PT는 앞,뒷단에 퓨즈연결하는데 CT는 왜 연결하면 안되나요? 라는 질문에
CT 1차측은 부하전류와 직렬로 연결되어 있습니다. 용단시 부하에 전력공급이 불가능하므로 1차측에 연결할 수 없고,CT 2차측은 용단시 2차측 과전압에 의한 절연파괴가 일어납니다. 라고 대답해주셨는데
PT는 용단시에 CT와 같은 현상이 일어나지 않나요??
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다. pt는 회로와 병렬로 연결하여 1차가 고전압 2차가 저전압이며 따라서 전력으로 본다면 1차가 저전류, 2차가 고전류가 됩니다. 반대로 ct는 1차의 큰 전류를 2차의 작은 전류로 변환하기 때문에 전력의 차원에서 본다면 1차가 저전압, 2차가 고전압이 됩니다.
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.
pt는 회로와 병렬로 연결하여 1차가 고전압 2차가 저전압이며
따라서 전력으로 본다면 1차가 저전류, 2차가 고전류가 됩니다.
반대로 ct는 1차의 큰 전류를 2차의 작은 전류로 변환하기 때문에
전력의 차원에서 본다면 1차가 저전압, 2차가 고전압이 됩니다.