수계소화설비 스프링클러 헤드 종류 파트에
Extra large orifice 설명부분에는 k 팩터가 160이고
뒷쪽 표에는 203인데 어떤게 맞나요?
그리고 핵심소방기술사 교재 관련에서 이 카페에 질문 해도 되나요? 아니면 피드백 하시는 별도 사이트가 잇나요?
첫댓글 권순택 기술사님께 답변 요청드렸습니다!조만간 답변을 주실겁니다!
네! 과거에는 위 표 부분이 오타가 되어 203으로 되어 있었으나 최근 나온 개정판에는 160으로 수정되어 있습니다.불편을 드려서 죄송합니다~
답변 감사합니다. 2020년 8월 개정판으로 새로 책 주문 하였습니다. 혹시 최신 개정판 출시 계획 있으신가요?
@삼돌씨 매년8월경 개정판을 출간하십니다!
@박호순 원장 알겠습니다!
첫댓글 권순택 기술사님께 답변 요청드렸습니다!
조만간 답변을 주실겁니다!
네! 과거에는 위 표 부분이 오타가 되어 203으로 되어 있었으나 최근 나온 개정판에는 160으로 수정되어 있습니다.
불편을 드려서 죄송합니다~
답변 감사합니다. 2020년 8월 개정판으로 새로 책 주문 하였습니다. 혹시 최신 개정판 출시 계획 있으신가요?
@삼돌씨 매년8월경 개정판을 출간하십니다!
@박호순 원장 알겠습니다!