2016년도 3/4분기 건설공사 품질관리 점검실적 보고 |
건설공사장의 품질지도 및 품질향상을 위하여 3개 점검반(품질관리계획 적정성확인, 품질시험계획 이행확인, 품질관리 현장확인 기동반)에서 2016년도 3/4분기에 점검한 점검실적 보고임 |
Ⅰ |
| 품질관리 점검 개요 |
○ 점검기간 : 2016.7.1. ~ 9.30.
○ 점 검 자 : 품질지도과 직원(9명), 품질점검위원(58명)
○ 분야별 점검현황
구 분 | 분 야 별 | 비고 | ||||
계 | 도로 | 도시철도 | 치수∙하수 | 건축 | ||
계 | 122 | 27 | 14 | 15 | 66 |
|
품질관리 적정성확인 | 41 | 5 | 5 | - | 31 |
|
품질시험계획 이행확인 | 38 | 2 | 2 | 7 | 27 |
|
품질관리 현장기동반 | 43 | 20 | 7 | 8 | 8 |
|
Ⅱ |
| 품질관리계획 적정성 확인 |
○ 점검대상
- 전면책임감리 대상인 건설공사로서 총공사비가 500억이상인 건설공사
- 다중이용건축물의 건설공사로서 연면적 30,000㎡이상인 건축물의 건설공사
○ 주요점검내용
- 외부전문가와 합동으로 KS Q ISO 9001에서 요구하는 품질관리계획서 적정수립과 품질관리 적정이행여부 ⇨ 고품질 유지와 안전에 중요한 영향을 미치는 26개 항목
○ 점검실적(3분기)
구 분 | 점검계획 (연간) | 점검실적 (3분기) | 누 계 | 지적건수 (3분기) | 비고 |
품질관리계획 적정성 확인 | 132 | 41 | 101 | 732 |
|
○ 주요지적 사항
- 현장소장의 의지가 담긴 품질방침 및 목표는 전 직원이 이해하고 품질 활동에 참여할 수 있도록 주기적 교육을 실시하고 그 결과를 기록 관리 하기 바람
- 품질방침 및 목표를 전 직원(기능공 포함)에게 주기적 교육을 통해 품질활동에 참여할 수 있도록 유도하고 그결과를 기록관리하시기 바람.
- 설계변경(경미한 변경 포함) 사항에 대하여는 관련 종사자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입하고 교육결과 보고서를 작성 관리하시기 바람.
- 기자재 유형별 관리방안을 수립하여 주요자재에 대한 식별 및 추적 취급 보관 관리방법을 현장 특성에 맞게 설정 바람
- 중점품질관리 작업자교육은 최초 공정투입시 작업지침에 대한 교육을 3시간 이상 반드시 실시 하기 바람
- 지하2층 슬래브 타설 후, 내력벽이나 합벽을 타설하면 상부 슬래브와 하부 벽체이음부에 공동이 생길 우려가 있으므로 주요 외벽부는 초음파검사에 의해 확인 후 보강여부를 결정하기 바람
- 지하6층 벽체 철근조립 끝단에 폐합스터럽(U-bar)이 한쪽방향이 미시공 되었으니 조치하기 바람.
- Top-Down 공법은 시공단계별로 구조안전의 확인 및 확보가 매우 중요하므로 단계별 하중 조건 및 시공조건에 맞게 시공바라며 필요시 구조 전문가의 확인을 받기 바람.
- 시스템동바리 U-head구간에 Wedge(쐐기목)이 누락되어 있으니 보완하기 바람.
- 지상층 모든 철골은 표면처리(Sand 또는 Shot Blasting) 후 설치 되어야 함. 일부 기둥 및 보가 검은녹이 있어 콘크리트 또는 내화피복과의 부착에 유해할 수 있으니 조치하기 바람
- Slurry Wall 지하 2층 계단실 Dowel Bar가 90°로 꺽여있어 수평으로 Dowel Bar가 연결되도록 추가 Dowel Bar Anchoring하여 조치요망.
Ⅲ |
| 품질시험계획 이행확인 |
○ 점검대상
- 총공사비 30억원 이상인 서울시 발주공사
- 시험계획 수립대상공사(총공사비 5억원 이상인 토목공사, 연면적이 660㎡ 이상인 건축공사, 총공사비 2억원 이상인 전문공사)로써 발주자가 의뢰한 공사
○ 주요점검내용
- 품질의 안정성 및 품질에 중요한 영향을 미치는 품질시험계획서의 적정수립 및 이행여부
- 각종 품질관리대장 작성실태, 시험실 설치 및 운영상태
- 품질 관리원 선임 적정여부, 품질시험검사 적정이행 여부 등
○ 점검실적(3분기)
구 분 | 점검계획 (연간) | 점검실적 (3분기) | 누 계 | 지적건수 (3분기) | 비고 |
품질시험계획 이행확인 | 101 | 38 | 90 | 183 |
|
○ 주요지적 사항
- 품질시험계획서의 주요자재는 규격별로 세분화하여 시험계획 물량을 산정하고 시험계획횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체로 구분하고 누락된 자재를 포함 작성 바람
- 시험·검사 실적보고서는 품질시험계획서에서 작성된 종목 및 규격별 모두 포함하여 작성하고 실적을 누계관리 하기 바람
- 품질관리자는 한국건설기술인협회에 근무지를 당해 현장으로 등재하고 담당 업무 및 전문분야를 등재하기 바람
- 주요자재 검사 및 수불부는 건설사업관리업무지침서 별지 제19호서식으로 규격별로 세분화하여 작성관리 바람
- 비 KS제품은 제3의 공인된 시험기관에 시험성적을 확인 후 사용하기 바람
- 지하2층 보에 설치된 전선관(주름관)이 뭉쳐있어 콘크리트 타설이 어려우므로 주름관을 2개씩 묶어서 간격을 벌려 콘크리트 타설이 원활하도록 하기 바람
- 계단실 모서리 부분 철근 배근 시 절곡 부 철근을 상호 정착시켜 배근 바람
- 기둥 철근에 붙은 시멘트 페이스트 및 하부 레이턴스 등 제거 후 콘크리트 타설 바람
- 조적부 경량철골과 벽돌 틈새는 밀실하게 채움 바람
- 콘크리트 타설시 시공조인트에 Rib-lath를 사용하고 있는데 부분적으로 충진이 부족한 곳은 Rib-lath를 제거하고 이음시공을 하기 바람
- 벽체 철근 바닥 슬래브에 흘러내린 박리제는 부착력 감소 요인이 되므로 제거 및 청소 후 콘크리트 타설 바람
Ⅳ |
| 품질관리 현장확인 기동반 운영 |
○ 점검대상
- 서울시 및 투자기관에서 발주한 공사
- 자치구청장이 기동반 점검을 의뢰한 건설공사
○ 주요점검내용
- 공기량, 슬럼프, 염화물 함량 등 굳지않은 레미콘에 관한 시험
- 철근, 벽돌, 방수재 등 사용자재의 적정여부
- 품질시험 및 검사이행 여부 등
- 도로포장 재료의 품질 적정여부 시험
○ 점검실적(3분기)
구 분 | 점검계획 (연간) | 점검실적 (3분기) | 누 계 | 지적건수 (3분기) | 비고 |
품질관리 현장확인 기동반 | 130 | 43 | 96 | - |
|
○ 현장 시료채취 시험결과
- 현 장 : 43개 현장
- 시료종류 : 철근, 콘크리트벽돌, 아스팔트콘크리트, 인터록킹블럭, 단열재 등
- 결 과 : 시료채취 27개 현장 ⇒ 적합 28, 부적합 3
Ⅳ |
| 2016년도 3/4분기 품질관리 점검실적 |
구 분 | 점검계획 (연간) | 점검실적(현장) | 지적건수(3분기) | 비고 | |||
3분기 | 누계 | 계 | 처리완료 | 조치중 | |||
계 | 363 | 122 | 287 | 915 | 207 | 708 |
|
품질관리계획 적정성확인 | 132 | 41 | 101 | 732 | 106 | 626 |
|
품질시험계획 이행확인 | 101 | 38 | 90 | 183 | 101 | 82 |
|
품질관리 현장확인 기동반 | 130 | 43 | 96 | - | - | - | 시료 채취 |
Ⅴ |
| 점검결과 조치 |
○ 점검결과 지적사항을 발주청(인․허가청) 및 시공사, 감리단에 통보하여 시정 조치토록 하고 조치결과를 문서로 제출토록 함
○ 조치결과 제출건은 적정하게 이행되었는지 여부를 담당자가 확인 후 종결처리
○ 시료채취 시험결과 부적합 자재는 현장외 반출조치 및 신규반입자재에 대한 공인시험기관성적서 제출토록 함.
붙임 1. 품질관리계획 적정성확인 점검현황(3분기) 1부.
2. 품질시험계획 이행확인 점검현황(3분기) 1부.
3. 품질관리 현장확인 기동반 점검현황(3분기) 1부. 끝.
■2016년도 2/4분기 건설공사 품질관리 점검실적 보고
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016. 7.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
품질시험소 (품질지도과) |
2016년도 2/4분기 건설공사 품질관리 점검실적 보고 |
건설공사장의 품질지도 및 품질향상을 위하여 3개 점검반(품질관리계획 적정성확인, 품질시험계획 이행확인, 품질관리 현장확인 기동반)에서 2016년도 2/4분기에 점검한 점검실적 보고임 |
Ⅰ |
| 품질관리 점검 개요 |
○ 점검기간 : 2016.4.1.~ 6.30.
○ 점 검 자 : 품질지도과 직원(9명), 품질점검위원(34명)
○ 분야별 점검현황
구 분 | 분 야 별 | 비고 | ||||
계 | 도로 | 도시철도 | 치수∙하수 | 건축 | ||
계 | 127 | 21 | 19 | 25 | 62 |
|
품질관리 적정성확인 | 46 | 6 | 7 | 2 | 31 |
|
품질시험계획 이행확인 | 39 | 6 | 3 | 10 | 20 |
|
품질관리 현장기동반 | 42 | 9 | 9 | 13 | 11 |
|
Ⅱ |
| 품질관리계획 적정성 확인 |
○ 점검대상
- 전면책임감리 대상인 건설공사로서 총공사비가 500억이상인 건설공사
- 다중이용건축물의 건설공사로서 연면적 30,000㎡이상인 건축물의 건설공사
○ 주요점검내용
- 외부전문가와 합동으로 KS Q ISO 9001에서 요구하는 품질관리계획서 적정수립과 품질관리 적정이행여부 ⇨ 고품질 유지와 안전에 중요한 영향을 미치는 26개 항목
○ 점검실적(2분기)
구 분 | 점검계획 (연간) | 점검실적 (2분기) | 누 계 | 지적건수 (2분기) | 비고 |
품질관리계획 적정성 확인 | 132 | 46 | 60 | 772 |
|
○ 주요지적 사항
- 현장소장의 의지가 담긴 품질방침 및 목표는 전 직원이 이해하고 품질 활동에 참여할 수 있도록 주기적 교육을 실시하고 그 결과를 기록 관리 하기 바람
- 2016년 교육훈련 운영계획 중 협력업체교육(각 공종별 작업방법 및 절차)는 올 해 진행중인 공종과 부합될 수 있도록 보완 하기 바람
- 설계변경 사항 발생시 변경내용을 면밀히 검토한 후 관련 공종참여자에 대한 교육을 실시한 후 작업에 투입될 수 있도록 조치하고 교육결과를 기록관리 하기 바람
- 기자재 유형별 관리방안을 수립하여 주요자재에 대한 식별 및 추적 취급 보관 관리방법을 현장 특성에 맞게 설정 바람
- 중점품질관리 작업자교육은 최초 공정투입시 작업지침에 대한 교육을 3시간 이상 반드시 실시 하기 바람
- 콘크리트 구조체의 벽면 곰보현상은 콘크리트 내구성을 좌우하므로 벽면 곰보를 보수 후 마감시공하기 바람
- 벽체 전선관이 한곳에 집중배관되어 단면 결손 발생 우려되니 분산배치 바람
- 옥상 출입문 캐노피하단의 물끊기홈 길이를 조정하여 오수가 벽면을 타고 흘러내리지 않게 하기 바람.
- 시스템동바리 U-head구간에 Wedge(쐐기목)이 누락되어 있으니 보완하기 바람.
- 우레탄 방수 치켜올림이 부족하니 보완시공 요망
․ 바닥 마감면 보다 30cm(최소 10cm)높이까지 연장시공
․ 노출우레탄으로 이음부위는 최소 15cm이상 겹이음으로 보완 시공
․ 보호콘크리트를 파취하여 이음부위 및 치켜올림 높이를 보완
- 피로티층 상부 Slab의 단열재 시공부위 충진미비로 결로발생 우려되니 밀실하게 충진 바람
Ⅲ |
| 품질시험계획 이행확인 |
○ 점검대상
- 총공사비 30억원 이상인 서울시 발주공사
- 시험계획 수립대상공사(총공사비 5억원 이상인 토목공사, 연면적이 660㎡ 이상인 건축공사, 총공사비 2억원 이상인 전문공사)로써 발주자가 의뢰한 공사
○ 주요점검내용
- 품질의 안정성 및 품질에 중요한 영향을 미치는 품질시험계획서의 적정수립 및 이행여부
- 각종 품질관리대장 작성실태, 시험실 설치 및 운영상태
- 품질 관리원 선임 적정여부, 품질시험검사 적정이행 여부 등
○ 점검실적(2분기)
구 분 | 점검계획 (연간) | 점검실적 (2분기) | 누 계 | 지적건수 (2분기) | 비고 |
품질시험계획 이행확인 | 101 | 39 | 52 | 158 |
|
○ 주요지적 사항
- 품질시험계획서의 주요자재는 규격별로 세분화하여 시험계획 물량을 산정하고 시험계획횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체로 구분하고 누락된 자재를 포함 작성 바람
- 시험·검사 실적보고서는 품질시험계획서에서 작성된 종목 및 규격별 모두 포함하여 작성하고 실적을 누계관리 하기 바람
- 품질관리자는 한국건설기술인협회에 근무지를 당해 현장으로 등재하고 담당 업무 및 전문분야를 등재하기 바람
- 주요자재 검사 및 수불부는 건설사업관리업무지침서 별지 제19호서식으로 규격별로 세분화하여 작성관리 바람
- 옥상 지붕 하지철물 연결부 용접 보완 및 용접 후 녹막이 방청 처리 바람
- 배관주위는 내화(耐火) 충전재료로 밀실하게 시공 바람
- 방류수문 벽체부 바닥 및 철근에 붙은 레이턴스 제거 및 치핑실시 후 콘크리트 타설 바라며, 지수판 정밀 시공 요함
- 옥상층 알루미늄 판넬용 하지철물에 고정된 외부비계 고정파이프 제거바라며 외부비계는 전용연결 철물 사용 코아면에 고정 바람
- 건물지상 오피스텔 각세대 내 화장실 및 PD(Pipe Duct)의 0.5B 시멘트벽돌쌓기 통줄눈 및 줄눈 사춤의 미흡한 부위를 보완시공 바람
- 토류벽 가시설 안전율은 단기로 설계되어 있으나 실제 시공이 장기화되면서 E/A 안전율을 장기로 검토하기 바람
- 관악구 신림동 611-96호(우리슈퍼)앞 맨홀 하수 낙차로 인한 세굴을 방지를 위한 경사인버트 등을 설치하기 바람
Ⅳ |
| 품질관리 현장확인 기동반 운영 |
○ 점검대상
- 서울시 및 투자기관에서 발주한 공사
- 자치구청장이 기동반 점검을 의뢰한 건설공사
○ 주요점검내용
- 공기량, 슬럼프, 염화물 함량 등 굳지않은 레미콘에 관한 시험
- 철근, 벽돌, 방수재 등 사용자재의 적정여부
- 품질시험 및 검사이행 여부 등
- 도로포장 재료의 품질 적정여부 시험
○ 점검실적(2분기)
구 분 | 점검계획 (연간) | 점검실적 (2분기) | 누 계 | 지적건수 (2분기) | 비고 |
품질관리 현장확인 기동반 | 130 | 42 | 53 | - |
|
○ 현장 시료채취 시험결과
- 현 장 : 42개 현장
- 시료종류 : 철근, 레미콘, 콘크리트벽돌, 포틀랜드시멘트, 인터록킹블럭, 단열재 등
- 결 과 : 시료채취 33개 현장 ⇒ 적합 28, 진행 3, 부적합 2(조치완료)
Ⅳ |
| 2016년도 2/4분기 품질관리 점검실적 |
구 분 | 점검계획 (연간) | 점검실적(현장) | 지적건수 | 비고 | |||
2분기 | 누계 | 계 | 처리완료 | 조치중 | |||
계 | 363 | 127 | 165 | 930 | 195 | 735 |
|
품질관리계획 적정성확인 | 132 | 46 | 60 | 772 | 86 | 686 |
|
품질시험계획 이행확인 | 101 | 39 | 52 | 158 | 109 | 49 |
|
품질관리 현장확인 기동반 | 130 | 42 | 53 | - | - | - | 시료 채취 |
Ⅴ |
| 점검결과 조치 |
○ 점검결과 지적사항을 발주청(인․허가청) 및 시공사, 감리단에 통보하여 시정 조치토록 하고 조치결과를 문서로 제출토록 함
○ 조치결과 제출건은 적정하게 이행되었는지 여부를 담당자가 확인 후 종결처리
○ 시료채취 시험결과 부적합 자재는 현장외 반출조치 및 신규반입자재에 대한 공인시험기관성적서 제출토록 함.
붙임 1. 품질관리계획 적정성확인 점검현황(2분기) 1부.
2. 품질시험계획 이행확인 점검현황(2분기) 1부.
3. 품질관리 현장확인 기동반 점검현황(2분기) 1부. 끝.
■2016년도 1/4분기 건설공사 품질관리 점검실적 보고
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016. 4.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
품질시험소 (품질지도과) |
2016년도 1/4분기 건설공사 품질관리 점검실적 보고 |
건설공사장의 품질지도 및 품질향상을 위하여 3개 점검반(품질관리계획 적정성확인, 품질시험계획 이행확인, 품질관리 현장확인 기동반)에서 2016년도 1/4분기에 점검한 점검실적 보고임 |
Ⅰ |
| 품질관리 점검 개요 |
○ 점검기간 : 2016.3.1.~ 3.31.
○ 점 검 자 : 품질지도과 직원(9명), 품질점검위원(32명)
○ 분야별 점검현황
구 분 | 분 야 별 | 비고 | ||||
계 | 도로 | 도시철도 | 치수∙하수 | 건축 | ||
계 | 38 | 8 | 6 | 3 | 21 |
|
품질관리 적정성확인 | 14 | 2 | - | 1 | 11 |
|
품질시험계획 이행확인 | 13 | 4 | 3 | 1 | 5 |
|
품질관리 현장기동반 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 |
|
Ⅱ |
| 품질관리계획 적정성 확인 |
○ 점검대상
- 전면책임감리 대상인 건설공사로서 총공사비가 500억이상인 건설공사
- 다중이용건축물의 건설공사로서 연면적 30,000㎡이상인 건축물의 건설공사
○ 주요점검내용
- 외부전문가와 합동으로 KS Q ISO 9001에서 요구하는 품질관리계획서 적정수립과 품질관리 적정이행여부 ⇨ 고품질 유지와 안전에 중요한 영향을 미치는 26개 항목
○ 점검실적(1분기)
구 분 | 점검계획 (연간) | 점검실적 (1분기) | 누 계 | 지적건수 (1분기) | 비고 |
품질관리계획 적정성 확인 | 132 | 14 | 14 | 257 |
|
○ 주요지적 사항
- 현장소장의 의지가 담긴 품질방침 및 목표는 전 직원이 이해하고 품질 활동에 참여할 수 있도록 주기적 교육을 실시하고 그 결과를 기록 관리 하기 바람
- 2016년 교육훈련 운영계획 중 협력업체교육(각 공종별 작업방법 및 절차)는 올 해 진행중인 공종과 부합될 수 있도록 보완 하기 바람.
- 설계변경 사항 발생시 변경내용을 면밀히 검토한 후 관련 공종참여자에 대한 교육을 실시한 후 작업에 투입될 수 있도록 조치하고 교육결과를 기록관리 하기 바람
- 기자재 유형별 관리방안을 수립하여 주요자재에 대한 식별 및 추적 취급 보관 관리방법을 현장 특성에 맞게 설정 바람
- 중점품질관리 작업자교육은 최초 공정투입시 작업지침에 대한 교육을 3시간 이상 반드시 실시 하기 바람
- 응봉역 계단기초가 마이크로파일로 계획되어 있는 바, 기초 시공시 지지력과 침하 관련시험을 실시하여 향후 기초 침하로 인한 계단 시설물 변형 등의 하자가 발생되지 않도록 관리 바람
- 공장검사가 필요한 제품은 점검 전 설계도서나 KS가 요구하는 기준에 부합되도록 점검 체크리스트를 작성 한 후 점검을 실시하기 바람
- 배수펌프 토출관은 배수온도가 낮아 여름에 결로가 발생되므로 완전하게 보온하기 바람
- 옥상 드레인 주변은 Slide 처리하여 드레인 주변 우수 정체가 없도록 경사 처리 바람
- 방화벽을 관통하는 배관이나 덕트 관통부는 내화재로 충진하기 바람
- 조적벽에 배관설치하여 통줄눈이 발생된 곳은 반드시 메탈라스 설치하여 추후 균열이 발생되지 않도록 하기 바람
Ⅲ |
| 품질시험계획 이행확인 |
○ 점검대상
- 총공사비 30억원 이상인 서울시 발주공사
- 시험계획 수립대상공사(총공사비 5억원 이상인 토목공사, 연면적이 660㎡ 이상인 건축공사, 총공사비 2억원 이상인 전문공사)로써 발주자가 의뢰한 공사
○ 주요점검내용
- 품질의 안정성 및 품질에 중요한 영향을 미치는 품질시험계획서의 적정수립 및 이행여부
- 각종 품질관리대장 작성실태, 시험실 설치 및 운영상태
- 품질 관리원 선임 적정여부, 품질시험검사 적정이행 여부 등
○ 점검실적(1분기)
구 분 | 점검계획 (연간) | 점검실적 (1분기) | 누 계 | 지적건수 (1분기) | 비고 |
품질시험계획 이행확인 | 101 | 13 | 13 | 54 |
|
○ 주요지적 사항
- 품질시험계획서의 주요자재는 규격별로 세분화하여 시험계획 물량을 산정하고 시험계획횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체로 구분하고 누락된 자재를 포함 작성 바람
- 시험·검사 실적보고서는 품질시험계획서에서 작성된 종목 및 규격별 모두 포함하여 작성하고 실적을 누계관리 하기 바람
- 품질관리자는 한국건설기술인협회에 근무지를 당해 현장으로 등재하고 담당 업무 및 전문분야를 등재하기 바람
- 주요자재 검사 및 수불부는 건설사업관리업무지침서 별지 제19호서식으로 규격별로 세분화하여 작성관리 바람
- 기둥 및 벽체 철근에 붙은 시멘트페이스트제거 및 치핑 실시 후 콘크리트 이어치기 시공 바람
- 여의3교와 원지교 접속부의 포장면 Level 차이 발생부는 시공상세도면 작성 후 아스팔트 포장 시공하여 배수 등의 문제가 발생되지 않도록 하기 바람
- 고가교 배수콘크리트 타설시 경사 조정하여 빗물이 고이지 않도록 하고 타설 전 청소 및 골재알 제거 후 시공 바람
- 지하1층 복도상부 천정부 배관(냉매배관) Line이 겹치지 않도록 하고 배관 받침부 보호조치 바람
- 용비교 확장부 종방향 신축이음 채움콘크리트 부위 균열 발생구간 보수계획 수립 조치 바람
- 취수펌프장 철근 및 지수판에 붙은 시멘트 페이스트를 제거하고 거푸집 청소 후 콘크리트 타설 바람
- 보도부 표면 점성토분의 토사 제거 후 다짐 실시 후 보조기층 포설 바람
Ⅳ |
| 품질관리 현장확인 기동반 운영 |
○ 점검대상
- 서울시 및 투자기관에서 발주한 공사
- 자치구청장이 기동반 점검을 의뢰한 건설공사
○ 주요점검내용
- 공기량, 슬럼프, 염화물 함량 등 굳지않은 레미콘에 관한 시험
- 철근, 벽돌, 방수재 등 사용자재의 적정여부
- 품질시험 및 검사이행 여부 등
- 도로포장 재료의 품질 적정여부 시험
○ 점검실적(1분기)
구 분 | 점검계획 (연간) | 점검실적 (1분기) | 누 계 | 지적건수 (1분기) | 비고 |
품질관리 현장확인 기동반 | 130 | 11 | 11 | - |
|
○ 현장 시료채취 시험결과
- 현 장 : 11개 현장
- 시료종류 : 철근, 단열재, 수성도료
- 결 과 : 11회중 3회 시료 채취(적합3)
Ⅳ |
| 2016년도 1/4분기 품질관리 점검실적 |
구 분 | 점검계획 (연간) | 점검실적(현장) | 지적건수 | 비고 | |||
1분기 | 누계 | 계 | 처리완료 | 조치중 | |||
계 | 363 | 38 | 38 | 311 | 8 | 303 |
|
품질관리계획 적정성확인 | 132 | 14 | 14 | 257 | - | 257 |
|
품질시험계획 이행확인 | 101 | 13 | 13 | 54 | 8 | 46 |
|
품질관리 현장확인 기동반 | 130 | 11 | 11 | - | - | - | 시료 채취 |
Ⅴ |
| 점검결과 조치 |
○ 점검결과 지적사항을 발주청(인․허가청) 및 시공사, 감리단에 통보하여 시정 조치토록 하고 조치결과를 문서로 제출토록 함
○ 조치결과 제출건은 적정하게 이행되었는지 여부를 담당자가 확인 후 종결처리
○ 시료채취 시험결과 부적합 자재는 현장외 반출조치 및 신규반입자재에 대한 공인시험기관성적서 제출토록 함.
붙임 1. 품질관리계획 적정성확인 점검현황(1분기) 1부.
2. 품질시험계획 이행확인 점검현황(1분기) 1부.
3. 품질관리 현장확인 기동반 점검현황(1분기) 1부. 끝.