• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
Fire leader
 
 
 
카페 게시글
검색이 허용된 게시물입니다.
관리사반 준비 작동식 스프링클러설비 작동순서에서의 경보
마하반야 추천 0 조회 1,037 17.07.06 16:26 댓글 18
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 17.07.06 16:32

    첫댓글 다릅니다.
    클래퍼개방은 화재감지기 2개이상이 작동해야 열닙니다

  • 작성자 17.07.06 16:33

    경보요?

  • 17.07.06 16:34

    @마하반야 경보는 기준상에 화재감지기1개가 작동되는때에도 경보하라고 되어있습니다

  • 작성자 17.07.06 16:59

    @이산화탄소 준비작동식 점검시 두개의 경보가 울리는게 맞는건지요?
    맞다면 두개의 경보는 다른 경보인지 같은경보가 울리는건지요?

  • 17.07.07 02:45

    감지기 경보와 압력스위치 작동으로 인한 경보는 같은 경보기 같은데요.^^

  • 작성자 17.07.07 03:09

    같다면 같은것이 두번 울릴이유가 있을까요? 불이났는데 경보 장치가 그쳤다가 다시 작동한다는 것이 이상하고 그쳤다가 다시 작동하는 것이 아니라면 두번작동이 아니라 한번 작동하는걸로 해야 맞지 않을지요..

  • 삭제된 댓글 입니다.

  • 작성자 17.07.07 09:58

    준비작동식 스프링클러 점검순서에서 경보가 한번울리는가 두번울리는가 하는 문제여서 화재안전기준하고는 상관없는 문제입니다.

  • 17.07.07 10:43

    1개회로의 감지로 발령된 경보가 2개회로 동시감지=크래퍼개방 시까지 계속하여 경보를 발령하는 것이므로 내용상의 차이는 있으나 형식상으로는 동일한 경보라고 봐도 무난할 것으로 판단됩니다

  • 작성자 17.07.07 10:48

    그러면 뒤의 경보는 생략해서 답안을작성해도 괜찮지않겠습니까?

  • 17.07.07 11:02

    문제를 풀때는 계통도를 그리시거나 글로할때는 계속하여 경보발령 이라는 뜻을 명기하는 것이 1점이라도 더 받지 않겠읍니까?

  • 작성자 17.07.07 11:13

    네 감사합니다.
    뒤의 경보는 생략하면 감점될까요..

  • 17.07.07 11:53

    소화설비의 기동경보는 대피를 하라는 의미가 더 강한 것이므로 생략하는 경우 시험에서 체점시 +요인이 되지는 않겠지요?
    질문하신 분이 체점을 한다면 생략한 사람과 다 표기한 사람 누구에게 점수를 더 주겠는지요?

  • 작성자 17.07.07 12:06

    제가 너무 돌려서 말했나 봅니다.
    두번째 경보는 필요없는 내용을 넣은 것이 아닌가 하는 의구심이 들어서 질문 드리는건데..
    교과서에 실린 내용이라 조심스럽게 질문 드리려 한겁니다.
    뒤의 경보는 말하자면 사족이 아니냐 하는거죠.
    사족이 아니고 당연한거면 동작의 구분이 확실히 되어야 하지않을까 하는 생각입니다.
    경보설비가 사이렌이나 경종으로 다르던지, 아니면 경보되는 구역이 다르던지요..

  • 17.07.08 18:25

    가스설비에서 감지기 1회로 감지시 관계인에게 이상여부 확인하라고 경보해주고 2회로 감지시 화재이니 대피하라고 경보해주는 서로 다른것으로 알고 있습니다. 이것 또한 같은 개념 아닐까요.

  • 작성자 17.07.08 18:30

    그쳤다가 2차경보시 다시 울리는건지요

  • 17.07.08 18:36

    1회로 감지시에는 지구경종은 울리지않고 제어반의 경종만 울리는 것으로 알고 있는데 정확히는 모르겠어요 실무 경험이 없어서.......

  • 작성자 17.07.08 18:42

    네. 그렇다면 두번 경보가맞겠구요..
    틀리면 안되니까 다른 사항이있으면 알려주세요.
    고맙습니다~