[질문] 취업/실무 관련 용량 부족해서 과부하로 전열쪽 차단기 떨어집니다
실무에충실 추천 0 조회 509 18.07.27 16:54 댓글 10
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 18.07.27 17:00

    첫댓글 20A 2차측에 물려 있는 전선 규격이 어떻게 되나요?
    사진상으로 봐서는 2,5SQ같이 보이는데, 혹 4SQ이상이면 아랫사진 30A에 물려도 될듯싶네요

  • 작성자 18.07.27 18:06

    2.5스퀘어가 맞습니다ㅠ

  • 작성자 18.07.27 18:34

    허용전류에따라 선의굵기도 관계있는게 맞네요ㅠ

  • 18.07.27 18:40

    @실무에충실 제가 관리하는 건물에도 ELB20A가 계속 트립이 되길레, 부하를 확인해보니 러닝머신3대가 한회로에 물려있더군요 . 다행히 기존에 물려있는 전선은 4SQ라서 ELB30A에 교체하니 트립이 되지는 않더군요 .
    아랫분 말씀처럼 부하가 어떤것인지 ? 또 소비전력이 몇W 인지부터 확인해보셔야 되겠네요 .
    혹 예전에는 트립이 되지 않았는데, 용량이 큰부하로 연결시킨후에 차단기가 트립이 된것이라면 용량이 큰부하는 다른 라인에 연결하는것이 낫겠네요

  • 작성자 18.07.27 18:39

    @금은화 1800W짜리 열풍기 3개정도 씁니다

  • 작성자 18.07.27 18:40

    @금은화 한회로에 물리는거보다 분리하는게 낫죠?ㅠ

  • 18.07.27 19:32

    @실무에충실 열풍기이니 R-L부하네요 . 1800W X 3개를 부하전류를 계산해보니 24.54A가 나오네요. 기존 ELB가 20A이니 과부하로 트립이 된것이군요.

  • 작성자 18.07.27 18:45

    @금은화 기존에 물려있는선을 4스퀘어로만 바꾸고 30짜리 차단기에 물리면 되는건가요?

  • 18.07.27 19:04

    @실무에충실 열풍기2대를 기존 ELB20A에 물리시고, 열풍기1대는 다른 라인 ELB에 연결하시는게 지금으로선 최선이겠네요.
    열풍기 2대면 부하전류가 16.36A이지만 차단기의 부하전류의 80%이하로 유지하는게 좋은걸로 알고 있습니다 . 왜냐하면 그이상의 전류가 흐르면 차단기에 무리가 가서 고장 날 확률이 큽니다.
    열풍기 3대를 동시에 가동한다면 3상용 ELB 20A에 연결하시고 전선은 4SQ, R-S상에 열풍기1연결 , S-T상에 열풍기2연결 , R-T상에 열풍기2 연결하시고 , 동시 가동이 아니시라면 4SQ전선과 ELB30A으로 바꾸는것이 좋을듯 합니다 . 4SQ 허용전류를 부터 확인이 필요하네요

  • 작성자 18.07.27 23:15

    @금은화 감사합니다ㅋ