소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기술기준(NFTC 101)
[시행 2024. 1. 1.] [국립소방연구원공고 제2023-47호, 2023. 12. 29., 일부개정] 에
1.7.1.3 "자동확산소화기"란 화재를 감지하여 자동으로 소화약제를 방출 확산시켜 국소적으로 소화하는 다음 각 소화기를 말한다.< 개정 2023.8.9. >
(1) "일반화재용자동확산소화기"란 보일러실, 건조실, 세탁소, 대량화기취급소 등에 설치되는 자동확산소화기를 말한다.
(2) "주방화재용자동확산소화기"란 음식점, 다중이용업소, 호텔, 기숙사, 의료시설, 업무시설, 공장 등의 주방에 설치되는 자동확산소화기를 말한다.
(3) "전기설비용자동확산소화기"란 변전실, 송전실, 변압기실, 배전반실, 제어반, 분전반등에 설치되는 자동확산소화기를 말한다.
이렇게 바뀌어 있는데 적용하고 계신분 계신가요?
소방관도 몰라서 적용 안하고 있네요 ^^;
공사업체에 적용하라고 말을 해줘도 소방관이 말 없다고 적용을 안하고 있네요 ㅋ
10제곱미터 이상은 자동확산소화기 2개로 되어 있지만, 주방화재용은 연소기 개수를 고려해야하므로 화기랑 닥트 구조를 생각해서 3개가 될수도 4개가 될수도 그 이상이 될수도 있는거겠죠?
첫댓글 제품이 양산되고 있나요??
재작년에 허가동의받은 상황이라 기존 자동확산소화기 다음주 설치예정인데 개정후 형식승인받은 것이 있는지부터 봐야 할 것 같네요
비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.24.02.16 08:16
새로 나온제품이라 그런지 몰라도 187,000원 고가에 팔리고 있습니다
비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.24.02.16 23:14