【질문답변】 전원선 열받는증상
명품세단 추천 0 조회 880 17.08.19 10:57 댓글 15
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 17.08.19 12:42

    첫댓글 멀티탭이 문제 아닐까요...에어컨에 스위치있는 멀티탭사용하지 말라고 하던데...

  • 17.08.19 12:55

    멀티탭을 사용하지않는것이
    바람직 합니다.

  • 작성자 17.08.19 13:04

    멀티탭을빼고해도 실내기는 멀쩡한데 실외기 전원선이 뜨거워 집니다.. 멀티탭이 원인이 아닌듣한데요ㅠ

  • 17.08.19 13:10

    정말찝찝하시면 전원선. 신호선 다시깔아보시고 체크해보세요. 암페어 체크도해보시고. 냄새도 체크해보시고 터미널부위도 보시고. 꼼꼼히보세요.계속 열난다면 위험할수도 있겠는데요.. 후기도 올려주세요

  • 에어컨 전용 콘센트가 맞나요.
    전용 콘센트기 아니라 내부 전열콘센트라면 에어컨보다는 내부 전선문제일 수 있습니다.
    실외기 가동시 부하가 15A 이하라면 제품의 문제는 아닙니다.
    혹시 콘센트를 무접지를 쓰셨다면 접점 불량일수도 있읍니다.
    자세한 내용은 통화요

  • 17.08.19 16:49

    저도 같은생각입니다

  • 정답인거같음

  • 우리나라 콘세트는 대부분 16A입니다 그래서 스텐드 에어컨을 콘세트에 꽂는것이 전기용량에 맞지않는 모델들이 있지요
    그리고 플러그에 때가 끼었거나 콘세트를 몆번 꽂았다 뺏다를 반복하면 접속이 약해져서 열이 발생하여 심하면 타기도하지요
    에어컨 전용 콘세트를 매입 2구콘셋트로 교환하고 멀티탭2구를 제거하시고 매입2구콘세트에 직접 꽂으시기를 권합니다
    플러그도 고운페퍼로 닥아주시기를 권합니다 특히 삼성Q9000 모델에서 플러그 과열 현상을 몆번 경험 하였습니다

  • 콘센트 자리까지 멀 경우 멀티탭 사용 권장시 .네이버검색.에어컨 전용 콘센트 구입 하는 방향으로 고객한테 권장 드립니다 .꼭 구입 하셔서 사용 하시라고 안 그러면 불 납니다. 꼭.

  • 17.08.20 18:29

    멀티쓰면 그부분이 열생깁니다.
    스위치형이면 더욱 위험합니다 용량이 만ㅎ은 제품은 절대로 스위치형을 사용하지마세요 ..

  • 지금도 시판하고있는 멀티전원코드는 약합니다 실오ㅣ기가동시 선이 열받습니다 에어컨이 10평이상이면 2,0mm이상 사용해야 안전합니다 스위치도 접점부분도 약하니 없는것 사용해야 안전합니다 선이 약하고 길면 저항치가 높아져 실외기쪽 전압이 떨어져 기동할때 약해지고합니다

  • 작성자 17.08.20 21:07

    멀티탭 제거했구요 에어컨전용단자 맞습니다..
    실외기전원선 따로 2.5 3p로 새로 깔았는데 똑같이 열받습니다ㅠ 중요한건. 실외기 가동시작하면 바로 열올라옵니다...회원님들말흠대로 선도다시깔고 멀티탭제거하고 그래도 증상같습니다 멀티탭은 3년넘게썼어도 이상없었네요 실외기쪽 문제같은데 서비스쪽으로 이관시켜야할까봐요

  • 17.08.21 17:18

    실외기 회로도 있으면 가능한 경우를 유추할수도 있겠네염....

  • 17.08.21 19:33

    전류체크해보세요

  • 가스가 많이들어가도 선에 열납니다
    압력점검해보세요~암페어까지 체크해보시구요~~