기술토론 주펌프와 예비펌프 관계
기술사합격생 추천 0 조회 767 23.12.26 14:21 댓글 6
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 첫댓글 2개 돈다고 압 안올라가요 수조가 산속 높은데 있으면 흡입측에 압이 원래 차있어서 펌프돌면 압 아주 많이 올라갑니다

  • 23.12.26 16:34

    병렬연결인데 압력이 안올라가죠

  • 작성자 23.12.26 17:29

    네..감사합니다

  • 23.12.26 18:06

    소방펌프는 인터록 안됩니다. 설계시 실수로 인터록 걸어놓은 거 봤습니다. 주펌프 마그넷 고장나면 어쩌죠?

  • 작성자 23.12.26 20:34

    아~그래요..

  • 23.12.28 23:27

    인터록 거는게 좋다고 생각됩니다
    첫째 습식에서는 인터록 없어도 순차기동 가능하지만 준비작동식은 100A이상 밸브개방되면 주 예비펌프 대부분 같이기동합니다
    둘째로 동시에 기동되면 비상전원용량이 문제될거같습니다
    예비펌프는 일반적으로 발전기 부하설계시 포함하지 않으므로 발전기가shutdown 될 수 있을거같네요
    화재안전 성능을 강화하고있는 성능위주설계 가이드라인에서도 인터록을 권장합니다
    셋째 주펌프 mc 고장나서 예비펌프가 기동 못하는 경우가 가능성은 낮지만 이런경우 수동으로 전환하여 기동해도 별 문제는 없을거같습니다

    저는 인터록. 설정하는게 득이 많을것으로 생각됩니다