Ⅰ. 개요
1. 사고 시에 계전기에 걸리는 전압과 전류의 비를 측정하여 계전기 설치점에서 고장점까지의 임피던스를 계산하여 전기적인 거리에 따라 동작하는 계전방식이다.
2. 거리계전기는 송전선로의 보호에 주로 사용되고, 발전기 변압기의 후비보호로 사용된다.
Ⅱ. 거리계전기 동작원리
1. 거리계전기는 전압억제형 과전류 계전기의 한 종류로 전압은 억제력, 전류는 동작력으로 작용한다.
2. 정상운전 중에는 정상전압에 의한 큰 억제력과 부하전류에 동작력이 작용하므로 억제력이 커서 부동작하지만, 고장 발생 시에는 전압 저하하면서 억제력이 감소되고 전류는 증가되어 동작력이 증가된다.
3. 이것은 전압과 전류의 비의 변화를 의미하고 이것이 바로 임피던스이다.
1) 거리계전기의 동작은 정정 임피던스(
)보다 작은 경우에 동작한다.
2) 거리계전기는 R-X도상에 동작영역과 부동작 영역을 도식하고, 그 정정된 영역에 들어오면 동작하도록 설정한다.
Ⅲ. 거리계전기의 종류
[임피던스형] [Mho형] [Off-set Mho형]
[출처] 발송배전기술사 서브노트 송전공학#104 거리계전기|작성자 독서파만권