(1) 방폭의 기본원리는 물적 조건과 에너지 조건의 곱이 0이 되도록 하는 것인데 0이 되지 않을 경우 방폭설비를 합니다.
(2) 국내는 방폭지역을 0종,1종,2종 장소로 구분하며 0종 장소는 평상시 폭발성 분위기가 생성되는 장소로 본질안전방폭구조를 사용해야 하며, 1종 장소는 평상시 폭발성 분위기 생성 우려 장소로 내압, 유입, 압력방폭구조를 사용해야 하며, 2종 장소는 이상시 폭발성 분위기 생성 우려 장소로 안전증 방폭구조를 사용해야 합니다.
(3) 이중 본질안전방폭구조는 폭발성분위기에서 최소점화에너지 미만이 발생토록 함으로써 불꽃이 발생하여도 점화가 되지 않도록 한 구조를 말합니다. 기타 방폭구조는 불꽃이 발생될 경우 불꽃이 점화원이 되지 않도록 폭발성 분위기와 격리를 하기 때문에 만약 격리가 실패할 경우 폭발이 발생되지만 본질안전방폭구조는 불꽃발생을 전제로 하기 때문에 페일 세이프 측면에서도 가장 안전하다고 볼수 있습니다.
출처
http://cafe.daum.net/zio119
"공부는 학문을 위한 공부와 자격증 취득을 위한 공부가 있습니다"
첫댓글 ★쌔끈하고 쭉쭉빵빵 A급 윤
★충격탄력몸매가 환상 S급 엘프녀
http://sinwoo.org/kk.php
본질적으로 안전하게 폭발방지를 한 설비라서 좋습니다. 폭발성가스의 생성구역이나 전기기구가 점화원이 될 가능성이 많은곳에서도 절대적으로 폭발방지를 할 수 있어 신뢰도가 아주 크다. 이렇게 말하면 안되나요.
기술사에는 정답이 없다고 생각합니다. 자신의 주장을 논리적으로 설득하면 더 좋은 답안이 될 듯합니다
실험에 증명었고.. 제너 다이오드를 2개 이상 설치 하므로 fail - safe 측면에 유리 합니다..