운영중인 히팅케이블 전원회로에서전원회로 감시로인해 부득이하게mc를 거쳐 elb로 투입되던 전원을 elb 2차측에 mc를 설치하는 방식으로 구성해보려 합니다법적인 문제라던가예상되는 문제점이 있는지고수님들의 의견 부탁드립니딘
첫댓글 예상되는 문제점으로1. MC고장시 ELB가 보호할수 없어 MC 전단의 MAIN 차단기가 트립되어 고장범위가 넓어질수 있습니다2. 회로 동작여부 확인을 일반적인 경우 MC접점에서 확인하도록 회로 구성된경우 ELB가 트립되어도 감시반이나 표시등은 정상으로 표시되어 트립된 회로 인지가 늦어질 수 있습니다개인적 의견이며 회로 구성에 따라 다를 수 있으니 단순참조 바랍니다
첫댓글 예상되는 문제점으로
1. MC고장시 ELB가 보호할수 없어 MC 전단의 MAIN 차단기가 트립되어 고장범위가 넓어질수 있습니다
2. 회로 동작여부 확인을 일반적인 경우 MC접점에서 확인하도록 회로 구성된경우 ELB가 트립되어도 감시반이나 표시등은 정상으로 표시되어 트립된 회로 인지가 늦어질 수 있습니다
개인적 의견이며 회로 구성에 따라 다를 수 있으니 단순참조 바랍니다