기존에 공기관 차동식 분포형감지기 설치되어 있습니다 이번 점검에 지적이 나와 보완할려고 합니다 다른설비와 연동은 없고 그냥 자탐 용도로 사용하고 있습니다 점검 업체에서 불꽃감지기를 추천해서 설치할려고 하는데 용도가 공장이고 용접작업(co2용접)이 많이 이루어져 불꽃감지기도 상관없는지요 감지기 제조사에서는 화원이 아니라 상관없고 보완할수도 있다고고 하는데 불꽃감지기를 설치 가능한지요 설치 높이(13m-15m) 가 높아 한번 설치하면 수정 하기가 쉽지 않은 관계로 고민이 됩니다 아니면 다른 좋은 방법이 있는지 고수님들의 조언 부탁드립니다
첫댓글불꽃감지기는 자외선 감지기식 과 적외선 감지기식이 있는데 자외선 감지기식은 용접불꽃에 오동작을 일으키는걸로 알고 있습니다. 사용하시려면 용접불꽃에 영향없는 적외선 감지기식을 사용하셔야 할 듯 싶습니다. 단점은 가격이 비싸고 반응이 느려서 조기경보에 부족합하다고 합니다.
첫댓글 불꽃감지기는 자외선 감지기식 과 적외선 감지기식이 있는데 자외선 감지기식은 용접불꽃에 오동작을 일으키는걸로 알고 있습니다.
사용하시려면 용접불꽃에 영향없는 적외선 감지기식을 사용하셔야 할 듯 싶습니다.
단점은 가격이 비싸고 반응이 느려서 조기경보에 부족합하다고 합니다.
감사합니다