MK-200S에 DA카드 G6F-DA2A를 사용하여 4~20mA로 인버터를 제어 한다고
합시다(1~5V의 전압제어도 가능) 인버터 메뉴얼의 결선도에 전류,또는
전압입력방식의 결선도에 따라서 결선(극성주의- 역으로 연결 했다가 DA카드 날려버린적 있슴...)
PLC에 DA카드의 분해능확인( G6F-DA2A는 4000임) 즉 4~20mA를 0~4000으로 나누어 출력함...다시말해 0~60Hz를 0~4000....4~20mA로 제어함을
의미 하겠죠...
자 그럼 DA카드의 데이터지정에서 각 DATA값을 설정하고(PUT명령,GET명령 참조)
터치스크린에서 설정할 D레지스터를 설정합니다..
인버터 파라메터설정도 확인하시고요... PLC프로그램 소스를 원하신다면
미약하나마 드리겠습니다...
참고로 저는 MK~200S,1000S에 후지인버터,후지터치스크린,HMI를 이용해서 계장일을 합니다 멜주세요... dzman@hanmail.net입니다..