▣ 조적공사 특기사항 및 견적조건
1. 공사범위 : 각 현장도면에 의한 산출물량 기준 범위(※특수부위는 추가 특기시방서 기재요망)
2. 지급자재 : 시멘트, 모래
3. 공사가설조건
3. 1. 공사용 전력 : 주분전함부터의 설치, 해체는 “을”부담
3. 2. 공사에 필요한 모든 가설재는 “을” 측이 반입/시공(틀비계 및 안전발판등)
3. 3. 가설 리프트카 제공(각종 자재의 운반은 “을” 부담)
4. 본 공사의 도면, 시방서, 기술표준 지침서(TSI-A-19.20), 등의 관련 자료는 현장 사무실에
비치되어 있으며 시공자는 견적서 작성 전에 필히 열람하여 현설조건에 차질이 없도록 하여야
한다. 이의 소홀로 인한 견적누락시는 시공자 책임으로 한다.
5. 일일작업 완료시에는 작업장 정리정돈을 실시하며, 조적공사로 발생된 각종 쓰레기 및 폐기물은
“을”의 부담으로 장외 반출 처리한다.
6. 견적조건
6. 1. 아파트
(1) 벽돌시공 시 1일 쌓는 높이는 1.5M 이하로 시공 견적한다.
(2) 쓰레기 발생시 청소(비 청소)와 처리비(장외반출)까지 포함 견적한다.
(3) 시멘트, 모래(지하층) 자재사용 후 잔량부분에 대해는 “을”측에서 관리하고 재사용
처리다.
(4)아파트 지하, 지상층 시공 시 벽체와 문틀 또는 콘크리트면과 벽돌면이 만나는 곳이
일체가 되도록 앙카 처리 시공 견적한다.(앙카 자재 포함)-1면당 4개소이상 매 7단마다
“ㄱ”자 앵글을 CON'C면에 앙카 시공
(5) 세대내부 욕조, 세면대등 설비 배관부위는 홈 벽돌로 시공 견적한다.(SHOP DW'G 참조)
(6) 욕조하부, 세면대 인조대리석 부분 조적 시공으로 견적한다.
(7)세대내부, 주차장, 부속동의 CON'C 인방 제작, 설치 포함 견적한다.
(8) 세대내부 시공 시 상부틈, 줄눈 부분에 대해서는 사춤을 하며 가족, 부부욕실의 조적벽체
및 AD, PD부분의 줄눈은 100% 충진 하는 것으로 하며 특히 A.D부분 벽체면은 손비빔
하는 것으로 견적에 포함 할 것.
(9) 지하층 블록시공 시 문틀부분은 코너 블럭 사용과 인방부분은 인방 블록-U블럭
(좌,우)으로 시공하고 상부코너 철물시공 포함 견적한다.
(10) 보강 블럭 시공 시 철근삽입은 “을”에서 시공하며 치장줄눈 시공 포함한다.
(11) 블록 메쉬, 및 ANCHOR BAR 시공은 매 3단마다 자재 포함 견적한다.
(12) 스치로폴은 사전 자재 승인 후 반입 시공한다.(자재포함)
(13) 지하실 인방의 제작, 설치, 운반 포함 견적한다.
(14) 분합문틀 하부, 방화문틀주위, 현관 방통막이, 기타 소요분도 자재 포함 견적한다.
(15) 에어콘 스리브 설치도 시공 포함 견적한다.( D75 PVC PIPE 자재 “을”부담)
(에어콘 스리브 자재는 전, 후면 마개(당사가 지정하는 로고 포함)가 있는 것으로 선정
할것).
6. 2. 주차장, 상가, 관리.노인정, 경비실, 기타
(1) 벽돌시공 시 1일 1.5M 이하로 시공 견적한다.
(2) 쓰레기 발생시 청소(비 청소)와 처리비(장외반출)까지 포함 견적한다.
(3) 시멘트, 모래(지하층) 자재사용 후 잔량 부분에 대해는 “을”측에서 관리하고 재사용
처리한다.
(4)지하층 시공 시 벽체와 문틀이 일체가 되도록 앙카 처리 시공견적한다.(자재포함)
(5) 지하층 블록 시공 시 문틀부분은 코너 블록 사용과 인방부분은 인방 블록(좌, 우)으로
시공하고 상부코너 철물시공 포함 견적한다.
(6)보강 블럭 시공 시 철근삽입은 “을”에서 시공하며 치장줄눈 시공포함.
(7) 블록 메쉬 시공은 자재 포함 견적한다.
(8) 내부문틀(블럭면) 인방 제작(일체제작), 설치 포함 견적한다.(자재포함)
(9) 주차장 ROOF 도막방수 보호벽돌은 피로티 기둥(H=1.0M) 및 아파트 외벽 방수턱까지
시공하는 것으로 견적에 포함 할 것(내역 포함)
(10) 주차장 블록 뒷면바닥 몰탈 제거를 위한 비닐보양 후 제거 포함(자재+시공)
[자갈 및 모래 뒷 채움을 포함(자재+시공)]
(11) 주차장과 아파트 도막방수 부분은 1M올려서 조적 시공한다.
(12) 조적공사 시 층고(저수조,발전기,전기실)가 높은 관계로 작업발판을 설치할 경우 자재 및
시공은 “을”부담으로 견적에 포함할 것.
6. 3. 시공조건
(1) 공사중 필요시 검사, 시험에 소요되는 제비용은 “을”의 부담으로 한다.
(2) 자재 반입시 검수 후 합격품에 한해서 반입하고 불합격품은 즉시 장외로 반출 한다.
(3) 정당한 사유 없이 2회이상 불응시 “갑”에서 집행 후 기성공제 한다.
(4) 조적 바닥먹메김은 당사(내장)에서 시행하며, 필히 바닥먹 확인후 수직먹메김 및 띄우기를
하고 당사에 승인을 받는다.
7. 시멘트벽돌 쌓기
7. 1. 재료
(1) 표준 시멘트벽돌(KSF 4004, 압축강도 80kg/cm2 이상의 제품)을 사용한다.
(2) 부속철물
1) 연결철선 4.2mm(#8)
2) 앙카용 철물(‘ㄱ“자) T=1.2이상, 녹방지 처리된 제품.
7. 2. 시공
(1) 방수턱이 있는 부위는 방수턱 상부면을 고르게 고른 후 1단을 쌓는다.
(2) 벽돌과 벽돌사이의 수직.수평 줄눈에는 몰탈이 완전히 충진될 수 잇도록 시공 한다.
(3) 전기, 설비 배관이 있는벽 부위에는 최대한 벽돌로 좁혀쌓고 그사이는 #8 철선으로
2단마다 연결시켜 쌓으며, 사이가 떨어진 부위는 몰탈로 충진한다.
(4) 문틀주위 조적시에는 고정용 앙카를 몰탈로 밀실히 충진하여 탈락이 없도록 빠짐 없이
시공 한다.
(5) 문틀 상부에는 인방을 제작 설치(“을” 부담)하며, 천정 스라브와의 공간은 몰탈로 밀실히
채운다.
(6) 공간벽 시공시 단열재 이음부는 테이프를 붙이고 PE필름을 감싸 시공하며 틈새는
우레아폼으로 충진한다.
(7) 외기(콘크리트옹벽)와 직교하여 조적시 시공자는 단열재(아이소 핑크 10MM)를 시공자
부담하여 맞댄면에 붙이고 벽돌을 쌓는다.
(8) 공간쌓기의 공간폭은 도면에 의하며, 긴결철선을 벽돌의 세로 7켜, 가로 90㎝마다 튼튼하게
연결한다. 단, 바깥쌓기가 치장쌓기이거나 공간사이에 단열재를 넣고 쌓을 경우에는
긴결철선을 450(H)×600㎜(W) 간격으로 서로 엇갈리게 배치하여 긴결한다.
쌓기순서는 바깥 켜쌓기를 먼저하고 최소 3일 이상 경화 후 단열재 설치와 안켜쌓기를 한다.
(9) 적벽돌쌓기시 발수제 도포 포함 견적한다.
8. 시멘트 블록쌓기
8. 1. 치장블록면은 몰탈등 이물질이 붙어있지 않도록 깨끗이 청소해야 한다.
8. 2. 보강블록 쌓기시 D10mm철근을 80cm간격으로 배근하며, 블록메쉬는 3단마다 설치한다.
8. 3. 전도방지를 위하여 주차장 기둥과 접하는 부위는 우레아품을 충진한 후 신축용 코킹처리
하고, SLAB와 접하는 부분은 우레아폼을 충진하고 돌출된 우레아폼은 정리 한다.
8. 4. 환기창(당사지급)은 ‘갑“이 정해진 위치에 몰탈을 밀실히 채워 설치한 후 깨끗이 닦아낸다.
9. 기타사항(‘을“부담)
9. 1. 전기 및 설비배관 작업 후 시공을 원칙으로 한다.
9. 2. 현관 마루귀틀 및 발코니부위 턱진 곳은 기포콘크리트 타설전 벽돌쌓기를 “갑”의 지시에
따라 시공한다.
9. 3. 각종배관 및 전기BOX 주위는 몰탈사춤 한다.
9. 4. 자재 운반시에는 타공종 및 동선에 지장이 없도록 당사가 지정하는 위치에 필요한 수량만
운반하여 적재하고, 시공이 끝난후 잉여 자재는 즉시 반출한다.