✔️ 복습
* 소방시설
- 소화설비 : 소화기구 : 소화기, 간이소화용구(에어로졸식, 투척용, 소공간, 소화약제 외의 것을 이용한 간이소화용구), 자동확산 소화기
- 경보설비 : 비상경보설비, 단독경보형감지기, 누전경보기, 시각경보기, 가스누설경보기, 자동화재탐지설비, 자동화재속보설비, 통합감시시설
- 소화용수설비 : 상수도소화용수설비, 소화수조, 저수조
- 소화활동설비
- 피난구조설비
* 옥내소화전 구성요소 : 수원, 가압송수장치, 배관, 제어반, 비상전원, 호스 및 노즐, 기동용수압개폐장치, 릴리프밸브, 동력제어반, 물올림장치 등
- 고가수조 : 자연낙차, 방수구위치<수원의 위치, 비상전원 필요 X, 가장안전, 신뢰성 좋음
- 압력수조 : 1/3 압축공기 2/3 물
- 가압수조 : 압축공기, 불연성 고압기체, 가압수조 및 가압원은 방화구획된 장소에 설치, 최대상용압력 1.5배의 물의 압력을 가할 때 변형이 없어야 함.
- 지하수조 : 펌프에 의해 가압, 가장 많이 사용
* 펌프방식 옥내소화전 설치기준
- 플랜지 : 관과 관, 관과 다른 기계 부분 결합시 사용
- 체절운전 : 펌프가 공회전하는 운전, 펌프와 체크밸브 사이에서 분기
- 충압펌프 : 보조펌프, 주펌프의 빈번한 기동을 방지하기 위해 충압 역할을 함.
- 흡연진 토압
- 성능시험배관 : 정격부하운전 시 펌프의 성능을 시험하기 위함, 충압펌프에는 설치 X
토출측 펌프의 개폐밸브 이전에 설치, 유량측정장치 기준으로 전단 직관부에 개폐밸브, 후단에는 유량조절밸브 설치
체절운전시 정격토출압력의 140% 초과 X / 정격토출량의 150%로 운전 시 정격토출압력의 65% 이상
- 순환배관 : 체절운전 시 수온의 상승 방지 (충압펌프에는 설치 X), 안전밸브, 릴리프밸브의 작동압력은 체절압력 미만에서 작동 , 구경 20mm 이상
- 기동용수압개폐장치 = 압력챔버 : 토출 측 배관에 연결, 배관 내의 압력변동을 검지하여 펌프를 자동적으로 기동 또는 정지
압력스위치는 펌프의 작동 중단점의 Range, 펌프의 작동점의 Diff 가 있다.
용적 100L 이상
- 물올림장치 : 수원의 위치 < 펌프위치 , 용량 100L 이상, 구경 15mm 이상, 탱크에 물이 계속 보급되도록
- 가압송수장치 : 옥내소화전펌프 라고 표지, 기동이 된 경우 자동으로 정지되지 아니하도록 함
- 펌프의 자동기동방식 : 기동용수압개폐방식
수동기동방식 : On-Off 방식
* 송수구 설치기준 : 소방차 쉽게 접근, 노출된 장소, 높이 0.5m이상 1m 이하, 구경 65mm 쌍구형 or 단구형
✔️ 2주차 계획
1일차 : Day 11-12 ⭕️ (소방시설, 옥내소화전 구성요소&설치기준, 펌프, 옥회소화전)
2일차 : Day 13-14
3일차 : Day 15-16
4일차 : Day 17-18
5일차 : Day 19-20