자동화재탐지설비 수신기의 기록장치
https://blog.naver.com/fl22
자동화재탐지설비
수신기의 기록장치
섭갹담등 ・ 2020. 3. 18. 17:56
URL 복사 이웃추가
#수신기기록장치 #RP250 #존슨콘트롤즈 #타이코코리아 #동방전자산업 #TycoKorea #JohnsonControls
최근에 설치되는 #화재수신기에는 기록장치가 필수입니다.
기존 R형 수신기는 당연히 있었던 기능이었습니다만,
2016년 1월 11일 부터 개정 시행된 [수신기 형식승인 및 제품검사의 기술기준] 에서 수신기 기록장치를 통해 반드시 기록으로 남겨야 할 항목들을 구체적으로 명시했기 때문에 상당한 변화가 생겼습니다.
그 결과 기존에 사용되던 흔한 P형 1급, 2급 수신기도 기록장치를 내장하게 되었습니다.
1. R형 수신기에서의 변화
R형 수신기는 컴퓨터의 일종으로 수신기에 입력되거나 출력되는 다양한 신호를 기록으로 남기는 기능이 있지만,
기술기준 변경 후 문제는 소화설비, 소화활동설비, 소화용수설비의 작동신호를 기록으로 남겨야 하는 부분입니다.
기존 R형 수신기는 #소화펌프 (#소방펌프) 또는 #제연팬을 수동으로 기동할 수 있는 스위치를 가지고 있습니다.
물론 기동상태를 표시하는 표시등과 자동 / 정지 / 수동 상태를 선택할 수 있는 선택스위치를 설치했기 때문에 당연히 수동으로 동작시키거나 정지시킬 수 있습니다.
하지만, 이런 방식은 펌프를 기동시키거나 기동상태를 확인해 주는 신호를 220V 교류 전류를 직접 사용하는 방식이기 때문에 기록으로 남지 않는 문제를 가지고 있었습니다.
(물론 현장에 따라서는 기록이 남도록 중계기를 별도로 추가하여 기능을 사용하는 곳도 있습니다.)
따라서, 변경된 기술기준에 따라 기록으로 남기기 위한 제품 변경이 뒤따랐습니다.
(2016.01.11 이전 허가된 펌프는 소급적용되지 않습니다.)
최근에 설치된 수신기에는 소화설비, 소화활동설비, 소화용수설비의 작동신호를 기록으로 남길 수 있도록 통신으로 처리할 수 있는 모듈이 추가되었습니다.
2. P형 수신기에서의 변화
기존 P형 수신기는 기록장치를 가지고 있지 않았습니다.
입력되는 모든 신호는 수신기를 복구하거나, 현장에서 발생시키던 신호가 사라지면 아무 흔적도 없었습니다.
심지어 펌프를 정지상태로 놓거나, 주경종, 지구경종, 비상방송 등 경보기능을 정지상태로 유지하더라도 현행범(?)으로 적발되지 않는한 마우도 모르는 상황인거죠.
기술기준이 변경된 이후로는 기존의 P형 수신기는 사용할 수 없는 상황이 되었고,
기록장치를 내장한 새로운 P형 수신기가 필요하게 되었습니다.
P형 수신기는 현장선로를 수신기까지 1:1로 연결하여 공사하게 됩니다.
수신기 내에 입력된 모든 신호를 저장하게 되고, 연동스위치 등 모든 스위치의 상태도 기록으로 저장합니다.
아래 사진은 우리회사에서 생산하고 있는 기록형 P형 수신기 [RP250] 입니다.
수신기 형식승인 및 제품검사의 기술기준
[시행 2017. 12. 6.] [소방청고시 제2017-4호, 2017. 12. 6., 일부개정.]
소방청(소방산업과), 044-205-7511
제17조의2(기록장치) 수신기의 기록장치는 다음 각 호에 적합하여야 한다. <신설 2016. 1. 11.>
1. 기록장치는 999개 이상의 #데이터를 저장할 수 있어야 하며, 용량이 초과할 경우 가장 오래된 데이터부터 자동으로 삭제한다.
2. 수신기는 임의로 데이터의 수정이나 삭제를 방지할 수 있는 기능이 있어야 한다.
3. 저장된 데이터는 수신기에서 확인할 수 있어야 하며, 복사 및 출력도 가능하여야 한다.
4. 수신기의 기록장치에 저장하여야 하는 데이터는 다음 각 목과 같다. 이 경우 데이터의 발생시각을 표시하여야 한다.
가. 주전원과 예비전원의 on/off 상태
나. #경계구역의 #감지기, #중계기 및 #발신기 등의 #화재신호와 #소화설비, #소화활동설비, #소화용수설비의 #작동신호
다. 수신기와 외부배선(지구음향장치용의 배선, 확인장치용의 배선 및 전화장치용의 배선을 제외한다)과의 단선 상태
라. 수신기에서 제어하는 설비로의 출력신호와 수신기에 설비의 작동 확인표시가 있는 경우 확인신호
마. 수신기의 #주경종스위치, #지구경종스위치, #복구스위치 등 기준 제11조(수신기의 제어기능)을 조작하기 위한 스위치의 #정지 상태
바. 가스누설신호(단, 가스누설신호표시가 있는 경우에 한함)
사. 제15조의2제2항에 해당하는 신호(무선식 감지기·무선식 중계기·무선식 발신기와 접속되는 경우에 한함)<신설 2017. 12. 6.>
아. 제15조의2제3항에 의한 확인신호를 수신하지 못한 내역(무선식 감지기·무선식 중계기·무선식 발신기와 접속되는 경우에 한함)<신설 2017. 12. 6.>
#수신기형식승인및제품검사의기술기준, #P형1급2급수신기