이 시방서는 특별고압, 고압 및 저압 전력인입공사에 적용한다.
1.2 관련시방
이 공사와 관련이 있는 사항중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의 해당 사항에 따른다.
20270 콘크리트
60210 배관
60220 배선
60240 분전반
60320 접지
60620 수배전반
1.3 적용규준
다음 균준은 이 시방서에 명시되01 있는 범위내에서 짐 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.
1.3.1 한국산업규격 (KS)
KS C 5401 강제전선관
KS C 8431 일반 경질 비닐 전선관
KS C 8455 화상형 경질 폴리에틸렌 전선관
KS D 6021 상하수도 · 전기 · 통신용 맨홀 뚜껑
1.3.2 한국공업협동조합규격 (KEMC)
KEMC 1115 23kV 케이블종단접속재 및 직선접속재
1.3.3 한국전력잠정표준구매시방서
PS 117-810∼87523kV 케이블종단접속재 및 직선접속재
1.3.4 미국전기전자공업 회 (IEEE)
lEEE Std 48 STANDARD TEST PROCEDURES AND REQUIREMENTS FOR HIGH-VOLTAGE ALTERNATING- CURRENT CABLE TERMINAT10NS
1.4 제출물
다음 사항은 "0130 제출물"에 따라 제출한다.
1.4.1 자재 제품자료
가. 제조업자 카탈로그
1) 케이블
2) 케이블 종단 및 직선접속재
나. 시험성적서
1) 케이블 종단 및 직선접속재 자체시험성적서
1.4.2 시공상세도면
가. 인입 배관경로
나. 전력맨홀 설치위치 및 설치 단면도
다. 변전실내 특고 인입분분
라. 케이블 접속도
1 .4.3 보고서
가. 절연저항측정 보고서
1.4.4 준공서류
가. 사용설명서
케이블 종단 및 직선접속재
1 .5 시공전협의
가. 전력인입관로 및 케이블인입 공사시에는 타 공종의 매립되는 시설물과의 중복을 방 지하기 위하여 타 공종의 수급인과 협의 후 시공하해야 한다.
나. 수배전반에 인입되는 부분의 위치결정을 위하여 수배전반 설치 수급인과 협의후 시공하여 야 한다.
1.6 보관 로 취급
1.6.1 취급
종단 및 직선접속재는 포장외면의 보기 쉬운 곳에 다음의 사항을 명기하여야 하며, 포장된 상자는 보관중에 파손되지 않도록 견고하여야 한다.
가. 포장 및 규격
나. 제조년월일
다. 중량 및 수량
라. 제조번호
마. 제조자명
1.7 환경조건
주위온도 최고 50°C이하, 최저 -30°C 범위이내
2. 자재
2.1 특별고압 인입관로
2.1.1 가공인입 관로
가. 전주의 입상배관은 강관으로 하여야 한다.
나. 지중으로 매설되는 배관은 관경이 100mm이상은 화상형 경질 폴라에틸렌 전선관 (FEP), 100mm미만은 경질 비닐 전선관(VE)을 사용한다.
다. 배관의 종류 및 크기는 설계도면에 따른다.
라. 배관은 "60210 배관"에 따른다.
2.1.2 지중인입관로
가. 특별고압 지중인입 관로는 화상형 경질 폴리에틸렌 전선관을 사용한다.
나. 배관의 종류 및 크기는 설계도면에 따른다.
다. 배관은 "60210 배관"에 따른다.
2.1.3 변전실 인입배관
가. 변전실로 인입되는 부분에는 풀박스를 설치하고 특별고압반까지는 금속덕트로 배관 하여야 한다.
나. 배관의 종류 외 크기는 설계도면에 따른다.
다. 케이블 전입은 특별고압반 상분 앞면측으로 인입한다.
라. 변전실내 전력인입용 풀박스에는 배수관을 설치하해 배수트렌치와 연결하여야 한다.
마. 배관, 금속덕트 및 풀박스는 '60210 배관"에 따른다.
2.2 저압인입관로
2.2.1 가공인입 관로
가. 전주의 입상배ㅐ관은 강관으로 하여야 한다.
나. 지중으로 매설되는 배관은 관경이 100mm이상은 화상형 경질 폴리에틸렌 전선관(FEP), 100mm 미만은 경질 비닐 전선관(VE)을 사용한다.
다. 배관의 종류 및 크기 는 설계도면에 따른다.
라. 배관은 "60210 배관"에 따른다.
2.2.2 지중인입관로
가. 지중으로 매설되는 배관은 관경이 100mm이상은 파상형 경질 폴리에틸렌 전선관(FEP), 100mm미만은 경질 비닐 전선한(VE)을 사용한다.
나. 배관의 종류 외 크기는 설계도면에 따른다.
다. 배관은 "60210 배관"에 따른다.
2.3 개별난방지구 옥외관로
가. 배관의 종류 및 크기는 설계도면에 따른다.
나. 경질비닐한은 KS C 8431에 적합한 제품을 사용하해야 한다.
다. 배관은 "60210 매관"에 따른다.
2.4 맨홀
2.4.1 전력맨홀
가. 전력맨홀에 사용되는 버링콘크리트는 C종, 기초콘크리트는 S₂ 종으로 건축공사의 '20210 콘크리트"에 따른다.
나. 인출투정은 KS D 6021에 적합한 원형을 사용한다.
다. 전력맨홀내에는 케이블받침대를 시설하고 케이블 받침대는 부식방지 마장처리 (도금등)가 된 제품이거나 부식이 되지 아니하는 제품을 사용하여야 한다.
라. 전력맨홀에 인입 · 인출되는 고압 이상의 케이블용 배관에는 실링 가스전물 사용하고 그 규격은 설계도면에 따른다.
2.4.2 통합맨홀
가. 전력맨홀에 사용되는 버림콘크리트는 C종, 기초콘크리트는 S2 종으로 건축공사의 "20210 콘크리트"에 따른다.
나. 맨홀뚜껑은 KS D 6021에 적합한 원형을 사용한다.
다. 지지용 및 테두리 앵글은 50mm x 50mm x 4mm 규격의 제품을 사용한다.
라. 지지용 및 테두리 앵글은 KS M 5311의 2종에 적합한 광명단을 사용하여 내·외부에 1회를 칠한 후, KS M 5312의 1급에 적합한 지정백의 조합페인트를 사용하해 2회를 칠하여야 한다.
마. 목재는 두께 50mm의 미송으로 뒤틀림이 일어나지 않고 건조한 것을 사용하여야 한 다.
2.5 특별고압케이블
2.5.1 22.9 kV 동심중성 선 전력케이블(CNCV)
가. 특별고압 전입은 동심중성선형 가교폴리에틸렌 케이블을 사용한다.
나. 케이블은 단심을 사용한다.
다. 배선의 크기는 설계도면해 따른다.
라. 배선은 "60220 배선"에 따른다.
2.6 케이블 종단접속재
2.6.1 범위
23kV 지중배전 선로해 사용되는 가교폴리에틸렌 절연비닐 시스 케이블의 단말처리에 사용되는 종단접속재에 대하여 적용한다.
2.6.2 자재의 종류
가. 조립형
반도전층 첨단부에 집중되는 전기적 스트레스를 스트레스콘을 사용하여 완화하는 방법으로 미리 가공된 접속재를 차례로 조립 시공하는 방법
나. 자기 수축형
스트레스완화튜브를 사용하여 스트레스를 접속부위에 완화시키는 방정으로, 자기 수 축튜브를 게워놓고 내부의 플라스틱 코아를 잡아 들으면서 자기수축하는 방법
다. 열수축형
스트레스완화튜브를 사용하해 스트레스를 접속부위에 완화시키는 방법으로, 열수축형 튜브를 차례로 가열 수축 시공하는 방법
2.6.3 자재의 특성
가. 조립형 종단접속재는 미리 성형된 제품을 변형없이 조립할 순 있는 구조이어야 하며, 절연체는 양질의 불연성 합성고무해 또는 이와 동등 이상의 재질로서 전계를 평활히 할 수 있는 스트레스콘 등을 사용하여 처리하여야 한다.
나. 자기 수축형 종단접속재는 실리콘 고무재로서 열이나 공구를 사용하지 않고 튜브 스스로 수축하는 구조이어야 하대, 전제를 평활히 할 수 있는 스트레스 완화장치가 있도록 처리하여야 한다.
다. 열수축형 종단접속재는 열을 가할 시 균등하게 수축할 수 있는 구조이어야 하며, 전계를 평활히 할 수 있는 스트레스 튜브를 사용하여 처리하여야 한다.
라. 종단접속재의 커넥터는 전기적으로 도전성이 우수하고 기계적으로 강도가 우수한 재 질로서 압축공군로 압축할 순 있는 형식이어야 한다.
마. 종단접속재는 외부로부터 완전한 절연이 이루어지고 장시간 노출 뫼 매몰시제도 사용하는데 지장01 없도록 조립형은 사출성형, 테이프레진 절연형은 자기융착 테이프 및 반도전성 테이프 등으로 겹쳐서 레진을 주입할 수 있도록 하해야 하며, 열수축형 은 방사능 또는 화학적 방법에 의해 가교 처리하고. 자기수축형은 자기수축형 튜브가 사용되어야 한다.
바. 동차폐 테이프 또는 중성선을 처리한 때 충분히 처리할 수 있는 재료가 포함되어야 한다.
2.7 저압인입케이블
가. 인입케이블은 600V 가교폴리에틸렌 절연 비닐시스케이블(CV) 단심을 사용한다.
나. 배선의 크기는 설계도면제 따른다.
다. 배선은 "60220 배선"에 따른다.
3. 시공
3.1 일반사항
가. 모든 기기의 배치는 장비의 반 ·출입을 고려한 통로를 확보하여야 한다
나. 변전실 출입문, 특별고압 인입배관 뫼 특별고압 패널대는 위험을 표시하는 표지판을 설 치 하여 야 한다.
다. 변전실에는 23kV DS봉을 비치하여야 한다.
3.2 공사범위
3.2.1 제압수전
가. 가공선로 : 한전 주상변압기 2차측(CATCH MOLDER이후) 연결점
나. 지중선로 : 한전 패드변압기(PAD TR) 2차측 연결점
3,2.2 특별고압수전
가. 가공선로 : 한전전준 COS 2차측 연결점 (연결정의 케이블헤드의 단말처리 포함)
나. 지중선로 : PAO GEAR S/W 2차측 연결점 (연결정의 케이블헤드의 단말처리는 한전시공분)
3.3 터파기 및 되메우기
가.설계도면에 따라 터파기를 시행한다.
나. 흙 되메우기는 고운 흙으로 관로바닥에 5cm 이상의 두께로 하고 관로사이와 상단에 는 10cm 이상의 두께로 채운 후 되메워야 하며, 다짐을 철저히 하여 시공후 지반침 하가 발생치 않도록 하여야 한다.
다. 되매우기가 끝난 후대는 "전기위험" 표지판을 관로 대설상부에 50m마다 설치하여야 한 다.
3.4 특별고압 인 입 판로
3.4.1 가공인입관로의 설치
가. 전주의 일상배관은 고정 밴드로 3개소 이상 지지하고 고무제품과 충전제로 마장한 다.
나. 전주의 입상 강제전선관과 매설되는 전선간과의 접속은 이탈되지 않도록 하여야 한 다.
다. 전주일상배관과 지중관로의 연결은 전력맨홀에서 한다.
라. 배관은 "60210 배관"에 따른다.
3.4,2 지중인입관로의 설치
가. 관로포설의 곡률반경은 배관 내경의 6배 이상으로 한다.
나. 특별고압 인일관로는 장소에 관계없이 1.2m01상으로 매설하해야 한다. 단, 1.2m이상 매설이 불가능할 경우에는 배관보호방법을 강구하해야 한다.
다. 관로 상호간의 접속은 접착제를 바른 후에 커플링을 사용하여 상호연결하여야 한다.
라. 주관로 및 예비관로는 매설 후 케이블(전선) 포설에 지장이 없도록 도통정사를 하고 나일론 줄을 넣어두어야 한다.
마. 특별고압 인입관로는 지중배관 상부 30cm 위치에 "특별고압"표시 비닐테이프(두께 0.23mm, 폭 400mm)를 덮은 후, 되메우기를 하여야 한다.
바. 배관은 "60210 배관"에 따른다.
3.4.3 수배전반인입
수배전반에 인입하는 배관은 "60620 수배전반"을 창고하해 그 위치를 결정하여야 한다.
3.5 저압인입관로
3.5.1 인입관로의 설치
가. 전주의 입상배관은 고정 밴드로 3개소 이상 지지하고 고무제품과 충진제로 마감한 다.
나, 전주의 입상 강제전선한과 매설되는 전선간과의 접속은 이탈되지 않도록 하여야 한 다.
다. 저압인입 지중관로의 매설깊이는 차량 등의 압력을 받을 우려가 있는 장소에는 1.2m 이상, 기타장소에는 0.6m 이상으로 한다.
라. 배관은 "60210 배관"에 따른다.
3.5.2 분전반 인입
분전반에 인입하는 배관은 "60240 분전인"을 참고하여 그 위치를 결정하여야 한다.
3.6 개별 난방지구 옥외관로
3.6.1 옥외 관로의 설치
가. 관로의 구조 및 철근 배근도는 설계도면에 따른다.
나. 옥외관로의 매설깊이는 차량 등의 압력을 받을 우려가 있는 장소하는 1.2m 이상, 기타장소에는 0.6m 이상으로 한다.
다. 관과 관의 상호는 스페이서를 사용하여 이격시키되 콘크리트 타설시 충격에 견딜 수 있도록 견고하게 고정하해야 한다.
라. 스페이서의 규격은 설계도면대 따르고 설치간격은 2m 이하로 하여야 한다.
마. 배관과 케이블이 관통되는 부위에는 누수가 되지 않도록 실링컴파운드를 사용하해 밀실하게 충진하여야 한다.
바. 되메우기 전에 거푸집 등은 깨끗이 제거하여야 한다.
사. 배관은 "60210 배관"에 따른다
3.6.2 분전반 인입
분전반에 인원하는 배관은 "60240 분전반"의 절을 참고하여 그 위치를 결정하여야 한다.
3.7 맨홀
3.7.1 전력맨홀
가. 전력맨홀 규격 및 철근배출은 설계도면에 따르고 케이블의 입출, 구부림 등에 부적 합할 때하는 강독자의 지시에 따라 가로, 세로를 조정 시설할 순 있다.
나. 전력맨홀은 차량 등 기타 중량들의 압력에 견디고 물게)1 쉽게 스며들지 아니하는 구조 이어 야 한다.
다. 전력맨홀은 맨홀하부의 다짐여부를 확인한 후 시공하해 맨홀의 침하가 되지 않도록 하여 야 한다.
라. 케이블의 인입구 또는 입출구에서 물이 옥내에 침입하지 않도록 충분히 유의하여 방수처리를 행한다.
마. 배관관통 부위에는 울이 새지 않도록 방수 모르타르로 처리한다.
바. 전력맨홀벽에 매입 설치되는 앵커 류는 울의 침입이 방지되도록 방수층위에 설치하 거나 적절한 조치 후 시설하해야 한다.
3.7 통합맨흘
가. 맨홀의 규격 및 배근도는 설계도면에 따른다.
나. 전력맨홀은 차량 등 기타 증량들의 압력에 견디고 울기가 쉽게 스며들지 아니하는 구조이어야 한다.
다. 맨홀내에 설치하는 목재(미송)에는 케이블이 손상을 입지 않도록 돌출부가 없어야 한다.
3.8 특별고압 케이블
3.8.1 준비
케이블 입선 전에 전력맨홀, 풀박스, 배관 등을 청소하여야 한다.
3.8.2 케이블시공
가. 케이블은 상 · 하 · 좌 · 우로 굴곡01 없이 시공하여야 한다.
나. 케이블은 사전해 의리를 실측 후 구매하여 시공 시 중간접속이 없도록 하여야 한다.
다. 케이블을 구부리는 경우는 굴곡부의 곡율반경을 원의적으로 케이블완성품 외경의 6 배(단심의 것은 8배) 이상으로 하여야 한다.
라. 관내에 케이블을 부설하는 경우는 인입하기에 앞서 관내를 충분히 청소하고 케이블이 손상되지 않도록 고무복싱 등을 사용한 후 인입하여야 한다.
마. 케이블 인입시에는 풀링아이(PULLIHG EYE) 또는 풀링그립(PULLING GRIP)을 사용하여 포설 작업을 하여야 하며 제조업자가 제시하는 허용장력 이하의 힘으로 당겨야 한다.
바. 케이블은 맨홀, 핸드홀낼011서 섬유를 주어야 한다.
사. 인입케이블은 2회선을 사용하고 예비회선도 단말처리하여 사고 시 즉시 대체할 순 있도록 적절한 보호 시설을 하설야 한다.
아. 맨흘, 핸드흗내에는 케이블 명판을 설치하여야 한다.
자. 배선은 "60220 배선"에 따른다.
3.9. 저압인입케이볼
3.9.1 준Hl
케이블 입선 전에 전력맨홀, 풀박스, 배관 등을 청소하여야 한El.
3.9.2 케이블시공
가. 케이블은 상 · 하 · 좌 · 우로 굴곡이 없이 시공하해야 한다.
나. 케이블은 사전에 거리를 실측 후 구매하해 시공시 중간접속이 없도록 하여야 한다.
다. 케이블을 구부리는 경우는 굴곡부의 곡율반경을 원칙적으로 케이블완성품 외경의 6 배(단심의 것은 8배)이상으로 하여야 한다.
라. 관내에 케이블을 부설하는 경우는 인입하기에 앞서 관내를 충분히 청소하고 케이블 이 손상되지 않도록 고무부싱 등을 사용한 후 인입하여야 한다.
마. 케이블 인입시에는 제조업자가 제시하는 허용장력 이하의 힘으로 당겨야 한다.
바. 연약 지반으로 배관설치 장소의 침하를 고려하여 변형에 대처할 수 있도록 배관종단 의 케이블이 여유가 있도록 시설하여야 한다.
사. 저압인입 케이블의 변압기 2차 접속시에는 2홀 동관터미널을 사용하여야 하며, 전기적으로 안전하게 시공하여야 한다.
아. 케이블을 주상해서 접속할 경우에는 심선을 타고 우수가 유입되지 않도록 시공하여야 한다.
자. 배선은 "60220 배선"에 따른다.
3.10 접지
가. 접지공사의 대상기기, 종류 및 위치는 설계도면해 따른다.
나. 접지는 "60320 접지"에 따른다.
3.11 도장
금속관 및 철제 풀박스는 공사 완료후 도장손상이남 부식이 있을 경우 같은 색의 페인트로 칠하여야 한다.
3.12 현장품질관리
3.12.1 검사
현장시험 전에 육안으로 케이블접속상태 주위의 청소상태 등을 확인한다.
3.12.2 절연저항 측정
저압전로의 절연저항은 전선상호 간, 전선과 대지 간, 개폐기 또는 과전류 차단기로 구 분될 수 있는 전로마다 I㏁ 이상이어야 한다.
3.13 청소
가, 케이블 입선 후에 전력맨홀, 풀박스 등을 청소하해야 한다.
나. 케이블 종단접속재의 먼지 등을 깨끗이 제거햐여야 한다