1. 내화채움 구조의 종류
1) 금속관 (비금속관) 설비 관통부
2) 케이블 설비 관통부
3) 버스 덕트 설비 관통부
4) 선형 조인트(바닥-바닥, 바닥-커튼월, 벽-벽, 벽상부)
2. 내화채움 구조의 시공방법
1) 금속관 설비 관통부
(1) 관통부의 구조 및 형태를 파악하여 시공방법과 재료선정
(2) 관통부 주위를 청소하고, 시공면적을 파악
(3) 시공면적의 크기가 클수록 마스킹 테이프 작업 후 내화PAD를 인증구조와 동일하게 압축하여 시공
(4) 방화 실란트를 인증구조와 동일하게 일정한 두께로 도포하고 마스킹 테이프 제거
(5) 방화 실란트가 완전히 경화되기 까지 물기, 먼지, 오염, 충격을 피할 것
2) 케이블 설비 관통부
(1) 케이블, 배관 배선, Cable Tray, Cable Duct, Bus Duct으로 분류 됨
(2) 케이블, 배관 배선이 관통하는 경우 내화채움 구조로 메울 것
(3) Cable Tray, Bus Duct는 방화보드, 방화판, 방화 실란트, 내화재료 등으로 메운다
(4) Cable Duct는 공조 Duct와 달리 케이블이 관통 되므로 댐퍼를 설치할 수 없으므로,
Cable Tray 시공법과 동일하게 시공할 것
3. 내화채움 구조 재료의 종류
1) 방화폼(Foam)
(1) 단일물질 또는 액체와 혼합하여 관통부에 발포(2~5배)하여 독립 기포형 물질로 경화
(2) 관통부 면적이 비교적 클경우 구조상 암면,방화보드,PAD형태를 사용하지 못할경우 사용
2) 방화 실란트(Sealant)
(1) 실리콘과 유사하여 시공 시 우수
(2) 화재 시 타지 않고, 열팽창하여 탄화층 형성
(3) 커튼월과 바닥사이 틈새 등에 시공
3) 방화퍼티(Putty)
(1) 기계적 진동과 충격흡수 적응성 우수
(2) 유동적 구조의 Expansion Joint 또는 슬래브 연결 구간 사용
(3) 장시간 경화되지 않아 재시공 가능
4) 방화용 폼 패드
(1) 변성 우레탄 계열 사용
(2) 덕트 및 케이블 트레이 등의 넓은 관통부에 사용, 화염 확산 방지 효과 우수
(3) 작업성 우수하고, 화재 시 2~3배 팽창