공장의 펌프실에 주.예비.충압펌프 3대가 셑트로 설치되어있는데요~
건물규모에 비해 주펌프 용량이 과한게 설치되어있습니다 .
주.예비는 물론 용량이 동일하고요~
문제는 주펌프와 예비펌프의 기동압력차가 0.2mpa 차이로 설정되었는데....
1. 질문
초고층건축물에서는 주와 예비가 인터록으로 설정되어 동시에 기동이 안되게 되어있는데 초고층이 아닌 일반 건츅물은 주.예비 동시기동해도 괸찬은 건지요
2. 질문
만약 동시기동한다면 주 1개만 돌아도 용량이 충분한데 2대가 동시에 돈다면 배관등 약한부분이 파손될까 걱정입니다.. 이럴경우 주.예비를 인터록셋팅해도 괸찬은지요 ?
첫댓글 2개 돈다고 압 안올라가요 수조가 산속 높은데 있으면 흡입측에 압이 원래 차있어서 펌프돌면 압 아주 많이 올라갑니다
병렬연결인데 압력이 안올라가죠
네..감사합니다
소방펌프는 인터록 안됩니다. 설계시 실수로 인터록 걸어놓은 거 봤습니다. 주펌프 마그넷 고장나면 어쩌죠?
아~그래요..
인터록 거는게 좋다고 생각됩니다
첫째 습식에서는 인터록 없어도 순차기동 가능하지만 준비작동식은 100A이상 밸브개방되면 주 예비펌프 대부분 같이기동합니다
둘째로 동시에 기동되면 비상전원용량이 문제될거같습니다
예비펌프는 일반적으로 발전기 부하설계시 포함하지 않으므로 발전기가shutdown 될 수 있을거같네요
화재안전 성능을 강화하고있는 성능위주설계 가이드라인에서도 인터록을 권장합니다
셋째 주펌프 mc 고장나서 예비펌프가 기동 못하는 경우가 가능성은 낮지만 이런경우 수동으로 전환하여 기동해도 별 문제는 없을거같습니다
저는 인터록. 설정하는게 득이 많을것으로 생각됩니다