기술토론 창고시설 화재안전기준에 맞는 자탐 설치가능한 감지기 종류는?
이기래퍼 추천 0 조회 359 24.06.08 19:49 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 24.06.09 23:06

    첫댓글 스프링 클러 설비 설치대상이 아닌 창고시설에는 일반 스포트형 감지기를 설치하더라도 각 감지기마다 하나의 회로로 구성해줘서 화재 감지 위치가 정확히 특정되도록 하는게 취지이지 싶습니다. 특수형 감지기 뿐만 아니라 스포트형 감지기도 설치가 가능하다 생각 합니다. 각 감지기 마다 위치를 수신기에 기록 하면 되는 것이니까요. 경계구역이 많아지겠지만 어쨌거나 법기준에 충분히 부합된다 생각합니다.

  • 24.06.10 08:10

    주소형감지기를 뜻한다고 생각합니다. 아나로그감지기와는 엄연히 다르지만, 중계기처럼 어드레스를 부여하여 설치하는 방법이라서 특정위치를 아나로그처럼 지정 할 수 있습니다. 그러나 기능자체는 일반감지기랑 동일해서 아나로그처럼 수치에 따른 차등 경보 등의 기능은 불가합니다.

  • 작성자 24.06.10 10:34

    제가 볼땐 화재안전기준 문구로 판단하면 불꽃감지기 1개=1회로로 잡으면 가능할 것 같은데 소방청 질의회신자료를 찾아보니 R형수신기로 설치하라고 하네요~~ 그럼 감지기도 최소 아날로그감지기를 설치해야 할듯 합니다.
    법 문구만으로 판단가능해야 하는데 법을 왜 저리 애매하게 만드는지 참 답답하네요~~

  • 24.06.10 15:14

    법이 언제 하루이틀 그랬나요~ 지침이 나오면 지침을 따르고 지침이 없음 관할 소방서랑 협의하고… 법해석이 내가 맞다 생각 되면 소송하고… 소송하기 버거우니 힘없는 약자는 그저 따를 뿐이죠