘다 전원선이군요.
저도 전압이 다른 전선을 같이 배선한 경험이 없네요.
어떤 현상이 일어날까 궁굼해집니다.
고수들께서 답을 주실겁니다. ㅎㅎ
@월-E 통신선 전압 24V아닐껄요 아날로그 지역에 일반 감지기로 증설해놔서 감지기가 동작안해 전압 재보니까 17.8V나오더군요
AC220 V 와 DC 24V 를 하나의 배관으로 수신기로 보내 경우 DC24V 전압이 DC 45 V로 테스트기에 측정되는것을 너튜브로 본것 같아요
그래서 중간에 릴레이 같은 부속품을 연결해서 DC24V 로 맞추는 것 같았어요..
@나인 감사합니다
전기 내선규정에 저압전선은 통신선이나 약전류 같이 시공못하게 되어있네요. 인터넷 한번 검색해보세요 내선규정 ...
감사합니다. 찾아봤지만 못찾았는데 다시한번 확인해 보겠습니다
@월-E 내선규정 2210-7 한번 검색해보시고요 더 찾아보세요
같이 못쓰네요..