♣ 초 보 게 시 판 에어 드라이어에 온도 알람이 자꾸 뜨네요.
천냥금 추천 0 조회 303 14.07.08 13:41 댓글 9
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 14.07.08 21:07

    첫댓글 hi알람이 70도에서 뜨는것 같은데..
    역시 계륵님..견해가 맞는것 같습니다.
    냉매/필터/팬가동 상태 점검하셔야겠네요..^^*

  • 14.07.08 20:57

    냉매 압력 확인(보충하면 되고요), 필터확인(청소하면 되고요), 방열팬 가동상태(가동유무 확인 하면 되고요) 확인해보세요.

  • 14.07.09 01:58

    잘 배우고 갑니다.

  • 작성자 14.07.09 08:46

    답변 감사합니다.

  • 14.07.10 09:53

    한말씀 드립니다. Hi는 고압이상= 즉 응축기오염.응축기홴모터 고장. 냉매과주입 .DP의 경우는 고압과 저압스위치가 하나에설치된 압력 스위치인데. LP= .냉매누설. 필터드라이어 막힘. 팽창변 불량등입니다. 아마 여름철이다보니 응축 불량일 확률이 높으니 점검하여 보십시요.

  • 14.07.10 14:34

    air 노점온도 hi알람같은데 드라이어 흡착제 교체 아님 puge시간 늘려보세요

  • 14.07.10 18:34

    에어드라이어는 단순히 에어를 건조시키는 장치입니다 내부에 활성 알루미나겔이라는 건조제가 들어있습니다...A와B 2대가 교대로 가동운전합니다..가동중인것이 알람이 뜨는것인지? 재생중인것이 알람이 뜨는것인지? 재생중인것이 알람이 뜨면 히터콘트롤이 제대로 작동하는지 확인하시고...가동중인것이 고온알람이 뜬다면 에어 콤푸레셔가 부하를 많이 받고 있거나 콤푸레셔 안에 쿨러에서 냉각이 잘 안되고 있기 때문입니다(휀으로 냉각)...쿨러가 먼지등으로 막혔나 확인하시고 에어로 불어 청소해주시면 됩니다.또한 콤푸레셔실은 통풍이 잘되게 해주셔야하며...통풍이 안되고 온도가 높아지면 고온현상으로 인한 알람이 발생됩니다

  • 14.07.11 10:17

    HI DP: dew point temperature(노점온도)가 높다는 이야기입니다. 노점이 상당히 낮은걸 보니
    가열식 에어드라이어 같네요
    여러가지 이유가 있습니다.
    안에 알루미나겔+모레큐리시브(흡착제)가 충진되어 있는데 흡착제가 깨지거나 수명이 다하였을경우 (주위에 하얀가루가 보임)
    타워가열 및 냉각(재생공정)이 적절하게 이루어지지 않았을경우(히터불량, 블로워불량, 머플러막힘, 필터막힘, 논퍼지식일경우 냉갓수 순환불량 등등)
    컴프레셔나 에어리시버탱크, 에어쿨러의 드레인트랩이 불량하여 습한 압축공기가 넘어오는 경우
    외기날씨가 비가 오거나 습기가 많은경우
    사용량 대비 드라이어 용량이 적은경우

  • 작성자 14.07.21 12:29

    답변 감사합니다. 지금 가동중이라 바로는 안되지만 점검 해보겠습니다.