225. 전선 약호 명칭
약호 | 명칭 |
ACSR | 강심 알루미늄 연선 |
BN | 부틸 고무 절연 폴리에틸렌 시스 케이블 |
BV | 부틸 고무 절연 비닐 시스 케이블 |
CE | 가교 폴리에틸렌 절연 폴리에틸렌 시스 케이블 |
CV | 가교 폴리에틸렌 절연 비닐 외장 케이블 |
CVV | 제어용 비닐절연 비닐외장 케이블(자켓용) |
DV | 인입웅 비닐 절연전선 |
GV | 접지용 비닐 절연전선 |
HIV | 내열용 비닐 절연전선 |
H-AL | 경 알루미늄선 |
IV | 600[V] 비닐 절연전선 |
NEV | 폴리에틸렌 절연 비닐 외장 네온 전선 |
NRC | 고무 절연 크롤로프렌 외장 네온 전선 |
NV | 비닐 절연 네온 전선 |
OW | 옥외용 비닐 절연전선 |
RB | 고무 절연 전선 |
RV | 고무 절연 비닐 시스 케이블 |
VV | 비닐 절연 비닐 외장 케이블 |
VVF | 비닐 절연 비닐 외장 평형 케이블 |
WCT | 리드용 1종 케이블 |
WNCT | 리드용 2종 케이블 |
WRCT | 홀더용 1종 케이블 |
WRNCT | 흘더용 2종 케이블 |
226. 점멸기
227. 등기구
228. 콘센트
229. 기기
230. 개폐기
231. 배전반, 분전반, 제어반
232. 경보, 호출 표시장치
233. 배선
3.2[mm], 600[V] 비닐 절연 전선 3본과 접지선 2.6[mm] 1본을 금속 전선관 22 [mm] 속에 넣어 천장 은폐 배선을 할 경우
천장 은폐 배선에 있어서 지름 28[mm]의 합성 수지관에 단면적 14[㎟]의 600[V] 고무 절연 전선 3본을 사용할 경우
: 라이팅 덕트
: 금속 덕트
: 정크션 박스(접속함․조인트 박스)
: 플로어 덕트
25[mm] 박강 전선관에 천장 은폐 배선으로 2[mm] 절연 전선 3가닥과 접지선 2.0[mm] 1 가닥을 넣는 경우
234. 코로나
1. 파열극한 전위경도
공기는 보통 절연물로 취급하고 있지만 실제에는 그 절연 내력의 한도가 있다. 즉, 기온 기압이 표준상태 (20[℃], 1기압(760[mmHg]))에 있어서 직류에서는 약 30[kV/cm], 교류(실효값)에서는 약 21[kV/cm]의 전위경도를 가하면 절연이 파괴되는데, 이것을 파열극한 전위경도라 한다.
2. 코로나 현상
전선로나 애자 부근에 임계 전압 이상의 전압이 가해지면 공기의 절연이 부분적으로 파괴되어 낮은 소리나 엷은 빛을 내면서 방전되는 현상
3. 코로나 임계 현상
E_0 = 24.3m_0 m_1 δd log_10 D over r ~[kV]
여기서, m_0 : 전선의 표면 상태에 따라 정해지는 계수, d : 전선의 지름[mm] m_1 : 날씨에 관계되는 계수
D : 등가선간거리[cm] δ : 상대 공기 밀도 r : 전선의 반지름[cm]
4. 코로나 현상에 대한 영향
① 코로나 손실 발생 및 송전 효율의 저하
② 코로나 잡음
③ 통신선 유도장해
④ 소호 리액터의 소호 능력 저하
⑤ 전선의 부식 촉진
5. 코로나 발생 방지 대책
기본대책 : 코로나 임계전압을 상규 전압 이상으로 높여 준다.
① 굵은 전선을 사용한다.
② 전선의 바깥 지름을 크게 한다(복도체 방식 채용).
③ 가선금구를 개량한다.
235. 가공전선로
1. 지지물
1) 가공 전선로 지지물의 종류
① 철탑 ② 철근 콘크리트주 ③ 철주 ④ 목주
2) 철주, 철근 콘크리트주 또는 철탑의 종류
특별 고압 가공 전선로의 지지물로 사용하는 B종 철주, B종 철근 콘크리트주 또는 철탑의 종류는 다음과 같다.
① 직선형 : 전선로의 직선 부분(3도 이하의 수평 각도를 이루는 곳을 포함)에 사용하는 것으로 내장형과 보강형은 제외한다.
② 각도형 : 전선로 중 3도를 넘는 수평 각도를 이루는 곳에 사용하는 것
③ 인류형 : 전가섭선을 인류하는 곳에 사용하는 것
④ 내장형 : 전선로 지지물의 양측의 경간의 차가 큰 곳에 사용하는 것
⑤ 보강형 : 전선로의 직선 부분에 그 보강을 위하여 사용하는 것
3) 지지물의 기초 강도
① 가공 전선 지지물의 기초 강도는 안전율 2이상으로 할 것 또 지지물의 전장이 15[m] 이하의 경우에는 땅에 묻히는 깊이를 전장의 1/6 이상으로 할 것
② 전장이 15[m]를 초과하는 경우에는 2.5[m] 이상 매설하여야 한다. 단, 철근 콘크리트주로서 그 전장이 14[m] 이상 17[m] 이하로서 설계 하중이 700[kg] 이상 1000[kg] 이하의 것은 그 매설 깊이에 30 [cm]를 가산한다.
4) 전주 근입시 전주의 지표면 지름 D[cm] = d[cm] + H× 1 over 75 × 100
여기서, D : 지표면에서의 전주의 지름[cm], d : 전주 말구 지름[cm], H : 전주의 지표면상 길이[m]
전주의 지름 증가율 : 목주 : 9/1000, CP주 : 1/75
5) 철탑 각 부의 명칭
(가) 철탑정부 (나) 암 (다) 주주재 (라) 거싯플레이트 (마) 사재 (바) 주각재
(사) 주체부 (아) 상판부 (자) 앵커재 (차) 앵커블록
6) Bleich 결구(브레히 결구)
강도 자체의 경제성으로 현재 가장 많이 사용되는 결구
7) 각입
철탑의 기초작업에서 굴착 다음 공정으로 콘크리트를 타설하기전 철탑의 앵커재 및 주각재를 설치하는 공정.
2. 전선
1) 전선의 구비 조건
① 도전율이 클 것 ② 기계적 강도가 클 것 ③ 신장율이 클 것 ④ 내구성이 클 것 ⑤ 비중이 작을 것
⑥ 가격이 저렴할 것 ⑦ 가선 작업이 용이할 것
2) 연선(stranded wire)의 구성
① 연선의 지름 D=(2n+1)․d 여기서, n : 층수, d : 소선 1가닥의 지름[mm]
② 총 소선수 N= 3n(n+1)+1 ※ 1층(n=1) : N=7(본), 2층(n=2) : N=19(본), 3층(n=3) : N=37(본)
③ 연선의 단면적
A= {pi d^2} over 4 ×N~[㎟]
3) 전선의 굵기를 결정하는 요소
① 허용전류 ② 전압강하 ③ 기계적 강도 ④ 전력손실 ⑤ 코로나
4) 가공전선에 가해지는 하중 : ① 전선자체의 중량 (W_c ), ② 빙설 하중 (W_i ), ③ 풍압하중 (W_w )
여기서, 전선에 가해지는 합성하중
W = sqrt {(W_c +W_i )^2 +W_w^2 ~}
3. 전선의 이도 및 실제길이
1) 이도의 전선로에 대한 영향
① 이도의 대소는 지지물의 높이를 좌우한다.
② 이도가 너무 크면 전선은 그 만큼 좌우로 크게 진동하여 다른 相의 전선에 접촉하거나 수목에 접촉해서 위험을 준다.
③ 이도가 너무 작으면 이것에 반비례해서 전선의 장력이 증가하여 심할 경우에는 전선이 단선되기도 한다.
2) 전선의 이도
이도 D= WS^2 over 8T ~[m]
여기서, W : 전선의 중량[kg/m], S : 경간(span) [m], T : 전선의 수평장력 [kg]
3) 전선의 실제 길이
실장 L=S+ 8D^2 over 3S ~[m]
4) 전선의 평균 높이
h= h'- 2 over 3 D
여기서, h' : 지지점의 높이, D : 이도
4. 지선
1) 지선의 시설 목적
① 지지물의 강도를 보강하고자 할 경우
② 전선로의 안전성을 증대하고자 할 경우
③ 불평형 하중에 대한 평형을 이루고자 할 경우
④ 전선로가 건조물 등과 접근할 때 보안상 필요한 경우
2) 지선의 종류
지선을 사용 목적에 따라 형태별로 분류하면 다음과 같다.
(1) 보통 지선
용도 : 불평형 장력이 크지 않은 일반적인 장소에 시설한다.
수평 지선
(2) 수평 지선
용도 : 토지의 상황이나 기타 사유로 인하여 보통 지선을 시설할 수 없는 경우
(3) 공동 지선
용도 : 지지물 상호간의 거리가 비교적 접근하여 있을 경우에 시설한다.
공동 지선
Y 지선
(4) Y지선
용도 : 다단의 완금이 설치되거나 또한 장력이 큰 경우에 시설한다.
(5) 궁지선
용도 : 비교적 장력이 작고 다른 종류의 지선을 시설할 수 없는 경우에 시설한다.
3) 지선의 설치 방법
4) 지선의 굵기 및 시공방법
① 지선에는 4.0[mm] 아연도 철선 3조 이상 또는 7/2.6[mm] 아연
② 철연선 혹은 이와 동등 이상의 철선을 사용
③ 지선의 안전율은 2.5 이상이어야 하며 허용 인장 하중값은 500[kg] 이상이어야 한다.
④ 지선근가는 지표면하 1.5[m] 이상의 깊이에 매설하고 지표부에는 지선로드를 사용하되 지선로드의 상단은 지표상 30~60[cm]가 되도록 시공한다.
5. 애자
1) 2련 내장 애자장치
① 앵커쇄클 ② 체인링크 ③ 삼각요크 ④ 볼크레비스 ⑤ 현수애자 ⑥ 소켓 크레비스 ⑦ 압축형 인류클램프
2련 내장 애자장치
1련 내장 애자 장치(역조형)
2) 1련 내장 애자 장치(역조형)
① 앵커 쇄클 ② 소켓 아이 ③ 현수 애자 ④ 볼 크레비스 ⑤ 압축형 인류 클램프
3) 1련 내장 애자 장치(역조형)
① 앵커 쇄클 ② 소켓 아이 ③ 현수애자 ④ 볼 크레비스 ⑤ 압축형 인류 클램프
1련 내장 애자 장치(역조형)
154[kV] 송전선로의 1련 현수애자 장치도
4) 154[kV] 송전선로의 1련 현수애자 장치도
①애자장치 U볼트 ②앵커쇄클 ③볼아이 ④Y크레비스볼 ⑤현수애자 ⑥소켓아이 ⑦현수클램프 ⑧아마롯드
5) 밴드를 이용한 애자 설치
① 지선 밴드 ② 볼아이 ③ 현수애자 ④ 소켓 아이 ⑤ 데드엔드클램프
밴드를 이용한 애자 설치
장간형 현수애자 ㄱ형 완철 애자
6) 장간형 현수애자 ㄱ형 완철 애자
① 앵카쇄클 ② 볼크레비스 ③ 현수애자 ④ 소겟아이 ⑤ 데드엔드클램프
7) 경완철에서 현수애자 설치
① 경완철 ② 소켓아이 ③ 볼쇄클 ④ 현수애자 ⑤ 데드앤드클램프 ⑥ 전선
경완철에서 현수애자 설치
폴리머애자 설치
※ 폴리머애자 설치
① 볼 쇄클 ② 소켓 아이 ③ 폴리머 애자 ④ 데드엔드 크램프
8) 가공 배전선로에 쓰이는 애자의 종류 4가지
① 핀애자 : 직선 선로에 사용
② 현수애자 : 인류 및 내장 개소에 사용
③ 라인포스트 애자 : 절연전선 및 B급 이상의 염진해 지역
④ 인류 애자 : 인류 개소 및 배전선로의 중성선
9) 가공전선을 애자에 바인드 하는 방법
① 인류 바인드법
② 측부 바인드법
③ 두부 바인드법
10) 초호각 또는 초호환의 설치 목적
① 애자련의 각 애자에 걸리는 분담 전압 균일화
② 외뢰 및 내뢰에 대한 섬락사고로부터 애자련의 보호
6. 장주도
1) 장주도 각 부의 명칭
1. 현수애자 2. L완금 3. 볼아이 4. 소켓아이
장주도 각 부의 명칭
특고압 가공전선로 각부 명칭
2) 특고압 가공전선로 각부 명칭
① 지선 클램프 ② 랙 밴드 ③ 지선 ④ 지선로드 ⑤ 근가용 U볼트 ⑥ 근가 ⑦ 지선 근가 ⑧ 접지 전선
⑨ 접지 동봉용 클램프 ⑩ 접지 동봉
7. 활선 작업 공구
(1) Grip-all clamp stick : 배전 활선 바인드 작업시 전선의 진동을 방지하기 위하여 전선을 잡아 주거나 절단된 전선을 슬리브로 연결할 때에 전선을 빠지지 않도록 잡아당길 수 있는 스틱
(2) strain link stick : 인류형 혹은 내장형 장주에서 활차의 Cumalong 사이를 절연시킬 목적으로 사용하는 스틱
(3) Roller link stick : 전주 건주시 전주에 전선이 닿지 않게 하기 위하여 전선을 벌려주는데 사용하는 스틱
(4) Spiral link stick : 작업장소가 좁아서 스트레인 링프 스틱을 직접 손으로 안전하게 취부할 수 없을 때 사용하는 스틱
8. 가공전선로 설치 예
1) 시가지에 시설한 전선로
① 고압 절연 전선(경동선)의 최소 굵기 : 5[mm]
② 고압 가공 인입선과 전화선과의 최소 이격 거리 : 0.8[m]
⑥ 저압 가공 전선의 지표상의 최소 높이 : 6[m]
⑧ 접지선(변압기 2차측 접지)의 최소 굵기 2.6[mm]
⑨ 합성 수지관의 지표상 최소 높이 : 2[m]
⑩ 접지공사의 종별 : 제2종 접지 공사
2) 전력회사의 고압가공 전선로로부터 자가용 수용가 구내 기둥을 거쳐 수변전설비에 이르는 지중인입선의 시설도
① 지선에 사용하는 소선 지름의 최소값 : 2.6[mm]
(단, [㎟]당 70 [kg]의 인장력을 가지는 2.0 [mm]도 사용 가능)
② 전주 15[m]의 최소 근입 깊이 15×1/6=2.5[m]
③ 사용 가능한 전선 종류 : 비닐외장케이블, 폴리에털렌 외장케이블, 클로로프렌 외장케이블 등을 사용한다.
⑥ 차도 부분 매설 깊이 1.2[m] (차량, 기타의 압력을 받을 우려가 있는 장소)
⑦ 매설방법
․케이블을 콘크리트제 트로프에 넣어 시설
․케이블의 바로 위 지표면에 표식을 설치
․위 매설방법은 직접 매설식이다.
3) 시가지에 시설한 고압가공 인입선의 구체적인 예와 지표상 높이 및 이격거리의 예
① 전선 아래에 위험 표시를 하는 경우 : 인입선의 높이는 지표상 3.5[m]까지 감할 수 있다.
② 안테나와의 이격거리 0.8[m] 이상
③ 일반장소의 지표상 높이 5[m] 이상
④ 수목과의 이격거리는 상시 불고 있는 바람에 접촉하지 않으면 된다.
⑤ 조영물 상방의 이격거리 2[m] 이상
⑥ 간판과의 이격거리 0.8[m] 이상
⑦ 전화선과의 이격거리 0.8[m] 이상
⑧ 도로 횡단 개소의 노면상으로부터의 높이 6[m] 이상
4) 구내고압 전로의 케이블 입상부의 실제도이다.(단, 전주의 전장은 16[m]이고, 설계하중 700[kg] 이하의 철근 콘크리트 주이다.)
① 접지선의 최소 굵기 2.6[mm] 이상 ② 케이블헤드 ③ 지선애자(옥애자) ④ 지선 ⑤ 지표상에서 최소 2[m]의 높이(케이블 보호관임) ⑥ 접지극 매설의 최소 깊이 0.75[m] 이상 ⑦ 땅 속으로 묻히는 최소 깊이 2.5[m] 이상 ⑧ 이 부분의 목관의 최소 깊이 0.6[m] 이상(단, 중량물에 의한 압력은 안 받는다.) |
236. 지중전선로
1. 지중 cable 인입 시공
2. 단말처리
1) 고압케이블에서 단말처리의 주목적 : 케이블 내부로의 습기 및 먼지의 침입으로 인한 절연 열화 방지
2) 케이블의 단말처리와 단면도
① 케이블의 도체와 단자와의 접속법 : 압착접속공법 ② 절연 테이프의 명칭 : 방수 테이프 ③ 최외각 층 테이프 감는 방법 : 하부에서 상부로 향해서 감는다. ④ 테이프 용도 : 상색별 구별 ⑤ 무슨 선인지? : 접지선 -케이블의 허용 구부림 반경 6배(단심의 경우 8배) |
3) 3심 가교 폴리에틸렌 절연 비닐 외장 케이블(CV)의 옥외 종단개소의 처리
B의 표준치수 : 200[mm] ⓐ 재료 명칭 : 스트레스콘, 목적 : 전계의 세기 완화 ⓑ 재료 명칭 : 3분지관 ⓒ 용도 : 빗물막이 ⓖ 테이프 감는 방법 : 아래에서 위로 감는다. |
237. 수변전 설비의 구성 기기
명칭 | 약호 | 심벌(단선도) | 용도(역할) |
케이블 헤드 | CH | | 가공전선과 케이블 단말(종단) 접속 |
단로기 | DS | | 무부하 전류 개폐, 회로의 접속 변경, 기기를 전로로부터 개방 |
피뢰기 | LA | | 뇌전류를 대지로 방전하고 속류 차단 |
전력 퓨즈 | PF | | 단락 전류 차단, 부하 전류 통전 |
계기용 변압 변류기 | MOF | | 전력량을 적산하기 위하여 고전압과 대전류를 저전압, 소전류로 변성 |
영상 변류기 | ZCT | | 지락전류의 검출 |
계기용 변압기 | PT | | 고전압을 저전압으로 변성 |
교류 차단기 | CB | | 부하 전류 및 사고 전류의 차단 |
트립 코일 | TC | | 보호 계전기 신호에 의해 차단기 개로 |
계기용 변류기 | CT | | 대전류를 소전류로 변성 |
접지 계전기 | GR | | 영상 전류에 의해 동작하며, 차단기 트립 코일 여자 |
과전류 계전기 | OCR | | 과전류에 의해 동작하며, 차단기 트립 코일 여자 |
전압계용 전환 개폐기 | VS | | 1대의 전압계로 3상 전압을 측정하기 위하여 사용하는 전환 개폐기 |
전류계용 전환 개폐기 | AS | | 1대의 전류계로 3상 전류를 측정하기 위하여 사용하는 전환 개폐기 |
전압계 | V | | 전압 측정 |
전류계 | A | | 전류 즉정 |
전력용 콘덴서 | SC | | 진상 무효 전력을 공급하여 역률 개선 |
방전 코일 | DC | | 잔류 전하 방전 |
직렬 리액터 | SR | | 제5고조파 제거 |
컷아웃 스위치 | COS | | 기계 기구(변압기)를 과전류로부터 보호 |
238. 수전 설비 표준 결선도
1. 특별고압 수전 설비 표준 결선도-1
약호 | 명칭 |
DS | 단로기 |
LA | 피뢰기 |
CT | 변류기 |
CB | 차단기 |
TC | 트립 코일 |
OCR | 과전류 계전기 |
GR | 지락 계전기 |
MOF | 계기용 변압 변류기 |
COS | 컷아웃 스위치 |
PF | 전력 퓨즈 |
PT | 계기용 변압기 |
(주1) 22.9[kV-Y] 1000[kVA] 이하인 경우에는 간이 수전 설비 결선도에 의할 수 있다.
(주2) 결선도 중 점선 내의 부분은 참고용 예시이다.
(주3) 차단기의 트립 전원은 직류(DC) 또는 콘덴서 방식(CTD)이 바람직하며 66[kV] 이상의 수전 설비에는 직류(DC)이어야 한다.
(주4) LA용 DS는 생략할 수 있으며 22.9 [kV-Y]용의 LA는 Disconnector(또는 Isolator) 붙임형을 사용.
(주5) 인입선을 지중선으로 시설하는 경우로서 공동 주택 등 사고시 정전 피해가 큰 수전 설비 인입선은 예비선을 포함하여 2회선으로 시설하는 것이 바람직하다.
(주6) 지중 인입선의 경우 22.9[kV-Y] 계통에서는 CN-CV 케이블 22[kV-△] 계통에서는 CV 케이불을 사용하여야 한다. 다만, 22.9[kV-Y] 지중 인입선으로 침수의 우려가 있는 경우 CNCV-W(수밀형)을 사용하는 것이 바람직하다.
2. 특별고압 수전 설비 표준결선도-2
약호 | 명칭 |
DS | 단로기 |
LA | 피뢰기 |
CT | 변류기 |
CB | 차단기 |
TC | 트립 코일 |
OCR | 과전류 계전기 |
GR | 지락 계전기 |
MOF | 계기용 변압 변류기 |
COS | 컷아웃 스위치 |
PF | 전력 퓨즈 |
PT | 계기용 변압기 |
(주1) 22.9[kV-Y] 1000[kVA] 이하인 경우에는 간이 수전 설비 결선도에 의할 수 있다.
(주2) 결선도 중 점선내의 부분은 참고용 예시이다.
(주3) 차단기의 트립 전원은 직류(DC) 또는 콘덴서 방식(CTD)이 바람직하며 66[kV] 이상의 수전 설비에는 직류(DC)이어야 한다.
(주4) LA용 DS는 생략할 수 있으며 22.9 [kV-Y]용의 LA는 Disconnector(또는 Isolator) 붙임형을 사용하여야 한다.
(주5) 인입선을 지중선으로 시설하는 경우로서 공동 주택 등 사고시 정전 피해가 큰 수전 설비 인입선은 예비선을 포함하여 2회선으로 시설하는 것이 바람직하다.
(주6) 지중 인입선의 경우 22,9[kV-Y] 계통에서는 CN-CV 케이블 22 [kV-△] 계통에서는 CV 케이블을 사용하여야 한다. 다만, 22.9[kV-Y] 지중 인입선으로 침수의 우려가 있는 경우 CNCV-W(수밀형)을 사용하는 것이 바람직하다.
(주7) PF대신 자동고장 구분개폐기(7,000 [kVA] 초과시에는 Sectionalizer)를 사용할 수 있으며 66[kV] 이상은 LS를 사용하여야 한다.
3. 특별고압 수전 설비 표준결선도-3
약호 | 명칭 |
DS | 단로기 |
LA | 피뢰기 |
CT | 변류기 |
CB | 차단기 |
TC | 트립 코일 |
OCR | 과전류 계전기 |
GR | 지락 계전기 |
MOF | 계기용 변압 변류기 |
COS | 컷아웃 스위치 |
PF | 전력 퓨즈 |
PT | 계기용 변압기 |
(주1) 22.9[kV-Y] 1000[kVA] 이하인 경우에는 간이 수전 설비 결선도에 의할 수 있다.
(주2) 결선도 중 점선내의 부분은 참고용 예시이다.
(주3) 차단기의 트립 전원은 직류(DC) 또는 콘덴서 방식(CTD)이 바람직하며 66[kV] 이상의 수전 설비에는 직류(DC)이어야 한다.
(주4) LA용 DS는 생략할 수 있으며 22.9[kV-Y]용의 LA는 Disconnector(또는 Isolactor) 붙임형을 사용하여야 한다.
(주5) 인입선을 지중선으로 시설하는 경우로서 공동 주택 등 사고시 정전 피해가 큰 수전 설비 인입선은 예비선을 포함하여 2회선으로 시설하는 것이 바람직하다.
(주6) 지중 인입선의 경우 22.9[kV-Y] 계통에서는 CN-CV 케이블 22[kV-△] 계통에서는 CV 케이블을 사용하여야 한다. 다만, 22.9[kV-Y] 지중 인입선으로 침수의 우려가 있는 경우 CNCV-W(수밀형)을 사용하는 것이 바람직하다.
(주7) DS 대신 자동고장 구분 개폐기(7,000[kVA] 초과시에는 Sectionalizer)를 사용할 수 있으며 66[kV] 이상은 LS를 사용하여야 한다.
4. 특별고압 간이 수전 설비 표준결선도
약호 | 명칭 |
DS | 단로기 |
ASS | 자동고장 구분 개폐기 |
LA | 피뢰기 |
MOF | 계기용 변압 변류기 |
COS | 컷아웃 스위치 |
PF | 전력 퓨즈 |
(주1) 300[kVA] 이하의 경우에는 자동고장 구분 개폐기 대신 INT SW를 사용할 수 있다.
(주2) LA용 DS는 생략할 수 있으며 22.9[kV-Y]용의 LA는 Disconnector(또는 Isolator) 붙임형을 사용하여야 한다.
(주3) 인입선을 지중선으로 시설하는 경우로서 공동 주텍 등 사고시 정전 피해가 큰 수전 설비 인입선은 예비선을 포함하여 2회선으로 시설하는 것이 바람직하다.
(주4) 지중 인입선의 경우 22.9[kV-Y] 계통에서는 CN-CV 케이블 22[kV-△] 계통에서는 CV 케이블을 사용하여야 한다. 다만, 22.9[kV-Y] 지중 인입선으로 침수의 우려가 있는 경우 CNCV-W(수밀형)을 사용하는 것이 바람직하다.
(주5) 300[kVA] 이하인 경우 PF 대신 COS (비대칭 차단 전류 10[kA] 이상의 것)을 사용할 수 있다.
(주6) 간이 수전 설비는 PF의 용단 등에 의한 결상 사고에 대한 대책이 없으므로 변압기 2차측에 설치되는 주차단기에는 결상 계전기 등을 설치하여 결상 사고에 대한 보호 능력이 있도록 함이 바람직하다.
239. 개폐기 및 차단기의 종류
1. 차단기 및 단로기의 적용 기준
1) 차단기(CB)
평상시에는 부하 전류, 선로의 충전 전류, 변압기의 여자 전류 등을 개폐하고, 고장시에는 보호 계전기의 동작에서 발생하는 신호를 받아 단락 전류, 지락 전류, 고장 전류 등을 차단한다.
2) 단로기(DS)
기기와 선로 또는 모선 등의 점검 및 수리시 특히 충전 가압을 막을 수 있고 단로 구간을 확실하게 하여 정전 개소를 확보하며, 전력 계통을 분리, 송전 및 수전 계통을 변경 할 수 있다. 즉, 단로기는 부하 전류의 개폐를 하지 않는 것을 원칙을 하나 선로의 충전전류와 변압기의 여자 전류 및 경부하 전류 등의 미약한 전류를 개폐할 경우에 사용된다.
2. 소호 원리에 따른 차단기의 종류
종류 | 소호 원리 |
명칭 | 약호 |
유입 차단기 | OCB | 소호실에서 아크에 의한 절연유 분해 가스의 열전도 및 압력에 의한 blast을 이용해서 차단 |
기중 차단기 | ACB | 대기 중에서 아크를 길게 해서 소호실에서 냉각 차단 |
자기 차단기 | MBB | 대기중에서 전자력을 이용하여 아크를 소호실 내로 유도해서 냉각 차단 |
공기 차단기 | ABB | 압축된 공기를 아크에 불어넣어서 차단 |
진공 차단기 | VCB | 고진공 중에서 전자의 고속도 확산에 의해 차단 |
가스 차단기 | GCB | 고성능 절연 특성을 가진 특수 가스(SF6)를 이용해서 차단 |
3. SF6 가스의 특징
1) 물리적, 화학적 성질
① 열 전달성이 뛰어나다(공기의 약 1.6배)
② 화학적으로 불활성이므로 매우 안정된 gas이다.
③ 무색, 무취, 무해, 불연성의 gas이다.
④ 열적 안정성이 뛰어나다(용매가 없는 상태에서는 약 500[℃]까지 분해되지 않는다.).
2) 전기적 성질
① 절연 내력이 높다(평등 전계 중에서는 1기압에서 공기의 2.5배~3.5배, 3기압에서는 기름과 같은level의 절연 내력을 갖고 있음).
② 소호 성능이 뛰어나다.
③ arc가 안정되어 있다.
④ 절연 회복이 빠르다.
4. 차단기와 단로기의 조작 순서
1) DS 및 CB로 구성
(1) 접지 순서 : 대지에 먼저 연결 후 선로에 연결 (2) 접지 개소 : 선로측 A와 부하측 B (3) 개로시 조작 순서 : CB(OFF)→DS2(OFF)→DS1(OFF) (4) 폐로시 조작 순서 : DS2(ON)→DS1(ON)→CB(ON) |
2) 2중모선
(1) B 모선을 점검하기 위한 절체 순서 31(ON) -32(ON) -30(ON) -21(ON) -22(OFF) -30(OFF) -31(OFF) -32(OFF) (2) B 모선을 점검 후 원상 복구 순서 31(ON) -32(ON) -30(ON) -22(ON) -21(OFF) -30(OFF) -31(OFF) -32(OFF) |
240. 차단기의 차단 용량 선정
1. 차단기의 차단 용량
정격~차단~용량`[MVA] = root 3 ×정격~전압`[kV]×정격~차단~전류`[kA]
2. 단락 용량 계산 방법
1) 단위법 (P.U법: Per Unit method)
어떤 양을 나타내는데 있어서 그 절대량이 아니고 기준량에 대한 비로서 나타내는 방법
2) 옴법 (Ohm's methode)
I_s = E over Z = E over {Z_g +Z_t +Z_l } ~[A]
여기서, I_s : 단락 전류[A] , E : 고장점에서의 고장 직전의 상전압[V]
Z_g : 전압 E를 기준으로 한 발전기 임피던스[Ω]
Z_t : 전압 E를 기준으로 한 변압기 임피던스[Ω]
Z_l : 전압 E를 기준으로 한 선로 임피던스[Ω]
3) %법 (Percent methode)
(1) %Z = ZP over 10V^2 ~[%] (2) I_s = 100 over %Z I_n ~[A] (3) P_s = 100 over %Z P_n ~[kVA]
여기서, %Z : 퍼센트 임피던스[%] , I_s : 단락 전류[A] , I_n : 정격 전류[A]
P_s : 단락 용량 [kVA] P_n : 기준 용량[kVA]
4) 계산 순서
첫째 기준 용량 P_n 을 선정
둘째 기준 용량에 대한 %Z 환산 : 기준~용량에~대한~%Z = 기준용량 over 자기용량 ×자기~용량에~대한~%Z
셋째 : 고장점까지의 %Z 합산
넷째 : I_s , P_s 계산
241. 피뢰기 및 피뢰침 설비
1. 피뢰기
1) 피뢰기의 기능
피뢰기는 이상 전압이 전기 시설물에 침입할 때에 그 파고값을 감소하도록 임펄스 전류를 대지를 통하여 방전시켜 기기의 절연 파괴를 방지하며, 방전에 의하여 생기는 속류를 고속 차단하여, 원래의 상태로 회복시키는 장치이다.
2) 피뢰기의 제1 보호 대상
전력용 변압기
3) 피뢰기의 구성 요소
(1) 직렬갭 : 뇌전류를 대지로 방전시키고 속류를 차단한다.
(2) 특성 요소 : 뇌전류 방전시 피뢰기 자신의 전위 상승을 억제하여 자신의 절연 파괴를 방지한다.
4) 피뢰기의 구비조건
① 상용 주파 방전 개시 전압이 높을 것
② 충격 방전 개시 전압이 낮을 것
③ 제한 전압이 낮을 것
④ 속류 차단 능력이 클 것
5) 피뢰기 설치 장소
(1) 가능한 한 피보호 기기의 가까운 곳에 설치하는 것이 바람직하며 다음과 같은 이격 거리 이내에 설치
공칭전압[kV] | 이격 거리[m] |
345 | 85 |
154 | 65 |
66 | 45 |
22 | 20 |
22.9 | 20 |
(2) 피뢰기의 시설
① 발전소, 변전소의 가공 전선 인입구 및 인출구
② 가공 전선로에 접속하는 배전용 변압기의 고압측 및 특별 고압측
③ 고압 및 특별 고압 가공 전선로로부터 공급을 받는 수용가의 인입구
④ 가공 전선로와 지중 전선로가 접속되는 곳
6) 피뢰기의 정격 전압
속류를 차단할 수 있는 최고 교류 전압으로 다음과 같다.
피뢰기의 정격 전압[kV]=접지계수×유도×계통의 최고 전압
피뢰기 정격 전압 |
전력 계통 | 피뢰기 정격 전압[kV] |
전압[kV] | 중성점접지방식 | 변전소 | 배전 선로 |
345 | 유효접지 | 288 | - |
154 | 유효접지 | 138, 144 | - |
66 | PC접지 또는 비접지 | 75 | - |
22 | PC접지 또는 비접지 | 24 | - |
22.9 | 3상 4선 다중접지 | 21 | 18 |
6.6 | 비접지 | 7.5 | 7.5 |
3.3 | 비접지 | 7.5 | 7.5(4.2) |
7) 피뢰기의 방전 전류
갭의 방전에 따라 피뢰기를 통해서 대지로 흐르는 충격 전류를 말한다.
설치 장소별 피뢰기의 공칭 방전 전류 |
공칭 방전 전류 | 설치 장소 | 적용 조건 |
10000[A] | 변전소 | 1. 154[kV] 이상 계통 2. 66[kV] 및 그 이하 계통에서 뱅크 용량이 3000 3. 장거리 송전선 케이블(배전피더 인출용 단거리 케이블 제외) 및 콘덴서 뱅크를 개폐하는 곳 |
5000[A] | 변전소 | 66[kV] 및 그 이하 계통에서 뱅크 용량이 3000 [kVA] 이하인 곳 |
2500[A] | 선로 | 배전 선로 |
변전소 | 배전선 피더 인출측 |
8) 캡레스(Gapless) 피뢰기
(1) 구조 : 비직선성이 뛰어난 ZnO를 특성 요소로 사용하여 직렬갭을 없앤 구조의 피뢰기
(2) 특성
① 직렬갭이 없으므로 구조가 간단하고 소형 경량화 할 수 있다.
② 급준파 응답이 이론적으로 뛰어나다.
③ 오손에 강하다.
2. 피뢰침 설비
1) 목적
피뢰 설비는 보호하고자 하는 대상물에 접근하는 뇌격을 확실하게 흡인하여 뇌격 전류를 안전하게 대지로 방류함으로써 건축물과 내부의 사람이나 물체를 뇌해로부터 보호하기 위한 설비이다.
2) 설지 장소
(1) 설치가 의무화되어 있는 건축물과 설비(건축법 시행령, 소방법)
① 지면상 20 [m]를 초과하는 건축물이나 설비
② 위험물이나 화약류 저장소
(2) 설치가 바람직한 건축물 및 설비
① 낙뢰의 가능성이 많은 건축물이나 설비(평지의 독립 가옥, 높은 탑, 굴뚝 등)
② 낙뢰를 받았을 때 피해가 큰 건축물(학교, 병원, 백화점, 박물관 등)
3) 피뢰 설비의 구성
(1) 돌침부 : 뇌격을 흡인하여 피보호물을 보호한다.
(2) 피뢰 도선 : 뇌 전류를 접지 전극으로 전달한다.
(3) 접지 전극 : 뇌 전류를 대지로 방류한다.
4) 피뢰침의 보호각과 보호 범위
돌침 및 수평 도체의 보호각
(1) 일반 건축물 : 60° 이하
(2) 위험물 관계 건축물 45° 이하
241. 전력 퓨즈(PF, Power Fuse)
1. 기능
전력 회로에 사용되는 퓨즈로서 주로 고전압 회로 및 기기의 단락 보호용으로 차단기와 같은 과전류 보호장치이다.
① 부하 전류는 안전하게 통전
② 이상 전류(과전류)는 차단(한류형 퓨즈의 경우 과부하 전류에 용단되어서는 안 된다.)
2. 퓨즈 선정시 고려사항
① 과부하 전류에 동작하지 말 것
② 변압기 여자 돌입 전류에 동작하지 말 것
③ 충전기 및 전동기 기동 전류에 동작하지 말 것
④ 보호기기와 협조를 가질 것
3. 퓨즈의 특성
① 용단 특성
② 단시간 허용 특성
③ 전차단 특성
4. 퓨즈와 각종 개폐기 및 차단기와의 기능 비교
능력 | 회로 분리 | 사고 차단 |
기능 | 무부하 | 부하 | 과부하 | 단락 |
퓨즈 | ○ | | | ○ |
차단기 | ○ | ○ | ○ | ○ |
개폐기 | ○ | ○ | ○ | |
단로기 | ○ | | | |
전자 접촉기 | ○ | ○ | ○ | |
5. 고압 퓨즈의 규격
① 과전류 차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압 전로에 사용하는 포장 퓨즈는 정격 전류의 1.3배의 전류에 견디고 또한 2배의 전류에서 120분 이내 용단되는 것일 것
② 과전류 차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압 전로에 사용하는 비포장 퓨즈는 정격 전류의 1.25배의 전류에 견디고 또한 2배의 전류에서 2분 이내 용단되는 것이어야 한다.
242. 계기용 변성기
1. 계기용 변압기 (PT : Potential Transformer)
1) 목적
고전압을 저전압으로 변성하여 계기나 계전기에 공급하기 위한 목적으로 사용
2) 용도
배전반의 전압계, 전력계, 주파수계, 역률계, 보호 계전기, 부족 전압 계전기 및 표시등의 전원으로 사용
3) 정격 부담
변성기의 2차측 단자간에 접속되는 부하의 한도를 말하며 [VA]로 표시한다.
4) 퓨즈 설치
계기용 변압기 1차측과 2차측에는 반드시 퓨즈를 부착하여, 계기용 변압기 및 부하측에 고장 발생시 이를 고압 회로로부터 분리하여 사고의 확대를 방지하도록 하여야 한다.
2. 계기용 변류기 (CT Current Transformer)
1) 목적
회로의 대전류를 소전류로 변성하여 계기나 계전기에 공급하기 위한 목적으로 사용
2) 용도
배전반의 전류계, 전력계, 역률계, 보호 계전기 및 차단기 트립 코일의 전원으로 사용
3) 정격 부담
변류기 2차측 단자간에 접속되는 부하의 한도를 말하며 [VA]로 표시한다.
4) 2차측 개방 불가
변류기 2차측을 개방하면 1차 전류가 모두 여자전류가 되어 2차측에 과전압 유기 및 절연이 파괴되어 소손될 우려가 있으므로 CT 2차측 기기를 교체하고자 하는 경우는 반드시 CT 2차측을 단락시켜야 한다.
5) 변류비 선정
(1) 변압기 회로 변류비 = {CT~1차측~전류 ×(1.25~1.5)} over {CT~2차측~전류} = {최대~부하~전류 ×(1.25~1.5)~[A]} over {5~[A]}
(2) 전동기 회로 변류비 = {CT~1차측~전류 ×(2.0~2.5)} over {CT~2차측~전류} = {최대~부하~전류 ×(2.0~2.5)~[A]} over {5~[A]}
6) 변류비 및 부담
(1) 1차 전류 : 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500 [A]
(2) 2차 전류 : 5 [A]
(3) 정격 부담 : 5, 10, 15, 25, 40, 100 [VA]
7) 변류기 결선
(1) 가동 접속 (정상 접속)
여기서, I_1 : 부하 전류, dot I_a `,` dot I_b `,` dot I_c `, : CT 2차 전류 dot I_a + dot I_c : 전류계 Ⓐ의 지시값, 즉 Ⓐ의 지시는 CT 2차 전류와 같은 크기의 전류값 지시(I_b 상) |
(2) 차동 접속 (교차 접속)
여기서, dot I_a - dot I_c : 전류계 Ⓐ 지시값, 즉 Ⓐ의 지시는 CT 2차 전류의 root 3 배 지시 I_1 =전류계~ Ⓐ~ 지시값× 1 over {root 3} × CT비 |
3. 계기용 변압 변류기(MOF : Metering Out Fit)
계기용 변압기와 변류기를 조합한 것으로 전력 수급용 전력량을 측정하며, 또한 옥내 수전실 또는 옥내 큐비클 등 밀폐된 공간에 설치하는 전력 수급계기용 변압 변류기는 난연성(에폭시몰드 및 가스 절연 또는 실리콘 절연 등) 제품을 사용하는 것이 바람직하다.
4. 영상 변류기(ZCT : Zerophase Current Transformer)
지락 사고시 지락 전류(영상 전류)를 검출하는 것으로 지락 계전기와 조합하여 차단기를 차단시킨다.
5. 접지형 계기용 변압기(GPT : Ground Potential Transformer)
1) 목적 : 비접지 계통에서 지락 사고시의 영상 전압 검출
2) 회로
3) GPT 2자측 전압 및 접지 표시등 (1) 정상 상태 정상 상태에서는 GPT 2차측 각상의 전압은 110/root 3 [V]이며 이때 접지 표시등 L_1 ,` L_2 ,` L_3 의 밝기가 동일하다. (2) a상 완전 지락 사고시 a상에서 지락 사고시 GPT 2차측 a상의 전압은 0[V], b상 및 c상의 전압은 110/root 3 [V]에서 110[V]로 상승하게 되며, 이 때 접지 표시등 L_1 은 소등, L_2 ,` L_3 의 밝기는 정상 상태 보다 밝아진다. 4) 한류 저항기(CLR)의 용도 지락 사고시 영상전압 크기 조절 |
243. 보호 계전기
1. 보호 계전기 동작의 4가지 요소
① 전압 요소 ② 전류요소 ③ 임피던스 요소 ④ 위상 및 방향 요소
2. 단락 보호용 계전기
1) 과전류 계전기(Over Current Relay : OCR)
일정값 이상의 전류가 흘렀을 때 동작하며 일명 과부하 계전기라 불려진다.
2) 과전압 계전기(Over Voltage Relay OVR)
일정값 이상의 전압이 걸렸을 때 동작한다.
3) 부족 전압 계전기(Under Voltage Relay : UVR)
전압이 일정값 이하로 떨어졌을 경우, 예를 들면 대형 유도 전동기 등에서 갑자기 공급 전압이 내려갔을 때 지나친 과전류가 흐르지 않게끔 동작하는 것이다.
4) 단락 방향 계전기 (Directional Short Circuit Relay : DOCR, DSR)
어느 일정한 방향으로 일정값 이상의 단락 전류가 흘렀을 경우 동작하는 것
5) 선택 단락 계전기(Selective Short Circuit Relay SSR)
병행 2회선 송전 선로에서 한쪽의 1회선에 단락 사고가 발생하였을 때 2중 방향 동작 계전기를 사용해서 고장 회선을 선택 차단 할 수 있는 것
6) 거리 계전기(Distance Relay : ZR)
계전기가 설치된 위치로부터 고장점 까지의 전기적 거리에 비례하여 한시 동작하는 것으로 복잡한 계통의 단락 보호에 과전류 계전기의 대용으로 쓰인다.
Z_RY = V_2 over I_2 = {V_1 × 1 over PT비} over {I_1 × 1 over CT비} = V_1 over I_1 × CT비 over PT비 = Z_1 × CT비 over PT비
여기서, Z_RY : 계전기측 임피던스[Ω] , Z_1 : 계전기 설치점에서 고장점까지의 임피던스[Ω]
3. 지락 보호 계전기
1) 과전류 지락 계전기 (Over Current Ground Relay : OCGR)
과전류 계전기의 동작 전류를 특별히 작게 한 것으로 지락 고장 보호용으로 사용한다.
2) 방향 지락 계전기(Directional Ground Relay : DGR)
과전류 지락 계전기에 방향성을 준 것
3) 선택 지락 계전기(Selective Ground Relay : SGR)
병행 2회선 송전 선로에서 한쪽의 1회선에 지락 사고가 일어났을 경우 이것을 검출하여 고장 회선만을 선택 차단할 수 있게끔 선택 단락 계전기의 동작 전류를 특별히 작게 한 것
4. 비율 차동 계전기(Percentage Differential Relay)
1) 결선도
2) 용도
발전기나 변압기의 내부 고장에 대한 보호용으로 사용
3) 동작원리
정상 상태에서는 1, 2차측 변류기의 2차전류 I_1 ,` I_2 의 크기는 같아서 동작 코일에는 전류가 흐르지 않는다 (I_D = I_1 -I_2 =0 ). 그러나, 발전기 또는 변압기 내부 고장이 발생하면 1, 2차측 변류기 1차 전류의 크기가 변화하고 그에 따라 변류기 2차측 전류 I_1, I_2의 크기가 변하게 되어 동작 코일에는 I_1 -I_2의 차 전류가 흐르게 되어 보호 계전기가 동작하게 된다.
4) 비율 차동 계전기 결선
변압기의 결선이 Y-△ 또는 △-Y인 경우 변압기 1, 2차측 변류기의 2차 전류 I_1, I_2의 크기 및 위상을 동일하게 하기 위해 비율 차동 계전기의 변류기의 결선은 변압기 결선과 반대로 한다.
변압기 결선 | 변류기 결선 |
Y-△ | △-Y |
△-Y | Y-△ |
5) 보조 변류기의 역활
정상 운전시 전류 차동 계전기의 1차 전류와 2차 전류의 차이를 보정하기 위하여 사용
5. 모선보호용 변류기 설치시 유의사항
① 모선보호용 변류기는 전용으로 설치
② 모선보호용 변류기는 각 계열마다 독립하여 설치
③ 모선보호용 변류기는 외부 사고에 오동작 되지 않도록 포화 특성에 유의하여 선택
④ 보호 맹점이 발생하지 않도록 설치 위치에 유의
⑤ 전압차동 모선보호 방식에서 각 변류기는 가능한 동일 특성의 동일 변류비로 사용
6. 변전소 모선 보호 방식
① 전류 차동 계전 방식
② 전압 차동 계전 방식
③ 위상 비교 계전 방식
④ 방향 비교 계전 방식
244. 부하 관계 용어 및 변압기 용량 선정
1. 변압기 용량P[kVA]
변압기~용량[kVA] ``≥`` 합성~최대~수용~전력
= {개별~부하의~최대~수용~전력의~합계} over 부등률 = {설비~용량`[kVA]×수용률} over 부등률
2. 부하 관계 용어
1) 수용률 (Demand Factor)
수용 설비가 동시에 사용되는 정도를 나타내며 주상 변압기 등의 적정 공급 설비 용량을 파악하기 위하여 사용한다.
2) 부등률(Diversity Factor)
각 수용가에서의 최대 수용 전력의 발생 시각은 시간적으로 차이가 있으며 이 경우에 배전 변압기 또는 간선에서의 합성 최대 수용 전력은 각 수용가에서의 최대 수용 전력의 합보다 적게 되는데 이 비를 부등률이라
하며 이 값은 항상 1보다 크고 수용률과 더불어 배전 변압기 또는 배전 간선 등의 공급 설비 계획 자료로 사용된다.
부등률= {수용~설비~각각의~최대~수용~전력의~합`[kW`]} over {합성~최대~수용~전력`[kW`]}
① 수전 설비 용량 산정에 사용. 부등률은 항상 1보다 크다. 부등률이 클수록 설비의 이용률이 크므로 유리
3) 부하율
공급 설비가 어느 정도 유효하게 사용되는가를 나타내며 부하율이 클수록 공급 설비가 유효하게 사용된다.
245. 변압기 효율 및 시험
1. 변압기의 효율
eta = 출력 over {출력+손실} × 100 = 출력 over {출력+철손+동손} × 100 ~[%] = {V_2 I_2 cos theta_2 } over {V_2 I_2 cos theta_2 + P_i +I^2 r } × 100 ~[%]
2. 변압기 최대 효율 조건
변압기의 최대 효율은 "철손=동손"일 때 발생한다.
(1) 전부하시 최대 효율 조건
P_i = P_c
(2) 부하율 m으로 운전시 최대 효율 조건
P_i = m^2 P_c 여기서, P_i : 철손 P_c : 동손 m : 부하율
3. 변압기 효율이 저하하는 경우
① 부하 역률이 저하되는 경우 경부하 운전하는 경우 부하 변동이 심한 경우
4. 대용량 변압기의 보호 장치
① 유온계 충격압력 계전기 브흐흘쯔 계전기 비율차동 계전기 방압장치
②
5. 변압기 절연 내력 시험
1) 회로도
2) 절연내력
최대 사용 전압(최대 사용 전압 = 공칭 전압 × 1.15/1.1)의 1.5배(중성점 접지식 결선에서는 최대 사용 전압의 0.92배)의 전압에 연속 10분간 견디어야 한다.
시험~전압 = left ( 공칭~전압 × 1.15 over 1.1 right ) × 1.5 (중성점 접지식에서는 0.92)
3) 각 기기의 용도
(1) ⓋV_1 에 인가되는 전압
V_1 = 1 over 2 ×시험 전압× n_1 over n_2
(2) ⓋV_2 에 인가되는 전압
V_2 = 시험~전압 × 1 over PT비
(3) mA 전류계
절연 내력 시험시 피시험 기기의 누설 전류를 측정하여 절연 강도를 판정
(4) PT의 설치 목적
피시험 기기에 인가되는 절연 내력 시험 전압 측정
247. 변압기 결선
1. △-△ 결선
1) 결선도
2) 전압, 전류 (1) 선간 전압(V_l ) 상전압(V_p ) 선간 전압과 상전압은 크기가 같고 동상이 된다. V_l = V_p ∠0° (2) 선전류(I_l ), 상전류(I_p ) 선전류는 상전류에 비해 크기가 root 3배이고 위상은 30° 뒤진다. I_l = root 3 I_p ∠-30° |
3) 장․단점
(1) 장점
① 제3고조파 전류가 △결선 내를 순환하므로 정현파교류 전압을 유기하여 기전력의 파형이 왜곡되지 않는다.
② 1상분이 고장이 나면 나머지 2대로써 V결선 운전이 가능하다.
③ 각 변압기의 상전류가 선전류의 1/ root 3 이 되어 대전류에 적당하다.
(2) 단점
① 중성점을 접지할 수 없으므로 지락 사고의 검출이 곤란하다.
② 권수비가 다른 변압기를 결선 하면 순환 전류가 흐른다.
③ 각 상의 임피던스가 다를 경우 3상 부하가 평형이 되어도 변압기의 부하 전류는 불평형이 된다.
2. Y-Y 결선
1) 결선도
2) 전압, 전류 (1) 선간 전압(V_l ), 상전압(V_p ) 선간 전압은 상전압에 비해 크기가 root 3배이고 위상은 30° 앞선다. V_l = root V_p ∠30° (2) 선전류 (I_l ), 상전류 (I_p ) 선전류는 상전류와 크기가 같고 위상이 동상이 된다. I_l = I_p ∠0° |
3) 장․단점
(1) 장점
① 1차 전압, 2차 전압 사이에 위상차가 없다.
② 1차, 2차 모두 중성점을 접지할 수 있으며 고압의 경우 이상 전압을 감소시킬 수 있다.
③ 상전압이 선간 전압의 1/root 3배이므로 절연이 용이하여 고전압에 유리하다.
(2) 단점
① 제3고조파 전류의 통로가 없으므로 기전력의 파형이 제3고조파를 포함한 왜형파가 된다.
② 중성점을 접지하면 제3고조파 전류가 흘러 통신선에 유도 장해를 일으킨다.
③ 부하의 불평형에 의하여 중성점 전위가 변동하여 3상 전압이 불평형을 일으키므로 송, 배전 계통에 거의 사용하지 않는다.
※ Y-Y-△의 3권선 변압기에서 3권선의 용도는
① 제3고조파 제거
② 조상 설비 설치
③ 소내 전력 공급용으로 쓰인다.
3. Y-△, △-Y 결선
1) 결선도 (△-Y)
2) 장․단점 (1) 장점 ① 한 쪽 Y결선의 중성점을 접지 할 수 있다. ② Y결선의 상전압은 선간 전압의 1/root3이므로 절연이 용이하다. ③ 1, 2차 중에 △결선이 있어 제3고조파의 장해가 적고, 기전력의 파형이 왜곡되지 않는다. ④ Y-△ 결선은 강압용으로, △-Y 결선은 승압용으로 사용할 수 있어서 송전 계통에 융통성 있게 사용된다. |
(2) 단점
① 1, 2차 선간전압 사이에 30°의 위상차가 있다.
② 1상에 고장이 생기면 전원 공급이 불가능해 진다
③ 중성점 접지로 인한 유도 장해를 초래한다.
4. V-V 결선
1) 결선도
출력 P_v = root P_1 여기서. P_v : V결선시의 출력 P_1 : 단상 변압기 1대의 용량 |
2) 장․단점
(1) 장점
① △-△ 곁선에서 1대의 변압기 고장시 2대만으로도 3상 부하에 전력을 공급할 수 있다.
② 설치 방법이 간단하고, 소용량이면 가격이 저렴하므로 3상 부하에 널리 이용된다.
(2) 단점
① 설비의 이용률이 86.6[%]로 저하된다.
② △결선에 비해 출력이 57.7[%]로 저하된다.
③ 부하의 상태에 따라서, 2차 단자 전압이 불평형이 될 수 있다.
248. 변압기 병렬 운전
1. 단상 변압기 병렬 운전 조건
1) 각 변압기의 극성이 같을 것
극성이 같지 않을 경우 2차 권선의 순환 회로에 2차 기전력의 합이 가해지고 권선의 임피던스는 작으므로 큰 순환 전류가 흘러 권선을 소손시킨다.
2) 각 변압기의 권수비 및 1차, 2차 정격 전압이 같을 것
2차 기전력의 크기가 다르면 순환 전류가 흘러 권선을 과열시킨다.
3) 각 변압기의 %임피던스 강하가 같을 것
%임피던스 강하가 다르면 부하 분담이 각 변압기의 용량의 비가 되지 않아 부하 분담의 균형을 이룰 수 없다.
4) 각 변압기의 저항과 누설 리액턴스 비가 같을 것
변압기간의 저항과 누설 리액턴스 비가 다르면 각 변압기의 전류간에 위상차가 생기기 때문에 동손이 증가한다.
2. 3상 변압기 병렬 운전 조건
3상 변압기의 병렬 운전 조건은 단상 변압기의 병렬 운전 조건 이외의 다음 조건을 만족해야 한다.
① 상회전 방향이 같을 것
② 위상 변위가 같을 것
3. 3상 변압기 병렬 운전의 결선 조합
병렬 운전 가능 | 병렬 운전 불가능 |
△-△와 △-△ Y-△와 Y-△ Y-Y와 Y-Y △-Y와 △-Y △-△와 Y-Y △-Y와 Y-△ | △-△와 △-Y △-Y와 Y-Y |
249. 역률 개선
1. 역률
피상 전력에 대한 유효 전력의 비를 말하며 전압과 전류 사이의 위상차의 정현값과 같다.
콘덴서 용량 Q_c = P `tan θ_1 - P `tan θ_2 = P` ( tan θ_1 - tan θ_2 )
= P left ( {sin θ_1 } over { cos θ_1 } - {sin θ_2 } over { cos θ_2 } right ) = P left ( { sqrt { 1 - cos^2 θ_1 `} } over { cos θ_1 } - { { sqrt { 1 - cos^2 θ_2 `} } } over { cos θ_2 } right )
여기서, cos θ_1 : 개선 전 역률 cos θ_2 : 개선 후 역률
2. 역률 개선의 효과
① 변압기와 배전선의 전력 손실 경감
② 전압 강하의 감소
③ 설비 용량의 여유 증가
④ 전기 요금의 감소
⑤
3. 콘덴서 회로의 부속기기
① 방전 코일(DC : Discharge Coil)
② 콘덴서에 축적된 잔류 전하를 방전하여 감전 사고 방지
③ 선로에 재투입시 콘덴서에 걸리는 과전압 방지
4. 직렬 리액터(SR Series Reactor)
제5고조파로부터 전력용 콘덴서 보호 및 파형 개선의 목적. 직렬 리액터의 용량은 다음과 같다.
(1) 이론적 : 콘덴서 용량×4[%] (2) 실제상 : 콘덴서 용량×6[%]
5. 콘덴서 설비의 주요 사고 원인
① 콘덴서 설비의 모선 단락 및 지락
② 콘덴서 소체 파괴 및 층간 절연 파괴
③ 콘덴서 설비내의 배선 단락
④
6. 역률 과보상시 발생하는 현상
① 역률의 저하 및 손실의 증가 ② 단자 전압 상승 ③ 계전기 오동작
7. 콘덴서 군
① 300[kVA] 이하 : 1군
② 300[kVA] 초과 600[kVA] 이하 : 2군
③ 600[kVA] 초과 : 3군
250. 예비 전원 설비
1. 자가 발전 설비
1) 자가 발전 설비의 출력 결정
(1) 단순 부하의 경우(전부하 정상 운전시의 소요 입력에 의한 용량)
발전기의 출력 P = { sum W_L ×L} over {cos θ} ~[kVA]
여기서, sum W_L : 부하 입력 총계 , L : 부하 수용률(비상용일 경우 1.0) , cosθ: 발전기의 역률(통상 0.8)
(2) 기동용량이 큰 부하가 있을 경우(전동기 시동에 대처하는 용량)
자가 발전 설비에서 전동기를 기동할 때에는 큰 부하가 발전기에 갑자기 걸리게 되므로 발전기의 단자전압이 순간적으로 저하하여 개폐기의 개방 또는 엔진의 정지 등이 야기되는 수가 있다. 이런 경우의 발전기의 정격 출력[kVA]은
발전기 정격 출력 P`[kVA]``` > ``` left ( 1 over {허용~전압~강하} - 1 right ) × X_d × 기동`[kVA]
여기서, X_d : 발전기의 과도 리액턴스(보통 25~30 [%])
허용 전압 강하 : 20~30[%]
(3) 단순 부하와 기동 용량이 큰 부하가 있을 경우(순시 최대 부하에 대한 용량)
P`` > ``{ sum W_0 + left { Q_Lmax×cosθ_GL right }} over {Kcos θ_G} ~[kVA]
여기서, sum W_0 : 기운전중인 부하의 합계 , Q_Lmax : 시동 돌입 부하
cos θ_GL : 최대 시동 돌입 부하 시동시 역률, K : 원동기 기관의 과부하 내량
cos θ_G : 발전기 역률
2) 발전기와 부하 사이에 설치하는 기기
(1) 과전류 차단기 및 개폐기 : 각 극에 설치
(2) 전압계 : 각상의 전압을 읽을 수 있도록 설치
(3) 전류계 : 각선의 전류(중성선 제외)를 읽을 수 있도록 설치
3) 발전기 병렬 운전 조건
(1) 단자 전압이 같을 것 (2) 주파수가 같을 것 (3) 위상이 같을 것 (4) 파형이 같을 것
2. 무정전 전원 장치(UPS : Uninterruptible Power Supply)
1) 개요
UPS는 축전지, 정류 장치(Converter)와 역변환 장치(Inverter)로 구성되어 있으며 선로의 정전이나 입력 전원에 이상 상태가 발생하였을 경우에도 정상적으로 전력을 부하측에 공급하는 선비를 UPS라 한다.
2) UPS의 구성도
3) 기능
① 정류 장치(Converter) : 교류를 직류로 변환
② 축전지 : 정류 장치에 의해 변환된 직류 전력을 저장
③ 역변환 장치(Inverter) : 직류를 사용 주파수의 교류 전압으로 변환
4) 비상 전원으로 사용되는 UPS의 블록 다이어그램
3. 축전지 설비
1) 축전지설비의 구성요소
① 축전지 충전 장치 보안 장치 제어 장치
2) 축전지의 종류
(1) 연축전지
① 화학 반응식
PbO₂ | + 2H₂SO₄ | + Pb | ⇔ PbSO₄ | +2H₂O | + PbSO₄ |
양극 | 전해액 | 음극 | 양극 | | 음극 |
(이산화연) | |
② 특성
․공칭 전압 : 2.0[V/cell]
․공칭 용량 : 10시간율[Ah]
․부동 충전 전압
CS형(클래드식 : 완 방전형) → 2.15[V]
HS형(페이스트식 : 급 방전형) → 2.18[V]
․방전 종료 전압 : 1.85[V]
(2) 알칼리 축전지
① 화학 반응식
2NiOOH | +2H₂O | +Cd | ⇔ 2Ni(OH)₂ | +Cd(OH)₂ |
양극 | | 음극 | 양극 | 음극 |
(수산화니켈) | |
② 특성 : ․공칭 전압 1.2[V/cell] ․공칭 용량 : 5 시간율[Ah]
3) 알칼리 축전지의 특성
(1) 장점
① 수명이 길다(납 축전지의 3~4배)
② 진동과 충격에 강하다.
③ 충 방전 특성이 양호하다.
④ 방전시 전압 변동이 작다.
⑤ 사용 온도 범위가 넓다.
(2) 단점
① 납축전지보다 공칭 전압이 낮다. 가격이 비싸다.
4. 충전 방식 및 직류 전원의 접지 유무 판별법
1) 충전 방식
축전지의 충전에는 충전 목적, 시기 등에 따라 사용하기 시작할 때의 초기 충전과 사용중의 충전으로 나눌 수 있다.
(1) 초기 충전
축전지에 전해액을 넣지 아니한 미충전 상태의 전지에 전해액을 주입하여 처음으로 행하는 충전이다.
(2) 사용중의 충전
① 보통 충전 : 필요할 때마다 표준 시간율로 소정의 충전을 하는 방식이다.
② 급속 충전 : 비교적 단시간에 보통 전류의 2~3배의 전류로 충전하는 방식이다.
③ 부동 충전 : 축전지의 자기 방전을 보충함과 동시에 상용 부하에 대한 전력 공급은 충전기가 부담하도록 하되 충전기가 부담하기 어려운 일시적인 대전류 부하는 축전지로 하여금 부담하게 하는 방식이다.
충전기~2차~충전~전류[A] = {축전지~용량[Ah]} over {정격~방전률[h]} + {상시~부하~용량[VA]} over {표준~전압[V]}
④ 세류 충전 : 자기 방전량만을 항시 충전하는 부동 충전 방식의 일종이다.
⑤ 균등 충전 : 부동 충전 방식에 의하여 사용할 때 각 전해조에서 일어나는 전위차를 보정하기 위하여 1~3개월 마다 1회씩 정전압으로 10~12시간 충전하여 각 전해조의 용량을 균일화하기 위한 방식이다.
2) 축전지의 허용 최저 전압
V = {V_a +V_e } over n ~[V/cell]
여기서. V_a : 부하의 허용 최저 전압, V_e : 축전지와 부하간의 전압 강하, n : 직렬로 접속된 셀 수
3) 직류전류의 접지 유무 판별법
(1) 회로도
(2) 접지 판별법 ① 양극측 선로 접지 : L_1 은 소등, L_2 는 밝아진다. ② 음극측 선로 접지 : L_2 는 소등, L_1 은 밝아진다. ③ 양극측과 음극측이 모두 접지 : L_1 ,` L_2 모두 소등 |
5. 축전지 용량 산출
1) 시간의 경과와 함께 방전 전류가 증가하는 부하
(1) 계산 방법 : 전구간 일괄 계산
(2) 축전지 용량
C = 1 over L [K_1 I_1 + K_2 (I_2 - I_1 ) + K_3 (I_3 - I_2 )] ~[Ah]
여기서, C : 축전지 용량[Ah] L : 보수율(축전지 용량 변화의 보정값)
K : 용량 환산 시간 I : 방전 전류[A]
2) 시간 경과와 함께 방전전류가 감소하는 부하
(1) 계산 방법 : 각 구간별로 구분 계산 후 그 중 최대의 값을 선정
(2) 축전지 용량은 각 구간별로 구분 계산한 값 C_A ,` C_B ,` C_C 중에서 제일 큰 값 선정
6. 축전지 고장의 원인과 현상
1) 설페이선(Sulfation) 현상
납 축전지를 방전 상태에서 오랫동안 방치하여 두면 극판의 황산납이 회백색으로 변하고(황산화 현상) 내부 저항이 대단히 증가하여 충전시 전해액의 온도 상숭이 크고 황산의 비중 상승이 낮으며 가스 발생이 심하게 되며 전지의 용량이 감퇴하고 수명이 단축되는 이러한 현상을 설페이션 현상이라 한다.
(1) 원인
① 방전 상태에서 장시간 방치하는 경우 방전 전류가 대단히 큰 경우 불충분한 충전을 반복하는 경우
(2) 현상
① 극판이 회백색으로 변하고 극판이 휘어진다.
② 충전시 전해액의 온도 상승이 크고 비중 상승이 낮으며 가스의 발생이 심하다.
2) 고장의 원인과 현상
| 현상 | 추정원인 |
초기고장 | -전체 셀전압 불균형이 크고 비중이 낮다. | -사용개시시 충전 보충 부족 |
-단 전지 전압의 비중 저하, 전압계의 역전 | -역접속 |
사용중 고장 | -전체 셀 불균형, 비중이 낮다 | -부동충전전압이 낮다 -균등충전 부족 -방전후 회복충전 부족 |
-특정 셀만 전압, 비중이 낮다 | -국부 단락 |
-충전중 비중 낮고, 전압 높고 -방전중 전압 낮고, 용량 감퇴 | -방전상태 장기간 방치 -충전부족상태 장기간 사용 -극판 노출 -불순물 혼입 |
-전체 셀 비중 높고, 전압 정상 | -액면 저하, 보수시 묽은 황산 혼입 |
-전해액 변색, 충전 않하고 방치중 다량 가스 발생 | -불순물 혼입 |
-전해액 빠른 감소 | -충전전압 높다. 실온이 높다. |
-충전시 현저한 온도상승 또는 소손 | -충전장치 고장. -과충전 -액면저하 극판 노출 -교류전류 유입이 크다. |
3) 축전지의 용량과 수명
(1) 축전지의 용량
완전히 충전된 축전지를 일정한 전류로 연속 방전시켜 방전중의 단자 전압이 방전 종료전압에 도달할 때까지 축전지에서 나오는 총 전기량을 말한다.
축전지의 용량[Ah] =방전 전류[A] × 방전 시간[h]
(2) 축전지의 수명
축전지의 용량이 규정 용량의 80~90[%]로 저하될 때까지의 총 방전 횟수로 표시한다.
251. 전력의 측정 및 오차
1. 3전압계법
P = 1 over 2R (V_3^2 - V_1^2 -V_2^2 ) ~[W] P = V^2 over R 즉, 의 형태임.
2. 3전류계법
P = R over 2 (A_3^2 -A_1^2 -A_2^2 ) ~[W] P = I^2 R 즉, 의 형태임.
3. 2전력계법
(1) 유효 전력 : P = W_1 +W_2 ~[W] (2) 무효 전력 : P_r = root 3 (W_1 -W_2 ) ~[VAR] (3) 피상 전력 : P_a = 2 sqrt {W_1^2 +W_2^2 -W_1 W_2 ~} ~[VA] P_a = root 3 V I ~[VA] (4) 역률 : cos θ = {W_1 +W_2} over {2 sqrt {W_1^2 +W_2^2 -W_1 W_2 }} = {W_1 +W_2 } over { root 3 VI} |
4. 적산전력계의 측정값
P= {3600․n} over {t․k} × CT비 × PT비 ~[kW]
여기서, n : 회전수[회] , t : 시간[sec] , k : 계기정수[rev/kWh]
5. 오차
ε = {M-T} over T ×100~[%] 여기서, M : 측정값 , T : 참값
6. 적산전력계의 구비 조건
① 오차가 적을 것
② 튼튼하고 내구성이 있을 것
③ 가격이 저렴할 것
④ 주위 온도의 영향을 적게 받을 것
⑤ 구입이 용이할 것
7. 적산전력계의 잠동
1) 잠동 현상
무부하 상태에서 정격 주파수 및 정격 전압의 110[%]를 인가하여 계기의 원판이 1회전 이상 회전하는 현상
2) 방지 대책
① 원판에 작은 구멍을 뚫는다.
② 원판에 소철편을 붙인다.
8. 계기의 급수
종류 | 오차 계급 |
대형 부 표준기 | 0.2 |
휴대용 계기 (정밀급) | 0.5 |
소형 휴대용계기(정밀측정) | 1.0 |
배전반용 계기(공업용 보통 측정) | 1.5 |
배전반용(소형계기) | 2.5 |
9. 적산전력계의 결선(단독계기)
1) 다상 2선식 | 2) 3상 3선식(1,2,3은 상순 표시), 단상 3선식(2는 중성선 표시) |
3) 3상 4선식(1,2,3은 상순, 0은 중성선)
10. 적산전력계 결선(변성기 사용)
상선 | 변류기 부속 | 계기용 변압기 및 변류기 부속 |
단상 2선식 | | |
3상 3선식 단상 3선식 | | |
3상 4선식 | | |
252. 저항 및 접지저항 측정법
1. 저항측정
1) 저 저항 측정(1[Ω]) 이하)
① 켈빈더블 브리지법 : 10^-5 ~1 ~[Ω] 정도의 저 저항 정밀 측정에 사용된다.
2) 중 저항 측정(1 [Ω] ~ 10[kΩ] 정도)
① 전압 강하법의 전압 전류계법 : 백열 전구의 필라멘트 저항 측정 등에 사용된다.
② 휘이스톤 브리지법
3) 특수 저항 측정
(1) 검류계의 내부 저항 : 휘이스톤 브리지법
(2) 전해액의 저항 : 콜라우시 브리지법
(3) 접지 저항 : 콜라우시 브리지법
2. 콜라우시 브리지법에 의한 접지 저항 측정
R_a +R_b =R_ab …… ①
R_b + R_c = R_bc …… ②
R_a +R_c = R_ac …… ③
① + ② +③
2 (R_a + R_b + R_c ) = R_ab + R_bc + R_ca
2 (R_a + R_bc ) = R_ab + R_bc + R_ca
R_a = 1 over 2 (R_ab +R_ca -R_bc ) ~[Ω]
여기서, R_ab : 본 접지극 a와 보조 접지극 b 사이의 저항
R_ac : 본 접지극 a와 보조 접지극 c 사이의 저항
R_bc : 보조 접지극 bc 상호간의 저항
253. 부하의 상정 및 분기 회로
1. 표준 부하
1) 건축물의 종류에 따른 표준 부하
건축물의 종류 | 표준 부하[VA/㎡] |
공장, 공회당, 사원, 교회, 극장, 영화관, 연회장 등 | 10 |
기숙사, 여관, 호텔, 병원. 학교, 음식점, 다방, 대중 목욕탕 | 20 |
주택, 아파트, 사무실, 은행, 상점, 이발소, 미장원 | 30 |
2) 건축물 중 별도 계산할 부분의 표준 부하(주택, 아파트는 제외)
건축물의 부분 | 표준 부하 [VA/㎡] |
복도, 계단, 세면장, 창고, 다락 | 5 |
강당. 관람석 | 10 |
3) 표준 부하에 따라 산출한 수치에 가산하여야 할 [VA]수
① 주택, 아파트(1세대 마다)에 대하여는 500~1000[VA]
② 상점의 진열창에 대하여는 진열창 폭 1 [m]에 대하여 300[VA]
③ 옥외의 광고등, 전광사인, 네온사인등의 [VA]수
2. 부하의 상정
부하 설비 용량 = PA + QB+ C
여기서, P : 건축물의 바닥 면적 [㎡](Q 부분 면적 제외)
Q : 별도 계산할 부분의 바닥면적 [㎡]
A : P 부분의 표준 부하[VA/㎡] B : Q 부분의 표준 부하[VA/㎡]
C : 가산해야할 부하[VA]
3. 분기 회로수
분기~회로수 = {표준~부하~밀도[VA/㎡]×바닥~면적[㎡]} over {전압[V]×분기~회로의~전류[A]}
(주1) 계산결과에 소수가 발생하면 절상한다.
(주2) 대형 전기 기계 기구에 대하여는 별도로 전용 분기 회로로 만들 것
254. 간선 및 분기 회로
1. 전동기용 간선 및 분기 회로의 전선의 굵기
I_0 ≥ ∑I_M × K
여기서, I_0 : 간선의 허용 전류 ∑ I_M : 전동기 정격 전류의 합
∑ I_M ≤50 ~[A] 일 때 K= 1.25 , ∑I_M > 50~[A] 일 때 K=1.1
2. 전등 및 전력 장치 등을 병용하는 간선의 굵기
전동기와 전등, 가열 장치 기타 전력 장치 등을 병용하여 공급하는 간선의 굵기는 다음에 의하여 선정한다.
1) ∑I_M < ∑I_H 인 경우 I_0 ≥∑I_M +∑I_H
2) ∑I_M > ∑I_H 이고
① ∑I_M ≤50~[A] 인 경우 I_0 ≥∑I_M × 1.25+∑I_H
② ∑I_M > 50 ~[A] 인 경우 I_0 ≥∑I_M × 1.1+∑I_H
3. 간선 보호용 과전류 차단기의 정격 전류
간선 보호용 과전류 차단기의 정격 전류는 아래에서 구한 I_F 와 I_F 중 작은 값을 선정
I_F =∑I_M ×3 + ∑I_H I_F^' = 간선의 허용 전류 × 2.5배
여기서, ∑I_M : 전동기 정격전류의 합 , ∑I_H : 전등, 전열기계 기구의 정격전류의 합
4. 분기 회로의 개패기 및 과전류 차단기의 시설
분기 회로에는 저압 옥내 간선과의 분기점에서 전선의 길이가 3[m] 이하의 장소에 개폐기 및 과전류 차단기를 시설하여야 한다.
다만, 간선과의 분기점에서 개폐기 및 과전류 차단기까지의 전선에 그 전원측 저압 옥내간선을 보호하는 과전류 차단기의 정격 전류의 55[%] 이상(단, 전선이 길이가8[m] 이하일 경우에는 35[%] 이상)의 허용 전류를 가지는 것을 사용할 경우에는 3[m]를 초과하는 장소에 시설할 수 있다.
분기회로의 개폐기 및 과전류 차단기의 부착
255. 전압 강하
1. 허용 전압 강하
공급 변압기의 2차측 단자 또는 인입선 접속점에서 최원단 부하에 이르는 사이의 전선 길이 | 전압 강하[%] |
사용 장소 안에 시설한 전용 변압기에서 공급하는 경우 | 전기 사업자로부터 저압으로 전기를 공급받는 경우 |
간선 | 분기선 | 합계 | 간선 | 분기선 | 합계 |
60[m] 이하 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 |
61~120[m] 이하 | | | 5 | | | 4 |
121~200[m] 이하 | | | 6 | | | 5 |
200[m] 초과 | | | 7 | | | 6 |
2. 전압 강하 및 전선의 단면적 계산
1) 전압 강하 계산(단상 3선식, 직류 3선식, 3상 4선식의 경우 전압강하 e_1 )
(조건) ․교류의 경우 역률 cos θ= 1
․ 각상 부하 평형
․ 전선의 도전율은 97[%]
e_1 = IR = I× ρ L over A = I× 1 over 58 × 100 over C × L over A = I ×1 over 58 × 100 over 97 × L over A = 0.0178× L over A = 17.8LI over 1000A
전기 방식 | 전압 강하 | 전선 단면 |
단상 3선식, 직류 3선식, 3상 4선식 | e_1 = IR | e_1 = 17.8LI over 1000A | A=17.8LI over 1000e_1 |
단상 2선식 및 직류 2선식 | e_2 = 2IR = 2 e_1 | e_2 = 35.6LI over 1000A | A = 35.6LI over 1000e_2 |
3상 3선식 | e_3 = root 3 IR = root 3 e_1 | e_3 = 30.8LI over 1000A | A = 30.8LI over 1000e_3 |
여기서, A : 전선의 단면적 [㎟]
e_1 : 외측선 또는 각 상의 1선과 중성선 사이의 전압 강하[V] e_2 ,` e_3 : 각 선간의 전압 강하[V]
L : 전선 1본의 길이[m] , C : 전선의 도전율(97[%])
256. 불평형률
1. 저압 수전의 단상 3선식
설비~불평형률 = { {중성선과~각~전압측~전선간에~접속하는} atop {부하~설비~용량[kVA]의~차} } over {총~부하~설비~용량[kVA]의 1/2 } × 100 ~[%]
여기서, 불평형율은 40[%] 이하이어야 한다.
2. 저압, 고압 및 특별고압 수전의 3상 3선식 또는 3상 4선식
설비~불평형률 = {{각~선간에~접속되는~단상~부하} atop {총~부하~설비~용량[kVA]의~최대와~최소의~차}} over {총~부하~설비~용량[kVA]의~ 1/3} × 100 ~[%]
여기서, 불평형률을 30[%] 이하이어야 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 이 제한을 따라지 않을 수 있다.
① 저압 수전에서 전용 변압기 등으로 수전하는 경우
② 고압 및 특별 고압 수전에서는 100 [kVA] 이하의 단상 부하의 경우
③ 특별 고압 및 고압 수전에서는 단상 부하 용량의 최대와 최소의 차가 100[kVA] 이하인 경우
④ 특별 고압 수전에서는 100[kVA] 이하의 단상 변압기 2대로 역 V결선하는 경우
※ 설비 불평형률의 계산식에서 부하설비용량의 단위는 반드시 [kVA]의 수치로 계산하여야 한다.
즉, {[kW`]} over cosθ = [kVA] 를 적용한다.
257. 접촉 전압의 계산
1. 대지전압
① 접지식 전로 : 전선과 대지 사이의 전압
② 비접지식 전로 : 전선과 그 전로 중의 임의의 다른 전선 사이의 전압
2. 지락 사고시 지락 전류 및 접촉 전압
그림과 같이 전동기에서 완전 지락 된 경우 지락 전류와 접촉 전압은 다
음과 같다.
1) 인체 비 접촉시
(1) 지락 전류 I_g = V over {R_2 +R_3} (2) 대지 전압 e = I_g R_3 = V over {R_2 +R_3 } R_3
2) 인체 접촉시
(1) 인체에 흐르는 전류 I = V over {R_2 + RR_3 over R+R_3 } × R_3 over {R+R_3 } = R_3 over {R_2 (R+R_3 ) +RR_3 } × V
(2) 접촉 전압 E_l = IR = RR_3 over {R_2 (R+R_3 ) +RR_3 } × V
여기서, E_2 : 제2종 접지 공사 , E_3 : 제3종 접지 공사 , R_2 : 제2종 접지 공사 접지 저항값
R_3 : 제3종 접지 공사 접지 저항값 R : 인체 저항
258. 접지 공사
1. 중성점 접지의 목적
① 지락 고장시 건전상의 대지 전위 상승을 억제하여 전선로 및 기기의 절연 레벨을 경감시킨다.
② 뇌, 아크 지락, 기타에 의한 이상 전압의 경감 및 발생을 방지한다.
③ 지락 고장시 접지 계전기의 동작을 확실하게 한다.
④ 소호 리액터 접지 방식에서는 1선 지락시의 아크 지락을 재빨리 소멸시켜 그대로 송전을 계속할 수 있게 한다.
2. 접지 공사의 종류
접지공사의 종류 | 접지 저항값 | 접지선의 굵기(동선) |
제1종 접지 공사 | 10 [Ω] 이하 | 2.6[mm] 이상 |
제2종 접지 공사 | 150(2초 이내에 동작하는 자동 차단 장치가 있는 경우는 300, 1초 이내의 경우는 600) / 1선 지락 전류 [Ω] 이하 | 4 [mm] 이상 (경우에 따라 2.6[mm] 이상) |
제3종 접지 공사 | 100 [Ω] 이하 | 1,6[mm] 이상 |
특별 제3종 접지 공사 | 10 [Ω] 이하 | 1.6[mm] 이상 |
3. 케이블 차폐 접지
(1) ZCT를 전원측에 설치시 전원측 케이블 차폐의 접지는 ZCT를 관통시켜 접지한다.
(2) ZCT를 부하측에 설치시 케이볼 차폐의 접지는 ZCT를 관통시키지 않고 접지한다.
4. 중성점 비접지식 고압 전로의 지락 전류 계산
제2종 접지 공사의 1선 지락 전류는 실측치 또는 다음 각 호의 계산식으로 계산한 값으로 한다.
1) 전선에 케이블 이외의 것을 사용하는 전로
I_1 = 1 + {V over 3 ×L-100} over 150
여기서, 우변 2항의 값은 소수점 이하는 절상한다. I_1 이 2미만인 경우는 2로 한다.
2) 전선에 케이블을 사용하는 전로
I_1 = 1 + {V over 3 ×L'- 1} over 2
여기서, 우변 2항의 값은 소수점 이하는 절상한다. I_1 이 2미만이 되는 경우는 2로 한다.
3) 전선에 케이블 이외의 것을 사용하는 전로와 전선에 케이블을 사용하는 전로
I_1 = 1 + {V over 3 ×L-100} over 150 + {V over 3 ×L'-1} over 2
여기서, 우변 2항 및 3항의 값은 각각의 값이 (-)로 되는 경우에는 0으로 한다. I_1 의 값은 소수점이하는 절상한다. I_1 이 2미만이 되는 경우에는 2로 한다.
여기서, I_1 : 1선 지락 전류(A를 단위로 한다.)
V : 전로의 공칭 전압을 1.1로 나눈 전압 (kV를 단위로 한다.)
L : 동일 모선에 접속되는 고압 전로(전선에 케이블을 사용하는 것은 제외)의 전선 연장(km를 단위로 한다.)
L' : 동일 모선에 접속되는 고압 전로(전선에 케이블을 사용하는 것에 한한다.)의 선로 연장(km를 단위로 한다.)
5. 접지선의 굵기
1) 접지선의 굵기를 결정하는 3대 요소 : ① 전류 용량 ② 기계적 강도 ③ 내식성
2) 접지선의 온도 상승 : 동선에 단시간 전류가 흘렀을 경우의 온도 상승은 다음 식으로 주어진다.
θ = 0.008 ( I over A )^2 ․ t ~[℃]
여기서, θ : 동선의 온도 상승[℃], I : 전류[A], A : 동선의 단면적[㎟], t : 통전 시간[sec]
3) 접지선의 굵기 : 계산 조건을 온도 상승 식에 대입하면
θ= 150-30= 120 ~[℃] I = 20I_n t=0.1 ~[sec]
120 = 0.008 ( 20I_n over A )^2 × 0.1 ∴ A =0.052×I_n ~[㎟]
여기서, I_n : 과전류 차단기의 정격 전류
(계산 조건)
․접지선에 흐르는 고장 전류의 값은 전원측 과전류 차단기 정격 전류의 20배로 한다.
․과전류 차단기는 정격 전류의 20배의 전류에서는 0.1초 이하에서 끊어지는 것으로 한다.
․고장 전류가 흐르기 전의 접지선의 온도는 30[℃]로 한다.
․고장 전류가 흘렀을 때의 접지선의 온도는 150[℃]로 한다.
6. 시설장소에 따른 접지 공사의 종류 일람표(내선규정)
1) 제1종 접지공사(괄호 내는 기술기준을 표시한다.)
① 변압기로 특별 고압 전선로에 결합되는 고압 전로의 방전장치
② 특별 고압 계기용 변압기의 2차측 전로
③ 고압용 또는 특별고압용 기계 기구의 철대 및 금속제 외함
④ 고압 및 특별고압 전로에 시설하는 피뢰기 및 방출 보호통 기타 피뢰기에 준하는 장치
⑤ 고압옥측 전선로의 시설로 관 기타의 케이블을 넣는 방호 장치의 금속제 부분, 금속제 전선 접속함 및 케이블의 피복에 사용하는 금속체
⑥ 특별 고압 가공 전선이 가공약전류 전선 등과 접근 또는 교차시의 보호망
⑦ 터널 내에 고압 전선로를 시설하는 경우 케이블을 사용할 때 방호장치의 금속제 부분, 금속제 전선 접속함 및 케이블의 피복에 사용하는 금속제
⑧ 고압 옥외 배선에 사용하는 관 기타의 케이블을 넣는 방호 장치의 금속제 부분, 금속제 전선 접속함 및 케이블의 피복에 사용하는 금속체
⑨ 방전등용 안정기의 외함 및 방전등용 전등 기구의 금속제 부분(관등 회로의 사용 전압이 고압이고 또한 방전등용 변압기의 2차 단락전류 또는 관등회로의 동작전류가 1[A]가 넘는 경우)
⑩ 옥측 또는 옥외에 시설하는 관등회로의 사용전압이 1000[V]를 넘는 방전등
⑪ 전극식 온천용 승온기 차폐 장치의 전극
⑫ 풀장용 수중 조명등 등에 사용하는 절연 변압기의 1차 권선과 2차 권선과의 사이에 설치하는 금속제의 혼촉방지판
⑬ 고압의 표피 전류 가열장치에 사용하는 발열관(박스를 포함한다.)
2) 제2종 접지공사
① 고압전로 또는 특별 고압전로와 저압전로를 결합하는 변압기의 저압측의 중성점 또는 1단자(사용전압이 300[V] 이하의 경우이고 당해 접지공사를 변압기의 중성점에 시설하기 어려울 때)
② 고압전로 또는 특별 고압전로와 비접지식 저압전로를 결합하는 변압기로 고압 권선과 저압 권선과의 사이에 설치하는 금속제의 혼촉 방지판
③ 다심형 전선을 사용하는 경우의 중성선 또는 접지측 전선용으로써 절연물로 피복하지 아니한 도체
3) 제3종 접지공사
① 고압계기용 변압기의 2차측 전로
② 400[V] 미만의 저압용 기계 기구의 철대 또는 금속제 외함
③ 저압 가공전선 또는 고압 가공전선에 케이블을 사용하고, 이것을 조가하는 경우의 메신저와이어 및 케이블의 피복에 사용하는 금속체
④ 다심형 전선을 사용하는 경우의 메신저와이어용으로써 절연물로 피복하지 아니한 도체
⑤ 고압 가공전선이 교류 전차선 등의 위에서 교차하여 시설될 경우의 고압 가공전선로의 완금류
⑥ 관, 암거 기타 지중전선을 넣는 방호장치의 금속제 부분, 금속제의 전선 접속함 및 지중전선의 피복에 사용하는 금속체
⑦ 고주파 전류에 의한 장해 방지를 위하여 설치하는 콘덴서 및 네온 점멸기의 고주파 발생 방지장치 접속 단자의 접지측 단자
⑧ 400[V] 미만의 합성수지관 공사에 사용하는 풀박스 또는 분진 방폭형 플렉시블휘팅
⑨ 400[V] 미만의 금속관 배선에 사용하는 관
⑩ 금속 몰드 배선에 사용하는 몰드
⑪ 400[V] 미만의 금속제 가요전선관 배선에 사용하는 금속제 가요전선관
⑫ 400[V] 미만의 금속덕트 배선에 사용하는 덕트
⑬ 400[V] 미만의 버스덕트 배선에 사용하는 덕트
⑭ 플로어덕트 배선에 사용하는 덕트
⑮ 400[V] 미만의 케이블 배선에 사용하는 관 기타의 전선을 넣는 방호 장치의 금속제 부분, 금속제 전선접속함 및 전선의 피복에 사용하는 금속체
⑯ 방전등용 안정기의 외함 및 방전등용 전등 기구의 금속제 부분(제1종 접지공사, 특별 제3종 접지공사의 조건 이외의 경우)
⑰ 400[V] 이상 1,000[V] 이하의 관등회로의 배선으로 다음에 해당하는 것
ⓐ 합성수지관 배선에 의한 경우의 풀박스 또는 분진방폭형 플렉시블 휘팅
ⓑ 금속관 배선에 의한 경우의 금속관 및 금속제의 전선 접속함
ⓒ 금속몰드 배선에 의한 경우의 금속몰드 및 금속제의 전선 접속함
ⓓ 금속제 가요 전선관 배선에 의한 경우의 금속제 가요전선관 및 금속제의 전선접속함
ⓔ 케이블 배선에 의한 경우의 관 기타 케이블을 넣는 방호장치의 금속제 부분, 금속제 전선 접속함, 랙크 등 지지물의 금속체 부분, 케이블을 조가할 경우의 메신저 와이어 및 케이블의 피복에 사용하는 금속체
① 에스컬레이터 내의 관등 회로배선으로 전선과 접촉하는 금속제의 조영재
② 네온 변압기를 넣는 외함의 금속제 부분
③ 옥측 또는 옥외에 시설하는 관등회로로써 사용전압 1000[V] 이하의 방전등
④ 교통 신호등 제어장치의 금속제 외함
⑤ 발열선 또는 발열선과 직접 접속하는 전선의 피복에 사용하는 금속체 방호장치
⑥ 전열보드의 금속제 외함 포는 전열시트의 금속제 피복
⑦ 전극식 온천용 승온기에 사용하는 절연변압기의 철심 및 금속제 외함
⑧ 전기 욕기에 사용하는 절연변압기의 철심 및 금속제 외함
⑨ 전기방식용 전원 장치를 넣는 금속제의 외함
⑩ 라이팅 덕트 배선에 사용하는 덕트
⑪
4) 특별 제3종 접지공사
① 400[V] 이상의 저압용 기계기구의 철대 및 금속제 외함
② 400[V] 이상의 합성수지관 배선에 사용하는 풀박스 또는 분진방폭형 플렉시블 휘팅*
③ 400[V] 이상의 금속관 배선에 사용하는 관*
④ 400[V] 이상의 금속제 가요 전선관 배선에 사용하는 금속제 가요전선관*
⑤ 400[V] 이상의 금속 덕트 배선에 사용하는 덕트*
⑥ 400[V] 이상의 버스 덕트 배선에 사용하는 덕트*
⑦ 400[V] 이상의 케이블 배선에 사용하는 관 기타 전선을 넣는 방호 장치의 금속제 부분, 금속제 전선 접속함 및 전선의 피복에 사용하는 금속체
⑧ 방전등용 안정기의 외함 및 방전등용 전등 기구의 금속제 부분(관등회로의 사용 전압이 400[V] 이상의 저압이고 또한 방전등용 변압기의 2차 단락전류 또는 관등회로의 동작전류가 1[A]를 넘는 경우)
⑨ 옥측 또는 옥외에 시설하는 관등 회로의 사용전압이 1000 [V] 이하의 방전등
⑩ 풀장용 수중 조명등에 사용하는 자동 차단장치 등을 넣는 금속제의 외함
⑪ 풀장용 수중 조명등을 넣는 용기 및 방호장치의 금속제 부분
⑫ 400[V] 이상의 저압의 발열선 또는 발열선과 직접 접속하는 전선 피복에 사용하는 금속체 및 방호장치*
⑬ 400[V] 이상의 저압의 직접 가열장치에 사용하는 발열체의 단열재의 금속제 외피 및 절연물을 중간에 둔 금속제 비충전 부분*
⑭ 400[V] 이상의 저압의 표피전류 가열장치에 사용하는 발열관(박스를 포함한다)*
(비고 1) * 표는 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에 제3종 접지공사를 할 수 있다.
7. 접지저항 저감 방법
① 도전율이 양호한 접지재료 사용
② 화학적 저감제(아스론, 하이드라드 석고)를 사용하여 접지저항을 줄인다.
③ 심타법, 메쉬접지법, 매설지선, 접지극의 병렬 접속
8. 가공 지선이 있는 지지물 표준접지
① 분포 접지 : 탑각에서 방사형으로 매설 지선을 포설하는 방식
② 집중 접지 : 탑각에서 10[m] 떨어진 지점의 분포접지에 대해 직각 방향으로 접지하는 방식
259. 누전 차단기 및 전로의 절연
1. 전로의 절연 및 누전 차단기
1) 절연에 대한 신뢰도 산정법
(1) 절연 내력 시험 방법 : 그 전로의 최대 사용 전압을 기준으로 하여 정해진 시험 전압을 10분간 가했을 때 이상이 생기는 지의 여부를 확인하는 방법
(2) 절연 저항 측정 방법 : 그 전로의 절연 저항이 몇 [MΩ]인가를 측정하여 사용 상태에서의 누설 전류의 크기를 확인하는 방법
2) 저압 전로의 절연 저항
(1) 저압 전로의 전선 상호간 및 전로와 대지 사이의 절연 저항은 인입구 장치, 간선용 또는 분기용에 시설된 개폐기 또는 과전류 차단기로 구분할 수 있는 전로마다 아래의 규정치 이상이어야 한다.
전로의 사용 전압의 구분 | 절연 저항 값 | 비고 |
400[V] 미만인 것 | 대지 전압이 150[V] 이하인 경우 | 0.1[MΩ] | 신설시의 절연 저항치는 1[MΩ] 이상이 바람직하다. |
대지 전압이 150[V]를 넘고 300[V] 이하인 경우 | 0.2[MΩ] |
대지 전압이 300[V]를 넘고 400[V] 미만인 경우 | 0.3[MΩ] |
400[V] 이상인 것 | | 0.4[MΩ] |
(2) 옥외 배선에서 절연 부분의 전선과 대지 사이의 절연저항은 사용전압에 대한 누설 전류가 최대 공급전류의 1/2000 (1조 당)을 초과하지 아니하도록 유지하여야 한다.
(주) 단상 2선식인 경우는 전선을 일괄한 것과 대지 사이의 절연 저항은 사용 전압에 대한 누설 전류가 최대 공급 전류의 1/1000 이하이어야 한다.
2. 누전 차단기
1) 누전 차단기의 설치
(1) 사람이 쉽게 접촉될 우려가 있는 장소에 시설하는 사용 전압이 60[V]를 초과하는 저압의 금속제 외함을 가지는 기계 기구에 전기를 공급하는 전로에 지기가 발생하였을 때 자동적으로 전로를 차단하는 누전차단기 등을 설치하여야 한다.
(2) 주택의 구내에 시설하는 대지 전압 150[V] 초과 300[V] 이하의 저압 전로 인입구에는 인체 감전 보호용 누전 차단기를 설치한다.
2) 누전 차단기 시설 예
기계기구 시설장소 전로 대지전압 | 옥내 | 옥측 | 옥외 | 물기가 있는 장소 |
건조한 장소 | 습기가 많은 장소 | 우선내 | 우선외 |
150V 이하 | × | × | × | □ | □ | ○ |
150V초과 300V 이하 | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
×설치 않음, ○시설, △주택 기계기구, □주택 구내, 도로 설치 권장 |
[비고] 표에 표시한 기호의 뜻은 다음과 같다.
○ : 누전 차단기를 시설할 곳
△ : 주택에 기계 기구를 시설하는 경우에는 누전 차단기 시설할 것
□ : 주택구내 또는 도로에 접한면에 룸 에어컨디셔너, 아이스박스, 진열창, 자동판매기 등 전동기를 부품으로 한 기계 기구를 시설하는 경우 누전 차단기를 시설하는 것이 바람직한 곳.
× : 누전차단기를 설치하지 않아도 되는 곳
3) 누전 차단기의 선정
저압 전로에 시설하는 누전차단기는 전류 동작형으로 다음 각 호에 적합한 것이어야 한다.
(1) 누전 차단기의 종류
구분 | 정격 감도 전류[mA] | 동작 시간 |
고감도형 | 고속형 | 5, 10, 15, 30 | ․정격 감도 전류에서 0.1초 이내, 인체 감전 보호용은 0.03초 이내 |
시연형 | ․정격감도전류에서 0.1초 초과 2초 이내 |
반한시형 | ․정격 감도 전류에서 0.2초를 초과하고 1초 이내 ․정격 감도 전류 1.4배의 전류에서 0.1초를 초과하고 0.5초 이내 ․정격 감도 전류 4.4배의 전류에서 0.05초 이내 |
중감도형 | 고속형 | 50, 100, 200, 500, 1000 | ․정격 감도 전류에서 0.1초 이내 |
시연형 | ․정격 감도 전류에서 0.1초를 초과하고 2초 이내 |
(2) 인입구 장치 등에 시설하는 누전 차단기는 충격파 부동작형일 것
260. 옥내 배선
1. 각종 배선도와 전선 접속도
| 배선도 | 전선 접속도 |
(1) 1등을 스위치 하나로 점멸한다. | | |
(2) 2등을 하나의 스위치로 동시에 점멸한다. | | |
(3) (2)의 예에 콘센트(점멸하지 않음)가 있는 경우 | | |
| 배선도 | 전선 접속도 |
(4) 2등을 별개의 스위치로 점멸하는 경우 | | |
(5) 1등을 2개소에서 점멸하는 경우 | | |
(6) 2등을 동시에 2개소에서 점멸하는 경우 | | |
(7) 1등을 3개소에서 점멸하는 경우 | | |
○ : 전등
• : 점멸기(첨자가 없는 것은 단극, 2는 2극, 3은 3, 4는 4로)
: 콘센트
2. 배선 공사시 주의 사항
(1) 금속관 배선에는 절연 전선을 사용하여야 한다.
(2) 전선은 지름 3.2[mm] 이상일 경우에는 연선을 사용하여야 한다.
(3) 금속관 내에는 전선의 접속점을 만들어서는 안된다.
(4) 전등과 전열에 사용하는 전선의 최소 굵기는 1.6[mm] 이상으로 선정
3. 금속관 및 버스 덕트 공사
1) 금속관 (Steel Pipe)
(1) 금속관의 종류
종류 | 관의 호칭 [mm] |
후강 전선관(근사내경) | 16 22 28 36 42 54 70 82 92 104 |
박강 전선관(근사외경) | 15 19 25 31 39 51 63 75 |
나사없는 전선관 | 박강 전선관과 치수가 같다. |
(2) 금속관 굵기의 선정
① 동일 굵기의 절연 전선을 동일관 내에 넣는 경우의 금속관의 굵기는 전선의 피복 절연물을 포함한 단면적의 총합계가 관내단면적의 48[%] 이하가 되도록 선정하여야 한다.
② 굵기가 서로 다른 절연전선을 동일관내에 넣는 경우 금속관의 굵기는 전선의 피복 절연물을 포함한 단면적의 총합계가 관내단면적의 32[%] 이하가 되도록 선정하여야 한다.
③ 금속관의 두께는 콘크리트에 매입할 경우에는 1.2[mm] 이상 일 것, 기타는 1.0[mm] 이상
(3) 금속관을 구부릴 때 굴곡 바깥 지름은 관 안지름의 6배 이상이 되어야 한다.
2) 버스 덕트
(1) 도체의 최소 굵기
형태 | 재료 |
동 | 알루미늄 |
띠 모양 | 20 [㎟] 이상 | 30[㎟] 이상 |
관 또는 둥근 막대모양 | 5 [mm] 이상 | - |
(2) 지지점 간격은 3[m](수직 배선 등은 6[m]) 이하로 하며, 사용 전압 400[V] 미만은 제3종 접지 공사를, 400[V] 이상은 특별 제3종 접지공사를 행한다.
(3) 버스 덕트의 종류는 다음 표와 같다.
명칭 | 형식 | 설명 |
피더 버스 덕트 (feeder bus duct) | 옥내용 | 환기형 비환기형 | 도중에 부하를 접속하지 아니한 것 |
옥외용 | 비환기형 |
플러그 인 버스 덕트 (plug in bus duct) | 옥내용 | 비환기형 | 도중에 부하 접속용으로 꽂음 플러그를 만든 것 |
트롤리 버스 덕트 (trolley bus duct) | 옥내용 옥외용 | 도중에 이동 부하를 접속할 수 있도록 트롤리 접촉식 구조로 한 것 |
3) 전선의 병렬 사용
교류 회로에서 전선을 병렬로 사용하는 경우에는 "전선의 병렬사용"의 규정에 따르며, 관 내에 전자적 불평형이 생기지 아니하도록 시설하여야 한다.
(1) 금속관 배선에서 전선을 병렬로 사용하는 경우의 예는 다음 그림과 같다.
(2) 전선의 병렬 사용 규정
① 병렬로 사용하는 각 전선의 굵기는 동은 50[㎟] 이상, 알루미늄은 80[㎟] 이상이고 또한 동일한 도체, 굵기, 길이이어야 한다.
② 전선의 접속은 동일한 터미널 러그에 완전히 접속시킬 것
③ 동극인 각 전선의 터미널 러그는 동일한 도체에 2개 이상의 리벳 또는 2개 이상의 나사로 확실하게 접속할 것
④ 병렬로 사용하는 전선에는 각각에 퓨즈를 설치하지 말 것
⑤ 전류의 불평형이 발생하지 않도록 할 것
4. 시설장소에 따른 저압 배선 방법
표 1 시설 장소와 배선 방법(400[V] 이상)
배선 방식 | 시설의 가부 |
옥내 | 옥측 옥외 |
노출 장소 | 은폐 장소 |
검출 가능 | 검출 불가능 |
건조한 장소 | 습기가 많은 장소 또는 수분이 있는 장소 | 건조한 장소 | 습기가 많은 장소 또는 수분이 있는 장소 | 건조한 장소 | 습기가 많은 장소 또는 수분이 있는 장소 | 우선 내 | 우선 외 |
애자 사용 배선 | O | O | O | O | × | × | ① | ① |
금속관 배관 | O | O | O | O | O | O | O | O |
합성 수지관 배선 | O | O | O | O | O | O | O | O |
금속제 가요 전선관 | 1종 금속제 가요 전선관 | ⑤ | × | ⑤ | × | × | × | × | × |
2종 금속제 가요 전선관 | O | O | O | O | O | O | O | O |
금속 덕트 배선 | O | × | O | × | × | × | × | × |
버스 덕트 배선 | O | × | O | × | × | × | × | × |
비닐 캡타이어케이블 | × | × | × | × | × | × | × | × |
표 2 시설 장소와 배선 방법(400[V] 미만)
배선 방식 | 시설의 가능 |
옥내 | 옥측 옥외 |
노출 장소 | 은폐 장소 |
검출 가능 | 검출 불가능 |
건조한 장소 | 습기가 많은 장소 또는 수분이 있는 장소 | 건조한 장소 | 습기가 많은 장소 또는 수분이 있는 장소 | 건조한 장소 | 습기가 많은 장소 또는 수분이 있는 장소 | 우선 내 | 우선 외 |
애자 사용 배선 | O | O | O | O | × | × | ① | ① |
금속관 배관 | O | O | O | O | O | O | O | O |
합성 수지관 배선 | O | O | O | O | O | O | O | O |
금속제 가요 전선관 | 1종 금속제 가요 전선관 | O | × | O | × | × | × | × | × |
2종 금속제 가요 전선관 | O | O | O | O | O | O | O | O |
금속 몰드 배선 | O | × | O | × | × | × | × | × |
합성 수지 몰드 배선 | O | × | O | × | × | × | × | × |
플로어 덕트 배선 | × | × | × | × | ③ | × | × | × |
셀룰러 덕트 배선 | × | × | O | × | ③ | × | × | × |
금속 덕트 배선 | O | × | O | × | × | × | × | × |
라이팅 덕트 배선 | O | × | O | × | × | × | × | × |
버스 덕트 배선 | O | × | O | × | × | × | ④ | ④ |
평형 보호층 배선 | O | × | O | × | × | × | × | × |
비닐 캡타이어케이블 | O | O | O | O | × | × | ① | ① |
(비고)
1) ○ : 시설할 수 있다. ×: 시설할 수 없다.
2) ①은 노출 장소 및 점검할 수 있는 은폐 장소에 한하여 시설할 수 있다.
③은 콘크리트 등의 바닥 내에 한한다.
④는 옥외용 덕트를 사용하는 경우에 한하여(점검할 수 없는 은폐장소를 제외한다.) 시설할 수 있다.
⑤는 전동기에 접속하는 짧은 부분으로 가요성을 필요로 하는 부분의 배선에 한하여 시설할 수 있다.
5. 전선의 허용 전류 감소
1) 절연물의 최고 허용온도에 의한 전류 감소계수(IV, HIV, CV)
전류~감소계수 = sqrt { {절연물의~최고~허용온도 - 주위온도} over 30 ~}
2) 절연 전선의 전선관 포설에 의한 전류 저감률
동일관내 전선 본 수 | 전류 저감률 |
3본 이하 | 0.7 |
4본 | 0.63 |
5~6본 | 0.56 |
7~15본 | 0.49 |
261. 특수 시설
1. 전극식 온수조
| ①의 접지공사 종별 : 제3종 접지공사 ②의 접지공사 종별 : 제1종 접지공사 ③의 명칭 : 차폐장치 ․전극식 온천 승온기의 사용전압은 400[V]이하로 하여야 한다. ․절연변압기는 교류 2000[V] 시험 전압을 하나의 권선과 다른 권선 철심 및 외함 사이에 연속적으로 1[분]간 가하여 절연내력을 시험할 경우 이에 견디어야 한다. |
2. 전극식 온천 승온기
| ① 승온기의 사용전압 : 400[V] 미만 ② 승온기 또는 이에 부속하는 급수펌프에 직결하는 전동기에 전기를 공급하기 위하여는 사용전압이 400[V] 미만인 절연변압기를 사용 ③ B 부분의 접지종별 : 제1종 접지공사 ④ 수도관로를 접지극으로 사용하는 경우 이외에는 다른 접지공사의 접지극과 공용하여서는 안 된다. ⑤ A 부분의 접지종별 : 제3종 접지공사 ⑥ 승온기 및 차폐장치의 외함 구조 : 내수성 및 절연성이 있는 견고한 것일 것 |
3. 출퇴표시등 회로
| ① 출퇴표시등 회로에 전기를 공급하기 위한 변압기는 1차측 전로의 대지전압 300 [V] 이하 ② 2차측 전로의 사용전압이 60[V] 이하인 절연 변압기 사용 ③ 절연 변압기의 2차측 전로의 각 극에는 당해 변압기에 근접하는 곳에 과전류 차단기를 시설하여야 한다. |
262. 조명
1. 조명 계산의 기본
1) 광속 F[lm]
복사 에너지를 눈으로 보아 빛으로 느끼는 크기로서 나타낸 것으로 광원으로부터 발산되는 빛의 양이다.
2) 광도 : I[cd]
광원에서 어떤 방향에 대한 단위 입체각당 발산되는 광속으로서 광원의 능력을 나타낸다.
3) 조도 E [lx]
어떤 면의 단위 면적당의 입사 광속으로서 피조면의 밝기를 나타낸다.
4) 휘도 B[sb]
광원의 임의의 방향에서 본 단위 투영 면적당의 광도로서 광원의 빛나는 정도를 나타낸다.
※ 휘도의 단위
1 [sb] = 1 [cd/㎠] → 1 [sb] = 10^4 [nt], 1 [nt]=10^-4 [sb]
1 [nt] = 1 [cd/㎡]
5) 광속발산도 : R[rlx]
광원의 단위 면적으로부터 발산하는 광속으로서 광원 혹은 물체의 밝기를 나타낸다.
R = πB = ρE = τE
(반사면) (투과면)
6) 조명률
조명률이란 사용 광원의 전 광속과 작업면에 입사하는 광속의 비를 말한다.
U = F over F_0 × 100 ~[%]
여기서, F : 작업면에 입사하는 광속[lm], F_0 : 광원의 총 광속[lm]
7) 감광보상률
조명설계를 할 때 점등 중에 광속의 감소를 미리 예상하여 소요 광속의 여유를 두는 정도를 말하며 항상 1보다 큰 값이다. 그리고, 감광보상률의 역수를 유지율 혹은 보수율이라고 한다.
M = 1 over D
여기서, M : 유지율(보수율) , D : 감광보상률(D > 1)
8) 램프의 효율
효율[lm/W] = 광속[lm] over {소비~전력[W]}
2. 광원의 종류
1) HID(High Intensity Discharge Lamp)의 종류
① 고압 수은등 ② 고압 나트륨등 ③ 메탈 할라이드 등 ④ 초고압 수은등 ⑤ 고압 크세논 방전등
2) 형광등이 백열등에 비하여 우수한 점
① 효율이 높다. ② 수명이 길다. ③ 열방사가 적다.
④ 필요로 하는 광색을 쉽게 얻을 수 있다.
3) 열음극 형광등과 슬림라인(Slim line) 형광등의 장단점 비교
열음극 형광등은 음극을 가열시킨 후 기동하나 슬림 라인 형광등은 고전압을 가하여 냉음극인 상태에서 기동한다. 그러나 점등을 할 때는 양자가 다같이 열음극이 되어 있다. 또한 슬림 라인의 특징은 다음과 같다.
(1) 장점
① 필라멘트를 예열할 필요가 없어 점등관등 기동장치가 불필요하다.
② 순시 기동으로 점등에 시간이 걸리지 않는다.
③ 점등 불량으로 인한 고장이 없다.
④ 관이 길어 양광주가 길고 효율이 좋다.
⑤ 전압 변동에 의한 수명의 단축이 없다.
(2) 단점
① 점등 장치가 비싸다.
② 전압이 높아 기동시에 음극이 손상하기 쉽다.
③ 전압이 높아 위험하다.
4) 백열 전구의 필라멘트 구비 조건
(1) 융해점이 높을 것 (2) 고유 저항이 클 것 (3) 선팽창 계수가 적을 것
(4) 온도 계수가 정확할 것 (5) 가공이 용이할 것 (6) 높은 온도에서 증발(승화)이 적을 것
(7) 고온에서 기계적 강도가 감소하지 않을 것
5) 광원의 효율
램프 | 효율[lm/W] | 램프 | 효율[lm/W] |
나트륨 램프 | 80~150 | 수은 램프 | 35~55 |
메탈 할라이드 램프 | 75~105 | 할로겐 램프 | 20~22 |
형광 램프 | 48~80 | 백열 전구 | 7 ~22 |
3. 조명 설계
1) 옥내 조명 설계
(1) 조명 기구의 배치 결정
① 광원의 높이
H =천장의~ 높이 - 작업면의~ 높이
② 등기구의 간격
․등기구~등기구 : S` ≤ `1.5 H (직접, 전반조명의 경우)
․등기구~벽면 : S_0` <= `1 over 2 H (벽면을 사용하지 않을 경우)
(2) 실지수(Room Index)의 결정
광속의 이용에 대한 방의 크기의 척도로 나타낸다.
R.I = {X․Y} over {H(X+Y)}
여기서, H : 작업면으로부터 광원의 높이 [m] , X : 방의 가로 길이[m] , Y : 방의 세로 길이 [m]
(3) 광속의 결정
광속법에 따라 다음 식에 의하여 소요되는 총 광속의 산정
NF = EAD over U = EA over UM ~[lm]
여기서, N : 광원의 수, F : 광속, E : 조도, D : 감광보상률, U : 조명률, M : 유지율
2) 도로 조명 설계
조명 기구의 배치 방법에 의한 분류
(1) 도로 중앙 배열 A=B․S ~[㎡]
(2) 도로 편측 배열 A = B ․S ~[㎡]
(3) 도로 양측으로 대칭 배열 A = 1 over 2 B ․S ~[㎡]
(4) 도로 양측으로 지그재그 배열 A = 1 over 2 B ․S ~[㎡]
3) 조명 설비에서 에너지 절약 방안
(1) 고효율 등기구 채용
(2) 고조도 저휘도 반사갓 채용
(3) 슬림라인 형광등 및 전구식 형광등채용
(4) 창측 조명기구 개별 점등
(5) 재실감지기 및 카드키 채용
(6) 직절한 조광제어실시
(7) 전반조명과 국부조명의 적절한 병용(TAL조명)
(8) 고역률 등기구 채용
(9) 등기구의 격등제어 회로 구성
(10) 등기구의 보수 및 유지관리
4) 조도 계산
(1) 거리 역제곱의 법칙
E = I over r^2 ~[lx]
즉, 조도 E는 광도 I에 비례하고 거리 r의 제곱에 반비례한다.
(2) 입사각 여현의 법칙
E= I over r^2 cos θ ~[lx]
(3) 조도의 구분
| ① 법선조도 : E_n = I over r^2 ② 수평면 조도 : E_h = E_n cos θ= I over r^2 cos θ = I over h^2 cos^3 θ ③ 수직면 조도 : E_v = E_n sin θ= I over r^2 sin θ= I over d^2 sin^3 θ |
262. 시퀸스
1. 회로 소자
1) AND 회로
(1) 기능
회로그림에서 입력 A, B가 동시에 있을 때 출력 X가 생기는 회로
① 논리곱 회로
② 직렬 논리 회로
(2) 논리기호와 논리식
X = AB 논리식
(4) 진리표
첫댓글 참고하세요
정리해서 올려주시느라 고생하셨습니다. 고맙습니다..
대단히 감사합니다