철근의 배근시에 철근과 철근을 법상 어느정도의 길이를 겹처서 배근하게 되지요 이유는 뭐 말안해도 아실거구요,,,, 겹이음 길이란 말그대로 철근이 겹처지는 길이를 말하는 것입니다,, 인장응력을 받는곳의 겹침길이는 40d 이구요 압축응력을 받는곳의 겹침길이는 25d입니다. 바로 님이 궁금한 Ld가 40d , 25d 라고 하는 것이지요. L = 인장 혹은 압축의 철근계수 d = 철근의 직경 그래서 철근배근을 HD-13 으로 배근한경우 겹이음 길이는 인장응력을 받는 경우 40 * 13 = 520 즉 520MM 이상의 길이로 겹침이음을 하라는 말입니다. 또 압축응력을 받는 경우 25 * 13 = 325 즉 325MM 이상의 길이로 겹침이음을 하라는 것이구요 철근의 종류 A.B.C급과는 상관이 없는 계수입니다. 아마도 A.B.C급이란 철근의 항복강도의 차이로 분류해놓은것 같네요.. 건축시공현장에서 시공사와 감리가 골조공사에서 자주 싸우는 이유중하나가 바로 이 겹침이음 길이가 제대로 되었나 안되었나,,,이런걸로 자주 다툼을 벌이지요,, 암튼 님이 질문하신 내용은 철근콘크리트 공사에서 상당히 중요한 내용이랍니다,,^^