특고압 선로 공사를 하면서....
1. 22.9kv냐? 154kv냐 --> 장단점(투자비, 신뢰성, 한전의 공급능력, 공사가능성등..)
2. 이중화로 가냐? 단일회로로 가냐? --> 단일회로로 갔을 경우 사고대응 대책?
3. 설비업체 선정 --> 효성, 현대, LS, 대한전선, 외자 등...
4. GIS는 3상일괄? 아니면 3상분리형? 동작방식은 공압? 스프링? 등..
4. 각 설비의 부품의 최적성 --> 변압기내 LA, OLTC, 부흐홀쯔등 보호장치 Maker.. (신뢰성 검증된 부품으로)
gis의 경우도 LA, ES/DS, GCB등...
5. 지중포설 방식 선정 --> 관로식이 일반적..그렇다면 맨홀의 설치위치 선정의 기준??
6. 관로공사시 주의사항 --> 도로굴착심의(지자체), 교통협의(경찰서), 통신선(kt), 가스배관(한국가스공사,...가스공급업체)등
협의 지장물의 충분한 조사, 특히 맨홀설치는 넓은 공간이 필요하므로 지장물 간섭 정밀조사
특히, 가스관과의 관계 등...관로 깊이등 기술기준 준수 필 등...
6. 특고압 케이블 접속은 --> gis와의 연결부(한전측 * 한전측은 한전에서 케이블 연결부이전까지 공사, 수용가측) 케이블간 접속부
* 변압기와와 gis간 연결부(과거 사고 다 발생)
7. 특고압 케이블 접속부 sheath 접지 방식을 어떻게 갈 건지.. --> 일반적인인 cross bond, 불가피시 편단접지..
편단접지시 방식층 보호장치(SVL)등.. Cross bond의 경우 순환전류 값 필 검토... 등
(SJ, NJ, IJ등 연결 방식은 어떻게 해야 하는지등..)
8. 변전실 접지는 -->mesh 간격 결정, 보폭전압/접촉전압 계산 *요즘 cad welding대신 sleeve 압착방식(부식문제로..)
등..
-- 이후 계속 --